消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm。
  《自动喷水灭火系统设计规范》GB &&5(2005 &&年版)7.1.3 &&规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
回答数:49797|被采纳数:6
所有回答:&49797
吊顶消防喷头的距离:按照喷淋布置要求,消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
希望能帮到你。
回答数:42125|被采纳数:5
所有回答:&42125
 消防喷头与顶板的距离是85mm~145mm。
喷头安装:
  1 &&喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
  2 &&喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
  3 &&喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
  4 &&喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
  5 &&当喷头的公称直径小于10 &&mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 &&6 &&安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 2 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网吊顶消防距离有什么要求?_建筑构件_土巴兔装修问答
吊顶消防距离有什么要求?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
吊顶消防距离有什么要求?
提问者:房古韵|
时间: 14:45:33
已有3条答案
回答数:52033|被采纳数:55
南京焦点装饰设计工程有限公司
所有回答:&52033
<p class="ask_one_p edit_.顶棚(吊顶)
在所有的内装修部位的防火设计中,吊顶的防火设计处于最主要的位置。这是因为,火灾时火焰是向上燃烧的,吊顶首先并且直接接受火灾的考验;同时,对人员疏散有着直接影响,会直接构成对疏散人员生命安全的威胁。所以,在室内吊顶装修设计时,应充分考虑其防火问题。
《建筑内部防火设计防火规范》中对不同民用建筑的室内吊顶材料的防火性能有着详细的规定。
2)单层、多层民用建筑的吊顶材料,一般都应是不燃性材料。以下几种建筑的吊顶可以采用难燃性材料:如果有更多问题,可以点击ID咨询。
回答数:44712|被采纳数:3
所有回答:&44712
你好,按照吊顶消防距离布置要求,吊顶距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
希望能帮到你!
回答数:1985|被采纳数:2
君大大的象
所有回答:&1985
在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求: &&  
1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。 &&  &&2、当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离应≯550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 && 
3、密肋梁板下方的喷淋头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。
 4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4m×4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应满足规定。这条规定主要参考美国标准NFPA-13和英国消防协会BS &&530-PART2标准,提出了相应的规定。设定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项限制。 &&直立或下垂型标准喷淋头溅水盘与顶板的距离 &&图2吊顶下喷头安装示意图 &&3喷头梁间布置实例论证当在梁间布置且梁的高度大或间距小,使顶板下布置喷头的困难增大。然而,由于梁同时具有挡烟蓄热作用,有利于位于梁间的喷头受热,为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定。在梁间布置控制喷淋头溅水盘与顶板的距离应考虑喷头与梁、通风管道的水平距离。首先,喷头与梁等障碍物的距离均由系统设计时根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力、布置形式确定,在设计过程中首先根据系统因素和设计规范7.1.2条相关要求确定相邻喷头的间距在2.4~3.6m范围内,然后考虑梁等障碍物对布置情况的影响进行调整确保喷头正常安装,最后核算梁等障碍物两侧的相邻喷头与其的间距。