重新安装浏览器,或使用别的浏览器地源热泵地源侧温度低的原因
我公司施工的小区,使用地源热泵竖埋管系统取暖,今年第三个采暖期,地埋管出口温度持续降低,请问是什么原因,机组总制热800KW,300孔室外100米单U竖埋管,目前竖埋管出水温度为6.2度左右,除去地下温度恢复慢的原因,请问还有什么原因,请大家积极讨论
除了地下温度恢复慢以外,有可能管壁结垢,造成传热系数降低,以致于换热效果不好。楼主可以把管道加药冲洗一下,也许是一种方法吧。
&300个孔&&&孔间距4米
孔径200MM,PE32制单U竖埋管,孔间距4米
有没有长期地下温度的监测资料!第三个供暖季初期的温度是多少。
制冷季的情况呢。
如果制冷季和供暖季系统都在使用可以排除冬季和夏季冷热排放不均的影响。就要在系统上找问题。
如果仅仅冬季供暖,那这个系统的利用就有问题了。地下温度降低时必然的。
施工之前没有进行详细的地堪,特别是施工区域热热物性参数,根据估算取值,因此地埋管实际施工量较小,因此造成冬季供暖地埋管侧地温降低是必然的。
地源侧地温降低必然的已经不可置疑了,现在还有什么办法避免下降过快吗
因为温度现在已经降到机组保护位置了,加防冻液的话投资太大,
地源热泵在施工之前需要进行详细的地勘:
1、首先需要考察地下地质结构及地下水源情况;
2、仔细核算建筑物的能耗指标;
3、建筑物周围能够布置地埋管的空间位置;
3、选择合理、有代表性的位置,钻勘探孔,进行岩土热物性测量(根据新修订的地源热泵GB50366进行),得到综合导热系数;
4、根据现场试验结果及实际情况进行科学设计。
合格的工程
你的系统实际上整个系统,冬天从地下取热大于夏季从地下取冷量,造成的,也就说长期不平衡导致地下温度过低!
可以增加辅助热源以平衡地下不足供热部分。
当然有可能增加地埋管的数量也可以!