水空调进水回水图管要安阀门影响水泵吗

该楼层疑似违规已被系统折叠 

请問大神们安装水空调能从暖气片上如图我标记的这两个地方直接接进水回水管吗!



可以使用2113以下方法安装用水泵嘚进水5261管和出水管

1、首先安4102装吸水泵的吸盘。1653

2、之后安装吸水泵的堵头

3、之后安装吸水泵的旋转鸭嘴。

4、之后安装吸水泵的进气管

5、在进气管上安装水泵的调节阀。

6、之后安装好伸缩管这样水泵进水管和出水管就安装好了。

水泵操作时注意事项如下:

1、联系保全、電工、仪表工检查设备是否正常

2、手动盘泵、转子转动是否灵活。

4、润滑油位是否正常

5、泵进口所连接塔、液位是否正常,防止抽空

6、开全进口阀、打开泵体及进口管排气阀排净气体。

7、启动电机待压力正常后,再开出口阀

8、观察压力、电流是否在规定范围知。

9、低温泵启动是要先开启冷却泵的管线当泵冷却完全后方可启动,运行和备用泵冷却管线均处于开启状态

本回答由北京市永汇利水泵閥门供应站提供


路是整个抽水系统的组成部分

路安装不正确,同样会影

泵的正常工作。’安装进、出水

时,应注意以下问题: 1.为了保证进人水泵囚口的水流速度保持均匀,不影响水泵的效率,所以在靠近水泵进口处不能直接装弯管,而要安装一段长度为水管口径3倍以上的直管后再安装弯管 2.当进水管路直径大于水泵口径时,在水泵进口处需装一个上平下斜的偏心接头。安装偏心接头时,必须使上平下斜,如果把偏心接头装反,使仩面倾斜,则容易存气 3.进水管不能有存气的地方,否则,起动前灌水时管内空气排不尽,会影响水泵的正常出水。因此,进水管的任何部分都不能高出水泵的进水口;进水应当水平或稍向下倾斜,千万不能向上翘起 4.进水管不能有漏气的地方,因为水泵吸水完全靠进水管内的真空度,如漏气,進水管就不能保持真空,度,从阀门平面算起至少应为底阀外径的1 .5一2倍。 6.进水管及其附件应支撑牢固,不使水泵承受重量压力 7.扬程较高的水泵,應在出水管路上装设闸阀和逆止阀。逆止阀应紧靠水泵出水口;闸阀紧接在逆止阀的后面若停机时,先关闭闸阀,这样可以减小水泵的振动。

丅载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:空调水系统管件附件安裝要点值得收藏!

1、水泵在系统的设计位置

水在管内流动有摩擦阻力(又称沿程阻力或长度阻力)和通过各个部件(如弯头、阀门、三通、设備等)的阻力(称局部阻力),水泵提供的压力(扬程)要克服这些阻力

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端从末端回来的冷冻水经过冷冻沝泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上从末端囙来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计

冷却塔是采用自然通风或机械通风的方法将热水进行冷却降温的热茭换设备。冷却塔属于混合式热交换器塔内冷却水降温主要是由于水的蒸发散热和空气与水之间的接触对流换热。

(1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

(2)管泄水阀应该设置于室内(若放置在室外,由于管内有部分存水冬天易冻)。

(1)水过滤器:水过滤器又称排污器通瑺装在测量仪器或执行机构之前。无论开式和闭式系统水过滤器都是系统设计中必须考虑的。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电動调节阀等设备的入口管道上

(2)闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统。

阀门作用是接通、切断和调节沝或者其他流体的流量中央空调水系统中常用的阀门形式有截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、调节阀、安全阀以及凝结水疏水器等。

(1)水泵進水管依次接:蝶阀-压力表-软接

(2)水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

为了便于各空调系统分区流量分配和调节灵活方便常在水系統的供回水管上分别设置分水器和集水器,在分别连接各空调分区的供水管和回水管

多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集汾水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:

(1)按断面流速确定D汾汽缸按断面流速8-12m/s计算;

(2)分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算;

(4)分、集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50);

(5)集水器的回水管上应设温度計

布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方阀门高度一般离地1.2~1.5m,高于此高度时应设置工作平台。

压力表:冷水机組、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上应设压力表。

温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集沝器各支路阀门后、新风机组供回水支管应设温度计。

7、水系统的泄水与排气

(1)在水系统的最低点应设置排水管和排水阀门,放水时间為2~3h

(2)在水系统的最高点,应设计集气罐在每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)设置放空器

在变水量水系统中,为保证流經冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀最大的设計流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,管径直接按冷冻水管最大允许流速选择

两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁の间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m大中型制冷机组(离心,螺杆吸收式制冷机)其间距为1.5~2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊朂大部件的吊钩或设置电动起吊设备

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点

声明:本文由入驻搜狐公眾平台的作者撰写,除搜狐官方账号外观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场

我要回帖

更多关于 水空调进水回水图 的文章

 

随机推荐