河北消防喷头设置规范规范喷头距墙距离

消防喷头安装时与墙面最小距离是多少 ?_百度知道
消防喷头安装时与墙面最小距离是多少 ?
  依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般最小间距是不低于50CM。  严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距( m) 1.4;  严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积(㎡) 5.4 喷头最大水平间距( m) 2.3 喷头与墙、柱面的最大间距( m) 1.1;  中危险级 每只喷头最大保护面积(㎡) 12.5 喷头最大水平间距( m) 3.6 喷头与墙、柱面的最大间距 ( m) 1.8;  轻危险级 每只喷头最大保护面积(㎡)
21.0 喷头最大水平间距( m) 4.6 喷头与墙、柱面的最大间距 ( m) 2.3。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
1,就能满足规范要求。对于追小的距离没有特殊要求.8米喷头离墙面的距离不能超过1.8米以内都符合消防规范
提问者评价
我也没弄清楚,监理说的是0.5米以上
其他4条回答
对于追小的距离没有特殊要求,1.8米就可以满足规范要求喷头离墙面的距离不能超过1.8米以内都符合消防规范
建筑物为中危险级一级的距离墙面1.8米,参照《自动喷水灭火系统设计规范》GB中表5.0.1和表7.1.2,你最好再看看《建筑消防给水系统的设计施工监理》这本书,它会告诉你这些数据怎么来的。
见GB 自动喷水灭火系统施工及验收规范
如果没记错的话!
应该不会错
您可能关注的推广
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁自动喷淋系统喷头距墙最小距离
你说的:“喷头距离到顶的隔断墙最小距离”应理解为规范的“喷头至端墙的最小距离”.依据危险级别的不同,距离的大小也不一样.严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (米2) 8.0喷头最大水平间距( 米 ) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距 ( 米 ) 1.4 严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积 (米2) 5.4 喷头最大水平间距( 米 ) 2.3 喷头与墙、柱面的最大间距 ( 米 )1.1 中危险级 每只喷头最大保护面积 (米2)12.5 喷头最大水平间距( 米 )3.6 喷头与墙、柱面的最大间距 ( 米 )1.8 轻危险级 每只喷头最大保护面积 (米2) 21.0 喷头最大水平间距( 米 )4.6 喷头与墙、柱面的最大间距 ( 米 )2.3
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置: >
& 办公室隔墙消防规范 ...的梁边多少距离安装无吊顶的消防喷头符合规范,喷头距离...
办公室隔墙消防规范 ...的梁边多少距离安装无吊顶的消防喷头符合规范,喷头距离...
收集整理:/ 时间:
。的梁边多少距离安装无吊顶的消防喷头符合规范,喷头距离。规范要求消防喷淋头距墙不大于1.5m。与顶部的距离不大于15cm。按照这个就没有问题,喷淋与喷淋之间的距离不大于3m即可。详见:中华人民共和国国家标准自动喷水灭火系统设计规范GB .2 喷头与障碍物的距离
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、。办公室装修,牵涉二次消防,有熟悉的帮我解答下。1,消防改造一般要先找物业,从物业处拿到消防维保单位电话,然后把设计图提供给维保单位,他们会根据你的图纸按照消防规范对消防重新设计(部分是由装修公司设计完成,直接交给编维保单位),并按照工程定额计算出价格,这里要说一下,一般喷淋改造的费用不是很高,主要是铁管和人工的费用,主要费用是烟感的设备费用,这个取决于原始系统的品牌,从国牌到进口品牌从300-5000/个不等,正常平均费用(面积大于300方)在80-150/平米之间.2,消防尽量找维保单位,因为他们对整栋楼的系统做维护和接入,和物业关系也熟悉。如果找第二家有几点不好处:A物业验收要求会非常严格,并可能要求出第三方检测报告(。当然在头家做消防的公司给予合理建议后可以找下家公司做的。烟感和喷淋没有多少钱,12套大概就下来了,不过消防的话,可以不用找上次的消防,另外找一家消防也可以,审批过了没。只要找有资质的公司就可以做关于消防喷淋系统 办公室走廊两边都是玻璃隔墙 喷淋头与玻。走廊宽度小于3米的,喷头应居中布置。1.8米》喷头与隔断的距离》1.2米喷淋头和喷淋头的距离纵向和横向一般都按3米为标准,你看走道上居中装一个喷淋头,离左边和右边的玻璃有没有超过1.5米,没超过。消防设计验收规范要求,小于3米的应居中布置 ,大余3米其与边墙不应大于1.8米仓库设办公室是否符合消防要求具体看仓库的分类甲乙类仓库内严禁设置办公室丙丁类仓库内可设置办公室,但应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和不低于1.0h的楼板与库房隔开,并应设置独立安全出口具体参考GB《建筑设计防火规范》第3.3.15条1、甲、乙类仓库严禁设办公室2、丙丁类仓库可设办公室,但有一些防护要求,比如墙的耐火极限不低于2.5小时,独立安全出口等700平方的商场消防需要怎么样规范商场的主要防火要求
(1) 根据国家有关消防技术规范规定,新建商场的耐火等级一般应不低于二 级,商场内的吊顶和其他装饰,不准使用可燃材料,对原有建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构,必须采取措施,提高其耐火等级。商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。
(2)商场的布局及防火分隔
a、保证人员通行和安全疏散通道面积。商场营业厅作为公共场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑。这方面目前国内尚无规范明确规定,但根据实际情况和参考外国经验:货架同人流所占的公共面积的比例:综合性大型商场或多层商场一般不小于1:1.5;较小的商场最低不小于1:1。人流所占公共面积,按高峰期。楼上的回答很完善,楼主想要配置这样的消防组的话可以找我们这边,我们会专业帮您选择型号的!办公室这样消防验收能通过吗?喷淋部份应该是可以的,但是其它的情没有说明,办公室多大,是一栋楼吗,几层,单层面积多大,走道多长,最远房间距安全出口多远,有没有中央空调,自然排烟是否达到要求,是否设有机械排烟,有没有其它的消防设施,你这样说问大家,我们也不知道你 能不能过,要有总图才行还有一个走廊你没有说到!~~~消防栓呢?安全指示灯呢!排白烟呢!这两年出了比较多的消防问题!所以现在消防都比较严格!如果。1、木作防火规范2、轻质隔墙规范及隔间门要求3、天花吊顶。我辉煌门业是专业生产防火门,防盗门及测量安装一条龙服务,价格绝对便宜,质量有保障有需要的可以联系我《民用建筑消防规范》,民用建筑消防间距?具体的要求请参照 《建筑设计防火规范》 《高层民用建筑设计防火规范》 简单说一下: 1、消防间距请参照下表 2、消防车道要根据建筑类型、场地条件综合考虑,有条件的尽量在建筑周围做环形车道,宽度不小于4m 3、消防回车场的设置是用于尽端式道路的,一般15mX15m。 《低层建筑防火规范》 第八章 消防给水和灭火设备* 第一节 一般规定 第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,。你说的应该是《建筑设计防火规范》( GB
),最新版的是2006年版,日实施的,在建筑书店可以买到。你提。急求装修标准图块(办公室区域的装修、消防、电照、暖通。G101系列图集合订本03-06 06G901-1钢筋混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图 04G104-4_混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 01R406温度仪表安装图 01R405_压力表安装图集 01J925-1压型钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造 01J304楼地面建筑构造(含2003年局部修改版) 01ZJ110-1瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 01J202-2坡屋面建筑构造(二)有檩条系 01SJ914住宅卫生间 01S519 排水附属井 01(04)SG519 多、高层钢结构图集修改说明 00(03)J202-1坡屋面建筑构造(一)含2003年局部修改版 02J003室外工程 02(03)J401钢梯(含2003年局部修改版) 02J916-1~2住宅排气道 02S515 排水检查井图集 02J。楼主是哪里人?给你个网址: 筑格装饰工程有限公司,他们是专门做工装的,包括写字楼装修设计、办公室装修设。办公室和厂房建在同一建筑楼内消防施工应注意些什么事项_。1、规范一般是不允许这样做的,甲、乙类厂房直接不允许设办公室2、丙类厂房设置办公室时,应采用耐火极限不低于2.5小时的不燃烧体隔墙和不低于1小时的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口中。如隔墙上需开设相互连通的门时,就采用乙级防火门。3、详细的要求见《建筑设计防火规范》要注意以下几点:1、厂房不能是甲乙类; 2、注意防火分区; 3、疏散通道分开设置; 4、根据规范设置灭火器、室内消火栓、疏散指。符合国家验收标准就可以了。逃生通道;大门安装开启方向;消火栓;是最基本的。
办公室隔墙消防规范相关站点推荐:
赞助商链接
办公室隔墙消防规范相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。国家规范,消防自动灭火喷淋管网,喷头与喷头之间最大距离和最小距离各是多少。_百度知道
国家规范,消防自动灭火喷淋管网,喷头与喷头之间最大距离和最小距离各是多少。
  【1】见自动喷淋灭火系统设计规范 ,一般中危险级是最大距离3.6m和最小距离2.4m,离墙小于1.8m.  【2】消防:“消防”即预防和扑灭火灾的意思。 FFFire protection灭火与防火,或灭火和防火。亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》:“卫队及巡警消防,见势已烈,均袖缀白布,以表输诚。”如:必须抓好消防工作。例如:消防车、消防技术。中国已有两千多年的消防历史,“消防”一词是二十世纪从日本引进的,是一个外来语。但“消防”的根在中国。日本的文字是从中国的汉字演变而来,汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本。“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别。
其他类似问题
为您推荐:
见自动喷淋灭火系统设计规范我记得一般中危险级是最大距离3.4,离墙小于1.6和最小距离2
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁已下载 387550 次
已下载 125335 次
已下载 103664 次
已下载 69479 次
已下载 13061 次
已下载 10283 次
已下载 9225 次
已下载 7266 次
已下载 6003 次
已下载 5700 次
您当前所在的位置: >
动态布置喷头时,软件如何控制喷头距墙、喷头与喷头之间的距离?发布日期: 问:动态布置喷头时,软件如何控制喷头距墙、喷头与喷头之间的距离?
答:软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米是符合规范要求的,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制。