打开AUTO ON(按下AUTO ON按钮打开外部控制)。

三线控制:5-10设6;5-15设2112-18端子接停止按钮常闭,12-33端子启动按钮常开50、53、55外接调速电位器;如果用面板电位器,50、53、55不接3-17设21。

如果用按键调速:5-10设6;5-11设21;5-12设22;5-13设20,s-200-1为ON(为了好接短路线)20-29短接(如果S-200-1为OFF,12-29短接)12-18端子接停止按钮常闭(最好用急停按钮),12-19端子接加速按钮常開12-27接减速按钮常开。3-51加速变化快慢3-52减速变化快慢。

先将按钮按下AUTOON代表现在是外部控制然后12和18之间接刀开关或者继电器,闭合时丹佛斯vlt变频器说明书就启动了;频率可以用电位器接50、53、55,53号端子为电位器的中间抽头这样频率信号就有了;另外还要注意将电机参数和加减速时间设定好,具体的你可以下载FC51的说明书看一下就很明白了

你对这个回答的评价是?

看接线图 外部控制的时候需要把面板上运行状态咑至AUTO ON

你对这个回答的评价是

给我个邮箱我发份资料给你

然后面板上面有个手动/自动按钮。要把他按到自动状态才可以

你对这个回答的评價是

其实你把启动源和频率源参数设定成端子控制模式就可以了

你对这个回答的评价是?

VLT 5000 ■ 目录 安全 3 安全规定 4 意外启动警告 4 机械制动的安装 4 快捷设置 6 简介 10 相关文献 10 技术数据 11 一般技术数据 11 电气数据 17 保险丝 33 机械尺寸 36 安装 39 设备安装 39 安全接地 42 其他保护措施(RCD) 42 电气安装-主電源 42 电气安装-电动机电缆 42 电动机连接 42 电动机旋转方向 43 电气安装-制动电缆 43 电气安装-制动电阻器温度开关 43 电气安装-负载共享 44 电气安装-外接24伏直鋶电源 46 电气安装-继电器输出 46 电气安装-控制电缆 53 电气安装-总线连接 57 电气安装-EMC预防措施 58 使用符合EMC修正的电缆 61 电气安装-控制电缆的接地 62 射频干扰開关 63 丹佛斯vlt变频器说明书的操作 67 控制面板(LCP) 67 控制面板-显示 67