bingyu0605:“室内消火栓间距不应超过50m”怎么理解?
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
当消火栓二股充实水柱同时到达室内任何部位,二个消火栓的距离S=1.6R,R为消火栓保护半径,以水龙带25m计,折减系数0.8,加充实水柱水平投影距离COS45×Sk或COS60×Sk,消火栓的保护半径最大约30m,则消火栓最大距离48m,当然充实水柱较大时,其保护距离亦随之增大,且消火栓布置形式不同,其距离也不一样。《建规》规定50m是正常情况下之最大距离。
bingyu0605:《消防专题》【斑竹整理专辑一】
1、带地下车库的11层住宅的屋顶消防水箱多大?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57140&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
2、消防水量如何计算?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=58973&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
3、生活消防共用给水系统疑问
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=56723&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
4、高层建筑,消防电梯前室消火栓的问题
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=50584&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=58688&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=49423&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
5、怎样防止消防水池水不会变成死水?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=40191&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
6、消防区域集中高压给水系统
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57352&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
7、某综合楼(一半为办公,一半为员工宿舍),体积不大于10000m3,三层是否设室内消防给水系统?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55320&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
8、净高大于8m的中厅如何考虑消防?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57487&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
9、天面消防增压泵的问题?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57177&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
10、消防水箱的高度怎么确定??
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57084&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
11、一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐? http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57089&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
12、多个高层(11层)住宅可以只设一个消防水箱吗?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57173&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
13、高层建筑一定要设消防水箱吗?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=52424&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
14、关于室外消防栓用水量的问题
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55912&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
15、关于屋顶消防水箱
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55857&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
16、能不能利用室内泳池水作为消防水池的水源?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=55982&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
17、消防系统稳压设备的工作原理
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=53069&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
18、消防水泵铭牌上的汽蚀佘量是什么意思?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=49491&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
19、锅炉房消防如何设计 ?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=54084&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
20、消防水池容积问题(高规与多规的算法区别)
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=51894&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
21、 消防水箱进水管直径?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=46346&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
22、关于消防水池容积的两种看法
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=51635&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
23、消防的泄压阀具体主要指泄什么压?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=36150&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
24、临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=48270&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
25、古建消防怎么做?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=47553&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
26、消防水泵结合器的设置目的是什么?
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=49370&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
27、消防水池和水泵房的疑惑
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=49132&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
28、泵房内消防管连接方式
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=47239&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
29、新规范要求消防水箱(池)与生活水箱(池)完全分开的谈论
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=44541&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
30、新版的《建筑给水排水设计规范》强制条文:消防和生活用水水箱分开带来的问题
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=43790&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
31、消防箱能否放在阳台上
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=46898&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
32、如果利用水塘作为消防储备水,是否需要在水塘边设泵房
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=46595&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
33、发电机房可以做气体消防吗?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=45946&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
34、消防水池可以敞开吗?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=43926&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
35、关于消防炮在建筑消防设计中的应用
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=40937&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
36、消防电梯前室消火栓能否借用
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=25898&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=32777&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=19974&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
37、大家消防系统采用变频装置的多吗?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=29529&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
38、室外给水与消防环网管径的确定
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=42143&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
39、关于大面积仓库的消防水设计问题
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=34122&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
40、高位消防水箱是否要先满足重力自流这一条件?
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=29840&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605:《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有无从属关系
涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋?
《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。
我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可以不考虑喷淋这一问题了?
(本建筑开间很大,现有建筑图中整个厂区几乎没有建筑分隔,这样喷淋系统的使用就会受到影响。生产过程中不涉及危险物品。)
同意刘峰的观点,设不设看《建规》,如何设看《喷规》,但我要补充一条
假如一层楼面化作一个防火分区过大 时,可设喷淋将面积扩大一倍。
bingyu0605《建筑给排水设计规范》一个奇怪的问题
水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?
新规范对用水器具的水压要求提高了,采用变频供水可以满足水压要求,采用水箱水压可能不够,而且可能有二次污染。
bingyu06055~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理
消火栓需要压力:0.28+楼高/100。
多层住宅或商住,我一般都不考虑增压,多层以外救为主,但前10分种消防水量要保证.(高位水箱
规范上说的室外管网,既可以是市政给水,也可以是消防供水管,当市政供水不能满足室内消火栓的水量和水压时,就只能采用消防供水管加压供水.
如果大于10000立方,宿舍按其它建筑算的话,用水量超过15L/S。按建筑第8。6。1约束:超过10个且大于15L/S时,室内至少两根与室外管网连接。我理解“室外”即室外消防专用管网吧?这个我有些不太敢肯定。谁能告诉我。
消火栓充实水柱7米,但要保证每个水枪出水5L/s,栓口压力至少20m,宿舍5层,层高3.2m,估算最不利点压力流量满足要求后的供水压力应该大于32.8m,要是6层要大于36m,一般市政始终保持这个压力困难,勉强可以满足
临时高压系统才考虑到水箱或气压罐贮存10min水量,假设要是用气压罐,你能不考虑其压力吗?请注意&临时高压&不是&没有高压&,不知道有没有掌声,谢谢啊!
至于临时高压系统是怎么定义的,请大家到如下帖子中去讨论
http://co.163.com/forum/content/_0.htm#lastreply
bingyu060570米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗
70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
水容积/0.1878=气压罐的容积
算一下多大吧。
3立方米的水就好16立方米气压罐
公式见《建筑消防给水系统的设计施工监理》页391
现在我将04国标图集中关于稳压罐储水容积写在这里:
1、用于消火栓系统是不小于300L
2、用于自喷系统是不小于150L
3、合用是不小于450L
水罐容积根本就不是向上面水友说的那样要存10min的水量,它只需存30来秒的水量就可以了,因为在这段时间内,稳压水泵会启动向系统供水,过后,消防专用泵启动。
大家想想看,如果水罐要存10min的水量,那它的总容积岂不是要远远超过水箱了,规范还干吗说“设置高位水箱有困难的时候,可以用气压罐来代替”这不是要人命么????
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605本篇主题:超高层喷淋问题(回复 15
人气 428)
超高层建筑&5m2均须加喷淋,请问大家对楼梯间及电梯机房有何意见?
1、5m2是对卫生间而言。
2、都应设。
楼梯间要设,电梯机房为不应用水扑救的地方,不设,但要设其他消防设施。
机房一般不应设喷淋,原因是电梯的自控系统遇水就失去作用,如果设喷淋,当火灾时,消防电梯就无法启动,失去消防电梯的作用
bingyu0605本篇主题:该建审意见是否正确
40m二类高层,消火栓设计流量20L/S,喷淋设计流量30L/S,屋顶水箱设12立方消防储水.
建审意见认为还应增加18立方储水.
本人认为二类高层消防水箱储水超过12立方仍应按12计,无需将消火栓.喷淋10min用水量叠加.
各位同行,意见如何?
高层按建筑类别确定!无10min的概念!
多层按10min室内消防用水量确定!
以前搞的设计12立方就够,这次换了建审单位就不满足要求,真纳闷!高规7.4.7.1&二类公共建筑不应小于12立方&,那么等于12立方就满足要求.
各位仁兄意见参半,纳闷!
我问过姜文源,他也是说18、12、6是经验数据。
但是我认为,从制订规范时的本意不是经验数据,因为根本就没有这方面的经验,哪来的经验数据呢??要有也是人想当然的制订的。
18、12、6就是室内消火栓用水量为30L/S、20L/S、10L/S的建筑10分钟的用水量,我认为在制订高规时还没想到这么多这么细。
bingyu0605本篇主题:高层住宅走道设不设喷淋
六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
高规并未规定一类高层,住宅设喷淋系统,当然如果商场已设喷淋,住宅走道再设并不增加投资,可以设,但如果不设并不违反规范
这是商住楼,也是综合楼,不是普通住宅,根据高规7.6.2.2,应该设.
28层,已经是一类高层了吧,如果建筑高度不超过100的话,可以考虑不单独设,如果超出100M的话,无条件的要设哟,查查高规吧,里边讲的挺清楚的
高规上说要设,可是《全国民用建筑工程设计技术措施》里都没提到要设,连公共走道这个词都没有。谁说话管用就听谁的吧,设不设都没错~
bingyu0605本篇主题:关于吊顶内是否应设喷淋的问题请教各位
规范中对于大于800的吊顶内,如有可燃物的话,应设喷淋。但如何界定是否有可燃物呢?煤气管不应暗装,按现行电气规范,吊顶内明敷电线应穿钢管,装修规范对建装材料也有明确的规定,这样的话,对于普通民用建筑来说,吊顶内很少有可燃物的,是否可以不设?这是本人多年来的迷惑,多方请教均无满意答案,现在我在设计中,民用建筑的吊顶均不设喷淋,好象深圳消防局也没什么意见。各位是否也有这样的迷惑呢?那位大虾能说清楚道明白呀?
我也有过类似烦恼,刘振印主编的民用建筑给排水技术措施一书有专门解答该问题,
不过篇幅较长,我打字又慢,所以就不写出来了,你自己找着看吧。
楼上兄弟,刘总的书我也看过,毕竟只是参考资料,有一定的参考价值,对这一条刘总说的也不尽详细,他说的“闷顶小于等于1.2米。。。。。。”其出处依据在哪?是否个人习惯?那么大于1.2米的吊顶内是否一定要设?对于高层的转换层,吊顶大于1.2米是常事。再请教。谢谢你我是上海的,在工作中也碰到这样的问题,的确规范中对于可燃物的定义比较模糊。
我个人认为:
1。吊顶800的闷顶的,如果只有电线管(穿钢管)也可不做。
若有风管则必设。
我作过一些大大小小的装修,一般按上述原则作的,也没有遇到什么责难。
本篇主题:关于吊顶内是否应设喷淋的问题请教各位
规范中对于大于800的吊顶内,如有可燃物的话,应设喷淋。但如何界定是否有可燃物呢?煤气管不应暗装,按现行电气规范,吊顶内明敷电线应穿钢管,装修规范对建装材料也有明确的规定,这样的话,对于普通民用建筑来说,吊顶内很少有可燃物的,是否可以不设?这是本人多年来的迷惑,多方请教均无满意答案,现在我在设计中,民用建筑的吊顶均不设喷淋,好象深圳消防局也没什么意见。各位是否也有这样的迷惑呢?那位大虾能说清楚道明白呀?
我也有过类似烦恼,刘振印主编的民用建筑给排水技术措施一书有专门解答该问题,
不过篇幅较长,我打字又慢,所以就不写出来了,你自己找着看吧。
楼上兄弟,刘总的书我也看过,毕竟只是参考资料,有一定的参考价值,对这一条刘总说的也不尽详细,他说的“闷顶小于等于1.2米。。。。。。”其出处依据在哪?是否个人习惯?那么大于1.2米的吊顶内是否一定要设?对于高层的转换层,吊顶大于1.2米是常事。再请教。谢谢你我是上海的,在工作中也碰到这样的问题,的确规范中对于可燃物的定义比较模糊。
我个人认为:
1。吊顶800的闷顶的,如果只有电线管(穿钢管)也可不做。
若有风管则必设。
我作过一些大大小小的装修,一般按上述原则作的,也没有遇到什么责难。
bingyu0605本篇主题:关于自动喷淋新规范GB
各位前辈好,小弟我偶尔来到这里,感觉本站非常好,特别对几位大虾钦佩之至,今日特来助兴.自动喷淋新规范GB自日起开始实施,各位对新规范有何见解,小弟对其中的10.3.2条规定&设置高位消防水箱有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min的水量&感觉气愤,为何不可采用稳压泵?为何要10min,那可是3吨的气压罐啊,价格、占地都是问题啊?
没让您按设计秒流量的10min来贮水就不错了,偷着乐去吧!^-^
新规范比较强调火灾的初期灭火,希望系统能在尽量快的时间里出水,这是有一定道理的。我们不能走极端,只考虑尽量多的使用面积和造价,必要的安全要求是应该满足的。依我看,安全问题随着经济条件的不断提高会越来越得到重视,同时,随着经济条件的不断提高,设施也会越来越有利于工程。
规范在当地标准站就有卖,已实施一个多月了,改变挺大,赶紧买去吧。
我刚接了一个小项目,建筑面积2500M2,二层服装生产车间,属丙类生产厂房,按新规范要求,为中危险II级。如果严格按规范要求做,除消防水泵外,还得做气压给水设备。业主本来就不想做喷淋,现在又加上一个气压给水设备,岂不是雪上加霜?
规范条文说明里说,喷淋系统造价为工程总造价的3%~5%。我做的这个项目工程总造价估计为200万,按比例算,喷淋系统的造价为10万左右,可这点钱能做得出约250个喷头的喷淋系统出吗?
希望版主能抽时间答复一下这个问题,更希望有高手能指点一下。
bingyu0605本篇主题:洁净厂房内的消防排水设施?
洁净厂房设计规范里讲到“洁净厂房宜设消防排水设施”,在洁净等级为10万级的情况下,不能设地漏(规范要求空气洁净高于6级的洁净室内不应设地漏),那么该用什么方式排除消防后的积水比较好?
楼主你好,我是做制药厂房给排水的,你所说的“洁净厂房设计规范里讲到“洁净厂房宜设消防排水设施””,我没找到。平常设计中,也没考虑这些;厂房用着消防的时候,能剩下多少很难说,没有必要考虑排水问题。
因本人初次做医药项目,洁净等级援引的是《洁净厂房设计规范》GB,医药工业还有专业用于GMP的规范《医药工业洁净厂房设计规范》,
我是看到《洁净厂房设计规范(GBJ73-84)》中规定:洁净厂房应根据生产的火灾危险性分类和建筑物耐火等级确定消防设施的。所以我认为该设消防的必须还是要设,否则这又和《建规》相矛盾的,至于消防排水设施可考虑采用设密闭地漏,因为在手术室等非经常性地面排水场所。
bingyu0605本篇主题:请教地下车库喷淋布置
小弟目前正在做一个地下停车库喷淋系统设计,因为车库顶覆土较厚, 车库内梁布置得很密,都是每隔2米一根的井字梁,且最小的梁也有0.5米高。根据2001年版的《自喷》规范,车库只能用直立型喷头,且喷头溅水盘距顶板最大不能超过150毫米。为了满足规范要求,只能在每个井字梁中间布置一个喷头,喷头间距只有2米,结果按作用面积计算出的设计水量竟然接近60升/秒!这样不仅泵选得很大,而且水池也得增大很多,不知有没有什么办法可以增大喷头间距又不违反规范?请各位大虾不吝赐教。1 和结构专业协商,要求其梁向上翻。
2 如果层高足够,喷头向下安装,加集热板。
3 若非要向上安装,也不一定2米一个,按规范只要满足喷头与梁的间距就行了。
这的确是个设计难题,我认为最好是吊顶或采用反梁,否则,只有采用组合式方式,
布置喷头,首先喷头布置不能简单的采用正方形布置,应当正方形、矩形、平行四边形组合布置,尽量满足每个车位上方都有喷头,另外,超过600mm的梁可以划分防烟分区,也就是可以划分集热部位,因此,在超过600mm的梁两侧,喷头不受间距限制,再没办法的情况下,可以局部设置集热板。最后逼的没办法了,就采用闭式和开式组合的自动喷水灭火系统。这是本人的一点浅见
bingyu0605本篇主题:特急!关于高层建筑选泵的困惑
一类综合建筑,高度95.50m,地上29F,地下2F,地下两层层高3.6m.问消火栓泵的扬程应选多少合适?自动喷淋泵扬程选多少合适?若用变频供水.分区怎样?市政供水压力0.3MPA.我的消火栓泵为Q=40~60L/S,H=130~115mH2O,喷淋泵为Q=20~30L/S,H=148~125mH2O.可以了吗?说明一下,该楼最上两层为娱乐场所.究竟泵的扬程一般应高出建筑物顶标高多少为宜.我要的是经验数值.不是要的计算方法
消火栓:高差1+25米
喷淋:高差2+30米
有没搞错,消火栓高差+25米?贴主朋友,我不明白为什么你的消火栓泵扬程选的比喷淋泵的还低,有那么大水头损失吗?喷淋系统只需要最不利点喷头10米,而消火栓则需要充实水柱13米,我觉得应该是消火栓泵H+35,喷淋泵H+30
可以简单地粗算一下,并不麻烦。经验数据也要分情况的,怎能一概而论?对于消火栓系统高差加25米肯定不够,乱弹琴。龙带阻力差不多就20米。
水枪充实水柱10米就够了(〈100M)。
消火栓:建筑高度+20-25M;
喷淋:建筑高度+35-40M。
经验也是经多个项目计算后获取的。
消火栓:H》95.5-3(大约)+16+10*1.3=95.5+26
自动喷洒:H》95.5(约)+10(最不利)+10(最不利一只最多)+10(局部至少)+10(总沿程,按200米)=95.5+40
bingyu0605本篇主题:消防电梯前室消火栓能计入两股水柱之一吗
消防电梯前室消火栓计入&两消火栓同时到达室内任何一点&的其中之一吗?
消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?
应该不算,我理解为:该消火栓仅为消防人员进入火场打开通道用和逃生人员急用。
我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。
上海地区允许将消防电梯前室的消火栓计入,但许多外地省市不计。而且根据国家出的高规和建规,都未见有明确说法表示该消火栓不得计入的,故本人认为应该计入。
建规虽没有,但我印象里条文说明有不计入的说法,大概是 8.6.2 吧,手头暂时没有。
其实消防是各个专业都有义务的事,既然建筑等专业把条件限死了,我们也就尽力而为吧。设计审查通不过让其它专业先去改吧,咱们抽空喝杯茶。
我认为应当计入两股水柱之一,两股水柱到达室内任何一点,是一种比较
高的要求,不但要考虑隔墙的影响,还有一点要注意的,就是水柱是不会
拐弯的,所以一个消火栓的保护半径将大大缩小,按照这样布置,消火栓
的密度已经够大的了,不需将消防电梯前室内的新消火栓排除在外。
bingyu0605本篇主题:消防水箱咋布置几个...
我现在做的一工程,底层店铺,上面住宅,50米\50米\30米,中间隔300mm,消防水箱咋布置?放一个?三个?中间那栋高27.90米,两边24米过一点(太恶心!).急!!!!!
消防水箱放一个合适吗?还是放三个按三栋来考虑?甲方太挑剔,因为这一户1到8
层属自己家,谁家都不乐一放?问题太可笑,各位见谅!谢过了!
50米那栋7根,总共10来根,不好一四,我暖通出身,毕业后干给排水!由于50米的那栋分了7户,这样一水箱要带快20根,10分钟的蓄水量够不?按三栋来考虑?不懂,见晾!
你这50米说的是楼的长度?
10分钟的水量管的是一个着火点,与立管数没有直接关系
不清楚你这楼是什么样的,一梯一户?
bingyu0605变频供水与高位水箱供水方式之比较
鉴于日前在本站论坛关于变频供水设备的讨论,本站打算制作一个专题,主题为: &变频供水与高位水箱供水方式之比较&,拟从以下几方面进行比较:
(1) 水箱供水与变频供水优缺点
(2) 生活给水,热水,消火栓供水,自喷供水,这四个领域,能否全部采用变频设备,在规范上有什么问题,设计中要注意什么问题。
(3) 二者的经济比较,不能单比较两者的设备价格,还要考虑: a. 采用水箱供水造成屋面荷载增加,以致结构造价的增加。b. 采用变频供水应按秒流量计算,造成供水干管扩大。
其实变频不是什么新技术,已经应用了很多年,很成熟了,我曾参观过深圳华为的变频器生产基地,国产的变频器的质量毫不逊于进口货。但据这些天来在论坛的讨论来看,还是有必要制作这样一个专题的。诚请有兴趣的工程师和厂商提供资料并跟贴。
变频泵相对于设生活水箱而言,最大的好处就是减少了二次污染的一个环节!
可以用,但由于变频的话,启动速度(主要是达到额定流量)慢,所以建议不要采用,变频的好处就是不管流量变化多大,但水压还是稳定不变的的,但这点的话,你只要采用消防专用泵同样可以满足!
楼上大虾可能对消防部门对消防设备的供电等级要求还不是太了解。消防用供水设备是是一级负荷,肯定要求用两路电源的,无论您是否用的是变频供水、消防泵直接供水、还是气压供水。
变频供水在消防系统中难以推广有一个很重要的原因是变频供水设备对电的依赖性强一些,火灾时失电的可能还是有的,而且启动到正常工作时间稍长一些;而水箱无论您是否断电,在供水设备工作之前多多少少能出一些水,以在尽可能短的时间内对火进行控制。这就是规范多次修改仍不取消屋顶水箱、多数地方消防部门仍然坚持设置屋顶水箱的一个很重要的原因。既然屋顶已有了水箱,变频设备在消防系统的运用必然受到限制。我曾不止一次试过采用变频并取消水箱,无一不遭到消防局异议,最好的结果是取消水箱后在泵旁加设一个气压罐。
九十年代初我就开始用变频,现在的配置也越来越好。变频用在生活系统没有问题,效果不错
消防规范是国家规范适用全国,不是地方规范,考虑各地供电条件、管理水平的差异,还是采用水箱可靠,可以避免许多人为因素。
在消防设施年检中我发现许多业主并没有将稳压泵保持常开!(大概为了省电)
面对国民消防意识的现状,规范的要求尽可能使系统稳定、可靠。
稳定压倒一切嘛。
bingyu0605补充,需要几个喷头才能符合规范且经济可行?
有某宾馆客房的房间尺寸为,请问需要几个喷头?根据规范需要4个,是不是太浪费了?可以采用非标喷头吗?有办法可以布置2个吗?请赐教,多谢!
采用边墙型扩展覆盖面喷头,最低压力0.11MPA,喷水范围宽度4.8米、长度6.1米。一个喷头搞定。但其K值为115。
喷规7.1.13条给扩大覆盖面边墙式喷头应用提供了应用的可能。
我了屡次碰到这样的问题,
不过多两个就多两个了。因为装修的时候会移动喷头位置。设计时留宽些,装修时不至于太动脑筋就可以满足装修和规范的要求了。
现在我做设计时中危险级一般均是按3400以下来布置喷头,这样为装修留有余地。
另外我觉得边墙型的喷头慎用。
可以采用边墙型大流量喷头,喷嘴口径DN20,流量系数K=115,喷头出流有效保护面积大于25平米,布置间距可以在的房间里设一个就可以了,特别适合不掉顶的宾馆客房。具体资料可以向喷头生产厂家索取,现在一般的喷头生产厂家都有大流量喷头可以选用。
bingyu0605层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中第7.4.2条: 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
单元式高层住宅消火栓立管的设置是否每个单元必须设置两根立管?
请各位高手指点一二
先去消防部门、征求意见,然后严格按照规范做。现在做消防很多时候要遇到这种摸棱两棵的事情,规范说的可从不同方面去理解。让人很为难。
做消防责任重大啊..........
1.单元式住宅火灾的危险性要比塔式住宅小,其原因如下:a.当每个防火分区的安全出口只有设一个的条件下,对于单元式住宅从第十层起每层相邻单元须设连廊,对层数不限;而塔式只能在&十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2&的条件下才可设一个安全出口.b.塔式住宅应设防烟楼梯间,而单元式住宅小于等于11层的可不设封闭楼梯间,十二层~十八层的设封闭楼梯间,大于十八层才需设防烟楼梯间.c.单元式住宅每个单院的楼梯应通至屋顶,且屋顶要有通往其它单元楼梯间的通道.
2.所谓单元式都是多栋类似于塔式的组合而成,单栋的只能是塔式而不是单元式,故对于单元式,完全有条件设两根消防竖管,只需将它们分别设于不同的单元,然后在屋顶和地下层拉通成环,保证供水的安全性,至于消火栓应采用双阀双出口型消火栓,原因在7.4.2条的条文说明的第二条中已讲的很清楚
该建筑为一类商住楼,11层。
按我个人理解《高规》就应设置两根立管。
按《2003全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》第164页第7.1.4-2-13)
是不能采用单立管双栓的。
请各位大师发表一下自已的看法吧
我个人认为除去符合规范规定的塔式住宅外,其余地方应避免设置单立管双出口消火栓。在几个单元式高层住宅中,曾采用双立管双栓,施工图审查和消防审查都过了。不过在有位置设置别的消火栓的时候,尽量不要采用这种做法,两个栓口靠得太紧,用时有相互影响。主要还是建筑上要给留地方放消火栓,但我们这许多搞建筑的不考虑这些,让人很郁闷。
bingyu0605我在做一工程,底层车库(2.2米)单每个车库都是隔开的。如何布消火栓,室内不合适,室外如何设?
我想你做的是底层带车库的住宅,就按住宅的设,车库不用管,因为一间一间都隔开了,要不放心,设几个灭火器吧
bingyu0605底层为商铺上面五层住宅加顶层坡屋顶是否需设消火栓
一。底层为分隔商铺,每单元(18米左右)为一分隔间。上面五层住宅加顶层坡屋顶是否需设消火栓
1.坡屋顶层属于第五层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。
2.坡屋顶层属于第五层住宅户,五层住宅户独立楼梯上坡屋面层。
半地下车库(2.4米层高:1.室内外高差大于等于1.5米,2.室内
外高差小于等于1.5米)六层住宅,顶层家坡屋顶层(1.坡屋顶层
属于第六层住宅户,单元共用楼梯上坡屋面层。2.坡屋顶层属于第
五层住宅户,六层住宅户独立楼梯上坡屋面层。)
敬请各位指教!!!
谢啦!!!^_^
GBJ16—87(2001修订版)规定:
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
是否七层以下底层店铺住宅楼可以不设消火栓
超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
是超过六层的1,2,3,(注意:是顿号不是逗号)
我刚做的两个小区建审都通过。
我认为可以不设。《建规》修订送审稿中已经提出使用干式竖管。从消防灭火救援的角度来看,一般的多层住宅根本就没有必要设置室内消火栓,现在消防队扑救住宅火灾是绰绰有余,而且,一般不会使用住宅里的室内消火栓,原因有:
1、大多数住宅消火栓的管理都不大行,除了一些较好的住宅小区,有统一的物业管理和楼宇控制系统。
2、大多数多层住宅的室内消火栓是采用DN50的栓口,而消防队扑救时习惯用自带的水带、接口,但至少是DN65的。
3、住宅的防火分隔比较好,火灾一般不会出现大面积的蔓延现象,消防扑救容易。
所以我认为住宅建筑消防应该:
1、利用生活给水管道在重点部位(厨房、户门处等)设置一些简易的喷头,确保在家中无人时初期火灾的扑救。
2、尽量用消防卷盘代替室内消火栓,方便一般居民操作。
“底层商业网点”的解释好像是“面积超过300m2的A B C的商业点(注意:也是顿号)。
另,在住宅小区里的底层商业网点里,只要不是娱乐场所,从逃生的角度来说,都是在一个小区里生活的人,经营对象也时以小区那住户为主,也就那么一点面积,所有人都很容易逃脱的;从火势蔓延来说,单库眼车库也好,商业网点也好 ,都已经有很好的防火分隔了。所以即使发生火灾,也不会造成很大的损失。单在每个单库眼车库及商业网点要配不小于2具灭火器,以防发生火灾时,旁边的的店铺都关门了 ,灭火器不能供给。
所以 ,我还是觉得不设!
不好意思,补充:
1.”不设行吗?你看它符合不设室内消防栓的范畴吗?建规第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物.
按这种说法,4层的也要设消火栓了 !
2.第8.4.1规范的理解参照《低规》中关于有中央空调系统的建筑物设自喷的规范。
bingyu0605地下汽车库大家现在设不设灭火器...
请教各位,地下汽车库大家现在设不设灭火器,这规范像没有规定,另平时是地下车库,战时是人防,人防防火规范要求设灭火器,那是按A类还是B类算呢,如地下车库应是B类,那人防应是A类吧,不知各位是怎么做的,讨教一二。?谢了!
补充:有消火栓,还乘系数K1=0.7,有消火栓和自喷,那么K1=0.3
肯定要设灭火器啦
bingyu0605电梯机坑下的集水坑应做多大
电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!! 见高规6.3.3.11消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s
按你所选的潜水泵的5分钟流量来确定其容积.如有消防功能,其潜水泵的流量不得小于10L/S.
水泵启动次数要小于6次/小时,体积稍大没问题。
bingyu0605自喷规范9 2 2给出了每米管道的水头损失计算公式,i=0./dj1.3,按这个公式计算沿程水头损失很不方便,而公式h=ALQ2算起来就很方便,为什么规范不推荐后者而要向大家推荐前者呢?我对这一点很不理解,请大家发表自己的看法。
规范推荐的都是原理性的公式,而后者是前者的推导变式.方便应用
没经验的话,用理正吧!买一套也便宜,通过给排水在线只要999元/套,一个小工程就赚回来了!计算方法满科学的!
如果不想买也没关系!他们在给排水在线上提供了施用版,也可以算,但好象喷头数量是限制在25个,反正算到25个也就基本上知道个大概其了!
bingyu0605做了多年设计,真是越做越不明白了
做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。
更可怜的是,《建规》第8.6.3条说......设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或......谁能告诉我哪条规范规定:什么样的多层建筑物才要设置临时高压?又是哪条规范规定,什么样的多层建筑要设置一用一备水泵?是不是凡是市政水压达不到最不利消火栓的要求就设?如果是这样,我又不明白了:消防车、消防队是否只是用来以防万一(万一这些设备出了问题)?水泵接合器、室外消火栓是否也没必要那么多了?
是不是凡是要设消火栓系统的建筑物不是常高压,就是临时高压?
真是糊涂了, 谁能明白?请告诉我!
本人有同感,现在消防审图时,连设置临时高压系统的7七层商住楼也要求设置消防水泵(一用一备),地下水池,真的不明白.
555555我真是找到知音了!我做的几个工程,二层的消火栓系统采用低压系统,可是审查的时候
一个消防科长跟我说:只要有消火栓系统的,都要设置消防水箱,室外水池!气得个我阿,星期天还得给他改图!!!二层加水箱!
科长还要求:水泵必须要自吸式的!我晕!!!!!
我估计和你们那个城市的消防能力有关!按理说,多层消防可以由城市消防车来救火,要求消防车5分钟到达就是这个道理,你只需对付初期火灾即可!这样,屋顶水箱不可省,但地下水池及泵房是可以省的(无喷淋系统)!一般小城市能做到5分钟到达火场的消防队不多,人家怎么掐你,俺们就爱莫能助了~~555555
其实消防部门审图全是套规范的,你按着规范设计肯定没问题。一个建筑多个水池水泵算什么,别省这些!
五层的办公楼当然要设水池泵房。市政给水只有0.28MPA压力
在王学谦主编的《建筑消防百问》里对低层(多层)建筑物室内消火栓给水系统分类是根据设置水泵和水箱情况,分了三种类型:
1、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。
2、设有水箱的室内消火栓给水系统。
3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统。
对高层建筑室内消火栓给水系统分类有三种方式:按服务范围分;按建筑高度分;按消防给水压力分。其中按压力分有常高压消防给水系统、准高压消防给水系统、临时高压消防给水系统
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605工程说明:广州珠江新城内某地块超高层住宅给排水施工图审查意见
-----------------------------------------------------------------------------------
这个是对外单位图纸的审核意见,的确不能称为严格的审核意见,因为并未给出违反某规范条文的情况。
但是我觉得里面很多意见对我们设计很有帮助,所以贴出来供大家参考,希望大家能将设计做得更合理。
至于第18条是我估计是因为审图的时候设计方还没有拿到甲方弄的专家论证,故不能通过,这一条可以参我发的另外一个帖子
http://co.163.com/forum/content/90_.htm
虽是另一个项目,但很相似,都是超高层要求取消户内喷淋的,供大家参考。
-------------------------------------------------------------------------------------
审查意见内容
一、设计说明部分
1.管径大于DN80的给水薄壁不锈钢管,应采用钎焊连接或法兰连接,卡箍连接,环压连接无相应管径工具也不安全。
2.薄壁金属管道的支架间距应按相应管道的技术规程确定,说明中的指甲间距偏大。
3.消防系统(包括自动喷水灭火系统)试压可根据系统工作压力情况分区,分段进行。统一采用3.0MPa试验压力偏大
4.室外排水选用塑料管,应采用针对塑料管特性的砂垫层基础。95S516国标图集为旧的混凝土管基础做法,不适合于塑料排水管道。
二、设计图纸部分
1.小区环状供水管(包括室外消火栓)宜纳入小区管理用水范围并应设分段检修阀及室外庭院绿化用水点。住宅部分宜设总水表单独计量。
2.车库穿层间地漏应设存水弯,防止流动性的油类火灾窜至下层。
3.裙房营业厨房排水未考虑周到(包括室内、外排水管道的衔接)。厨房应设排水沟排水;室外仅设国标隔油池除油是否能满足广州市环保主管部门对营业餐厅含油污水的排水要求?
4.总平面图中有泳池使用功能,但单体设计图中却无此项设计及表示。设计使用功能应统一。
5.卫生间沉箱如设地漏,应单独设计排水主管并在立管底部采取间接排水的方式。沉箱地漏与污水管共用排水立管会成为室内臭气源。
6.由于住宅热水采用管道系统,管道布置较长,建议设容积式热水器并设计微循环系统,手动控制或自动定时循环,以方便用户使用并可节约用水。
7.给水系统减压阀分区后的立管顶部宜设排气阀。
8.排水专用通气立管不用设检查口,立管上下端采用45度弯头接排水立管即可,屋面雨水排水系统立管不用每隔二层设检查口,立管上下及弯头部位设检查口即可。
9.泵房大样图中,气压罐进出口管道处不能设单向阀。泵房内管道宜采用焊接或法兰连接。
10.汽车库消防箱布置于停车位侧向,车辆停放后无法打开消火栓箱,应调整消火栓箱的摆放位置。
11.室内消火栓箱如采用非标准型箱,应出消火栓箱大样。
12.消火栓各竖向分区上环管最高点处均宜设自动排气阀或布置试验用消火栓,便于管网充水时排气。
13.减压阀分区的消防系统上环管上的分段检修阀宜进行位置调整,应在引入管(减压阀组)间设检修阀。
14.消防水泵房内的压力管道及输水干管压力均大于1.6MPa,应选择热镀锌无缝钢管及工作压力等级不小于2.5MPa的阀门及管道附件。
15.消防水泵出水口上设置的试水阀回流进入水泵吸水管,会对水泵试验参数产生影响。宜回流入消防水池。
16.竖向分区各减压阀前的压力是根据高度变化的,并非一律为2.5MPa。
17.喷淋系统图中,有高区消防水泵接合器及接力水泵,但平面图中未见反映。
18.按《高层民用建筑设计防火规范》7.6.1条文规范,超过100米的高层建筑,除面积小于5平方米的卫生间厕所喝不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。本工程高度超过100米,但仅在住户入口处设宜边墙型喷头,未满足规范要求,应征得消防主管部门得同意。
三、人防部分
1.水泵吸水管,水箱放空管,气压罐进出水管道上得检修阀门不应采用截止阀(单向,水头损失大),宜采用闸阀或限位蝶阀。
2.人防给水及排水应配备手摇泵。
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!...
我个人觉得这倒不一定的,你要先分清屋顶水箱的作用,一般来说,屋顶水箱是为了稳压和保持泵启动前初期的水量,如果你可以用别的方式满足这些要求,那么就不用设置屋顶水箱的。
我觉得可以用现在成套的稳压设备加水箱来解决,这样水箱就不一定要放在屋顶上的。屋顶水箱是为了稳压和满足十分钟消防水量,对于单体来说,十分钟消防水量可以用现在成套的稳压设备加水箱来解决。总之十分钟消防水量必须保证是吧?
我认为,低规只规定了要设水箱,但是对水箱的设置高度(就是水箱出水压力)没有要求。那么可以只做屋顶水箱,无需加设增压或是稳压设备了。当然,水箱肯定是要设在建筑最高处,比如出屋面的梯间顶。其实我们这边很多都是这么做的。
bingyu0605防火卷帘用冷却喷头是开式还是闭式
在自喷规范中,对冷却水幕的定义采用的是开式喷头,而在《高规》2001年版中明确要求采用闭式喷头,独立系统,3个小时,到底用开式开始闭式
并不矛盾。
自喷规范指的是防火分隔用开式喷头,其作用是着火时用于分隔用;
高规中指冷却防火卷帘用闭式喷头,只有当防火卷帘处温度达到一定温度后方起作用;
这要和消防部门商量确定,用开式增加造价,很多情况都是在卷帘两端加密闭式喷头,以达到同样保护作用,距离不小于2米
你用开式,火灾延续时间为1小时,闭式为3小时。都可以用。
自喷规范:水幕喷头,为开式,关于防火卷帘水幕防护冷却系统,图集中有明确做法!
bingyu0605钢塑复合管能否用作消防
在消防与生活生产用水合用管网的建筑里,选用什么管材最合适?
钢塑管可以吗?
有小于DN50的给水铸铁管吗? 比如DN20的 ? 那样不现实,太麻烦了吧。
难道就不能合用管网了吗?
室内消防和生活合用不合适
1.与消防相比,生活的用水量远小于消防的,引起水表计量不准,自来水公司有意见
2.同样的原因,消防与生活合用,水流流动太慢,容易引起水质变坏,而况消防屋顶上还有一个常年不动的水箱。取消屋顶生活水箱是供水的必然趋势。
居士此言差矣,在规范中就有“消防给水宜与生活给水合用”的规定,(具体可查是哪条)。另外,生活和消防合用恰能保证屋顶水箱不成死水,因为屋顶水箱主要储存消防水量,单设消防水箱,常时间不用会造成水质恶化,而生活和消防共用水箱可避免这一点,当然,生活水位应稍增大一些,另外屋顶如有增压设备从水箱吸水也可有较好的作用。
水灵灵此言也不对!
首先,要看合用管道系统的具体情况,一般来说消防和生活用水尽量不和用。
因为,1.和用时,在同往水箱的立管上要有一个控制阀门,此阀门的控制不易操纵。2.和用时的消防管道中会有死水,会影响水质。
3.按照规范,消防时的水有可能是天然水体,游泳池等不可饮用水,这样的水进入合用管道是会污染水质的。
合用还是分开,要具体问题具体分析,现在的问题是,如果合用(有的情况下就是合用好,无论从技术还是经济角度),采用什么管材较好?
不能因为很多情况下分流好,就硬是要全部分流吧。
请大家谈谈,如果合用,什么管材较好? 我认为钢塑管好,但奇怪的是,钢塑管的所有厂家样本都没有谈到可作消防用途。
我想,只要管道有水,钢塑管的塑料是不会烧坏的。
我个人认为:钢塑管不宜用于消防系统,因为火灾时火灾发生地点附近可能有消防系统管道,而钢塑管一方面其内衫塑料是否耐高温不明确,一方面内衫塑料导热系数低,会影响火灾时钢管冷却降温,致使钢管受破坏以致消防系统瘫痪。
我觉得室内生活与消防不应该合用,因为火灾时情况混乱,生活与消防和用,势必导致消防水从生活出水龙头流出(原因1:火灾时来不及关闭生活龙头;原因2:生活管网能承受的压力有限。),这样会影响消火栓水枪的压力,流量!对灭火不利!
回复水灵灵:
居士此言差矣,在规范中就有“消防给水宜与生活给水合用”的规定,(具体可查是哪条)。另外,生活和消防合用恰能保证屋顶水箱不成死水,因为屋顶水箱主要储存消防水量,单设消防水箱,常时间不用会造成水质恶化,而生活和消防共用水箱可避免这一点,当然,生活水位应稍增大一些,另外屋顶如有增压设备从水箱吸水也可有较好的作用。
规范中已有明确规定:为了防止水质污染,生活用水箱不得和其他用途水箱合用,但为防止水质污染消防水箱推荐和生产用水合用,如空调补水、冷却循环水等等。
bingyu0605高层建筑消防管的排气问题
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
采用排气阀,也可以在预作用阀系统采用电磁阀排气
bingyu0605高层民用建筑消防给水设计的若干问题探讨]
高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又骠考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,愿与大家交流。
一、室外消火栓数量的确定
《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s“,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分“,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米“。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外“的室外消火栓。
二、水泵接合器数量的确定
众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。
《高规》7.4.5-1规定:“消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10-15l/s计算:“这里指明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定。笔者认为这一点不好照搬,我们从水泵接合器用途不难知道,水泵接合器是消防车从室外消火栓取水来增补室内消防用水不足的接口。如果室外消防用水量远远小于室内消防用水量时,那水泵接合器设那么多是没有意义的,笔者最近做一个工程--厦门国际会展中心,按一类高层建筑设计,室外消防用水量为30l/s。但其室内大水滴喷淋系统设计用水量为133l/s,室内水幕喷淋系统设计用水量为167l/s,室内消火栓系统设计用水量为30l/s,这些用水量按火灾延续时间计算均储存在地下水池中。按规范7.4.5-1规定,水泵接合器的数量应分别设10个,12个和2个。12个水泵接合器要12辆消防车从12个室外消火栓中取水供给,而室外的供水条件上远远达不到这个要求的,即使考虑到由消防车距离运水,那也不可保证大水滴淋系统和水幕喷淋系统的正常工作。因这两个系统要正常工作时的用水量很大,不可能在短时间内有那么多消防车远距离运水来达到同时供水,如时间过长,那这两个系统也失去作用,最后时间一长就靠消火栓来灭火,因此笔者认为应对一些灭火系统可以适当减少水泵接合器的数量,可以分别设3-5个就足够了;而对消火栓系统应重点保证,故水泵接合器的数量按室内消防用水量计算的同时应考虑室外供水能力综合确定,达到既节省投资的目的,同时又保证消防的安全可靠性。
三、消防水池容积的确定
消防水池是储存消防灭火用水的构筑物,容积的确定关系着灭火的安全性。《高规》7.3.2规定:“市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;市政给水管道为枝状或只有一条进水(二类居住建筑除外),只要符合上述条件之一时均应设置消防水池。“《高规》7.3.3对水池的容积作了规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水时时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间以内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。“一些地方针对这两条规定,却有不同的设计方法。
在福州地区,室内及室外消防用水量均储存了消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然会增大消防水池的容积。如每一幢高层建筑均要把室内及室外消防用水量储存在消防水池,那将会造成很大的浪费,笔者认为是不可取的。
厦门地区是当室外给水管网能保证室外消防用水时,消防水池只满足室内消防用水量。一般做法为:从市政引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,消防水池设在地下室,只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量(规范没有作明确规定)。故笔者认为这种做法不妥,这样导致一幢高层公共建筑地下室一般都储存了四、五百吨的消防用水,一般占地均有二百多平方米。像厦门国际会展中心,地下室储存了2600吨的消防用水,水池占地890平方米,笔者认为这种做法很不经济,仅工程造价就增上百万元;同时又增大管理的难度,如要清洗,定期换水等,又造成水资源的浪费;如果消防用水和生活用水合建水池,那必然会造成生活二次供水的水质污染。所以笔者认为既要保证消防安全,又要降低工程造价及管理方便,首先要加强自来水公司的责任度,保证城市环状供水的安全可靠性,然后适当加大高层建筑的进水管,使得进水管在保证高层建筑的室外消防用水量的同时能够在火灾时补充消防水池的水量。这样经计算可以适当减少消防水池的容积,达到经济合理。同时笔者建议邻近高层建筑共用消防水池,对这一点希望有关市政部门能够牵头,对共用水池进行合理地管理,这也需要有关部门进行合理公正的规划控制。
香港在这一点上值得我们学习,香港的建的消防水池就很小,相当于一个水泵吸水井,容量一般不超过50吨,他们只保证初期火灾的用水量,中、后期火灾的用水量直接靠市政管道的供给,大厦本身只提供提升设备及市政管道的接口,在高层建筑林立的香港就可节约了很多的建筑面积供各种用途使用,我们应向这一方面学习与借鉴。
四、消防给水系统的形式
对高层建筑消火栓给水系统形式的选择,首先我们应保证系统的安全可靠性,其次我们应尽量选用经济合理的供水形式。
按服务范围分:独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统笔者建议尽量采用区域集中的消防给水系统就如上述所讲:邻近高层建筑共用消防水池,但这往往得不到推广。主要原因是各开发商不能协调好,这就要求有关部门能够牵头,共同解决管理及费用的问题,使几方面都能够接受。
按高度来分:分区水和不分共给水
当消火栓栓口的静水压力不大于0.80MPa时,采用不分区给水形式,当消火栓栓口的静水压力大于0.80MPa时,采用分区给水形式。分区供水方式又包括:并联分区供水方式;串联分区供水方式;减压阀分区供水方式。
关联分区供水方式:各个分区互不干扰,自成体系,对系统更加安全可靠,但造价高,维护管理较困难。
串联分共供水方式:各区水泵压力相近或相同,不需高压泵,高压管;但水泵分散,管理困难,同样造价高。
减压阀供水方式:系统简单,造价低,管理方便,笔者建议尽量采用此种供水方式。此种方式可以保证经济,安全的要求,维护管理方便,但对减压阀的要求较高,应采用可调式减压阀,设定阀后压力并保持恒定。只要一套水泵,一套水泵接合器,一座水箱,一套电控设备,造价大大降低。(图略
bingyu0605高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
或许是7m的压力足以使消防队员抑制住近身的火,等消防泵启动后再开始正式灭火。没怎么研究过,纯属个人想象。
高规规定100M 以上的建筑物消防水箱距最不利消火栓的距离为15M ,这样可以保证最不利消火栓的充实水柱达到10M ,100M 以下的为7M ,这个7M 是如何定下来的呢?
7m是指最低液面距最上面的消火栓的距离,7米是最不利消火栓到屋顶的距离+电梯机房高度+水箱的架空高度三者之和。
7米是充实水柱高度.应该可以够用了.当建筑物高度不足100米的时候,保证最不利点消防栓静水压力为不小于0.07Mpa,所以才选7米啊.有规定的.GB50045-95
因为消火栓的充实水柱规定是7米~15米,小于7米消防灭火人员无法接近火,而大于15米水枪的反作用力太大,人员对水枪不好控制,7米就是为了与火灾有一定的距离.太小水柱达不到,人员又接近不了
对消火栓栓口的 静水压力的限定主要是因为以下原因:
1. 栓口压力过高,影响灭火战斗。
2.在楼层的竖向高度上底层楼层消火栓栓口静压最大,如果栓口压力超过规定,说明系统跨越太多的楼层,底层消火栓的压力与顶层最不利点的消火栓压力相差悬殊过大,流量差别自然也就很大,当起用下边几层的消火栓时,流量很大,那么高位水箱储存的水量就会在不到十分钟之内用光。
3.静水压力过大,容易造成水锤而造成设备损坏。
bingyu0605高层住宅电梯前室是否需设置自动喷水灭火系统?《高规》中没有对电梯前室的要求。电梯前室是走道吗?
如果高层住宅满足了需要设置自动喷淋的条件,那么电梯前室也要做。
电梯前室应该属于“7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。”里走道吧。
如果是商住楼的话,就要加了;是纯普通住宅,不需要;是高级住宅,也需要加。
1.如建筑高度超过100m,消防电梯前室应设置自动喷水灭火系统.
2.如建筑高度不超过100m,不论是商住楼还是纯普通住宅,消防电梯前室均可不设置自动喷水灭火系统,因为电梯前室与走道是两回事。
《高规》:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
所以我认为,纯普通住宅不用说都不用考虑自喷剂满足规范要求。商住楼我认为应这么理解,其裙房除不宜用水扑救的部位外应设,商住楼上部住宅也应算是普通住宅,既然是普通住宅,那么它的电梯前室当然可不设自喷。除非当地消防部门强制要求设,它有权,他们就是那么理解规范的,他们的理解能力就如此,你没办法。像广州要设,珠海就不要,据我所知国内大多数城市都可不设。
还有就是我们的规范编制人员水平有限,规范不严谨,让人不知怎么执行。
按规范:一类高层要设。但主要看有几户,我在珠海设计两栋24层商住楼,一栋为一梯七户,一栋为一梯4户,消防部门要求7户的在前室及走道上设喷淋,另一栋则不需设,所以需跟当地消防部门沟通。
bingyu0605高规7.4.6.5的探讨
7.4.6.5 消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于这个数值时,应采用分区给水系统。
请问这个静水压力概念的含义。
个人认为它是指消防主泵启动时候最低处消火栓栓口的静压力。
因此一个带地下室的建筑高度为65米建筑物的消火栓给水系统就应该做分区。
有人认为 这个压力指消防水箱到最下端消火栓垂直距离,
也有人认为,这个压力指屋顶水箱稳压装置对最下端消火栓作用力这个问题提的好
应该说从定义上来说,静水压力应该指消防水箱到最下端消火栓垂直距离,但是规范规定此条时其实考虑的是不让管网承受过高压力,以免出现意外造成伤害和损失,所以对于有稳压装置的系统来说平时系统的承压应该是静压加稳压加压,所以我同意sorry222的结论,但并不认同你开始的认为,感觉规范编制时对此考虑好像不周到。
应该指消防水箱到最下端消火栓垂直距离,100米左右的建筑,算上屋顶水箱的7米,一般还有地下室4-5米,肯定要分区
消火栓静压我个人理解是消防水箱最高水位和稳压设备提供压力之和在最低消火栓未工作时的压力,对于楼主说的65米就要分区,我想大可不必,这个通过计算可以算出来最低消火栓的静压,看是否超压,如果超压,也不用分区,可以在超压消火栓设置减压孔板等措施来达到减压的效果,如果分区会大大提高工程造价,并且会增加不必要的管路设置。
我的观点就是这样,同意的举手!!!
所以我提出按消防主泵启动来判定压力的说法,这个说法我也觉得有点严格和保守。
我还是比较倾向,根据稳压装置来计算方法的,毕竟满足常规状态下压力还是合理的。
我感觉规范只所以在这条模糊,是因为新技术新设备出现了而规范没有及时更新造成的。
原来没有稳压装置时候,消防水箱足够高的时候,这个问题就不存在了。
另外12楼的,你要搞清楚减压孔板是减动压的,减动压的目的是平衡水量。
它对减静压一点作用起不了,即使这个孔板的小孔直径达到0.0001毫米,底部消火栓处的静水压力该超还是超,对设备该损害还是损害。
老王你也承认按照稳压装置计算合理,
我就计算一下,
由于懒惰的原因,我暂时参考水的图集98S205的数据/
65米高的建筑物,4.5米的地下室。
选ZW(L)-I-X-7这种型号,罐里有效水容积300L,稳压水容积54,还有一部分缓冲水容积,
最低工作压力P1=0.10MPa,启动主泵压力P2=0.23MPa 启动稳压泵压力Ps1=0.26MPa,停稳压泵压力Ps2=0.31MPa,那么消防管网在正常工况下,稳压罐压力是在Ps1和Ps2之间摆动。,
取0.30MPa,考虑稳压罐和水箱间高度,取3.5米,那么这个建筑物底部消火栓压力就能达到0.3+0.035+0.65+0.045-0.MPa
这样一个建筑消火栓系统就分区了,我也感觉太不合算了。
bingyu0605针对前一段网友争论的几个焦点问题,我今天打电话咨询了高规编写组的黄德祥黄工(小楠同志提供的号码)。
1)高规7.2.2的表格没有随3.0.1改变而变,因为这次修改仓促,只是局部修改,下次再改。
2)商住楼的概念还不成熟,争议主要集中在住宅和商业营业厅的比重问题,也是因为时间短没下定论,造成商住楼的火灾延续时间还存在争议,他们的意思商住楼应该按公共建筑考虑,也就是说,正常情况下其火灾延续时间为3个小时。但是商业场所比重很小的话,这类高层水量也可以按2小时计算。如何定这个量,应该由地方消防局把握。
3)商住楼消防水箱贮存水量,他们的原则是根据十分钟先算,一般算多少是多少,如果小于规范的最低档,就取最低档,这和我以前理解的不一样。我就问,有地下车库,有公建的商住楼消防水箱体积取12吨行吗,他又说允许。
4)高规7.3.4消防车消防水泵吸水高度是指:室外地面到到最低液位高度。我查了一下国内各种专业消防车消防泵允许吸上真空高度,他们大都在7米-8米之间,所以他们解释的有一定道理。
5)7.6.6.1高规规定设计的自动喷水灭火系统就是指:有湿式报警阀的普通闭式喷水灭火系统,
因为当着火的时候,所有的油汽开关全都关闭,这类灭火系统能达到扑灭火灾的作用。当然了,如果有选水喷雾的也符合规范,这种形式从保护设备上来讲,还是比较合理的。由于时间仓促,后边条文解释没有改变。
6)7.4.6.5 的1.00MPa的含义,应该是包括稳压装置的压力。
另外关于建筑高度的室外地面标高问题,我忘了问了。但我记得听过一讲座,有一个专家是说应该从消防车能停靠的最不利考虑处考虑
楼主真好,上面几点都比较好,我对“6)7.4.6.5 的1.00MPa的含义,应该是包括稳压装置的压力。 ”
有些疑惑,我们只要查看一下国标图集会发现,稳压装置的压力是很高的,如果1.00MPa包括这个压力的话,那么,一个70来米的建筑物很可能就要消防分区了,这个跟后面的条文解释有些相矛盾了呀!
针对这个问题,他一开始回答的应该是和建筑物高度有关,后来我提醒了现在稳压泵用的很多,他立即说, 得算上这个稳压的压力,其全面解释是这样的:100米高的楼,考虑消防主泵工作,咱选的镀锌钢管公称压力一般都是2.0MPa级的。从他们试验上来看,打压使整个管网压力增加,底部消火栓栓口的压力达到1.3MPa,在一定的时期(还是年限?没听清)内,这个消火栓管网系统还是很安全的。所以规范就把0.8MPa提高到1.0MPa。如果是80-90米高的楼不分区应该没问题。我认为高规这条不是强规,超一点压力应该没啥问题,现在我就敢做了,加地下室超过90米高的楼我才会考虑分,hoho。
PS:感觉黄工是个耐心的人,一听就是南方人,性格很好。打完电话以后感觉他们编规范的人也不容易。
感谢SORRY222!
本贴落实的几个问题,前面网友有过探讨,最后两个问题的帖子,可以参考:
1,高规7.4.6.5的探讨 http://co.163.com/forum/content/_1.htm
2,高规这条错了吗? http://co.163.com/forum/content/_1.htm
楼主的&7.6.6.1高规规定设计的自动喷水灭火系统就是指:有湿式报警阀的普通闭式喷水灭火系统, 因为当着火的时候,所有的油汽开关全都关闭,这类灭火系统能达到扑灭火灾的作用。当然了,如果有选水喷雾的也符合规范,这种形式从保护设备上来讲,还是比较合理的。由于时间仓促,后边条文解释没有改变。& 我感觉这句话有些出入,当着火时,虽然油气开关都关闭了,但是大多数发电机房都放有柴油之类的油类物品,根本就不能用喷水灭火系统!去年去北京(2005年12月)学习时,黄晓家教授讲课时特别指出说,发电机房、锅炉房应该做水喷雾系统,最好用自动喷水—泡沫系统,因为泡沫可以解决油箱着火的问题!谢谢!请指教!
bingyu0605高规这条错了吗
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置自动喷水灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;
新的高规出来提出应设置自动喷水灭火,但在条文解释里又说是水喷雾灭火系统,这究竟怎么回事,高规错了吗?
黄晓家、姜文源主编的《自动喷水灭火设计手册》中,把水喷雾系统列入了自动喷水灭火系统的一个分支,看来规范编制此条时亦是按此思路考虑的。
&水喷雾灭火系统不同于自动喷水灭火系统。首先从灭火机理上这两者有显著区别:自动喷水灭火系统的灭火原理仅是冷却降温,而水喷雾灭火系统的灭火原理是冷却,产生水蒸气窒息,乳化某些液体和稀释作用。另外,《自动喷水灭火系统设计规范》也没有将水喷雾灭火系统包含在自动喷水灭火系统范围内,如 4.2条系统选型中所列举的形式中不含水喷雾灭火系统,2.1.1条明确说明自动喷水灭火系统应是“能在发生火灾时喷水的自动灭火系统”。因此虽然水喷雾灭火系统的组成和雨淋系统相似(仅采用的喷头不同),但由于灭火机理及保护对象不同,水喷雾灭火系统不应属于自动喷水灭火系统。&
我认为这种解释比较合理 ,既然是全国规范就应该在关键字眼上要格外严谨。以前我们做燃油、燃汽锅炉都采用水喷雾系统,但新的高规一出用自动喷水似乎就可以解决问题。看起来省了造价,但对于燃油、燃汽的锅炉房来说并不安全。尤其在对消防要求越来越严格的今天。水喷雾是利用高压水经过各种形式的雾化喷头喷射出雾状水流,喷射在燃烧物上,一方面使燃烧物和空气隔绝产生窒息,另一方面进行冷却,对油类火灾能使油面起乳化作用
水喷雾系统难道不是自动喷水灭火系统的一种吗?请看看《自喷》规范, 里面包括了湿式、干式、雨淋、水喷雾、预作用等等系统。
水喷雾是个开式系统,设置在燃油\燃汽锅炉房内,一旦着火可以立即灭火.但自动喷水灭火我们采用闭式系统,必须有个打开喷头的时间,这样在燃油\燃汽锅炉房内是不可行的.而且老高规以前采用的就是水喷雾,所以我觉得这条还是有问题的.
水喷雾灭火系统不同于自动喷水灭火系统。首先从灭火机理上这两者有显著区别:自动喷水灭火系统的灭火原理仅是冷却降温,而水喷雾灭火系统的灭火原理是冷却,产生水蒸气窒息,乳化某些液体和稀释作用。另外,《自动喷水灭火系统设计规范》也没有将水喷雾灭火系统包含在自动喷水灭火系统范围内,如 4.2条系统选型中所列举的形式中不含水喷雾灭火系统,2.1.1条明确说明自动喷水灭火系统应是“能在发生火灾时喷水的自动灭火系统”。因此虽然水喷雾灭火系统的组成和雨淋系统相似(仅采用的喷头不同),但由于灭火机理及保护对象不同,水喷雾灭火系统不应属于自动喷水灭火系统。
这次讨论规范先不从技术角度来,而是从语文角度来说。
我认为规范错了,具体是规范条文解释错了。
大家要仔细看看新老高规对比,以及他们的条文解释对比。
1,7.6.6变了而条文解释没有及时更新,新高规条文解释关于这条是照着老高规抄下来的,解释里那个自备发电机房有很明显老高规的痕迹。
2,水喷雾和自动喷水灭火的关系,高规没有显示其区别,假如说像其他资料那样把水喷雾看做自动喷水的类型一种的话,条文解释里对其应该有详细解释,在某些人看来这毕竟是观念性转变。
3,大家看看7.6.6.1,和7.6.2.2就可以看出普通喷水灭火系统和水喷雾在新高规里还是有区别对待的(一个写水喷雾一个写自动喷水灭火),他们之间即使有包含关系,也不能在前一条里出现一大概念,在后边出现一个小概念。
个人认为高规条文是正确的。
燃油、燃气的锅炉房;柴油发电机房,我做设计的话就把旁边房间的喷洒管道扯过来再布置几个喷头。
此条规范据编制组内部人员介绍,上报时是宜采用水喷雾系统,但是公安部改成了现在的自动喷水灭火系统,具体公安部为什么这样改,高规编制组的也不清楚,但是表示下次修订还是要改回来。
bingyu0605各类专题汇总
1.《消防专题》【斑竹整理专辑一】
http://co.163.com/forum/content/90_59133_1.htm
2.《同层排水专题》
http://co.163.com/forum/content/90_76581_1.htm
3.《管材专题》【斑竹整理专辑二】
http://co.163.com/forum/content/90_59128_1.htm
4.【热水专题】
http://co.163.com/forum/content/90_.htm
5.【游泳池专题】
http://co.163.com/forum/content/90_95750_1.htm
6.【PPR管材专题】
http://co.163.com/forum/content/90_.htm
7.【虹吸雨水专题】
http://co.163.com/forum/content/90_77865_1.htm
8.《变频给水专题》【斑竹整理专辑三】
http://co.163.com/forum/content/90_74529_1.htm
---------------------------------------------------------------------
以下为本人整理:
9.【阀门专题】
http://co.163.com/forum/content/90_.htm
bingyu0605各位高手,消火栓装水表吗?..
现在的水表是一户一表,没有总表。那么小区内的消火栓要装表吗?
有一种情况需要装水表,即消防与生活(生产)合用一个吸水池。但是水表安装在水池进水管上,消防水泵到消火栓之间的管段禁止装水表。以上是我个人的看法,谢谢大家。
我有点疑问,有关消防给水的收费:室内灭火用水倒是好说,市政消火栓前不装水表,灭了火怎么收费?有的接消火栓用做喷洒绿地或道路,自来水公司也做亏本的买卖么?却又找谁要钱去
我们这里小区引入口上都要加水表呀,小区内的室外消防水量一样算钱吧
室外消火栓可以由自来水公司负责装,不过一个DN100的收你30万,太不合理,所以我建议装,多用多给,不然自来水公司太霸道!
一般总引入管都装水表,但我觉得水费里面包括消防费用,而且我们这里还专门有消防费用,一户几块钱的,还有政府应该有这方面的补贴。我遇到一件可笑又可气的事情,自来水公司的人要求消防管与生活管分开设置(室外),因为他们用的止回阀不能止水。我的天,这算什么?
在市政管道上的,只由市政部门负责,也就是自来水公司了。如果是小区,象近年来,都以小区设计为多,那就应该装水表,因为在市政管道开口时,就需要接水表,才能进小区。
bingyu0605众所周之,去年下半年消防方面的规范都做了较大的修订,如高规,喷规等,灭火器规范更是做了较大的改动。今天有幸可以参加由浙江省消防大队举办的一年一度的消防学习。这次的主要内容是对新修订的这些规范的宣贯讲课,请的都是规范编制组的专家。历时三天半。今天是第一天,一直享用gpszx网友的资料,终于轮到我做点贡献了,哈哈。先上传今天下午的内容:灭火器规范的宣贯讲课内容。我也学nearspring网友的做法,用本人mp3录了音,不过效果不好,会场蛮吵的。先上传文字内容,大家看看有没有参考价值再说吧。
http://co.163.com/forum/content/_1.htm
bingyu0605古建消防怎么做?
各位同行,本人现在做一个古建,是一个九层的亭子,建筑高度45米,总面积3200平方米。面积虽然不大,但这是政府的一个标志性建筑。请问一下消防应该按几类考虑?
按《建筑设计防火规范GBJ16-87》设计,但对于古建筑从保护文物的角度出发,尽量采用不破坏文物的灭火设备,此外,消火栓的设置要考虑不影响到文物的保护,气体灭火也是如此。
应该按自喷,消火栓,灭火器顶个啥!!!
况且国家已加强对古建筑的保护力度
我国多不设自喷是源于所谓的“经济因素”,实际上消火栓系统(灭火器)必须辅以火灾报警系统、防火分区系统才能有效的工作,但其保证率仍远远低于自喷系统,造价其实高于自喷,因为自喷能独立的自动工作,并能有效扑灭初期火灾!
bingyu0605电梯前室是否属于那个防火分区?
自动喷淋应按什么危险等级设计?
是否应单设水流指示器?
建筑将他划入哪个分区他就属于哪个分区.
危险等级同防火分区.
不需单独设置.
不知搂主说的是消防电梯前室还是普通的电梯前室,若为消防电梯前室,我感觉可以不加喷淋,因为消防电梯前室是建筑物内安全级别较高的部位,且没有什么可燃物。如果消防局硬性规定,则必须按单独的防火分区设置喷淋系统。若为普梯前室,可按防火分区设置。
消防电梯前室是单独的防火分区。
按新喷规每个防火分区均应设单独的水流指示器。
但消防电梯前室没见过有人装单独的水流指示器,消防队也从来没提过。
bingyu0605关于高层消防储水量?..
7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!
在居住建筑划分方面,高规的建筑和水的部分不是很统一:建筑是以十八层为限(指普通住宅),而水的部分是以50米为限。
如果你说的二类住宅没有超过50米,室内消火栓用水量为10L/S,屋顶水箱为6个立方就够了。如果超过50米,那就得12个立方了。
各位高手同意否?
高规中对消防储水没有50米以上以下的区分,只是有一类建筑二类建筑,包括公共建筑和居住建筑的区分。
所以如果没超过18层的住宅属于二类建筑,按高规规定储水不小于6m3……
但不知不小于6立方米是不是意味着只储6立方米就可以了??
bingyu0605关于喷头布置间距
最近有一个工程,建筑危险等级为中危险级的建筑物,柱距为8米,喷水强度是按6/M2MIN考虑的,在布置喷淋系统的喷头时,是按长方形布置来做的,长边间距为4米,短边间距为2.70米,这种做法在老规范中没有明确,但在一些设计手册中有此类做法的介绍,图纸在消防报批时,消防局说老规范中没有此类做法,按新规范喷水强度应为8L/M2MIN。该设计为2001年年初所做,是按老规范做的,请问各位有没有对我们有利的依据,包括工程实例。谢谢。
喷头布置,是可行的.我们这里用了很长时间,消防局也没有异议.但在规范中没有明文的规定.可以解释的理由是老规范中中危险级喷头保护半径是00已经够了,更没问题.
若按新《自喷规范》中2级,喷头最大间距3.60m,若4x2.7m.与新《自喷规范》不符。
我建议按现行规范重新调整喷头布置。
规范上说的是正方形布置时间距小于3.6m,矩形或平行四边形设置时长边小于4m。
见新规范表7.1.2
喷头的布置目的是确保保护面积内不留空白,相互不干扰,规范条文说明中提到容许设计多样化。
间距不大于3.6m且不小于2.4m,与墙间距不大于1.7m。时正确的。支持的回。
bingyu0605关于消防炮在建筑消防设计中的应用
全国民用建筑工程设计技术措施》消防篇“因建筑物高度、建筑结构整体性和火灾扑救的难度等综合因素,可使用消防炮”,不知大家是否对此感兴趣?
在高大空间非常适合,比如高度超过8米,喷淋系统不适应的地方,现在多个会展都有应用,如哈尔滨会展、深圳会展、天津泰达会展等等;即将修订的建规会有此类条文,“消防炮”规范即将出台,目前处于报批阶段。自动消防炮可自动寻找着火点,自动定位,自动开启阀门,喷水灭火。
最小的炮流量20L/S,相当于4个消火栓,工作压力0.8Mp,射程可达100米
流量: 20L/s~40L/s @ 0.8Mpa。
射程: 48~62米。
可配直流-喷雾的水炮炮头和泡沫炮头。
进口: 2-DN65
重量: 45kg.
材料: 铝合金, 泡沫炮头: 不锈钢.
水平回转角: 360o, 俯仰角: +30o~+70o.
移动水炮性能参数
型号 PSY20
PSY20W PSY25
PSY25W PSY30
PSY30W PSY40
流量 (L/s) 20 25 30 40
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 48 52 55 60
移动泡沫炮性能参数
型号 PPY24 PPY32 PPY40
流量 (L/s) 24 32 40
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 40 45 52
移动泡沫-水两用炮性能参数
型号 PPY24 PPY32 PPY40
流量 (L/s) 24 32 40
额定压力 0.8Mpa
水射程 (m) 45 50 60
泡沫射程 (m) 40 45 52
结构:炮身、脂润滑油杯、水平回转手轮、俯仰回转手轮、水/泡沫炮头。
流量:50L/s~200L/s。
射程:70~120米。
可以配置直流-喷雾炮头或泡沫炮头。
材料:炮身:不锈钢,泡沫炮头:不锈钢。
水平回转角度:360o,俯仰角度:-70o~+70o。
固定水炮性能参数
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
流量 (L/s) 60 70 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
射程 (m) 70 73 77 82 90 100 110 120
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 115 150 190
固定泡沫炮性能参数
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
流量 (L/s) 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
射程 (m) 60 65 70 75 80 90 100 105
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 120 155 200
固定泡沫-水两用炮性能参数
PS60W PS70
PS70W PS80
PS80W PS100
PS100W PS120
PS120W PS150
PS150W PS180
PS180W PS200
流量 (L/s) 48 64 80 100 120 150 180 200
额定压力 0.8MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.4MPa
水射程 (m) 65 70 75 80 85 95 105 110
泡沫射程 (m) 60 65 70 75 80 90 100 105
进口法兰 DN100 DN150 DN200
重量 (kg) 120 155 200
手柄式固定水/泡沫炮
结构:炮身、脂润滑油杯、水平锁紧装置、俯仰锁紧装置、水/泡沫炮头。
流量:20L/s~50L/s @ 0.8MPa.
射程:48~65米.
可以配置直流-喷雾炮头或泡沫炮头。
进口法兰:DN100。
重量:75kg。
材料,炮身:铝合金或不锈钢; 泡沫炮头:不锈钢。
水平回转角度:360o,俯仰角度: -70o~+70o。
手柄式固定水炮性能参数
型号 PS20PS20W PS25PS25W PS30PS30W PS40PS40W PS50PS50W
流量 (L/s) 20 25 30 40 50
额定压力 0.8Mpa
射程 (m) 48 52 55 60 65
手柄式固定泡沫炮性能参数
型号 PP24 PP32 PP40 PP48
流量 (L/s) 24 32 40 48
额定压力

我要回帖

更多关于 消防工程施工细节祥解 的文章

 

随机推荐