PLC中定时器时间可以修改的程序怎么写?收藏
如题,求高手写一段!
2014PLC培训请认准上海加垒!专业化,标准化,系统化培训,助您60天变PLC专家!上课时间自由,技能含金量高,100%高薪就业!.
写一段可以顺便改时间的程序,定时器控制的
有没有人啊
用D当时间设定值,然后可以通过更改D改
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或三菱PLC编程软件修改程序小窍门
查看: 7046|
摘要: 做设备维修人员跟PLC打交道是比较多的,尤其是修改一下程序是最常用的,今天我发现一个实用的修改程序小窍门,现在跟你分享一下,以前我修改程序都是停掉设备后修改程序,这样会把维修时间加长,不利于现在快速解决 ...
&& 做设备维修人员跟打交道是比较多的,尤其是修改一下程序是最常用的,今天我发现一个实用的修改程序小窍门,现在跟你分享一下,以前我修改程序都是停掉设备后修改程序,这样会把维修时间加长,不利于现在快速解决问题的应用,也展示不了你独特的地方,现在你可以在连接好PLC后
点击(在线)再选择(监视)再选择(监视(写入模式),这时候你的与PLC还是保持通讯的,这时候你就可以修改需要修改的地方了,也可以增加输入输出,当你修改好程序后你的电脑屏幕里的程序会出现这样的情况
修改过的地方颜色是不一样的,这时候你不要急着转换,你需要按照一下操作就能快速的把你修改后的程序输入到PLC了。
&点击(变换)选择(变换(运行中写入)这样你在点击确认电脑屏幕弹出的对话框,这样快速的修改程序,最主要是不用停设备就能把程序修改了,大大了展示了你独特的地方。修改后的程序会在下一次运行中运行,快速安全高效是你在工作中制胜的法宝。欢迎大家批评未到之处和交流跟多的实际应用窍门。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三菱plc编程电缆通讯端口如何设置?三菱plc编程电缆通讯端口设置方法
时间: 05:09:20编辑:栏目:
导读:三菱plc编程电缆通讯端口的设置方法,三菱plc上传程序时出现通讯错误,其可能的原因有哪些,三菱PLC编程电缆的通讯端口的正确设置方法是什么,一起来了解下。
编程电缆通讯端口的设置方法
一、三菱上传程序时出现通讯错误的原因
1、三菱plc编程电缆的通讯端口及波特率是否设置正确。
如:点串口图标-&端口RS232-&波特率9.6k/bps-&确定-&再点通讯测试,如果显示通讯成功则硬件连接没问题。
2、三菱plc中是否有写入程序,或说plc是否正常工作过。
3、程序是否加密,也有程序丢失的情况,但很少。
4、三菱plc有否损坏。
二、三菱plc编程电缆的通讯端口的设置方法
1、将编程电缆线插入电脑的USB接口
2、在桌面上,将鼠标放在&我的电脑&图标上,然后点击鼠标右键
3、在弹出的菜单中,选择&设备管理器&
4、在&端口&一览中找到 你的编程电缆线端口号。鼠标放在端口号上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,选择&属性&
5、在属性窗口中,可以修改端口号,将端口号修改为相同的数字就可以了。
注意:电脑的端口和三菱PLC编程软件的端口都要设置。
一般情况下,台式电脑默认的是COM1,软件也改成COM1后重启软件就可以了,USB口的经常是设置一致之后拔了重接,并且重启软件,不过有的时候是通讯线的问题,换根试试,最多的时候我买了三根才碰上一根能用的。再不行就可能是通讯口坏了,原来遇见过几次,热插拔导致的,不过坏了之后手编还能用。
转载请注明原文地址:
阅读(...) 评论()更换电池PLC程序怎么才不丢失
查看: 1401|
摘要: PLC若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法: 1、三菱PLCFX系列30秒内装回去 2、外部供着电更换也可以,只要不断电程 ...
若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:
1、FX系列30秒内装回去
2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 4008|回复: 1
把程序输入PLC之三菱编程软件GX works 中通讯参数的设置
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&本贴为教程内容
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & & && && && && && && && && &
当使用三菱USB-SC9-FX 编程电缆将和计算机连接起来之后,就要对GX works 中的通讯参数进行设置了(其它参数的设置,看前面的帖子)。
1、打开GX works软件,在软件界面的左下角有“连接目标”一览,点击“连接目标”。
Snap1.jpg (7.23 KB, 下载次数: 0)
22:54 上传
2、打开连接目标栏之后,我们可以看到当前连接的目标,和所有连接目标。双击这个当前连接的目标。
Snap2.jpg (11.01 KB, 下载次数: 0)
22:57 上传
3、双击连接目标Connection1之后,弹出连接目标设置Connection1窗口。
从窗口中我们可以看出,计算机侧的连接端口是COM1,传输速度是19.2Kbps,与我们前面在帖子中让大家记住的两个参数值不一样。那时我们记得端口号是COM4,每秒位数(即传输速度)是9600,现在这两个参数用上了。
Snap3.jpg (36.93 KB, 下载次数: 1)
23:23 上传
4、双击上图中的serialUSB图标,在弹出的“计算机侧I/F串行详细设置”窗口中,将COM端口设置为4,传输速度设置为9.6Kbps即9600,然后点击确定。让这里的参数与一致。
Snap4.jpg (25.34 KB, 下载次数: 0)
23:33 上传
至此三菱编程软件GX works 中PLC与计算机连接的通讯参数设置就设置完了,下一步就是将程序写入到PLC里了。