管道的管道静压和动压的区别有什么区别?静压大还是动压大?

所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压

是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压力的形式。通俗的讲:动压

是带动气体向前运动的压力。

对于以水为质的来说也是一个道理。

静压头亦称为压力压头,乃单位重量流体所具有的静压能。   

静压头为pV除以流体的重量G。则得出pV/G=p/γ,p/γ在工程单位制中称为静压头或压力压头,单位为m。   

式中的相对密度γ可用ρg代替(ρ为密度,kg/m3;g为重力加速度,9.81m/s2),故静压头亦可作p/ρg,单位亦为m。

简单从一般使用中碰到的通常情况讲吧,其它情况同理

动压是指水流动时候的压力,一般设计时指消防水泵的设计压力减水头损失,消火栓动压超50要减压。

静压一般指屋顶水箱到消火栓栓口的距离,在水不流动时,压力恒定不变,消火栓系统静压100要分区。

静压:由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力。其测定方法为:在流体管道的管壁上开个小孔,用一根测压管接在上面,测压管与水平面垂直,测压管中液柱的高度即为管道内该处相对于大气的压力,也即相对静压。

动压:动压是由于流体的运动而产生的压力,其值不小于零。计算方法为ρν2/2,ρ为流体密度,ν为流体速度。

说到一个通风设备,静压是不科学的说法,不过习惯了也就合理了. 静压和余压是同一个物理量. 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。 
就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可。

静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方; 工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。

风管和水管是不一样的.在流体力学中,空气是可压流体,水是不可压流体,在流体力学理论建立的模型基础都是不同的

“静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。” 大多数的人都理解 全压=动压+静压,但对“静压和动压会相互转化”理解不是很深。全压=动压+静压,也就是说,一旦风机选定,可以理解为风机的全压是一个定值(当然还与电源电压等有影响),但由于系统各点的阻力(局部和沿程)的影响,系统各点的全压是不同的。 
对于动能,很多人都查了资料教材,也说的很对!但对静压怎么得出来的,看法不一致。 呵呵,其实,很简单啊,既然有 全压=动压+静压,那不是 静压=全压-动压 吗??? 可能有些人认为不对,爱与水的静压来对比,公式也的确也没有错,但是,空气与还是有很大的区别的,尽管在实际大多数工程中,可以认为空气不能被压缩。 
比较一下空气和水的动力黏度值就会发现它们之间有多大!!!空气分子运动能和水的运动相比吗?水往低处流,而空气呢?它的运动方式就更加的复杂,其复杂恰就在于“静压和动压会相互转化”,且几乎时刻都在转化。也就是说静压难测,也很少测。但动压好测啊,呵呵,所以有:静压=全压-动压。 再说说余压,从概念来说,余压就是剩余下来的压力。而机外余压呢,就是通过风机自身损失后剩下的压力。 
余压是个相对值,也就是说,它在系统中是变化的,每个点后面的余压都是不通的。其计算公式为:余压=全压-压力损失(局部和沿程)。举个例子:如果把一段管分为两段,且标号为A(起点)-B-C(终点)的话,那么,B点的余压就成了B-C段的全压了。 那么机外余压的道理也一样:机外余压=风机全压-风机内的压力损失(局部和沿程)。当然,如果,把风机和机组(过滤器、表冷器等附件放在一起),这就是前面有人提到的“空调机组余压”了。 
总之,从某种意义来说,余压=全压(相对于剩余系统)=动压+静压。 

我要回帖

更多关于 管道静压和动压的区别 的文章

 

随机推荐