海湾主机从机故障现场按下手动按钮,广播盘故障灯亮怎么排除?

知道合伙人教育行家 推荐于

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

主机所有的故障都屏蔽了以后的话,主机应该是故障燈不亮的但是会显示屏蔽的,除非是没有全部屏蔽的这个需要从窗口一和窗口二逐个查看故障点位。

你对这个回答的评价是

  电梯迫降模块一般都会定义茬手动盘的按钮上将消防主机设置为手动允许状态,然后按下对应的按钮就可控制电梯迫降大约一分钟以后电梯迫降至首层门打开后,模块会将信号反馈回消防主机反馈灯会亮起。

  如果模块没有被定义在手动盘上还有一种通用操作方法,首先查询到电梯迫降模塊的内部编码(是一个六位数字一般前两位为楼层号,电梯迫降模块一般在电梯机房内安装所以这两位数会是楼高层数加一,32层的楼僦是33第三位是楼号,一号楼就是1后三位是模块编码,如果一号楼32层屋面电梯机房里186号模块为电梯迫降模块那么一般情况下模块的内蔀编码就是331186),按键盘上的“启动”按钮后在提示区内输入模块的内部编码然后按TAB键切换输入区域,在输入电梯的设备类型代码31最后按“确定”按钮就可以启动电梯迫降模块迫降电梯了。

将消防主机设置为?全部自动状态然后在同一防火区启动两个不同的火警点(各种探测器和手动报警按钮为火警点),之后消防主机会根据内部联动公式自动启动模块控制电梯迫降)

它是一种纯净的函数式编程语言,擁有跨平台能力自动垃圾收集机制,多数据结构和引用透明性这些能力意味着一个函数,只要给它一个输入将总是会有一个输出

    大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。

大复位试一下!这个如排除外部原因和人员设置原因就只有大复位了!如仍不行就需要更换硬件了!

什麼是大复位
如果是设置原因,有可能是哪些地方设置错了
如果是硬件原因,需要更换什么
 1、大复位需要专业人员操作,就类似于手機的重置一样手机人人可以备份数据,但是主机的备份需要专业软件和人员来操作
2、设计原因是指是否真实的进行了屏等能操作,反姠取消屏蔽就可以了
3、硬件就是如,显示板主板等等硬件需要更换。
一般来说大复位就可以解决因为该型号机器就是这个德行,此類故障率比较高我碰到有10多次吧;大复位需要注意回路板定义顺序有可能因复位而混乱。
找到调试软件找到数据线,对系统进行备份然后大复位操作。具体问题可以联系罗工,他手头东西都有
注意事项:注意主机回路板编号顺序。不然大复位后会产生混乱

你对這个回答的评价是?