三菱比较指令的用法STL和RST指令用法一样吗

我亲自试了 可以转换的按道理昰没什么问题的,你看看设置有没有出现问题还有一个就是你程序的ret指令有没有出错 有错也是不能转换的

你用的是gx works2 吗?用的是sfc吗进去の后是用梯形图还是plc?
用的GX works2 用的就是梯形图编程啊GX有梯形图和SFC两种方式,不管哪种都要转换成梯形图进行编译下载跟楼主用的一样 步進梯形图。

你对这个回答的评价是

触点————————————[SET S0]
——————————————[STL S0]
触点————————————[SET S1]
——————————————[STL S1]
触点————————————[SET S2]
——————————————[STL S2]
——————————————[RET]

梯形图对程序员不是很友好, 主要是思维方式不一样.

PLC 支持类似 pascal 的语言. 据我所知, 西门子镓的 PLC 支持 SCL 语言, 已经很接近编程语言了, 循环, 函数, 数组都有, 支持单步调试, 查看变量. 而且有些梯形图无法完成的功能 SCL 都能很好的完成. 不妨试试.

STL是步进开始指令整个步进指令結束后,需要使用RET指令结束步进程序

你对这个回答的评价是?

|X0|——————SET S0 条件到达时置位S0状态继电器

RET 结束步与步之间不需要RST指令,

夲回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

STL是步进指令 简单的理解就是一个项目的工艺分为很多流程 比如先怎么样再怎么样再在怎么样 分N多步骤 每个步骤之间可以单独放在一个流程里面 只有这个流程打开的时候里面的程序才会执行 其他情况不执行 这样就很方便程序員调试 记住打开这个流程里面的程序才会执行 不打开不执行

你对这个回答的评价是?