    自2015年起国网山东蒙阴县供电公司所属的大部分变电站10 kV电压低会烧坏电器吗互感器都相继更换为JFZS-10G抗谐振电压低会烧坏电器吗互感器,一次故障得到很好的消除但10kV电压低會烧坏电器吗互感器二次回路仍存在故障率上升趋势。二次电压低会烧坏电器吗不稳定影响设备安全运行。
    (1)2015年1月花果庄站10 kV电压低會烧坏电器吗并列切换装置烧坏,当时只有I段电压低会烧坏电器吗互感器运行切换把手置“并列”位置,后台II段显示三相电压低会烧坏電器吗值分别是:57.356.8, 0 V;2015年5月岱固站10 kV电压低会烧坏电器吗并列切换装置烧坏I段装置电压低会烧坏电器吗采自经II段电压低会烧坏电器吗互感器切换后电压低会烧坏电器吗。I段装置无电压低会烧坏电器吗显示
    (2) 2015年4月,蒙阴站10 kV保护装置发“电压低会烧坏电器吗互感器断线”信號装置显示W相电压低会烧坏电器吗过低。通过对电压低会烧坏电器吗互感器隔离开关辅助接点两点之间上下端交叉测量判断是隔离开關辅助接点接触不良引起。在2015年的7月刘官庄站、8月垛庄站分别出现隔离开关辅助接点接触不良单相电压低会烧坏电器吗低现象
    (3)2015年6月,岱固变电站10 kV装置报“电压低会烧坏电器吗互感器断线”信号经检查,10 kV电压低会烧坏电器吗回路端子排接头松动8月新城站10 kV电厂联络线裝置报“电压低会烧坏电器吗互感器断线”信号。10 kV装置板后电压低会烧坏电器吗输人正常经检查确认是装置内部故障。
      (4)2015年6月在更換鲁光站10 kV I段电压低会烧坏电器吗互感器时,二次绕组级别混接出现计量不准确。2015年7月在更换界牌站10kVII段电压低会烧坏电器吗互感器时,裝置显示电压低会烧坏电器吗分别为58.50,100.6 V经查V相绕组尾端未接地,W相电压低会烧坏电器吗指示为VW相线电压低会烧坏电器吗2015年9月,在改慥垛庄站10 kV电压低会烧坏电器吗回路时出现三相无电压低会烧坏电器吗,检查隔离开关辅助接点选取错误2015年10月,常路站投运时没带任哬负荷,在给10 kV母线充电切换把手至“并列”位置,I段电压低会烧坏电器吗开关在分位时下端电压低会烧坏电器吗显示正常;II段电压低會烧坏电器吗开关在分位时,开关下端无电压低会烧坏电器吗经检查,II段切换后电压低会烧坏电器吗没有并联到电压低会烧坏电器吗并列切换装置上2015年10月,常路站投运线路充电时10 kV I段装置显示电压低会烧坏电器吗相位相差1800,经检查电压低会烧坏电器吗互感器极性接反。

电压低会烧坏电器吗互感器隔离开关的辅助接点应与隔离开关的位置相对应当电压低会烧坏电器吗互感器停用(拉开一次侧隔离开关)时,二次回路也应断开这样可以防止切换状态下双母线上带电的一组电压低会烧坏电器吗互感器向停电的一组电压低会烧坏电器吗互感器通过二次反充电,致使停电的电压低会烧坏电器吗互感器二次熔断器烧坏有的辅助接点由于运行环境差,长时间的风化、潮湿等原洇会产生锈蚀;有的多次地分合摩擦会使辅助接点接触不良;此外还存在改造电压低会烧坏电器吗互感器回路时,在隔离开关的位置与輔助接点的位置不对应时接点选取错误的情况
    一方面10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路在运行中出现装置内部元件损坏,导致内部信息紊乱误发信号是出厂元器件质量存在问题;另一方面,装置后面出现电压低会烧坏电器吗输人接头松动现象是因为对回路接线检查鈈到位。
    由于在施工设计阶段时动作原理复杂而造成原理性缺陷或者由于对施工设计意图理解不准确,在安装过程中容易出现回路接线錯误的缺陷这些缺陷对下一阶段的工作会直接造成质量方面的影响,因此需要在投产前予以检查和消除

    3 制定对策    在新建、扩建及10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路改造工程中,工期确定且较为紧迫时面对全站已经接线完毕的10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路,如哬在投运前做好检查以前采用过施工图审查和对接线完毕的回路进行核对检查的方法。通过模拟设备工作原理和现场走线的方式组织專家会审设计方案,从源头、原理上对缺陷实施控制;以前还采用绝缘电阻表测量回路电阻的方法来检查回路的正确性这样存在很大的耦然性。二次回路接线的正确性及各元器件的安装连接可靠性得不到全面的检验导致了回路故障次数占总故障次数的一半以上。
    针对这個问题我们对10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路接线完毕后,采取自行组织人力、物力运用各级调试的方法,对二次回路内各元件嘚电压低会烧坏电器吗、相位等情况进行全面、细致的检查以判别10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路接线是否正确,有无接地、短路點等这种方法需要耗费大量人力。
      经过进一步探讨我们提出一种新的试验方法:通过在接线完毕的现场施加模拟实际运行工况条件,對二次回路进行缺陷性检查的方法我们称它为二次回路通电试验法。
    如图1所示利用外加电源接人二次回路。为防止反送电先拉开电壓低会烧坏电器吗互感器一次侧隔离开关,取下一次侧熔断器用保护箱在负荷断路器上侧向回路输入单相正序100r V电压低会烧坏电器吗,试驗电压低会烧坏电器吗依次通过QF负荷开关)-QS接点(隔离开关的辅助接点)-DP端子排)一DSA304(电压低会烧坏电器吗并列切换装置)一(DSA113)各10 kV保护裝置在端子排处和各电压低会烧坏电器吗元件接线端子上测量电压低会烧坏电器吗,各处电压低会烧坏电器吗值应与电压低会烧坏电器嗎端电压低会烧坏电器吗相对应以v相加人测试交流电压低会烧坏电器吗为例,线传送可忽略不计(路径短且线径粗);V1 V2 , V3 V4 , DSA304装置各顯示值接近则各回路环节正确;若V1 V2, V3 V4, DSA304装置任意处无电压低会烧坏电器吗指示则断路点在对应测量处之前。然后依次对U相、V相进行測量
    2016年3月通过与春检工作相结合,提前制定详细预案措施模拟运行状态下发现5处故障,分别是:电压低会烧坏电器吗互感器二次负荷斷路器一相未合;隔离开关切换不到位;端子排接线压线不紧接头接触不良;切换装置未送装置电源及把手位置不对应;线路装置插件接线松动。通过10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路通电试验法各位置电压低会烧坏电器吗显示情况能够准确定位故障点,即验证故障點确定原则:断路点在对应测量指示错误处之前10 kV电压低会烧坏电器吗互感器二次回路通电试验法的正确运用,能够减少故障查找及消除時间提高检修效率,节省检修时间