剪力墙连梁计算跨度纵筋应锚入梁端墙内多少

第5层某剪力墙的连梁,截面尺寸为300mm×600mm,净跨,混凝土强度等级为C40(),纵筋及箍筋均采用HRB400()()。在考虑地震作用效应组合时,该连梁端部起控制作用且同时针方向的弯矩为,同一组合的重力荷载...
&在手机上阅读
用圣才电子书APP或微信扫一扫,在手机上阅读本书。
摇摇手机,摇出本书学友,交流学习!在学习中交友,在交友中学习。
第5层某剪力墙的连梁,截面尺寸为300mm×600mm,净跨,混凝土强度等级为C40(),纵筋及箍筋均采用HRB400()()。在考虑地震作用效应组合时,该连梁端部起控制作用且同时针方向的弯矩为,同一组合的重力荷载代表值和竖向地震作用下按简支梁分析的梁端截面剪力设计值。该连梁实配纵筋上下均为320,箍筋为,,试问,该连梁在抗震设计时的端部剪力设计值,与下列何项数值最为接近?(  )
A185B200C215D230
ln/h=5,根据《高层建筑混凝土结构设计规程》(JGJ 3—2010)第7.1.3条规定,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计;根据第3.9.3条,该连梁抗震等级为一级;根据第6.2.5条,由式(6.2.5.1-1),一级框架结构及9度时的框架:;,。
查看完整内容请点击下载:
查看其他试题,请扫描二维码,立即获得本题库手机版:
【网站来源】
配套课程、3D电子书(题库)
正在载入...
我的电子书
24离你最近 武汉大学
天灰灰,心沉沉,谁来陪我上自习
发表学友说
上传图片(0/10)&&问题详情
网友提问&& 浏览:0
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,还需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息吗?墙水平筋c8-200
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,就不需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息。
连梁端头没有剪力墙只有暗柱的必须在连梁属性中输入侧面筋。如果端头是剪力墙就边缘输入
你好:剪力墙在连梁处的水平筋同墙的水平筋,在定义连梁时就不要输入了,输入了会多计算锚固的。不过洞口两侧的暗柱内要画上剪力墙。
连梁腰筋与墙体水平分布筋相同,还需要在连梁侧面钢筋中输入钢筋信息吗?
你只要把剪力墙绘制到连梁边,它的水平筋会自动伸入连梁,连梁就不需要布置了,如图。。。
在线工具宝
在线建筑小应用剪力墙及简体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造
主题帖子积分
限制工人, 积分 -40, 距离下一级还需 40 积分
限制工人, 积分 -40, 距离下一级还需 40 积分
人民币0 元
您来了朋友,3秒注册,或者用QQ登录,让您畅游路桥技术网!
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 1 连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2Φ12;交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于2Φ12,单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半,且直径不宜小于12mm;集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑连梁中每组对角斜筋应至少由4根直径不小于14mm的钢筋组成。
& & 2 交叉斜筋配筋连梁的对角斜筋在梁端部位应设置不少于3根拉筋,拉筋的间距不应大于连梁宽度和200mm的较小值,直径不应小于6mm;集中对角斜筋配筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉筋,拉筋应勾住外侧纵向钢筋,间距不应大于200mm,直径不应小于8mm;对角暗撑配筋连梁中暗撑箍筋的外缘沿梁截面宽度方向不宜小于梁宽的一半,另一方向不宜小于梁宽的1/5;对角暗撑约束箍筋的间距不宜大于暗撑钢筋直径的6倍,当计算间距小于100mm时可取100mm,箍筋肢距不应大于350mm。
& & 除集中对角斜筋配筋连梁以外,其余连梁的水平钢筋及箍筋形成的钢筋网之间应采用拉筋拉结,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于400mm。
& & 3 沿连梁全长箍筋的构造宜按本规范第11.3.6条和第11.3.8条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用;对角暗撑配筋连梁沿连梁全长箍筋的间距可按本规范表11.3.6—2中规定值的两倍取用。
& & 4 连梁纵向受力钢筋、交叉斜筋伸入墙内的锚固长度不应小于laE,且不应小于600mm;顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,应配置间距不大于150mm的构造箍筋,箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同。
& & 5 剪力墙的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内贯通。当梁的腹板高度hw不小于450mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于0.3%。
如何免费获得本站资源?很简单,一是发帖,本站将进行奖励!二是点顶部广告,关注公众号;三是升级VIP会员,很便宜哦!
使用 (可批量传图、插入视频等)快速回复剪力墙结构中WKL的构造
剪力墙结构中WKL的构造
剪力墙结构WKL到底是按屋面框架梁还是屋面连梁?有的理解成框架梁,有的当作墙梁处理,而有的则干脆既按1.7Lae弯折锚固,又按屋面LL做法在锚固区加设箍筋。
众说纷纭莫衷一是;结算对量时各执一词,但又缺乏说服力;实务操作时各种错误荒谬比比皆是。同一工程4家劳务出现四种不同的做法,这岂非咄咄怪事。任何东西溯本追源方知其本质和真相。
一、WKL的定义
代号WKL的梁类型为屋面框架梁,WKL屋面框架梁位于结构顶面。
代号KL的梁类型为楼层框架梁,位于中间层。
WKL与KL的区别是WKL支座上部无柱,
KL支座上部有柱。屋面框架梁锚固纵筋在端节点的上部保护层不足5D,不具备楼层梁柱节点提供的锚固条件,故需特殊处理。
凡框架结构必有WKL梁,框剪结构和剪力墙结构也有WKL梁,不同结构中的WKL,情况纷繁复杂,节点构造不能生搬硬套。
二、框架结构屋面梁WKL构造
框架结构的WKL梁端部构造做法有二种:
一种是梁上搭接,柱顶外侧钢筋弯折1.5Lae,梁上部钢筋弯折到梁底。
另外一种是柱外搭接,柱顶钢筋弯折12d或直线,梁上部钢筋弯折1.7Lae。如果柱配筋率大于等于1.2%,则梁上部钢筋弯折1.7LAE与1.7Lae+20d相间布置,即一半为1.7Lae,一半为1.7Lae+20d。
这是11G101-1标准图集提供的框架结构屋面梁柱节点构造方式,其适应条件不包括剪力墙结构中WKL的做法。
三、剪力墙结构与其他结构的区别
剪力墙结构顶层也有代号为WKL的梁。
剪力墙结构与框架结构是不同的结构体系。
框架结构(frame structure)“是由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构”。
剪力墙结构(shearwall structure)由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。
由异型柱和框架梁构成的异型柱结构(structure with
speciallyshedcolumns)其构造同框架结构。
只有局部和零星剪力墙(如异型框架结构的多层住宅和小高层住宅,大部分是一型、L型、T型和十型柱,只有电梯井剪力墙),这种结构不属于剪力墙结构,不以剪力墙承受竖向和水平作用力。因此,以少量剪力墙和异型柱与框架梁组成的结构,可近似地按框架结构。任何事不一定都是泾渭分明,边界清晰,模糊是常态。
四、剪力墙结构中的WKL
《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.3条:“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”。跨高比不小于5的连梁规程要求按框架梁设计,设计也将其标注为KL(WKL),但它本质上不是框架梁,是伪框架梁,仍然属于墙梁范畴。原因是跨高比&5的连梁由剪力墙或短肢剪力支承而不是由框架柱支承。此框架梁者,不是框架梁,是名框架梁。此屋面框架梁者,不是屋面框架梁,是名屋面框架梁。
剪力墙结构中标注为WKL应按哪个构造?
1、一般情况下剪力墙结构设计标注为WKL可以参考顶层连梁的做法,WKL纵筋锚入墙max(LaE,600),不能满足直锚时则伸至外侧纵筋内侧后弯折15d。同时,在纵筋锚固范围内布置框架梁箍筋,间距为150㎜,其作用是约束屋面连梁上部锚固纵筋。
2、当屋面框架梁与框架柱、边框柱、端柱或独立墙柱相连时,按框架结构的WKL梁端部构造做法。
框架柱是剪切型受力构件,箍筋有加密非加密,端柱属于弯曲型受力构件,设计一种箍筋间距;框架柱是独立的,而端柱与墙相连。这是两者的区别。
《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.6条:“当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计”。《建筑抗震设计规范》(GB)第6.4.6条:“抗震墙墙肢长度不大于墙厚3倍时,应按柱的有关要求进行设计。”同理,它按框架柱设计,但本质上不是框架柱,仍属于墙柱范畴。
3、剪力墙结构中标注为WKL的与剪力墙的位置关系:有平行于墙(顺着墙),有垂直于墙的,有的以独立墙柱为支座的。
(1)WKL顺着墙的,通常以墙柱和墙身共同体为组合支座,按屋面连梁构造,剪力墙与屋面连梁是刚性连接,满足强锚固的条件。
(2)垂直于墙的WKL,如果按刚性连接设计按屋面框柱节点构造,同时应控制剪力墙平面外的弯矩,如沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩,或在梁端墙内增设扶壁柱、暗柱、型钢等措施以减小梁端部弯矩对墙的不利影响。如果按半刚性设计,则按非框架梁构造处理。
剪力墙连梁LL跨高比大于5时,按框架梁设计,如梁端箍筋加密等,但是不可以标注为KL。这种把这种LL标注为KL,把WLL标注为WKL的做法是不当的,产生很大的歧义,也给钢筋算量和施工造成很大的混乱。
剪力墙结构中WLL与WKL有区别,为了区别剪力墙结构中的WKL与框架结构的WKL,剪力墙结构中的WKL用WQKL表示,在图集上也要相应的构造图。
五、WKL与BKL异同
WKL梁与代号为BKL的边框梁有什么异同呢?两者看上去极为相似。WKL是独立构件,BKL是非独立构件,与剪力墙形成一体,无独立承载荷载的功能。当剪力墙平面外的梁支承在墙顶时,即为边框梁。BKL的位置一般布置在房屋的周边和房屋的上边。
BKL是墙力墙顶部设置的梁,
AL也是墙力墙顶部设置的梁,它们都是墙顶部水平加强带。AL本质上仍是墙,墙柱不是它支座,不存在锚固问题,不可按节点构造方式处理。
BKL比墙宽,而AL同墙厚,BKL是比墙厚宽的暗梁。框剪结构要求墙顶设计暗梁,有了边框梁就可以不设暗梁。暗梁的功能是抵抗地震破坏作用时避免发生纵向劈裂,连框梁除具备暗梁相同功能外,还具有为在平面外支承的梁提供满足刚性锚固的支座空间,以及边缘加强等功能。
边框梁下有墙,WKL梁下无墙。边框梁不是梁,是墙的加强带,是非独立构件;WKL是梁,是受弯构件,是独立构件。
边框柱与边框梁不是支承与被支承关系到,它们之间不属于“支承型”刚性锚固,而是一种“关联型”刚性锚固,与屋面梁节点略有不同,但也相似,都是刚性锚固。
边框梁与边框柱形成近似框架结构,而不只是墙竖向与水平的约束加强作用,此时柱梁为主墙为次。
剪力墙结构中的WKL做法可参照边框梁做法相同。
六、剪力墙结构中的WKL与框架结构WKL的异同
屋面框架梁与框架柱是刚性连接,屋面框架梁与墙是半刚接或铰接。
连梁与剪力墙是刚性连接,剪力墙是节点主体,连梁是节点客体。
不管WKL在何种结构中,不是根据WKL的受力不同,而是以支座形态作为WKL构造选择的依据。
七、WKL的其他情况
1、框剪结构中的框架部分同框架结构。
2、框剪结构如果WKL梁的支座为框架柱,其做法按框架结构的WKL梁。
3、框剪结构如果WKL梁的支座为墙柱,其做法按剪力墙结构的WKL梁。
4、地下室框架柱封顶,上部无结构时,此时框架梁的端部按屋面框架梁构造。
其实,不用想得太复杂,可以简化处理。
当屋面框架梁的支座不是框架柱时,进行“跨界构造修正”,即将该支座节点锚固构造修正为一该支座类型相应或相近的构造。
当WKL以框架柱、边框柱、端柱、异形柱和当墙肢的截面高度与厚度之比不大于3时为支座时,WKL均以框架结构屋面梁构造方式处理;当WKL以墙支座或以墙与柱为共同支座时,按屋面连梁构造计算。当WKL一端以柱为支座,一端以墙为支座,则一端按屋面框架梁,一端按屋面连梁。当WKL一端以柱为支座,一端以梁为支座,则一端按屋面框架梁,一端按非框架梁。
从支座外形特征分析:以点式或矩形独立构件为支座的WKL通常按框架结构屋面梁柱节点构造方式,以线形组合构件为支座的WKL按屋面连梁WLL处理。
构造规则应符合构造的普遍性规律,伸入支座的长度及弯折的长度正好是符合其锚固强度,恰到好处,增之则浪费,减之则不够。