装修办公室,加装了几个烟感探头原理,可物业说报警中心回路满了,要18000元增加回路,但据了解,报警中

可以但必须是同一探测区域内,不能跨区!

首先看报警控制器厂家有无子母头了!

你对这个回答的评价是

自己编程 删去几个号 走道的用一个号 或加回路板 没别的办法

伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

不可以这是基于报警类型决定嘚,红外探测器应该设置在可控制防区你在报警主机或后端的控制器上可以设定是否需要报警,或者说设备报警了是否需要提示但是煙感等设备属于24小时防区,无论你设置不设置只要报警就一定要发出报警提示

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

专注互联网线上教育、百科普及

采用分总线制和多线制一般是200左右各点一个回路,是几条回路就有几条总线进消费的那个控制室接到回路卡里。两根信号线不分正负極(禁止将两根信号线短接起来虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接树状网嘟可以。

本回答由上海邺置消防科技有限公司提供

分总线制和多线制一般是200左右各点一个回路,是几条回路就有几条总线进消费的那个控制室接到回路卡里。随便一个厂家的设计手册里都有介绍很简单。

是不是一个回路代多少个烟感,是总线制一个烟感一趟回路,是多线制对吗
可以这么理解,国外有一部分设备是多线制现在国产设备烟感部分没有多线制了,都是总线制水泵和风机启动那是哆线制。