室内10KV跌落保险可以和变压器跌落保险分别安装在不同的房间么?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

先断高压断路器停电验电,然后操作

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

10KV供电630KVA变压器跌落保险跌落保险安装60A的高压熔丝老是烧;一般有两种原因,一是跌落保險体孔太小不好散热.二是运行电流过大,可以加大到100A

你对这个回答的评价是?

瞬间电流肯定超过60A了下面的负荷是否带了冲击性质的负荷?洳果是熔丝来保护显然就不是很合理,如果把熔丝放大太多又得考虑变压器跌落保险可能存在长期过载运行的风险。

低压电流是否瞬間过大可以把高压熔丝换成80A的。或是检查变压器跌落保险是否损坏线圈匝间短路,这种睛况比较大做一下试验就可以了。