海尔KFRd-72LW/Z5拒式空调冬季工作时,制热效果差
&&& 解决方案:为查明故障原因,首先将空调置于制热模式下进行开机检查,并启动电热功能。室内风机停机约3分钟后,开始正常工作,此时空调的出口温度约为30℃左右,用钳型电流表检查其工作电流约为8.5A左右,查看空调上出厂铭牌上的技术参数发现,其空调制热时的功率为8400W、工作电流为12.8A、电加热器的功率为2000W、工作电流为9.6A。由此判断,该空调的制冷压缩机或电加热器两个部件有一个未能正常工作,关闭电热功能后,空调的工作电流约为1.28A左右,据此判定是制冷压缩机发生了故障。打开室外机的盖板后发现,其压缩机启动绕组与启动电容连接的电源线插接头已经烧毁,从而导致制冷压缩机无法正常启动运行,在重新更换了电源线插接头和启动电容后,开启空调,制热工作恢复正常。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:9,468.75000 毫秒海尔空调72lw/z5室外机不启动_百度知道
海尔空调72lw/z5室外机不启动
我有更好的答案
一、 电压的原因:电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。二、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。三、 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失。)四、 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。五、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路注意事项
以上检修方法都是开机的情况下检查的,如果自行检查就要做好安全措施。
采纳率:70%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海尔空调KF_72LW/Z5报E8_百度知道
海尔空调KF_72LW/Z5报E8
海尔空调KF_72LW/Z5报E8
我有更好的答案
空调显示E8是室内主板与显示板通讯故障或除尘复位故障;定速挂机显示E8是过滤网复位故障;定速柜机显示E8是室内外通信故障或静电除尘故障;变频柜机显示E8是室内主板与显示板通讯故障。内机除尘处理方法:1,清洗滤网、使用牙刷、细排笔、湿纸巾等清洗出风口、风机滚轴叶轮、揭起滤网后的蒸发器脏的部位,记住不要造成破坏。2,清完后最好是顺着蒸发器倒几杯清水,将水槽顺便冲洗一下,防止残渣污垢将排水管堵住,有条件的可以反着吹吹空调的塑料排水管,内机能听到气流声或是水泡声就是通的。外机清洗除尘方法:1,拔掉空调电源,接一个洗车的水管子,使用自来水上下冲洗,没有条件的使用塑料桶提水冲洗,准备一个带手柄的刷子(几元钱一个,五金店大把),边冲边上下刷洗铝翅,记住不得将铝翅搞变形。2,不要怀疑怕将电路打湿了,空调的外机风吹雨淋都是没事的,只是有的质量材质很差的空调就烂得快而已。
采纳率:96%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
海尔空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。KFRD-72LW/Z5
显示屏型号
主芯片:& & &
& & & & & & & & & & &电源芯片& & & & & & & & 数据
& & & 初步检查判定为电机工作时产生不良噪音,更换电机后噪音有改善,但低风速噪音仍然大,后通过改善室内风机,把原来风机由原来的4uF&450V,更换为2uF&450V;风机噪音明显小很多。