风冷展示柜 原理换管过滤要换吗,两过滤器不一样原机是没毛细管那钟,现在

||||||||||
||||||||||
查看: 3430|回复: 14
一展示柜 一个过滤器引出俩毛细管分别连两个蒸发器 末端又用个三通同时接回回气管
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
此展示柜内漏,其中粗的毛细管接主蒸发器&&另一根细毛细管接顶部副蒸发器& && &原装两根毛细管均留下(粗毛细管1.2m 细毛细管1.8m),只盘铜管换了主副蒸发器, 其中那个粗毛细管大概少用了半米左右(原来可能也是1.8或者更长但在箱体里面实在拔不出来了)& &现在造成只有主蒸发器起作用,副蒸发器只有前1/3结霜,而且标注充注量是r134a 360g 现在只冲了180g 就回气管结霜严重了&&而且开六挡只有下层能勉强拉低到0°左右&&上层(副蒸发器)只能到8°& &室温也不过11° 总之效果很不满意(主蒸发器回气管结霜&&副蒸发器回气管通过三通在主回气管上面接着没霜也没凉手的感觉)& && &想请教前辈&&这种情况我考虑了两种办法 A:延长主毛细管0.6m左右 让雪种也往副蒸发器流多些&&但是要慢慢调整& &B能不能 毛细管 回气管各去掉一根&&主副蒸发器连接到一块,&&就是怕这样做有没有啥弊端,毕竟跟厂家设计的不一样了, 是不是蒸发器太长 会加重压缩机的负载?&&或者厂家为什么会那样设计呀?
IMG12-2004.jpg (297.56 KB, 下载次数: 1)
俩毛细管俩回气管接一块
20:06 上传
阅读权限35
在线时间 小时
我建议你先采用第一个方案试试,毕竟第二个是大手术
阅读权限35
在线时间 小时
很明显是毛细管流量变了导致氟加不够回气管就结霜,慢慢调毛细管吧
阅读权限60
在线时间 小时
同意楼上所说。
阅读权限10
在线时间 小时
路过帮顶!!!!!
阅读权限40
在线时间 小时
这种冰箱一般都不要随便改变管路、随便改变毛细管、
阅读权限35
在线时间 小时
楼上所说的不错
阅读权限35
在线时间 小时
我曾经修过一台冰箱换毛细管,比原机长了0,5m,结果回气管结霜,制冷剂比标注量少了很多回气管还是结霜,而且压机不热,降温很慢。最后去了0,5m才恢复正常,这是我最近亲自经历的。而你的好像毛细管短了,蒸发压力和温度都会变高,怎么会结霜?搞不懂?有哪位大师解释一下?
阅读权限45
在线时间 小时
顶一下.....
阅读权限15
在线时间 小时
没见过这样的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有厨房以及酒店冷藏展示柜更换干燥过滤器的方法_天翔冷柜吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:32贴子:
厨房以及酒店冷藏展示柜更换干燥过滤器的方法
厨房冷柜干燥过滤器是由冷藏柜中干燥器和过滤器两部分组成。在冷藏柜的制冷系统中,它安装在冷凝器的出口与毛细管的进口之间的液体管道中。它的作用主要有两个:一是清除冷藏柜制冷系统中的残留水分,防止产生冰堵,并减少水分对冷藏柜制冷系统的腐蚀作用:二是滤除冷藏柜制冷系统中的杂质,如金属屑,各种氧化物和灰尘,以免毛细管脏堵。更换冰柜干燥过滤器的方法:
一、将原来的干燥过滤器从制冷管路中拆除;
二、将新的干燥过滤器焊接到冷凝器电路上;
三、将毛细管与干燥过滤器焊接好。
这种商用冰柜干燥过滤器毛细管插入过滤器的深度要适当。若插入过深,会触到过滤网,形成半堵塞,影响制冷;若插入过浅,焊料会流入毛细管内造成端部堵塞。将毛细管插入时,在插入深度15-20mm处用色笔作好标志,然后将毛细管插入;也可在该处弯曲限位,焊接时要快,温度不可过高,否则毛细管会变形或损坏。以上文章来源于浪典制冷设备,提供各种厨房冰柜,厨房冷柜,酒店冷柜,酒店冷藏柜等商用冰柜,欢迎拨打全国招商热线:2
来询问冷藏展示柜价格,详情请登录:天翔冷柜,是中国最早一家专为中小零售企业提供商业制冷整体解决方案的企业。目前已成为商业制冷---便利店冷柜的领军企业。转载美文,手留余香!你想每天收到这样的文章吗?只需要点击阅读原文一键关注即可!如何关注:1、搜素微信号:szjd800 关注2、长按点击下图二维码图,扫描图片即可!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴风冷展示柜内漏维修该注意哪些? - Powered by Discuz!
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 767|回复: 16
风冷展示柜内漏维修该注意哪些?
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
此展示柜内空1.3X0.6米,直冷式但上面有一风机,想装一个1.3M的成品蒸发器,毛细管内径和原装一样的2M,600制冷剂,不知道行不?(以前修过这样的大的,风冷的,但效果不大好!制冷剂加不标准,因风机是否工作对制冷剂压力影响很大。)现想问问大师们该注意哪些方面?谢谢
吹胀板式蒸发器完全可以,效果会不错!
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
丹东赛维家电 发表于
吹胀板式蒸发器完全可以,效果会不错!6 ]$ V4 U1 l1 {" u% d+ I: O4 D
我们这么有买,只有盘好的成品,1米,1.1米,1.2米,1.3米的。以前自己盘的一台效果不大好(自动停机好困难),对这台有点担心!都是里面装有风机的!
当前用户组为 高级技师当前积分为 3204, 升到下一级还需要 1596 点。
来自移动终端
吹胀式蒸发器多少大洋。
直冷式但上面有一风机
这是假风冷,真风冷必须像空调机一样,风经过蒸发器热交换,有进出风口,加冷媒必须先关掉风机,等回气管结霜,再接回风机运转。
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
青銅器 发表于
15:31 # g" [$ l1 W: v) C3 v
直冷式但上面有一风机
这是假风冷,真风冷必须像空调机一样,风经过蒸发器热交换,有进出风口,加冷媒必须 ...
假风冷啊,我也是关掉风机,加F至回气管结霜,再接通风机后显得工艺嘴压力低好多,找不到标准。
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
结霜至压缩机了。& && && && && && && && && && && &&&
中意家维 发表于
假风冷啊,我也是关掉风机,加F至回气管结霜,再接通风机后显得工艺嘴压力低好多,找不到标准。:handshak ...$ A&&~# H2 e% P" X/ e5 d" b
& h: g2 m! i/ ~+ c# d&&@
这应该都是没有标准的山寨机,哪有风冷是这样搞的,还那句話报上压力,环温,过滤器温度,冷媒。
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
青銅器 发表于
这应该都是没有标准的山寨机,哪有风冷是这样搞的,还那句話报上压力,环温,过滤器温度,冷媒。
有些数据么条件测。只晓得制冷剂R600,低压0.0公斤少一点(接近空气压力),环温37,手感过滤器有点烫。现在最低可降到+2°。(自动停机可以,有点困难)。但用户想降到零下8,9度(应属于无理要求)。难达到了。& && &&&
中意家维 发表于
20:06 + U( K: _$ ]$ f2 L' Q% H7 n$ R
有些数据么条件测。只晓得制冷剂R600,低压0.0公斤少一点(接近空气压力),环温37,手感过滤器有点烫。现 ...
环温37,手感过滤器有点烫。现在最低可降到+2°
9 g! F&&]; {$ g0 Y
低压0.0公斤少一点(接近空气压力(-12c)0 b! k) Q, |( D
! R2 P4 Q# s% d4 }" A
这样高环温要求-8~-9C,那干脆师傅换人做,你当用户,他当师傅,无奈。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7639, 升到下一级还需要 1961 点。
大散热板十大蒸发器十短毛管,,,,,,,,
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
李先德 发表于
大散热板十大蒸发器十短毛管,,,,,,,,
不大可能了,都已安装好了,只能把毛细管剪短至1.5M看看,大酒店里的厨房环温太高了(有可能高过37°)。
本帖最后由 小鱼小鱼 于
12:37 编辑 ; ?) U1 C' ^, V: K2 c
5 _9 C( \8 q( v" N4 ?: t& X' a6 Y! o
这种柜子最简单不过了。用15米的6厘盘管,全部盘下,管路的走向参考我的,我盘过十多个还没见不会停机的。
找原机毛细管大小差不多的1.8M,你要是能找到原机的毛细管就更好了。
组图打开中,请稍候......
当前用户组为 中级技师当前积分为 2306, 升到下一级还需要 94 点。
来自移动终端
小鱼小鱼 发表于
12:20 这种柜子最简单不过了。用15米的6厘盘管,全部盘下,管路的走向参考我的,我盘过十多个还没见不会停机的。 .... R' s( ]/ l& S, r
两边竖盘的缺陷对于层架紧湊的就不便安装了。
刚好过层架,第一张图上就有层架啊&
当前用户组为 高级技师当前积分为 3850, 升到下一级还需要 950 点。
小鱼小鱼 发表于
这种柜子最简单不过了。用15米的6厘盘管,全部盘下,管路的走向参考我的,我盘过十多个还没见不会停机的。5 x% k4 Q2 j. B2 \7 P
.../ f: Z( V9 Z+ ^&&g, [1 \* B
这台我只能把管子安装在后壁了,隔板才能好放。下次学学版主的搞法,最大疑问是这样的假风冷,加冷媒的标准是什么?
加到回气管结霜再放掉一点,回气管微结露就行&
Powered by

我要回帖

更多关于 风冷展示柜噪音太大了 的文章

 

随机推荐