中央空调机房设计最高电压

当前位置: >>
引起机房空调高压报警的原因分析
摘要:机房专用恒温恒湿精密空调引起高压报警的原因很多,这是一个系统的复杂过程,在这里小编对简单的故障进行分析总结,供大家参考:
  机房专用恒温恒湿引起高压报警的原因很多,这是一个系统的复杂过程,在这里小编对简单的故障进行分析总结,供大家参考:
  一、机房空调高压警报的原因
  对于机房空调制冷系统运行时,机房空调高压控制器调定在一个适当的压力值,机房专用恒温恒湿精密空调在运行时高压值到达此限值的时侯,就产生了机房空调高压警报,这里造成运行停机。这时如果要想使机房空调压缩机再次启动就必须手动复位才行,我们在按下复位按钮前,要做的是必须将造成高压的原因找出来,这样才能使机房专用恒温恒湿精密空调运转正常无隐患。
  那么引起高压警报的原因有哪些呢:   
  (1)空调高压设定值不正确。  
  (2)当在夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。  
  (3)机房专用恒温恒湿精密空调由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;  
  (4)机房空调冷凝器轴流风扇马达故障;  
  (5)机房专用恒温恒湿精密空调电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。  
  (6)机房空调系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。  
  (7)空调的P66中心压块触点松脱。 
  (8)机房专用恒温恒湿精密空调的MINSPEED或F.V.S调定不正确。  
  (9)空调的风机轴承故障,异响或卡死。
  二、机房空调高压警报故障排除
  (1)要重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;  
  (2)我们要从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig&280psig之间。  
  (3)及时清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。  
  (4)详细检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。  
  (5)这里要解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。  
  (6)空调系统内混入空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。  
  (7)我们要重新调定室外机的MINSPEED或F.V.S。   
  (8)必要时我们要更换P66调速器才行。  
  (9)如果必要,我们要更换或改造室外风机冷凝器,这是从根本上解决机房专用恒温恒湿精密空调高压的主要方法。
  责任编辑:kelly
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10下面是相关广告文章由上海凉畅制冷设备有限公司()整理编辑,转载请注明。
请关注公众微信号(likuo1981)& 扫一扫
&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&机房专用空调规范-PEX-ALL-全部选型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房专用空调规范-PEX-ALL-全部选型
上传于||文档简介
&&精​密​空​调​ ​P​E​X​ ​机​房​配​套
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢机房专业空调技术要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房专业空调技术要求
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 中央空调机房群控系统 的文章

 

随机推荐