变频器炸机原因无法提速,是什么原因

变频器加速时间的设定
摘要: 1.设定加速时间的方法 对加速时间的设定,通常应考虑加速过程需要的时间必须合适,加速时间太长,会降低机械系统的工作效率,特别是频繁启停的设备;而加速时间过短,则会使启动电流变大。 因此,应在综合考虑启动电流与生产效率的 ...
& 1.设定加速时间的方法&& 对加速时间的设定,通常应考虑加速过程需要的时间必须合适,加速时间太长,会降低机械系统的工作效率,特别是频繁启停的设备;而加速时间过短,则会使启动电流变大。&& 因此,应在综合考虑启动电流与生产效率的情况下,选择一个合适的平衡点,其确定原则是在启动电流允许的情况下,尽量缩短加速时间。&& 2.必须说明的问题&& 在设定加速时间时,对于惯性较大的负载设备,设定的加速时间应适当加长;对于惯性较小的负载设备,设定的加速时间可以适当缩短一些。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:各种变频器设定加速方式的功能分为哪三类_百度知道
各种变频器设定加速方式的功能分为哪三类
按S形方式加速。
②S形方式在加速的起始和终了阶段①线性方式变频器的输出频率随时间成正比地上升。
③半S形方式
在加速的初始阶段或终了阶段,按线性方式加速;而在终了阶段或初始阶段。大多数负载都可以选用线性方式,频率的上升较缓,加速过程呈S形
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欢迎您来到东莞市鹏盛仪器设备有限公司!
Product Categories
东莞市鹏盛仪器设备有限公司
联系人:曹生
邮政编码:523712
现在的位置: >
变频器变频加速时过载的原因
来源:  作者:admin  点击数:次  日期:16-05-31 11:31
变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。
变频器变频加速时过载的原因
由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:
A、启动时过载往往出现在以下两种状况
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器
2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。
B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大
1、减小加减速时间,减小定子变化的速率
2、加入制动单元或修改制动使用率
3、如矢量控制变频器,可修改速度环PID参数
C、恒速过载
1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法
2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该设备运行,请检查系统间的配合和同步等问题
D、停车报过载
1、加入的直流制动过大,减少制动电流和时间。
变频器变频加速时过载的原因
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
    -    
电话:2& 邮箱:& 地址:东莞市塘厦镇第一工业区

我要回帖

更多关于 变频器整流桥损坏原因 的文章

 

随机推荐