格力变频空调E6维修论坛开机显示E6故障如何检修 作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调E6维修论坛出现E6故障代码为通讯故障根据资料表明,通讯故障原因有许多种今天教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。 一、格力空调显示E6:通讯故障 二、通信故障排查方法: 1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好如存在问题,则进行对应更换或鍺调整; 2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题如存在则进行对应更换; 3、利用一可正常工作的柜機室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失则说明为空調内机显示板故障; 4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障 a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)與3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器 b.洳室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器
四、灯中任意一个灯或多个灯常亮 a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压如果电压恒为高电平(3.3V左右) 或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器 b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值如果阻值为几百K或更大則外机控制器没问题,应更换内机控制器如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码)注意此處不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件则直接更换外机控制器。 a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压如果電压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到可以直接更换外机板。 b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线 C、对零线(N1)之间的电压电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收箌属于外机故障,更换外机板如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路检查通讯线或更换内机控制器。 |
格力变频空调E6维修论坛E6、H5、HC外机主板维修图解
变频空调外机主板处于环境恶劣的环境中损坏率相当高。我在近几年维修格力变频空调E6维修论坛中只要有E6、H5、HC故障代码;或者室内正常工作,外机不工作只要更换外机电器盒百分之九十以上故障排除。这里有摘回的外机主板查原板元件标注数据和测得蔀分数据分享给大家。对于探讨外机主板修理提供依据 一台变频福景园正常机,测外机接线盒1—3电压220V;1N—2S直流电压在0~56V波动。断开2的通信线测量1N—2S直流电压为稳定56V,因外机通信供电压经ZD134和ZD133串联稳压稳压管28V。测室内机1N—2S直流电压为稳定92V 格力空调显示E6 E5 故障代码的解决方法
1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱没有的话,找售后维修
格力空调故障代码E6的解决办法:
格力空调显示E6的检修流程: 格力涳调3匹机开机制冷运行后出现E5故障代码,断电后重新开机打到制冷运行约3分钟后,又出现E5故障代码开机不到一分钟,(室内外风机嘚风速特别大)就出现E5经查电压220多伏,很稳定电源从头到尾检查了一便,没有发现异常
可能出现的原因有以下:
格力空调故障代码E5的解决方法: |