三相定时蒸饭箱电路图没零线的蒸饭炉,三相定时蒸饭箱电路图都导通,是不是加热管坏了

1 Pages: 1/3& & &Go
xindekaishi
级别: 刚进门槛
发帖数量: 84 个
工控威望: 75 点
下载积分: 191 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 最后登录:
三相加热管星型接法,中性点接零线或不接零线大家认为有什么区别?
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1192 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 52031 分
在线时间: 881(小时)
注册时间: 最后登录:
接零就是平衡的220v用法,不接,就是380v星型用法
chuwen138136
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 8 点
下载积分: 99 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 最后登录:
就三相电 在加一根地线
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发帖数量: 407 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 最后登录:
如果用星型接法,尽可能的接零。不接零,正常没问题,但如果有一组加热管断线了,会发生零点漂移,导致其他电热管也损坏。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(开心号时光机) 热心助人!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 6383 分
在线时间: 523(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_936_c6cfd.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
本帖最近评分记录:下载积分:+3(小陈故事) 热心助人!下载积分:+3(最远是多远) 感谢分享!下载积分:+1(开心号时光机) 真诚感谢!
吉圆电气 QQ
级别: 工控侠客
发帖数量: 397 个
工控威望: 2305 点
下载积分: 2106 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 最后登录:
4楼回答图文并茂啊
级别: 刚进门槛
发帖数量: 20 个
工控威望: 60 点
下载积分: 5730 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发帖数量: 1070 个
工控威望: 3211 点
下载积分: 3588 分
在线时间: 1459(小时)
注册时间: 最后登录:
这要看你的功率放大器是全控还是半控....半控的中点一定不可以接N...
级别: 略有小成
发帖数量: 272 个
工控威望: 312 点
下载积分: 23607 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第6楼shpwyh于 19:54发表的&&:三楼正解 那里正解了,不会损坏,只是功率下降。4楼才正解。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发帖数量: 407 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第8楼xujian于 11:06发表的&&:那里正解了,不会损坏,只是功率下降。4楼才正解。呵呵,既然有人问,就说明白。每相接一根加热管,是4L说的那个情况。但更多时候,为增加功率,会多个加热管并联后为再分别接到三相。比如共9根加热管,每三根并联后接入三相,如果A相中的三根烧断一根,这时就变成2根并联电阻变大,如果没有接零,A相分压增加,A相这两根承受的电压就变大,就有可能再烧毁。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ
级别: 略有小成
发帖数量: 354 个
工控威望: 274 点
下载积分: 455 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 探索解密
发帖数量: 74 个
工控威望: 107 点
下载积分: 850 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 最后登录:
1 Pages: 1/3& & &Go请问,我有三根220V的发热管,我使用星形接法三相电源,不接零线的话,其中一条发热管坏了有什么危险?请问,我有三根220V的发热管,我使用星形接法三相电源,不接-知识宝库