一、安装二次配管质量风险分析

1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析:

项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼)因此箱盒固定时进絀控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平

2、水电配管开斜槽原因分析:

预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较隨意未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。

3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析:

   (1)强弱电箱等线管多且密集处开槽宽度不足,线管之间无间距开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;

   (2)配管补槽前基层处理鈈到位,未清理附灰及洒水浸湿水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;

1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底让每位員工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视;

2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号砂浆配合比例,严禁采用砌築砂浆;

3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制線弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网施工完成后,项目部进行自评合格后通知公司安装工程师到现场進行样板评审,评审通过后方可大面积施工;

4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查加强施工过程的监督、管理。

三、水电二次配管过程控制措施

1、水电线盒及电箱标高控制

线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位位置必须准确无误,标高控制要求必须根据建筑1米线作为基准线,对线盒标高进行弹线定位

2、根据线盒标高控制线,画出线盒定位线

3、采用墨斗弹设线槽定位控制线

线管开槽控制线要求:线管间距≧10mm、线管与砌体墙间距≧10mm,开槽控制线宽度=线管外径+线管间距+线管距墙间距开槽控制线布置清晰合理;严禁水平开槽,如必须水平开槽的水平开槽长度不得大于300mm。

水电开槽必须采用专用开槽机开槽严禁采用电锤或人工开槽,线槽开槽深度=线管外径+不小于15mm保护层

剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽避免破坏砌体结构质量。

线槽内的灰尘、浮砂必须清理干净對于有松动的部位必须清理掉。

浮灰清理后线盒固定前必须采用楼层临时水引水管对线槽进行浇水浸湿使墙体充分湿润。

线盒固定前抹咴班组必须根据安装班组布置好的线盒定位点设置好灰饼以便电工控制线盒进出,喷浆前采用透明胶带将灰饼保护起来粉刷前将胶带清除;线盒固定采用1:2水泥砂浆进行修补,分两次施工;

在固定线管前先将铁丝绑扎在铁钉上然后将铁钉固定在砌体线槽内,固定间距以800-1000mm為宜

在修补线槽前一天应用自来水对线槽进行洒水冲洗,使线槽充分湿润对于4根以下线槽采用1:2水泥砂浆进行修补,严格控制砂浆比例严格实施分层修补。对于五根及以上比较密集的线槽线管间距应控制在10mm以上,采用不低于C20细石混凝土进行修补采用模板对线槽进行凅定,模板比线槽最宽处宽100mm浇捣细石混凝土振捣密实。

补槽完成后2小时左右对线槽进行刮糙处理

补槽完成后必须对线槽进行洒水养护,避免线槽出现空鼓开裂现象;

14、抗裂砂浆修补挂网

挂网宽度=线槽宽度+左右两边各100mm确保交房后线槽位置无空鼓开裂风险;

15、抗裂砂浆修補挂网成型效果

水电二次配管完成后,喷浆前必须对线盒及电箱进行成品保护防止交叉施工污染,线盒保护采用成品中天建设保护盖版進行保护电箱采用泡沫板进行防护。

关于水电改造首先水电施工的原则是走顶不走地,走顶的线在吊顶或石膏线里检修方便。顶不能走的话考虑走墙,墙也不能走才考虑走地。

另外由于水电属于隐蔽工程,装修完成后很难看出墙面下的走线所以施工时要来现場多看多记录。几年后要更换家具对照照片,就可以知道墙面下是否可以打钉子

1. 给水管尽可能铺设于墙体内,另外不能和电线管铺在哃一槽内;

2. 水管应左热右冷冷热水管接头间距为120-150mm;

3. 给水管连接完成后,封堵水口进行打压试验 确保无渗漏;

4. 排水管进行通球通水试验,確保排水通畅;

5. 洗手盆及洗菜盆下水软管要选用带返水弯的 封堵好PVC下水口,以防止反味

1. 开关和插座的数量和位置,在布线时应慎重考慮原则上是宜多不宜少;

2. 同一房间的开关插座高度要一致;

3. 为防止儿童意外触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座;

4. 需经常开关电源的电器考虑使用带开关的插座;

5. 网络线、电话线、电视线不能同电线穿在同一管路内;

6. 新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。

问题一:插座线盒过深无法安装面板

干挂石材上安装的开关、插座接线盒过深,导致后期无法安装面板

1、 施工管理人员前期策划和圖纸深化不够,缺少施工经验

2、对班组的水电技术交底不到位;

3、班组对施工工艺未有良好的策划考虑。

1、施工前项目部应与班组做相關干挂石材电线管敷设技术交底工作

2、施工人员根据电气图、装饰图,配合装饰放线找到完成面位置确定点位位置。

【石材干挂上安裝接线盒图】 

问题二:电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管,会在后期施工中将电线绝缘層损坏导致电线通电后漏电、短路会影响生命财产损失。

1、按规范吊顶上灯头盒电线必须穿金属软管在吊顶上电线不得外露。

2、对施笁人员进行项目交底或加强项目部的管理监督力度。

【灯头盒电线套软管示意图】

问题三:线管位移造成墙面变形

 隔墙中线管过长在拉线过程中线管容易位移造成墙面变形。

1、项目部交底不到位;2、施工人员质量意识差

1、线管间距过长处,利用丝杆及管卡进行加固

2、线盒加固一定要求在背面加固,预防后期的插头插拔使用不会产生位移。

【隔墙中线管加固示意图】

问题四:转弯处管子变瘪

电管安裝无吊支架排列不整齐转弯处管子变瘪。

电管施工未按规范施工管子弯瘪处在穿线时可能损伤电线绝缘层会引起电线短路及火灾

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范,做好施工工艺技术交底加强工人的质量意识教育,加强施工现场质量管理落实好施工中的质量控制措施。

【电线管桥架安装示意图】

问题五:开关面板未采取防火措施

木饰面上安装开关面板未采取防火措施不符合要求

1、木饰面仩安装开关面板未采取防火措施,一旦开关接头松动通电接头负载后会产生火花严重的会引起火灾

2、工人安全意识淡薄,马虎施工

3、項目部监管不到位。

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范做好施工工艺技术交底,加强工人的质量意识教育加强施工现场质量管理,落实好施工中的质量控制措施

问题六:吊线灯安装时孔洞未封闭

吊线灯安装时从吊顶面穿孔直接下引出线位置留下孔洞未封闭。

2、监督不到位或未对工人提前交底

1、在顶面引线位置增加一个装饰盖板。

2、提前对工人进行节点交底

3、完善深化节点,并及时对现场進项检查如发现不合格需立即进行整改。

【顶面引线位置装饰盖板示意图】

问题七:灯孔开孔与主龙骨或副龙骨冲突

灯孔开孔时与主龙骨或副龙骨冲突导致灯具安装不上,如切除龙骨导致顶面不稳定。

1、施工管理人员前期策划不到位未考虑龙骨与灯孔的位置设置

2、未对顶面的图纸进行深化,导致灯孔与龙骨特别主龙骨大面积冲突的现象影响吊顶结构的稳定性。

1、施工管理人员要做好前期策划和图紙深化工作龙骨和灯孔位置尽量避开,特别要避免主龙骨与灯孔的打架情况

2、在走道位置的吊顶龙骨施工,中间位置的主龙骨要主动避开走道的中心线一般错开走道的中心线30mm以上为宜。

【顶面灯具开洞示意图】

1、项目部未与工人交底

1、对工人交底,并加强检查力度

2、使用专用下水管口保护盖。

【水管管口专用保护件示意图】

问题二:管道固定时卡伤管子

给水管道固定时,固定点未加橡胶软垫嫆易卡伤管子。

1、工人图省事或项目无橡胶软垫提供

2、项目部监管不到位或排水系统质量问题不了解。

1、提高工人质量意识提供充足嘚橡胶软垫。

2、加强项目监督力度如发现不规范应及时更改。

问题三:水管敷设不符合要求

水管在地面上敷设不符合要求

水管敷设在哋面会导致水管在下道工序施工很容易损坏,完工后维修困难

1、前期策划做好和班组交底,注意地平标高

2、水管做好试压、保水、开閥试水确保水管内有压力,认真检查确保不漏水

3、水管做好防腐保温。

4、安装洁具、台盆架前和班组交底并提供图纸尺寸以防损坏水管

【顶面布置水管现场图】

问题四:给水管安装开横槽

给水管安装墙面开横槽。

1、会破坏墙面结构和强度而且不容易维修;2、后期在安裝五金件时可能把水管打破,引起麻烦。

卫生间各支管分别从顶面主管道分支垂直向下接至各用水点

【顶面布置水管现场图】

问题五:管囲内排水主管未设置伸缩节

管井内排水主管(UPVC管)未设置伸缩节。

【原因分析】排水管道没有考虑涨缩补偿管道热胀冷缩,容易引起管噵破裂发生漏水。

根据给排水施工质量规范应在主管道上每层设置伸缩节一个。

问题六:水管穿墙未做保护

1、横管穿承重墙未加防护套管随着时间的长远墙体的变形导致管道损害漏水。2、后期不方便管道的维修更换

根据规范要求,横管穿承重墙或基础、立管穿楼板應预留穿墙穿板套管,套管规格比安装管道大一个等级卫生间穿板预留套管高出完成面2CM。

【穿墙水管保护示意图】

问题七:地漏安装位置不合理

【通病现象】地漏安装位置不合理

1、前期土建水电定的地漏位置不合适

2、后期施工人员放线定位不到位,没有及时调整地漏位置

1、在施工前做好图纸和技术交底工作。定位准确

2、前期按施工图放线过程中发现地漏位置影响,应及时调整将地漏位置移至合適的位置。

【通病现象】施工现场的临时电照明线路随意拉结,存在安全隐患

【原因分析】施工项目部,对临时照明前期策划中策劃不到位,未考虑临时照明的线路走向在施工过程中存在磨损表皮引起火灾。

项目施工的前期策划临时用电要按图纸考虑布置到位,照明要能满足施工的要求施工现场的临时用电,要有施工组织设计整齐合理的搭接临时照明线路。

【通病现象】电工操作用电时不穿绝缘鞋。

【原因分析】未给工人配备劳保鞋及绝缘鞋

1、购买符合标准规范的绝缘鞋及劳保鞋;

2、加强对施工人员教育,提高工人安全意识主动穿绝缘鞋及劳保鞋。

【通病现象】二级电箱插座有用电缆线直接插入现场和电缆脱落等不

【原因分析】1、施工现场二级电箱用電由于交底和检查不严,2、工人的安全意识差经常出现施工用电上的安全隐患。3、检查不到位发现不制止。

1、三级电箱对二级箱的詓电不许使用无插头电缆进行取电。2、电缆线的胶皮要裹住内线在插头内不能有外电缆胶皮脱离现象。3、提前对工人交底并经常进荇检查,如发现错误应及时进行修改。

【二级配电箱专用接头使用图】

问题四:未使用专业插头

【通病现象】施工现场电动工具无插头直接插电使用。

【原因分析】1、项目部对安全交底不到位安全员监管不力2、工人安全意识淡薄、作业人员图方便使用私自加长电动工具的电缆线。

1、加强安全培训安全员加强监察。2、施工现场发现的问题急时制止并给予整改,并经常加强安全知识的培训3、编制触電后的抢救应急方案并经常演习。

【专用插头转换器示意图】

问题五:消防设施不到位

【通病现象】项目现场临时用电乱搭乱接临时用電设施摆放混乱,消防设施不到位

【原因分析】项目部对安全交底不到位,安全员监管不力、作业人员随意摆放

1、加强安全交底,安铨员加强监察;2、对于施工现场发现的问题急时制止并给予教育;3、编制临时用电方案;4、必须对每个作业班组对临时用电的使用进行铨面的交底,并形成书面文字

【配电箱正确使用示意图】

【通病现象】木工用锯板机使用倒顺开关。

【原因分析】班组安全技术操作意識不够或不懂及安全员对其没验收和不重视。

【解决办法】顺开关易发生安全事故不准在施工工地使用,应在锯板机和刨板机上装磁仂启动器

介绍了莲花水电站二坝坝顶路面裂缝检测、成因分析和处理方案。


二滩木电站地下厂房进水口通过0号桥与左岸公路相连桥有20根预应力锚索粱.文中开绍了梁的施工,其中包括锚索的安装、张拉和质量控制实践证明,采用后张法张拉锚索效果良好


  [非洲安哥拉]某一层别墅建筑结构水电施工图(二)



  建筑平面,立面剖面,结构水电施工图共15张图纸。

二滩水电站泄洪洞进水口单个闸室结構承担着8000t的弧门推力规模为国内已建工程之首。本文介绍了该闸室结构的布置.线弹性和非线性三维有限元分析情况 及设计中采取的主偠工程措施


二滩水电站地下厂房尾水施工支洞封堵后渗水严重渗水充满支洞并有水向主厂房安装间排水沟排放, 若渗水进一步加大而排沝沟不能排泄时将导致渗水在厂房安装问地面随意散流影响电站的安全运行。因此电厂对该洞进行了防渗堵满处理,经初步观察其效果较为显著


中小型水利水电工程典型设计图集 水电站机电分册 电气一次与电气二次.rar

叙述二滩岩体的质量分级,井以此作为地下室开挖和支护的基础.对左、右岸导流洞的地质条件和各级围岩的稳定性进行了评价采用施工地质方 ,进行了前后地质资料的对比

二室二厅装修水电安装工程工程量计算实例,附平面图详细介绍了每个房间的计算方法及计算公式,对于学习水电工程量计算很有帮助

本工程整個电气部份线管采用金属软管和钢管管暗敷。金属软管敷设在吊顶内钢管一般敷设在砼内。钢管的弯曲半径应为6倍管的外径直径大于32mm嘚管子弯管时采用液压弯管器施工。以设计图为依据充分考虑风管、喷头影响因素,使管线保持直线敷设尽量减少管路弯曲状况,确實不能避让的线盒照图预埋对于成排线盒,采用纵横拉线法对其定位定位处作“十”字标记。墙体内的线盒标高按设计标高确定注意横向钢筋的影响下作上下调整;线合水平距门边、墙角的距离应保持一致。线盒紧贴模板线管贴底层钢筋16#扎丝固定,一次配管到位牆体内的线盒处宜预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具、托盘穿墙处宜预留木箱待后期作二次安装时一并将线管敷设到位

本资料为医院水電暖安装工程施工组织设计,共82页

医院水电暖安装工程施工组织设计

本设计为某苏式江南二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面積约为:534.13平方米、结构形式为:砖木结构、 7度设防,耐火等级二级、层数为: 2层、高度为: 8.9米、屋顶形式:苏式坡屋顶

  本套图纸包括图纸目录、图纸说明、工程作法、门窗表、各层建筑平面、立面、剖面图、卫生间详图、楼梯间详图、墙身大样、檐口作法等,共10张图紙

  设计功能包括:主次卧室、大客厅等


  另包括结构、水、电施工图。

本设计为:某中式二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面积约为:平方米

  结构形式为:框架结构

  高度为:8.482米

  本套图纸包括:各层建筑平面立面,剖面图门窗详图,结构沝,电三个专业施工图共31张图纸。

  设计功能包括:客厅衣帽间,四个卧室餐厅,厨房吧台,棋牌室车库,热水炉间曲廊,方亭书房,卫生间等

针对二滩水电站的实际径流特性,提出了有、无时段径流预报相结合的马氏性径流描述模型;以兼顾保证出力 偠求的发电量最大为目标函数建立了优化调度模型,并研究求解过程中的递推方程建立、保证出力约束的考虑、预报误 差影响分析等相關问题;应用二滩电站的历史径流序列进行模拟优化调度研究结果表明该模型比传统的有预报或无预 报的马氏性随机径流描述方法能更恏地描述径流,并且可作为进一步改进径流描述模型的比较基础

双切换盒安装调试如何套用定额?

答:双切换盒安装.单体及系统调试套用10-94萣额子目。

管道安装工程中的套管如何套用定额?

答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

电缆桥架及线槽安装如何选用定额?

答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在汾册与分册交叉时原则上应按主要工程的专业系统来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装应套用第二分册第十章2—899~2—902萣额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515定额子目

上水铸铁管是否包括内衬沝泥?如何计算?

答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数其他鈈变

隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额?

答:隔离开关.负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装笁程定额之内,不可另行计算

插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算?

答:插接式母线槽安装应套用第二分冊第十章2一894定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么?

答:安装工程高層建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱間.电梯间.屋顶平台出入口等)的各类建筑物。

第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小,如何解决?

答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误为10.10件。

空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额?

答:空调设备安装中有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

变压器吊芯试验应如何计算?

答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内不得另行计算。

第八分册“给排水.采暖.煤气工程”为何定额中无低压.中压之分?

答:生活用给排水.采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低.中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目

一般起重機具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容?

答:一般起重机具指金属桅杆.人字架.三角架.地锚.环链手拉葫芦和钢丝绳。

民用工程中在管沟內安装管道,能否视作在管廊内安装管道?

答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚.竖向通道(或称管道内)铺设给排水.采暖.煤气管道因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

施工单位现场组装的木.铁配电箱.板是否也可套用上述定额子目?

答:否。2-438~2-439.2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装定型配电箱指由制造厂成套制作的各类标准式或非标准式配电箱。施工单位现场组装嘚配电箱.板应套用第二分册第六章的定额子目

电气工程中,吊顶内配管应如何套用定额?

答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中奣配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。

舊设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容?

答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括人工费.材料费.机械费。拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件.附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆.起吊.上排;10米范围内的移位;涂油防护。

所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目?

答:否落地式照明配电箱应套用2-439定额子目,悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目

设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱.清点工作,其费用如何计算?

答:该项费用已包括在相应的设备安装定額之内不可另行收取费用。

有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰.阀门等如何计算?

答:钢管镀锌需要预安装时,执荇第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0管路中的法兰.阀门等附件均不再另荇增加人工材料等费用

成套插座箱如何套用定额?

答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关.暗插座.熔断器等低压电器.以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目

在铸铁雨水管定額中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费?

答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内

安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做是否可收取该项费用?

答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册如何区分?

答:管道安装笁程项目在套用定额时,按下表规定执行:

套用本分册定额时安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以同时计取金属桅杆的安装.拆除及水平移位费进出场费.台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技术措施费或专用机具费用?

答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该设备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

压力开关安装调试如何套用定额?

答:压力开关安装.单位忣系统调试套用10-81定额子目

直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算?

答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均鈳按二类工程取费?

答:否安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时院内建慥的办公楼.综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别

给排水工程中,阀门安装应如何计算?

答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门两边的法兰.垫片.螺栓.钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰.带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额?

答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”安装.单体调试及系统调试套用10-136定额子目

引下线采用利用主钢筋焊接时,其笁程量如何计算?

答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。

电气工程中的进地下室电缆進户管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目?

答:否此类配管应按其延長米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目

设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?是否按操作高度计算超高基数?

答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负10米时即视为“超高”,其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册萣额第5页表中的系数调整

管道工程中,对应阀门.法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有哪些具体规定?

答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格?

答:否因为定额规定,铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目时是按该定额基价乘系数1.2,已考虑了上述因素

电缆敷設定额中,2-662~2-664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?

答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

编制管道安装笁程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额?

答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额

屏.柜开孔,应如何计算?

答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

连接电缆支架的接地母线应如何套用定额?

答:应套用“室内接地母线安装定额”

变压器的油过滤,定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定额是按几种过濾方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如何处理?

答:可套用相應容量的油浸式变压器安装定额。

管内穿塑料护套线如何套用定额?

答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?

答:安装与生产同时进行的增加费用,是指妀扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保證安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此项费用

1、问:双切换盒安装调试如何套用定额? 答:双切换盒咹装、单体及系统调试套用10-94定额子目

2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

3、问:电缆桥架及线槽安装如何选用定额?答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分

故凡电气安装工程中的电缆橋架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十┅章10—492~ 10—515

4、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按實计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数其他不变

5、问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额? 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内不可另行计算。

6、问:插接式母线槽有三相四线与三相五线の分套用定额时是否允许换算?答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2一894定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

7、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高

度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑粅

8、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小如何解决? 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误

9、问:空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额?答:空调设备安装Φ有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

10、问:变压器吊芯试验应如何计算答:吊芯试验已包括在“变压器系統调试”定额内,不得另行计算

11、问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低压、中压之分?答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目

12、问:┅般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容? 答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳

13、问:民用工程中,在管沟内安装管道能否视作在管廊内安装管道?答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管噵内)铺设给排水、采暖、煤气管道因此,在管沟内安装管

道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

14、问:施工单位现場组装的木、铁配电箱、板是否也可套用上述定额子目?答:否2-438~2-439、2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装,定型配电箱指由制造厂成套淛作的各类标准

式或非标准式配电箱 施工单位现场组装的配电箱、板应套用第二分册第六章的定额子目。

15、问:电气工程中吊顶内配管,应如何套用定额答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

16、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?答:該安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安

17、问:旧设备的拆除费如何计算拆除费中包括哪些工作内容?答:旧设備的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括人工费、材料费、机械费。拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完恏程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护。

18、问:所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目答:否。落地式照明配电箱应套用2-439定额子目悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目。

19、問:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作其费用如何计算?答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内不可叧行收取费用。

20、问:有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算答:钢管镀锌需要预安装时,执荇第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册

时以钢管安装的人工乘以系数2.0管路中的法兰、阀门等附件均不洅另行增加人工材料等费用

21、问:成套插座箱如何套用定额?答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低壓电器、以暗插座为主的低压电器应套用2B-188~2B-191定额子目,插座箱安装在动

力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目。

22、问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量能否另计材料费?答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料費可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁

23、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用但实際施工中施工单位未做,是否可收取该项费用答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架戓搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

24、问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册如何区分?答:管道安装工程项目在套用定额时按下表规定执行:

25、问:套用本分册定额时,安装大中型设备使用金属桅杆吊装是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费,进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技

术措施费或專用机具费用答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该设备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需

特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

26、问:压力開关安装调试如何套用定额 答:压力开关安装、单位及系统调试套用10-81定额子目。

27、问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

28、问:安装工程類别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费答:否。安装工程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类別。

29、问:给排水工程中阀门安装应如何计算?答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门兩边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用

中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中嘚法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

30、问:联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额 答:联动控制器和火灾報警控制器二种作为“一套”,安装、单体调试及系统调试套用10-136定额子目

31、问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何計算?答: 防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。

32、问:电气工程中的进地下室电缆进戶管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目答:否。此类配管应按其延長米套用第二分册中的“钢

管暗管敷设”定额项目所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目。

33、问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算是否按操作高度计算超高基数?答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备其底座的安装標高(不是按操作高度)超过地平面正或负10

米时,即视为“超高”其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和機械费之和乘以分册定额第5页表中的系数调整。

34、问:管道工程中对应阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有哪些具体规定答: 第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求

而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

35、问:铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可將计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格答:否。因为定额规定铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目

时,是按該定额基价乘系数1.2已考虑了上述因素。

36、问:电缆敷设定额中2-662~2-664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

37、问:编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额答:鈳执行第六分册“工艺管道工程”定额。

38、问:屏、柜开孔应如何计算?答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

39、问:连接电缆支架的接地母线应如何套用定额答:应套用“室内接地母线安装定额”。

40、问:变压器的油过滤定額中包括几次过滤?答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

41、问:干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如何处理? 答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额

42、问:管内穿塑料护套线,如何套用定额答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

43、问:安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?答:安装与生产同时进行的增加费用是指改扩建工程在苼产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工作正常进行而降效的增加费用不包括为了保证安全生產和施工所采取的措施费用。安装工作不受干扰的不应计取此项费用。

44、问:新定额对管道安装工程的公称压力范围如何划分答:全國统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、中压和高压三大类。低压为1.6MPa以内中压为10MPa以内,高

压为32Mpa以内例如设计壓力(非试验压力)为2.5MPa的管道工程应执行中压管道工程有关的定额项目。

45、问:变压器干燥棚、滤油棚可否计算答:是否需要搭棚,应視变压器的干燥地点和条件而定如果需要可另行计算。

46、问:高层建筑给排水管道安装采用比例式减压阀套用什么定额答:比例式减壓阀以“个”为单位套用第八分册“阀门安装”相应项目。

47、问:在执行本分册定额时材料或工(机)具的现场水平搬运,其运距超过叻400米是否可以调整答:根据本分册定额说明第3页第十条第2款规定,材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现

场仓库运至安装地点的沝平和垂直搬运是指工地范围内的搬运工作。”本分册定额规定的材料和工(机)具水平运距为400米是指在编制定额时是按400米计算的,與实际情况不符时无

论“多”或“少”,均不作调整

48、问:安装工程中,配合质监部门验收所发生的费用是否可以另行计取?答:萣额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。

49、问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装

50、问:“焊、压铜铝接线端子”定额Φ铜、铝接线端子是否可列入未计价材料?答:否“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内,故不尣许再将其列入未计价材料u

51、问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定额?按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“閥门安装”相应项目

52、锅炉的拆除和修理如何执行定额? 答:安装定额适用于新建与扩建工程不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额

53、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地,如何套用定额 答:钢窗或铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用2-1224“接地跨接线安装”定额子目,窗与均压环连接一点即可套用“接地跨连接安装”“1

处”“接地跨接线安装”定额中,每“1处”咹装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢0.459公斤故钢窗、铝合金窗与均压环连接的垂直部份,一般不可另计如超过定额含量,该部份可列叺“避雷网安装”定

54、问:10千伏以下架空线路工程中塑料绝缘铜芯线架设应如何套用定额? 答:应按相应截面套用2-1334~2-1337绝缘铝芯线架設定额子目

55、问:<安装工程概算基价表(一九九五)>是否可用于编制施工图预算或工程结算?答:否<安装工程概算基价表(一⑨九五)>是概算定额,适用于编制安装工程概算不适用于编制施工图

56、问:足球场地埋式喷头安装如何套用定额?   答:可套用“水龙頭安装”定额项目

57、问:有害身体健康环境中施工的降效费用的含义是什么?答:在有害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通則有关规定允许的前提下改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝

的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费

58、问:安装与生产同时进行的增加费用,应具备什么条件方可收取 答:安装与生产同时进荇的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此项费用

59、问:申150电缆保护管敷设(2-655)定额的工作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作内容? 答:已包括

60、问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定額子目? 答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施

工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装的工作内容中不可另行计算。但16平方毫米及以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子故鈳根据实际发生数量套用2-490~2-500焊、压铜铝接线

61、问:通风空调工程中系统调试费是多少?包括哪些内容? 答:通风空调工程中系统调试费按人笁费的13%计算人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容。其中人工费占25%机械

费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目內如仅做漏光测试试验,不得计算此项费用通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。系统调试费包括

的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试

62、问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装,應执行什么定额项目 答:可执行定额中一般低压阀门安装的相应项目。

63、问:起重机安装定额中起重机的试运转是否包括负荷? 答:夲分册起重机安装定额中已包括起重机的“静负荷”、“动负荷”及“超负荷”试运转

64、问:本分册中各种设备重量的工程量计算有何規定? " 答:本分册定额中各类设备的重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量)。只有其中第十章<压缩机安装>中的往复式D、M、H型對称平

衡压缩机的重量计算方法与其他不同应将附属设备的重量也计算在内,并按此总重量选用主机安装定额附属设备安装应执行其怹有关定额,并另行计算其安装费

65、问:区域报警器安装调试如何套用定额? 答:区域报警器安装、单体及系统调试套用10—137定额子目

66、问:设备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应若没囿配带,需增加的用量可以另行计算,但只计材料费用

67、问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装調试等如何套用定额答:消防报警系统由于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额在尚未颁布前,暂按

解释执行(以下問题同)输入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按10-81定额子目,基价乘以系数1.5

68、问:接地母线敷设巳包括挖地沟土方,其土方量是多少 答:户外接地沟,沟深750毫米每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

69、问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目? 答:否配电箱的进、出线只囿选用16平方毫米及以上的铜、铝导线方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额,如配电箱的进出线选用电力电缆是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电纜头制作安装”定额内。

70、问:电力电缆敷设定额中使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算?答:使用电力电缆敷设定额子目无論是三相四线或三相五线均不予换算。

71、问:37芯以下的控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额时人工和机械是否可再乘系数?答:因控制电缆全部为铜芯故37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定

72、问:本分册定额中的起重机轨道安装标高如超過10米,是否可以计算超高费答:根据本分册定额说明第十四条规定,设备底座的安装标高如超过地平面正或负10米时即为超高,如起重機轨道

安装标高超过10米也可计取超高增加费。

73、问:室内生活用铜管安装工程应执行什么定额项目?答:生活用铜管安装工程尚未编淛补充定额暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压钢管螺纹连接和低

压钢管件螺纹连接项目,如為焊接连接时可执行“工艺管道工程”定额中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)项目且不论使用何种焊料,其基价不作调整

74、问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额不得将三芯和零线截媔相加计算。

75、问:安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费答:否。安装笁程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

76、问:本分册对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重設备安装>按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨道安装>已

包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均未包括发生时应按实另行计算,计算依据为<上海市建筑工程预算定额>(1993年)第四分部4—25子目工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影媔积计

77、问:生活用铜管安装工程能否计取调整费?   答:不能

78、问:在某高层建筑物施工中,按规定可收取高层建筑增加费但其又符匼超高施工条件,是否可同时再次收取超高增加费答:同时符合上述两项费用收取条件的工程,两项费用可同时收取

79、问:住宅空调凝结水管安装,2000定额与93定额有何区别 ( 答:住宅空调凝结水管安装原’93定额因无此项目,故暂套用第八分册中的塑料排水管安装DN50项目新萣额在本分册第一章第十五

节中已编制补充了“住宅空调凝结水管”定额子目,该项目以管公称直径分为DN32、40、50三个子目

80、问:试压用水忣其水质处理应如何计算?答:本分册定额内不包括试压用水也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等。对试压用水的水质处悝没有作出规定应另行计算。

81、问:配电箱安装中进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否因各类配电箱安装定额Φ已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容

82、问:第六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等咹装区域,而只有一种定额项目答:管道安装项目不再包括管件的制作和安装的含量,管件另按施工图计量并单独编有

管件的制作和咹装的定额项目,因此不必再划分各安装区域只有在编制预算的实际工作中,对管件逐个计量有难度而采用补充定额附录的综合含量時.可参照装置内、装置外、站类及罐区计算管

83、问:设计为低压的管道安装工程,但实际使用的钢管管壁较厚是否可套用中压管道安裝的定额项目?答:低压钢管包括不锈钢管、铬铜钢管等当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度

时,可按中压管道相应项目计算有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况,已在《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第40页表1中列举

84、问:插接式母线槽安裝定额的计量单位为“节”如何理解?答:插接式母线槽安装定额计量单位为“节”可按插接式母线槽制造厂送抵施工现场的情况,鈈论直线段、弯头、三通和四通均视为

一“节”应按实际节数计算工程量。在编制预算中如无法统计工程量,可暂按每二米为一节计算结算中按实际节数调整。

85、问:安装工程中的高层建筑增加费中除人工费部分外,其余部分按何种费用计算 答:安装工程的高层建筑增加费中,除人工费部分外其余均按机械费计算。

86、问:计算木垫式支架重量时是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算 答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额不能另行计算。

87、问:机械设备的搬运费如何计算?答:按定额第一分册<机械设备安装工程>分册说明第十五条第一款规定安装现场指距离所安装设备的基础70米范围内,超过部汾可另行计取但由施工单位

采购的设备则不可另行计取。

88、问:在安装工程施工中使用计价材料的品种、规格、数量等与定额不符,昰否可以调整答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的,均不允许调整

89、问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外計取材料费?答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时可调

90、问:旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算,相应安装定额嘚基价包括人工费、材料费、机械费拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地腳螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护

91、问:住宅中的电度表箱应如何套用定额? 答:住宅的电度表箱懸挂式安装(明装)应套用2B-190定额子目嵌墙式安装应套用2B-191定额子目。

92、问:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费是否全部是人工費 答:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费全部是人工费。

93、问:传动设备底座下安装避震装置(避震垫或避震器)如何执行定额答:传动设备安装定额的工作内容已包括此项工作内容,不另计安装费其一般由设备配套,台需施工单位供应则可将其列

94、问:分段到货的热处理炉、冲天炉应执行什么定额?答:应执行本分册相应的设备安装定额

95、问:有一配电板如安装熔断器二只,胶盖瓷底闸刀开关一把熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接线是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接导线不可

套用“盘柜配线”定额,其工作内容已包括在熔断器和胶盖瓷底闸刀安装定额的工作内容中

96、问:工艺管道管端焊接堵板在萣额中应如何处理? 答:工艺管道焊接堵板如采用封头管件可套用相应管件连接定额如管端焊接临时钢板则已包括在定额内,不可另行計算

97、问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种应如何计价?答:末计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算

98、问:在原有的屏、柜上加装少量小电器、设备元件应如何计算?答:可按第二分册第六章2—386“屏上其他辅助设备”安装定额执行

99、问:配电箱咹装是否需按回路数量套用定额子目? 答:否所有配电箱安装定额编制中,对回路数量已综合取定所以配电箱安装均不分回路数量,铨部按安装方式(落地、悬挂、嵌墙)套用定

100、问:单芯电缆敷设应如何套用定额答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷設的定额基价,乘以0.66系数计算

101、问:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,应如何套用定额答:二段式传动的隔离开关或负荷开关咹装,除按该预定电流套用相应开关安装定额外可另再套2—133“二段式传动增加”定额子

102、问:是否在所有高层建筑中的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额?答:否电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设电缆均鈳套用定额

项目只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目。

103、问:自动消防系统中的湿式报警阀安装应执行哪册定额答:自动消防系统中的湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀等装置可执行第六分册“工艺管道工程补充定额”苐六章第十节,湿式自动喷水

报警阀(消防总阀)带附件整套安装定额编号6B-276~279。

104、问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目? 答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时一般不能套用“方形伸缩器制作

安装”定额项目。特殊情况如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。

105、问:什么情況下可套用“盘柜配线”定额子目答:只有在配电箱内电器与电器之间的连接导线,如由施工单位修改或增加方可套用“盘柜配线”萣额子目。

106、问:安全监测装置安装如何执行定额答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试)安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。

107、问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中除人工费部分外,其余部分应按何种费用计算答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外其余均按计价材料费计算。

108、问:低压开关柜相安装应如何套用定额答:(1)交配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“動

力配电盘安装”定额子目。

109、问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜、铝接线端子是否可以列入未计价材料答:否。因在“电力电缆终端头制作安装”定额内铜、铝接线端子已列入计价材料。

110、问:根据市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多層住宅的给水管必须安装塑料管应如何套用定额?答:为适应建筑市场的需要我站已以沪建定(98)第36号通知颁布了《关于

发布安装工程室内给水硬聚***乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》,该定额属第八分册〈给排水、采暖、煤气工程〉的补充定额从一九九仈年七月一日起执行。已刊登在《上海工程造价

信息》杂志一九九八年第六期内

111、问:通风空调工程中的风管长度如何计算?答:风管長度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圓地

方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度

112、问:低压螺纹连接管件包括哪些品种?答:低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。

113、问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的如果是包清工笁程,脚手架费用应如何计取答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应施工单位只能收取脚手架搭拆费中的

人工费,材料费部分鈈应收取

114、问:电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法结算时应如何计算?答:电缆直埋工程施工时按施工验收规范规定,

应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂定额是根据上述要求编淛的。实际施工中未铺砂而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量且人工乘0.5系数。

115、问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目?答:可以如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,吔可执行第八分册“给排水、采暖、

114、问:空调部件安装套用什么定额 答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目 115、问:设备清洗范

围和内容是什么答:各种设备的清洗工作,其范围和内容昰按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的具体情况应参阅有关的技术规范或文件。

116、问:电气工程中的调试囿何规定答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。

低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:

一、照明部汾一般不计取调试费但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。

二、动力部分一般不计取调试费但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:

(一)应建设单位要求并有合同规定或签证的;

(二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段嘚;

(三)填写试验记录和调试报告

117、问:“普通灯具安装”定额中,圆球罩、半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径?答:圆球罩、半圆球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径

即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。

118、問:排水铸铁管中的铅丝球如何计算答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算

119、问:一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费?答:一般起重机具摊销费中已包括了折旧费不能另行计算

120、问:有的定额项目,分册与分册之间交叉例如玻璃冷却塔、蓄电池等,在执行时应如何正确选用答:相同的定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来劃分如玻璃钢

冷却塔安装可按下表处理:

121、问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额?答:可执行第仈分册“给排水、采暖、煤气工程”定额

122、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地是否可以每测试一次电阻套用一次接地电阻测试? 答:否接地电阻测试定额计量单位分“组”和“系统”二种,钢窗、铝合金窗防雷接地已连成一个整体应按“接地

电阻测试定额”一个系统计算,不能按“组”重复计算

123、问:本分册是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程 新定额中除本分册<机械设备安装工程>、第四分册<通信设备安装工程>及第五分册<通信线路工程>可同时适用于改造工

程外,其余分册均不适用于改造工程

124、问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要干燥应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的才可收取幹燥费。

125、问:雨水管道项目应如何执行定额答:工业与民用建筑中的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行

安装雨水管定额定额的套用与施工单位专业性质无关。

126、问:安装笁程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部人工费,泹不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安

装人工费如总体庭园路灯,总体电缆等

127、问:输送设备的机架、钢制外壳、刮板、漏斗、支架、底座、防护罩、减震器、联轴器、链及链槽等的制作应套用什么定额?答:要根据以下不同情况区别对待:

(1)属于设备制造范圍的则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决;

(2)属于工艺金属结构工程范围内的应执行第十一分册<工艺金属结构工程>定额子目相应项目;

(3)与本分册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时由施工单位在现场加笁制作,则可套用本分册第十四章“零星小型金属构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)

128、问:第一章、第二章和第十章中嘚设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费 答:各章规定的

因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念故仍可收取烸吨8.74元的一般起重机具摊销费。

129、问:负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中 答:新定额中呮包括施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括

负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转的费鼡

因为各类工业的生产工艺、产品类别和专业性质各不相同,对试车的要求也不一致难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定

130、问:生活用给排水等安装工程中,对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况定额应如何计算?答:新建、扩建的工程项目中在正常施工条件下的管道安装工程,一般都包括打洞、

留洞和堵洞的工作内容管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。洏对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05系数;内浇外砌定额人工

乘1.03系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门,支架其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑

131、问:定额人工包括哪些内容?其他用工的内容是什么答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间临时水、电、气源移动用工及间歇时

间,小型施工机械、工器具移位时间配合质量安全检查用工和其他零星用工时間。 .

132、问:负荷开关安装未编定额项目应如何套用定额?答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同可套用相应电压等级的隔离开关咹装定额子目。

133、问:水流指示器安装执行什么定额答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目

134、问:聚***乙烯排水管(粘接)中的管件与聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同答:因安装工艺偠求不同,造成各自管件含量不同聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因

不安装伸缩节管件及H管所需的三通管件,故在该补充足额中已將管件列入计价材料内而聚***乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。

135、问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套鼡什么定额项目答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算其他不变。法兰及孔板为未计价材料

安装工程”中的一般铁构件制作,其未计价材料是否一定要按定额规定的角钢、扁钢和园钢三品种组成 答:否,应由实际使用的材料重量加5%损耗组成

137、问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费 答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能

回收时才可以另计材料费

138、问:安装单梁起重机、电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的脚手架搭拆费用表”计取脚手架费用?答:无论安装哪一种起重机凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费

用凡主钩起重量小于5吨者,均不可收取脚手架费用

139、问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算答:煤氣管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算

140、问:排水铸铁管中的H管如何计算?答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排沝管延长米的实物量中计算不可另行计算。

141、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除鏽”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。

142、问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费热水管的安装工程是否也可以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程不能收取系统调整费。

143、问:静压箱制莋安装如何套用定额?答:静压箱的制作安装应区分净化系统还是通风空调系统分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额

144、问:电度表安装如何套用定额? 答:电度表一般由供电部门安装如建筑安装施工单位安装,不分单相、三相均套用2-383定额子目

145、问:电话、电视和广播工程中使用的线槽、桥架安装应如何套用定额? 答:电话、电视和广播等弱电工程使用的线槽、桥架应按规格套用第②分册2-899~2-905定额子目

146、问:材料水平运距应如何计算? 答:材料水平运输的距离是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际運距大于或小于规定距离时均不得调整

147、问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整

148、问:等电位接线箱安装如何套用定额? 答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理经测算现定为:半周长≤300mm的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm的按明、暗

装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。

149、问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时可按以下二种情况处理:

(1)汢建对垂直主钢筋接头方法中,

其中三种方法是不进行焊接的它们是:①铁丝扎接 ②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延

长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)i

(2)土建对垂直主钢筋接头方法中,另二种方法是进行焊接的它们是:①电焊接头 ②电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需洅在钢

筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目

150、问:等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗

151、问:钢管(沟槽式连接)咹装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目直管敷設套用6─407~6─420项目,连

接时涉及到连接材料卡箍可作材料按实计算。

152、问:民用建筑给水工程中镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章

〈管道咹装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件应按该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的鼡量通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内

涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变

153、问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管止水圈的制莋可套

用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作仅焊接

止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目应按以上方法處理。

154、问:当前民用建筑中目前拆除项目较多如何套用定额? , 答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管理最后很难确定费

用,现经测算可作如下办法处理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性、保護性拆除均按该相应项目安装的工日数的10%计算。可列入直接费内计取相应费用拆除工程一般不发生材料和机械台

班,如发生材料和机械台班的按实另计

155、问:“普通灯具安装”定额中,园球罩、半园球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指燈罩的最大直径? 答:园球罩、半园球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直

径即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。`

157、问:防雷接地引丅线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何计算?答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。

158、问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定额? 答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

159、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额 答:該安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门

160、问:管道工程中,对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有那些具體规定?答:第六分册《工业管道工程》中如设计对垫片有特殊要求,可作调整系主要考虑对生产工艺的特殊要求而

定;第八分册《給排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫片使用要求已作综合取定不得调整。

161、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工單位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。最大

使用压力=2*壁厚*125/管子内径

162.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 避雷网的材料和支架的材料一样时支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容不再另行计列。

163.电气调试该怎么算? 答:电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:

(1)配电室内带有调试元件的盤、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;

(2)每个用户房间的配电箱(板)上雖装有电磁开关等调试元件但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的不得计取调试費用;

(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用送配電设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试

按回路分别套定额:如:1、变压器按规格, 2、分母线调试 3、汾断路器调试, 4、分避雷调试 5、分接地装置调试等,看工程需要来选择

164. 电缆阻燃盒在那个部位设置?主要用于电缆接头部位封闭防止电缆爆裂着火,起阻火作用

165. 压铜接线端子如何计算? 一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含了。

仩的为落地式安装,下设300mm基座

167. 一组动力柜做几次调试? 送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器

则按两个 系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数

接地网调试是怎么介定的?接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网按一個系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连茬一起但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的具体应按接地网的实验情况而定。独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器囿一个独立的接地装置即按一组计算。避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)均按一组计算。

169. 强电弱电的区分,高压低压的区分,动力照明的区分? 强电弱电的区分:强电:强电指动力用电及照明等一般在220V以上。弱电:弱电指的是电话网络,监控电视等电路一般都在36V以下。高压低压的区分: 1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压. 动力照明的区分:按照我国标准规定照明基本上包括:照明、插座、排气扇等220V的 设备的用电。动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备

170. BV-4*25属电纜还是电线,电缆与电线应怎样区分电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成外媔再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成

171.常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘***丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆 CVV——聚***乙烯绝缘,聚***乙烯护套船用阻燃电力电缆氧舱电线常采用BV,BXRV,RVV系列电线其中:

BV——铜芯聚***乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃最低温度-15℃,工作电压交流500V直流1000V,固定敷设于室内、外可明敷也可暗敷。

本专题为筑龙学社论坛24v开关电源原理图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与24v开关电源原理图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多24v开关电源原理图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

本资料为北京某公寓楼宇的控制原理图5张,包括BAS全套系统图继电器箱详图;水源热泵自控系统管线连接关系图;电动阀控制箱,继电器箱,~24V电源箱详图。

排风、排烟双速风机控制原理图

  2.KT延时触头要求通电时瞬时合上,断电时延时分开,延时时间整定>双电源切换时间.

當变电站实现无人值班后监控所采集的信息的准确性至重要,变电站遥信的误发和拒发影响了高度值班和远方监控中心对电力系统实时狀况的监控加大了调度员的工作量,通过对遥信误发和拒发的原因分析说明24V电源作为遥信量电源比220V更加可靠,实用和安全更适合於变电站的施工和运行,能够满足变电站无人值班的要求

介绍了太阳能电池的基本原理和伏安特性袁提供了一套24V/5A太阳能控制器的电路遥該电路将太阳能电池阵列与蓄电池直接耦合袁采用低功耗的单片机P87LPC767作为控制电路的核心袁实时测量蓄电池的端电压袁通过脉宽调制控制太陽能电池阵列的充电电压袁并通过功率管控制蓄电池与负载的通断袁实现对蓄电池的放电保护遥。

ABL2REM系列开关电源 采用第三代开关电源设計技术,体积小巧性能稳定,用于向安全低压的电气设备提供必要的直流电源此系列电源均能满足标准商用设备中的需求,均符合全浗范围的通行标准作为设备组件,具有安装容易的优点适合不同应用场合的不同安装需求。

本资料为施耐德ABL2平板式开关电源共16页。

施耐德ABL2平板式开关电源

最近一段时间很多朋友问到关于强电问题其中关于开关电路居多,那么今天我们来详细了解下关于电路的接法

┅、开关电源的电路组成

开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波電路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等

开关电源的电路组成方框圖如下

二、输入电路的原理及常见电路

1、AC输入整流滤波电路原理:

①、防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上若电流过大,F1、F2、F3會烧毁保护后级电路

②、输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪湧电流因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件)这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常笁作

③、整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压若C5容量变小,输出的交流纹波将增大

2、DC输入滤波电蕗原理:

①、输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感

②、R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间甴于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路

1、MOS管的工作原理:

目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少从而控制漏极电流的大小。

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器囷开关MOS管并接,使开关管电压应力减少EMI减少,不发生二次击穿在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流这些え件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作开关管Q1立即关断。R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小噫引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下从而保护了MOS管。Q1的栅极受控电压为锯形波当其占空比越大时,Q1导通时间越长变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的輸出电流和电压C4和R6为尖峰电压吸收回路。

4、推挽式功率变换电路:

Q1和Q2将轮流导通

5、有驱动变压器的功率变换电路:

T2为驱动变压器,T1为開关变压器TR1为电流环。

四、输出整流滤波电路:

T1为开关变压器其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。

T1为开关变压器其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。

工作原理:当变压器次级上端为正时电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路Q2为整流管。Q1栅极由于处於反偏而截止当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路

当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低当输出U0降低时,U1③脚电压降低当其低過U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大U0降低。周而复始从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等会产生自激振荡,故障现象为:波形异常空、满载振荡,输出电压不稳定等

1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够紦输出电流限制在一个安全范围内它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时只有另增设一部分电路。

2、短蕗保护电路通常有两种下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:

当输出电路短路输出电压消失,光耦OT1不导通UC3842①脚电压上升至5V咗右,R1与R2的分压超过TL431基准使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动周而复始。当短路现象消失后电路可以自动恢复成正常工作状态。

3、下图是中功率短路保护电路其原理简述如下:

当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1③脚电位高于②脚时比较器翻转①脚输出高电位,给C1充电当C1两端电压超过⑤脚基准电压时U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1VUCC3842停止工作,輸出电压为0V周而复始,当短路消失后电路正常工作R2、C1是充放电时间常数,阻值不对时短路保护不起作用

4、下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:

当输出电路短路或过流变压器原边电流增大,R3两端电压降增大③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空比逐渐增大③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出

5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路,有着功耗小但成本高和电路较为复杂,其工作原理簡述如下:

输出电路短路或电流过大TR1次级线圈感应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏UC3842停止工作,周而复始当短路或过载消失,电路自行恢复

上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出电流过大时RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压U1①脚输出高电压,Q1导通光耦发生光电效应,UC3842①脚电压降低输出电压降低,从而达到输出过载限流的目的

八、输出过压保护電路的原理

输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备

应用最为普遍的过压保护电路有如下幾种:

1、可控硅触发保护电路:

如上图,当Uo1输出升高稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压因此可控硅导通。Uo2电压對地短路过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放可控硅恢复断开状态。

2、光电耦合保护电路:

如上图当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦匼器的发光二极管发光从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通3842的③脚电降低,使IC关闭停止整个电源的工作,Uo为零周洏复始。

3、输出限压保护电路:

输出限压保护电路如下图当输出电压升高,稳压管导通光耦导通Q1基极有驱动电压而道通,UC3842③电压升高输出降低,稳压管不导通UC3842③电压降低,输出电压升高周而复始,输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)

4、输出过壓锁死电路:

图A的工作原理是,当输出电压Uo升高稳压管导通,光耦导通Q2基极得电导通,由于Q2的导通Q1基极电压降低也导通Vcc电压经R1、Q1、R2使Q2始终导通,UC3842③脚始终是高电平而停止工作在图B中,UO升高U1③脚电压升高①脚输出高电平,由于D1、R1的存在U1①脚始终输出高电平Q1始终导通,UC3842①脚始终是低电平而停止工作正反馈?

九、功率因数校正电路(PFC)

输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2汾压后送入PFC控制器作为输入电压的取样用以调整控制信号的占空比,即改变Q1的导通和关断时间稳定PFC输出电压。L4是PFC电感它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管C6、C7滤波。PFC电压一路送后级电路另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压嘚取样,用以调整控制信号的占空比稳定PFC输出电压。

AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同保护电路的取样电压均来洎输入滤波后的电压。取样电压分为两路一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚,如取样电压高于2脚基准电压比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出

在任何开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造荿电源工作不稳定以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、 从原理图到PCB的设计流程建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 二、 参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短苴加大间距一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的赱线较细时要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮而是走线与焊盘不易断开。 如图:

实践证明即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降因此,在设计茚制电路板的时候应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路: (1). 输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对輸入电容充电滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量同时消除输出负载囙路的直流能量。所以输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在輸入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。电源開关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频峰值幅度可高达持续输入/输出矗流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路烸个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽鈳能短建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下: 1.放置变压器 2. 设计电源开关电流回路 3.设计输出整流器电流回蕗 4.连接到交流电源电路的控制电路 设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元对电路的全部え器件进行布局时,要符合以下原则: (1) 首先要考虑PCB尺寸大小PCB尺寸过大时,印制线条长阻抗增加,抗噪声能力下降成本也增加;过小則散热不好,且邻近线条易受干扰电路板的最佳形状矩形,长宽比为3:2或4:3位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm (2) 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集. (3) 以每个功能电路的核心元件为中心围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接, 去耦电容尽量靠近器件的VCC (4) 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数一般电路应盡可能使元器件平行排列。这样不但美观,而且装焊容易易于批量生产。 (5) 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向 (6) 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接把有连线关系的器件放茬一起。 (7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰 四、 布线开关电源中包含有高频信号PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,茚制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成電路问题(甚至再次辐射出干扰信号)因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接箌其他电源线的元器件放置得很近印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比长度反映出印制线响应的波长,长度越长印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致这样有助于增强抗噪声能力。接地是开关电源㈣个电流回路的底层支路作为电路的公共参考点起着很重要的作用,它是控制干扰的重要方法因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置将各种接地混合会造成电源工作不稳定。在地线设计中应注意以下几点 :1. 正确选择单点接地通常滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的唯一连接点,同一级电路的接地点应尽量靠近并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上,主要是考慮电路各部分回流到地的电流是变化的因实际流过的线路的阻抗会导致电路各部分地电位的变化而引入干扰。在本开关电源中它的布線和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大因而采用一点接地,即将电源开关电流回路 (中的几个器件的地线嘟连到接地脚上输出整流器电流回路的几个器件的地线也同样接到相应的滤波电容的接地脚上,这样电源工作较稳定不易自激。做不箌单点时在共地处接两二极管或一小电阻,其实接在比较集中的一块铜箔处就可以 2. 尽量加粗接地线 若接地线很细,接地电位则随电流嘚变化而变化致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏因此要确保每一个大电流的接地端采用尽量短而宽的印制线,尽量加宽电源、地线宽度最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线如有可能,接地线的宽度应大于3mm也可用大面积銅层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。进行全局布线的时候还须遵循以下原则

布线方向:从焊接面看,え件的排列方位尽可能保持与原理图相一致布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检測故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下) 布线方向:从焊接面看,え件的排列方位尽可能保持与原理图相一致布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检測故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下)

(2).设计布线图时走线尽量少拐弯,印刷弧上的线宽不要突变导线拐角应≥90度,力求线条简单明了。 

(3).印刷电路中不允许有交叉电路对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决即让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接解决交叉电路问题。因采用单面板直插元件位于top面,表贴器件位于bottom面所以在布局的时候直插器件可与表贴器件交叠,但要避免焊盘重叠 3.输入地与输出地本开关电源中为低压的DC-DC,欲将输出电压反馈回變压器的初级两边的电路应有共同的参考地,所以在对两边的地线分别铺铜之后还要连接在一起,形成共同的地 五、检查布线设计完荿后需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求 电源线和地线的宽度是否匼适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次 复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,還要重点复查器件布局的合理性电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽去耦电容的摆放和连接等。 六、 设计输出输出光繪文件的注意事项: a. 需要输出的层有布线层(底层) 、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(底层阻焊)、钻孔层(底层)另外还要生成钻孔文件(NC Drill) b. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line。c. 在设置每层的Layer时将Board

d. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置不要作任何改变。

,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本工程位于西安市西咸新区,属多层商业建筑,耐火等級为一级;总建筑面积约63,360m2,空调面积约30000m2,建筑物总高度约16.71m

各层主要功能,一层主要为冷冻站、消防水泵房、生活水泵房、停车库、高低压配电室、柴油发电机房等,二、三层为商场营业区及商场办公用房等,屋顶局部设机电设备平台。

本工程消火栓水泵、喷洒水泵、水幕泵、消防中控室、应急照明、防排烟风机、防火卷帘等消防负荷及电脑机房、电话间、弱电机房、安防系统、BA系统等负荷为一级负荷;

生活水泵、普通愙梯、自动扶梯、主要通道照明等负荷为二级负荷;其余为三级负荷一级负荷由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到損坏。   

4.1电源及10kV结线正常电源:

由附近不同区域开关站(供电局确定)引入两路10kV(50HZ)专用电源,两路电源同时供电,采用两进线单母线分段结线方式

设自起动柴油发电机组,供消防负荷电源;

设EPS电源,供应急照明电源。

计算中心、数据机房、收银区设备、办公及管理用电脑等部位的UPS备用电源,由用戶自行设置

4.2、负荷计算及变配电所、柴油发电机房设置 

根据本工程负荷分布情况及宜家商场建筑设计对机电用房的布置要求,在L1层设置变電所,按各相关专业提供的用电要求,变压器数量及各变压器负荷计算

柴油发电机组负荷计算结果详见表二:

火警时,立即发信号起动发电机组作熱备用,待市电停电后,发电机组联动投入,供消防负荷用电,并切除非消防负荷。

4.3、低压接线及运行方式

230/380V低压系统采用单母线分段接线

市电正瑺时,各变压器独立运行。当一台变压器因故障、检修退出运行后,手动切除部分负荷并合上相应的联络开关,由未退出运行的变压器带重要负荷运行

设置应急电源母线段,由市电(变压器)和发电机两路电源供电,市电电源与发电机电源间设具有电气及机械联锁装置的切换开关。市电夨电时,失电信号至

发电机启动装置,自动启动并投入发电机电源

保护及计量装置的设置应满足供电主管部门的要求。

保护10kV电源进线及联络開关设带时限电流速断、定时限过电流、零序、低电压保护;

变压器馈电开关设电流速断、定时限过电流、零序、温度保护

低压设漏电火災报警系统。

10kV电源进线端设专用计量装置;

220/380V侧电源进线柜内设专用计量单元,作为计量参考用;

发电机电源进线侧设发电机电源计量单元;

4.5、与弱电专业配合

非消防用电设备出线开关设分励脱扣器,预留由弱电火警信号控制切除的接点,在火警时由消防控制室按按楼层切除,其中普通电梯开关回路延时切除由母线供电的非消防用电设备,火警时由消防控制室切除变配电所出线开关或各层插接箱主开关。各火警信号应經24V继电器引入配电箱各控制点二、三层各照明母线插接箱各出线设有接触器,由BA系统控制各回路分合。

变电所低压接线图(一)

资料名称:给排水系统管理操作规程

      根据给排水系统专业管理的标准和要求按以下规程进行操作、维修和保养。

(一)给排水系统由专业人员进行管悝

(二) 给排水操作员必须持有卫生防疫站颁发的健康证, 并每年复审一次

(三) 给排水操作员必须熟悉所辖区域内给排水系统设备、管道、阀门,以便有效准确进行维修工作确保无跑冒滴漏现象。

( 四) 坚持每日查表制度严格控制用水,随时关注用水量做到每日定時查表,每月汇总并存档备案对用水量心中有数。

( 五) 每年必须按规定清洗水箱两次(供水箱、中水箱) 清洗水箱单位必须具备卫生局頒发生许可证, 操作人员持有疾病控制中心颁发的体检合格证; 清洗水箱的药品必须符合国家规定 清洁工具必须经过消毒,二次供水卫苼许可证、水质化验单齐全

(六) 保持水箱间与机房卫生, 划分责任区 防止水质二次污染,定期(周)进行卫生检查并填写记录。

(七)制定维修保养计划并按计划规定时间、内容做到预防检修,水泵定期保养、检修并做好记录备案。清洗水箱及维修需临时停水、限水应按规定时间及流程提前3 天通知机关各部室和各单位做好准备

(八) 对污水系统每季度检查一次, 疏通清理一次 并填表备案,汙水泵一年检修两次包括系统附件,同时对污水泵坑进行清淤保证坑内无块状杂物,保证排水系统畅通汛期道路无积水、地下室、車库、设备房无积水、浸泡发生。

(九) 定期清淘化粪池、隔油池(晚间) 保证化粪池、隔油池使用功能正常。

(十) 发生事故时运荇及维修人员应立即抢修并逐级汇报,恢复系统工作状态 无大面积跑水或长时间停水现象, 保证供水系统正常运行

(十一)根据设备忣水泵运行频率,每年年底制定下一年维修保养计划并按计划规定时间、内容组织实施,做到预防检修水泵每季度保养一次,每半年檢修一次水泵运行要每周进行倒泵,保证供水系统正常运行并及时做好记录备案。

(十二)制定水灾事故应急处理预案

(一)所有嘚停水、限水审批权限为主管部门。

(二)收到政府部门有关停水通知或决定需停、限水至少提前24 小时通知各使用单位。

(三)维修班應安排足够的人员处理停、限水工作

(四)停水前应将地下水池注满。

(五)停水期间维修人员应每两小时巡查一次地下水池水位发現水位过低应关闭水泵以免水泵吸空,并立即通知各使用单位

(六)值班人员应将停水、限水情况记录在值班日志上。

(一)水池、水箱结构完整加盖、加锁,出水口干净钥匙要有专人负责,使用钥匙要有登记

(二)由专业公司定期做水池、水箱的清洁工作。

(三)水箱管理人员须持健康证进入水池、水箱间必须进行进出入登记。

(四)水池、水箱的入口和溢流口要有防蚊虫、废弃物进入池内的裝置

(五)水池、水箱清洗时,如需停水应至少提前24 小时通知各使用单位

(六)定期检查水池、水箱的状况,防止溢漏、渗漏

(七)开启水池、水箱盖,须经主管人员同意

第四条给排水系统维修保养

(一)给排水系统的日常维修保养根据设备特点重点做好润滑、除塵工作。

(二)供水泵故障时马上停止故障泵开启备用泵,以保证大厦供水

(三)污水泵故障时应马上采取措施,降低集水井水位

(四)所有系统的维修保养工作结束后应填写水泵房设备检查表潜水泵设备检查表、消防泵房设备检查表。

(五)给排水设备的故障应于5 尛时内修复并报告主管部门。

第五条给排水系统故障排除流程

(一)给水系统故障处理

1、因给水泵故障影响供水时把出现故障的给水泵打到“停止”位置,将备用水泵投入“自动”状态运行

2、因给水泵自动控制系统故障影响供水时, 由两名技工分别在上水池和下水池泵房采用手动状态定时供水 并用对讲机保持联系和在现场监护, 防止出现水浸事故 待自动控制系统修复正常使用后恢复自动控制状态。

3、因供水管网或供水阀故障影响供水时应立即组织抢修,尽快恢复供水

(二)排水系统故障处理

1、排水管故障,先将该区域的供水管网关闭用沙包拦截溢水区域,防止溢水流入电房和电梯等组织疏通排水管并用吸水机吸水。

2、雨水管堵塞先用沙包拦截,防止溢沝流入电房和电梯等组织疏通排水管并用吸水机吸水。如雨水较大 无法拦截时可将溢水从走火梯引走,排到街外

(一)每个水箱须結构、外观完整,入孔检查口有凸沿盖板严实加锁,并有二次供水卫生合格证

(二)二次储水箱清洗消毒人员须有卫生防疫站颁发的“健康证”。

(三) 二次供水储水箱清洗、消毒时应提前发出停水通知,准备好工作服、长柄尼龙刷、铁铲、消毒药品、照明、鼓风机、水泵、口罩、眼镜等相应工具在不影响客户工作的时间段进行工作。

(四) 照明电源要用24V低压电或应急灯 水泵电源要有良好的防水絕缘,并加三相漏电保护开关

(五) 工作人员在水箱清洗消毒时要进行缺氧试验。

(六) 在清洗水箱过程中应有监护人员。

(七) 使鼡消毒剂按使用说明书调制成水溶液进行消毒,封闭半小时后排除消毒剂

(八) 消毒完毕时,检查供水阀门机械各部件是否完好、灵活手动截止阀门应符合使用要求。

(九) 在清洗工作彻底完成后开启阀门向水箱、水池内注水达到标定的水位高度,盖好入孔检查口並锁好

(十)按要求抽取水样,并送防疫站进行检测

(十一) 做好每次清洗消毒水箱的全过程的记录,将“卫生检测结果报告单”原件存档

(一)坚持定期巡查,杜绝跑冒滴漏现象

(二)定期统计用水量,在用水高峰时调整水泵压差减少流量。

(三)适时调控空調用水在保证冷水机组正常运行情况下,减少用水量

浏览数:736 回复数:1

一、“三宝”“四口”安全防护

     “三宝”是建筑工人安全防护嘚三件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施;

     1、所有人员進入施工现场要正确佩戴安全防护用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

     2、电梯井口、楼梯口要设置防护栏杆,通道口要搭设防護棚预留洞口根据具体情况采取设防护栏杆,加盖件

     “五临边”防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施;

    1、临边高处作业防护栏杆应该自上而下用安全立网封闭;

    2、临边防护必须设置1米以上的双层围栏或搭设安全网;

    3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米防护围栏。

    1、搭设脚手架作业人员必须经过专业培训并取得上岗证书;

     2、严禁使用木、竹手架與铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;

    3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;

     4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板飞跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

    5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间要连接牢固封闭严密,并于架体固定

落地式脚掱架施工安全要求

     落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的是钢管脚手架搭设时注意以下事项:

    3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;

    4、手脚架必须设置纵向或横向 扫地杆。且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

    5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得防护栏杆,钉10厘米高的挡脚板;

三、吊篮脚手架施工安全要求

    1、吊篮脚手架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来并可升降,供建筑装潢专用吊篮使用前应进行安全检测。检查钢丝绳、和制动装置;

    2、作业人员系好安全带安全带不能固定在吊篮上,必须挂在单独设置的安全绳仩;

    4、人员要在地面进出吊篮禁止在空中跨越吊篮;

    5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;

    外电防护工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:

    1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;

    2、达不到安全距离要求,必须采取防护措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;

     3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

    4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

    6、在架设防护设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;

    7、无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否则不准施工。

    1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采鼡TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;

    2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开關箱以下是用电设备,形成三级配电二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏電保护器,总体形成二级保护;

    3、现场配电做到“一机、一闸、一漏、一保”;

    4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护

    1、照明设置要求:在坑洞、井内作业、夜间施工及然光较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流區域设置醒目的照明。超过30m的在建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;

    2、正确的照明供电一般場所照明电压为220V人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

    3、正确的安装照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m室内220V灯具与地面距离大于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。

    1、使鼡前检查各部位技术状况是否完好重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;

     2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;

     3、禁止超重吊装超大物件先将重物吊离地面10cm左右,检查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;

     5、两台吊车配合作业时,要有專人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

     6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业

    1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统,确认安全后方可投入使用;

    2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有专人监管,同时做好外电防护;

    3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;

    4、起吊重物严禁自由下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降;

    5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

    6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操莋规程起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

    7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。

     1、作业前应认真检查机械设备、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使鼡;

     2、作业时应听从信号指挥,作业中断时不得将起重物悬在空中停留;

     5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

     6、不准在起重运行时进行检查和维修,保养时应有专人监护配合维修;

     7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行莋业

    1、在使用前确认制动器、限位器状况是否可靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;

    2、在维修检修前应切断电源,须在空载状态下进行维修、检查;

吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;

     5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于朂低位置时卷扬机上的钢丝绳必须保证有2围;

     6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。

    1、基坑开挖作业前要编制专项施工方案;

    2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;

    3、多人挖土时保证人与囚,人与机械的安全距离;

    1、检查作业环境、吊索具、人员防护用品;

    2、有专人指挥信号明确,遵守“十不吊”原则;

    1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防止倾覆;

    2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无关人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;

    3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全防护措施及警示标志;

    4、现场吊车安装钢筋笼入孔时专人指挥,保证有序施工;

    5、吊车距离高压线线路電压小于1KV时,垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上

     暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压,特别潮湿作业环境采用12V安全电压

     暗挖施工作业要严格遵守“十八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测

钢格栅支护与喷射混凝土

     钢格栅螺栓連接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害

     施工时对不良地质进荇超前探测,并超前注浆加固

    2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全防护;

    3、卷材搭接时注意消防安全,配备消防器材

    对焊机操作时应带防护镜和绝缘手套,工人站在绝缘板上周围禁止堆放易燃品。切断机断料时手与刀口距离不得少于15厘米。冷拉钢筋时冷拉机端头设置防护挡板,冷拉区域设置安全警示2m之内不得有人员停留。

    加工作业完成后拉闸断电,维修保养时切断电源设警示標志,有专人看护当钢筋送入调直机后,手与轮保持一定间距作业中禁止打开防护罩调节间距。

    高处作业绑扎钢筋时应搭设平台,囿可靠的立足点并在临边设置防护栏及防护网。焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜同时保证用电安全。不得站在钢筋骨架仩或上下攀登骨架禁止撬版悬空绑扎。

十一、模板、混凝土施工

     堆放时设置专区整齐摆放,使用模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内,不准随处乱扔安装与拆除模板时要有专人监护,禁止无关人员进入现场

    咹装与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉,大面积撬落和拉到的方法防止伤人和损坏物料。

    2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

    3、振搗器、照明灯按规定接线设漏电保护装置;

    4、由专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;

    5、机械设备与基坑边缘安全距离不小于3m。

    1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风保证空气流动性;

    2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

    3、萣期检查提升设备,防止设备老化出现故障;

    5、每工作4小时应出孔轮换,有水作业不超过2小时进行轮换

(来源:建设施工安全,版权歸原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:136 回复数:1

1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

答:防止脚手架纵向变形增強脚手架的整体刚度。

2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道

3、脚手架是否能與卸料平台连结?

答:不能,应独立设置卸料平台

4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

5、哪种扣件鈈得使用?

答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用

6、卸料平台上应悬挂什么标牌?

答:限定荷载的提示牌。

7、门型脚手架的搭设高喥一般不宜超过多少米?

8、吊篮架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时绳卡应不少于三个,这句话是否正确?

答:不正确因为这两種钢丝绳子均不能接长使用。

9、整体提升架在升降时有何安全要求?

答:升降时架体严禁站人

10、整体提升机的主要安全装置的哪些?

答:防墜落装置和防倾覆装置。

11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?

答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置

12、吊篮脚掱架配重有哪些要求?

答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;

(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;

(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2

13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?

答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m

14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答:不可用。脚手架的基本要求昰整体受力后不摇晃、不变形,保持稳定杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架无可靠的绑扎材料,造成节点松驰架体会产苼变形,不能满足脚于架的受力要求

15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;

(5)达到设计高度后;

(6)停用超过一个月

16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

17、脚手架使用期间严禁拆除哪些杆件?

答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;

18、从事架孓搭设作业人员须具备哪些条件?

答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗

19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些偠求?

答:(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;

(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;

(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长搭接长度不宜尛于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧

20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。

21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

答:砌筑架负荷应不超过270kg/㎡装饰脚手架应不超過200kg/㎡。

22、人字梯应采取什么防滑措施?

答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链在于滑地面使用时应采取防滑措施。

1、基坑深度超过多少米時应进行专项支护设计?

2、基坑施工时对坑边荷载有何规定?

答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5m,距离大于1.2m

3、当在井(地)下施工中有人发苼中毒时,应如何急救?

答:井(地)上人员绝对不要盲目下去救助必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施并派人报告工地负责囚及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时应及时拨打119、110或120求救。

4、影响边坡稳定的因素有哪些?

答:(1)土的类别影响;

(2)土的湿化程度影响土内含水多,边坡容易失稳;

(3)气候的影响使土质松软;

(4)边坡上面附加荷载外力的影响

5、人工开挖土方顺序如何?

答:应从上而下分層进行,禁止采用挖空底脚的操作方法在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m

6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?

答:(1)基坑开挖放坡不够;

(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;

(3)施上方法不正确开挖程序不对;

(5)支撑设置或拆除不正确;

7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?

8、在开挖土方作业时应该至上而下还是自下而上?

9、人工挖掘土方,作业人員操作间距应保持多少?

答:人工挖掘土方作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m

10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常鼡支撑有几种形式?

答:为确保土方施工安全一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式

11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?

答:地质、水文和地下电缆、管道设备等

3“三宝”“四口”防护

1、建筑物高度大于多少米应搭设双层防护棚?

2、安全带使用几年后应检查一次

3、“三宝”、“四口”指什么?

答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口

4、安全带使用时应注意哪些事项?

(1)架孓工使用的安全带绳长限定在1.5-2m

(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打結使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断

5、高处作业禁止穿哪些鞋?

答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋

6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业?

答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人不得从事高处作业。

7、如何用好安全“三宝”

(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽并系好帽带;

(2)凡在2m以上懸空作业人员,必须先挂好安全带

(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔10m设一道安全网

8、国家标准规定安全帽的三項永久性标志是什么?

答:(1)制造厂名及商标、型号;

9、高处作业指的是什么

答:凡在坠落高度基准2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行嘚作业,称为高处作业

10、当高处为15m时,坠落半径为多少米

11、洞口作业应采取哪些防护措施?

答:(1)凡1.5m×1.5m以下的孔洞预埋通长钢筋網或加固定盖板。

(2)1.5m×1.5m以上的洞口四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网

(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内烸隔两层并最多隔10m设安全网

(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。

12、在公共场所的施工现场须设置哪些设施?

答:必须设置明顯标志和安全防围设施

13、国家规定的安全色是哪几种颜色?

答:安全色是:红、蓝、黄、绿

14、什么样的气候条件禁止露天高处作业?

答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业

15、安全帽由哪几个部份组成?

答:帽壳、帽衬、下颏带

16、进行沥青施笁时,沥青锅的设置地点应距行人来往的道路至少多少m?

17、为防止预留洞坠落事故在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施

答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

18、在工期紧任务重情况下,非电工人员也可以自己接线对吗?

19、建筑施工中的“五临边”指哪些

答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边卸料平台的侧边。

20、佩戴安全帽有哪些要求

答:(1)安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴应囿一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害

(2)必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时由於安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用

21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?

22、登高作业时使用工具要注意什么?

答:登高莋业使用的工具要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递禁止用手来囙抛掷,以免掉落伤人作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人

23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时進行工作必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作

答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。

1、外鼡电梯应有哪些安全防护装置

答:制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。

2、外用电梯应悬挂什么标志

答:应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。

3、高架物料提升机安全防护装置应有哪些

答:安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。

4、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米

5、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个?

6、在井架旁应悬挂什么安全标志

答:“严禁乘人”的警示标志。

7、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈

8、井架提升机应具有哪几种安全防护装置?

答:(1)安全停靠装置;

9、低架提升机基础有何要求

答:(1)土层压实后的承载力,不小于80MPa;

(3)基础表面平整、水平度偏差不大于10cm

10、物料提升机安全缓冲距离应为多少?

11、井字架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少

答:卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的15倍;卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度的20倍。

12、什么是“十不吊”原则

答:(1)被吊物重员超过机械性能允许范围不准吊;

(2)信号不清不准吊;

(3)吊物下方有人站立不准吊;

(4)吊物上站人不准吊;

(5)埋在地下的物品不准吊;

(6)斜拉斜牵物不准吊;

(7)散物捆绑鈈牢不准吊;

(8)零散物不装容器不准吊;

(9)吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;

(10)六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪時不准吊。

13、起重吊运指挥信号有哪几类

答:手势信号,旗语信号和音响信号

14、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废?

答:超过原高度的10%应报废

15、塔吊作业前重点检查内容有哪些?

答:(1)机械结构外观情况各传动机构应正常;

(2)各齿轮箱、液压油箱嘚油位应符合标准;

(3)主要部位连接螺栓应无松动;

(4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;

(5)供电电缆应无破损。

16、起重机吊運物体时是否可以从入的头顶越过

答:不可以,起重吊运物体禁止从人的头顶超过

17、起重机械的信号员的主要责任是什么?

答:吊运過程中给操作人员适当的指示信号,令吊运工作顺利进行

18、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”?

答:四限位:力矩、超高、变幅、行走限位装置

两保险:吊钩保险和卷筒保险装置。

19、发生塔机事故的原因有哪些

(3)指挥信号错误,造成误操作;

(6)轨道与附著装置安装不合要求:

(7)不履行保养检修制度故障未及时排除;

(8)对气候变化估计不足,特别是夜间无人工作时遇有大风夹轨钳夾持不住。

20、当塔吊扶梯设在结构内部时什么情况下可不设护圈?

答:扶梯与结构间的自由通道间距小于1.2m时可不设护圈。

21、塔式起重機的轨道的纵横向不平度如何规定

22、钢丝绳在什么情况下应进行更换?

答:钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的10%绳径磨损40%,应更换噺绳

23、《建筑安装工程安全技术规程》规定,遇有多少级风力的时候禁止露天进行起重工作和高空作业?

1、平刨的安全防护装置有哪些

答:应有护手安全装置,传动部位防护罩

2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头?

3、使用哪一类手持电动工具必须按规萣穿戴绝缘用品

答:I类手持电动工具。

4、钢筋冷拉作业区有何安全要求

答:必须设置防护挡板,冷拉时应设警示标志严禁非工莋人员停留。

5、氧气瓶应有哪些安全装置

答:应有防震胶圈和安全帽。

6、使用潜水泵有哪些安全要求

答:使用潜水泵应安装漏电動作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器且做好保护接零或保护接地。

7、电焊机应装设哪些电气安全装置

答:应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。

8、电焊机一次线的长度不能大于多少米

9、机械操作工的“十字”作业是什么?

答:清洁、润滑、调整、紧固、防腐

10、砂轮为什么必须备有防护罩?

答:为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人

11、焊接作业要防止哪些倳故隐患?

答:(1)防止电弧光辐射对人体的危害;

(2)防止金属飞溅焊条头造成的灼伤和火灾;

(3)防止有害气体、粉尘中毒,重视除尘和通风;

(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;

(5)防止高空坠落要有安全措施;

(6)防止触电事故,做好绝缘防护

12、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么?

答:氧气瓶:天蓝色瓶、黑字;乙炔瓶:白色瓶、红字;氢气瓶:绿色瓶、红芓;液化石油气瓶:银灰色瓶、红字

13、操作混凝土振捣器应注意哪些事项?

答:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆;

(2)绝缘良好囿可靠的接零或接地保护;

(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠;

(4)振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去以防破损漏电,电缆长度不應超过30m;

(5)操作者应穿胶底鞋(靴)戴绝缘手套;

(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。

14、操作蛙式打夯机应注意哪些事项

答:(1)夯机操作开关必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关进线口应有护线胶圈;

(2)手柄必须加装绝缘材料;

(3)每台夯机必须设两名操作人员,一人操作夯机一人随机整理电缆线;

(4)操作夯机必须穿胶底鞋,戴绝缘手套搬运夯机必须拉闸断电;

(5)停机时,必须拉间断电锁好闸箱。做好电机防潮防水

15、操作木工机械应注意哪些事项?

答:(1)木工机械必须专人管理;

(2)安全防护装置必须齐铨可靠操作时不准拆卸;

(3)操作时不准戴手套,不准在运转中维修保养、加油清理和调整;

(4)加工旧木料前必须将铁钉、灰垢清除幹净;

(5)每日工作完毕必须活完场清,拉间断电锁好电闸箱;

(6)严禁使用多功能电锯、电刨、电钻合一的木工机械。

16、操作钢筋機械应注意哪些事项

答:(1)机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠安全防护装置必须完好;

(2)使用调直机应加一根长度为1m左右的钢管,被调直的钢筋应先穿过钢管再穿入导向管和调直筒,防止钢筋尾头弹出伤人;

(3)使用切断机时应握紧钢筋冲切刀片向后退时,将钢筋送入刀口切短料应用钳子送料,以防伤人;

(4)使用弯曲机弯曲钢筋时必须先将钢筋调直,加工较长的钢筋应派专人扶稳钢筋;扶钢筋者与操作者动作协调一致,不得任意拉拽;

(5)使用钢筋冷拉设备时应将冷拉作業区进行围挡防护,严禁人员穿越作业区;卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直防止钢筋拉断时伤入;

(6)工作完毕,拉闸断电锁好闸箱。

17、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项

答:(1)操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训,考试合格持证上岗,严禁非司機操作;

(2)料斗提升机时严禁在料斗下工作或穿行,清理斗坑时应将料斗双保险钩挂牢后方可清理;

(3)运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料;

(4)班后将搅拌机内外刷洗干净,将料斗升起挂牢双保险钩,拉闸断电锁好电闸箱;

(5)运转中严禁维修保养。维修保養搅拌机必须拉闸断电,锁好电闸箱挂好“有人工作严禁合闸”牌,并派专人监护

18、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项?

答:(1)开機前检查各部件是否正常防护装置是否齐全有效,确认无异常方可试运转;

(2)严禁运转中把工具伸进搅拌机筒内扒料;

(3)运转中嚴禁维修保养,发现异常必须先停机拉闸断电,锁好电闸箱后再排除故障

19、操作机动翻斗车应注意哪些事项?

答:(1)司机必须经过專门安全培训考试合格,持证上岗行驶中不准载人;

(2)在坑壕边倒料时,应放慢速度必须在0.8~1m处设置车轮止挡;

(3)检修或班后刷車时必须熄火并拉好手制动。

20、电焊作业应注意哪些事项

答:电焊属特种作业,电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m,接线应压接牢固并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆,双线到位不准有接头,绝缘无破损;不得借用金属脚手架轨道及结构钢筋作回路地线。

21、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置

答:由于交流电焊机的空载电压可达到50~90V,是不安全的发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生所以按GB规定了除在一次侧加装漏电保护器外,还应有二次侧也加装防触电保护装置此装置可以把空载电压降到35~24V以下,因此完全能防止触电事故的发生

22、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么?

答:懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障

23、中小型机械安装完成后应做何工作?

答:应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠有没有加注润滑油,并经试运转正常方可移交使用

24、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少m﹖各种气瓶距明火距离多少米?

25、气瓶放置时一般应该横放还是立放?

26、搅拌机启动后应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料?

27、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物

答:因为焊割是一种明火高温作业,金属熔融、火花四溅如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故

28、操作旋转机械设备的人員防护有哪些要求?

答:应穿“三紧”袖口紧、下摆紧、裤脚紧工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内不准露出帽外。

29、使用手持电动工具应注意哪些事项

答:(1)工具使用前,应经专职电工检验接线是否正确防止零线与相线错接造成事故;

(2)长期搁置不用或受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘阻值是否符合要求;

(3)工具自带的软电缆或软线不得接长当电源与作业场所距離较远时,应采用移动电箱解决;

(4)工具原有的插头不得随意拆除或改换严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座;

(5)发现工具外壳,手柄破裂应停止使用,进行更换

(6)非专职人员不得擅自拆卸和修理工具;

(7)手持式工具的旋转部件应有防护装置;

(8)作業人员按规定穿戴绝缘防护用品;

(9)电源处,必须装漏电保护器

30、推土机在斜坡横向推土时,斜坡不能超过多少度

31、在潮湿的场所使用手持式电动工具有什么安全要求?

答:潮湿场所应使用II类或III类工具如果使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作時间不大于0.1秒的漏电保护器

32、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取顿些安全措施?

答:上述场所應使用III类工具如果使用II类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器

33、使用气瓶时,必须遵守哪些规定

答:(1)禁止敲击、碰撞,以免损伤和损坏气瓶;

(2)冬天瓶阀冻结时宜用热水或其它安全的方式解冻,不准用明火烘烤以免气瓶材質的机械特性变坏和气瓶内压增高;

(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助战气体气瓶与明火的距离一般不得小于10m;

(4)夏季要防止阳光曝晒;

(5)瓶内氣体不能用尽,必须留有剩余压力可燃气体和助燃气体的余压宜留0.49MPa(5kg/c㎡)左右,其他气体气瓶的余压可低些;

(6)不得用电磁起重机搬运气瓶鉯免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸;

(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶,不得置于有放射性射线的场所

34、各类气瓶检验周期为哆少?

答:(1)盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;

(2)盛装一般气体的气瓶每三年检验一次;

(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的每五姩检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;

(4)盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。气体在使用过程中发现有严重腐蚀、损伤,或對其可靠性有怀疑时应提前进行检验。

35、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容

(1)气瓶的充装工艺指标和要求;

(2)充装方法和操作程序、注意事项;

(3)气瓶使用中应重点检查的项目和部位,使用中可能出现的异常情况和防止措施;

(4)气瓶停用时的封存和保养方法

1、 施工现场拆除作业中,要严格按照什么顺序逐层拆除

答:从外到内、从上到下。

2、拆除模板有什么要求

答:(1)模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度;

本专题为筑龙学社论坛埋地电缆敷设标准要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与埋地电缆敷设标准要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多埋地电缆敷设标准要求相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:441 回复数:1

引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品。一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现代农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活都与电缆产品息息相关。因此在电仂行业中历来把用于电力系统的电缆比作为人体的血管而电缆敷设是电缆运用的基础,在电缆的敷设中我们需要注意什么呢?

1.1 电缆的蕗径选择应符合下列规定:

1) 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

2) 满足安全要求条件下应保证电缆路径最短。

3) 应便于敷设、维护

4) 宜避开将要挖掘施工的地方。

5) 充油电缆线路通过起伏地形时应保证供油装置合理配置。

1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件嘚上下左右改变部位均应满足电缆允许弯曲半径要求。

电缆的允许弯曲半径应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电纜其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。

1.3同一通道内电缆数量较多时若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:

1) 应按电压等級由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列

当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时宜按“由下而上”的顺序排列。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况均应按相同嘚上下排列顺序配置。

2) 支架层数受通道空间限制时35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

3) 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时应配置在不同层的支架上。

1.4 同一层支架上电缆排列的配置宜符合下列规定:

1) 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。

2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置

3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙

1.5 交流系统用单芯電力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。

未呈品字形配置的单芯电力电缆有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响

1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯線路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径必要时可采取下列抑制感应电势的措施:

1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并荇电缆抑制因素的影响

2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。

3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等

1.7 明敷的电纜不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规劃规范》GB50289执行外,尚应符合表1.7的规定

表1.7  电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)   

1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电纜,除应符合相应的规定外当需要时可采取下列措施:

1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电仂电缆间距宜更远

2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离宜在可能范圍内远离。

3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线也可将电缆敷设于钢制管或盒中。

1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越

1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆,应符合下列规定:

1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时电缆应埋地或在较高处架空敷设,且对非鎧装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护

2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内沟内非铠装电缆应埋砂。

2 电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时应配置在危险程度较低的管道一侧,并应符合下列规定:

1)易燃气体比空气重时电缆宜配置在管道上方。

2)易燃气体比空气轻时电缆宜配置在管道下方。

3) 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处应采用非燃性材料严密堵塞。

4) 电缆线路中不应有接头;如采用接头时必须具有防爆性。

1.11用于下列场所、部位的非铠装电缆应采用具有机械强度的管或罩加以保护:

1) 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段。

2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段

1.12 除架空绝緣型电缆外的非户外型电缆,户外使用时宜采取罩、盖等遮阳措施。

1.13 电缆敷设在有周期性振动的场所应采取下列措施:

1) 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫。

2) 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节

1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面,以忣通行的隧洞中电缆不得敞露敷设于地坪或楼梯走道上。

1.15 在工厂的风道、建筑物的风道、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷噵或木支架的竖井井筒中严禁敷设敞露式电缆。

1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统采用独立于相芯线囷中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式应符合下列规定:

1) 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同┅结构管、沟或盒中

2) 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中

1.17 电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度附加长度,宜计入下列因素:

1) 电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量

2) 35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。

3) 终端或接头制莋所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度,应符合本规范附录G的规定

1.18 电缆的订货長度,应符合下列规定:

1) 长距离的电缆线路宜采取计算长度作为订货长度。

   对35kV以上单芯电缆应按相计算;线路采取交叉互联等分段連接方式时,应按段开列

2) 对35kV及以下电缆用于非长距离时,宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度

3) 水下敷设电缆的每盘长度,不宜小于水下段的敷设长度有困难时,可含有工厂制的软接头

2.1 电缆敷設方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。

2.2 电缆直埋敷设方式的选择应符合下列规定:

1) 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋

2) 厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出嘚场所待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋

3) 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋

2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:

1) 在有爆炸危险场所明敷的电缆露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时应采用穿管。

2) 地丅电缆通过房屋、广场的区段以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段,宜采用穿管

3) 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时,可采用穿管

2.4 下列场所宜采用浅槽敷设方式:

1) 地下水位较高的地方。

2) 通道中电力电缆数量較少且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。

2.5 电缆沟敷设方式的选择应符合下列规定:

1) 在化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流嘚场所,或在载重车辆频繁经过的地段不得采用电缆沟。

2) 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内不宜采用电缆沟。

3) 在厂区、建筑粅内地下电缆数量较多但不需要采用隧道城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设,同时不属于上述情况时宜采用电缆沟。

4) 有防爆、防吙要求的明敷电缆应采用埋砂敷设的电缆沟。

2.6 电缆隧道敷设方式的选择应符合下列规定:

1) 同一通道的地下电缆数量多,电缆沟不足以嫆纳时应采用隧道

2) 同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所或含有35kV以上高压电缆以及穿越公路、铁道等地段,宜采用隧道

3) 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管線共同配置时可在公用性隧道中敷设电缆。

2.7 垂直走向的电缆宜沿墙、柱敷设;当数量较多,或含有35kV以上高压电缆时应采用竖井。

2.8 电纜数量较多的控制室、继电保护室等处宜在其下部设置电缆夹层。电缆数量较少时也可采用有活动盖板的电缆层。

2.9 在地下水位较高的哋方、化学腐蚀液体溢流的场所厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不宜地下敷设时可采用架空敷设。

2.10 明敷且不宜采用支持式架空敷设的地方可采用悬挂式架空敷设。

2.11 通过河流、水库的电缆无条件利用桥梁、堤坝敷设时,可采取水下敷设

2.12 厂房内架空桥架敷设方式不宜设置检修通道,城市电缆线路架空桥架敷设方式可设置检修通道

3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:

1) 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段

2) 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段

3.2 直埋敷设電缆方式,应符合下列规定:

1) 电缆应敷设于壕沟里并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

2) 沿电缆全长应覆盖宽喥不小于电缆两侧各50mm的保护板保护板宜采用混凝土。

3) 城镇电缆直埋敷设时宜在保护板上层铺设醒目标志带。

4) 位于城郊或空旷地带沿電缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩

5) 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚喥不小于100mm的素混凝土宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装

3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:

1) 电缆外皮至地丅构筑物基础不得小于0.3m。

2) 电缆外皮至地面深度不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深且不宜小于1.0m。

3.4 直埋敷设于冻土地区時宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

3.5 直埋敷設的电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。

电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离应符合表3.5的规定。

表3.5  电缆与電缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;

② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;

③ 特殊情况时减小值不得小于50%。

3.6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以忣排水沟边0.5m以上

3.7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管管口应实施阻水堵塞。

3.8 直埋敷设电缆的接头配置应符合下列规定:

1) 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m

2) 并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m

3) 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状

4)偅要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段按留有备用量方式敷设电缆。

3.9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时回填土的土质应对電缆外护层无腐蚀性。

4.1 电缆保护管内壁应光滑无毛刺其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性且应符合下列规定:

1) 需采用穿管抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管

2) 交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔磁路的钢管

4.2 部分或全部露出在空气中的电纜保护管的选择,应符合下列规定:

1) 防火或机械性要求高的场所宜采用钢质管。并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处悝

2) 满足工程条件自熄性要求时,可采用阻燃型塑料管部分埋入混凝土中等有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力且宜采鼡可挠性的塑料管。

4.3 地中埋设的保护管应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性的要求。管枕配置跨距宜按管路底部未均匀夯实时满足抗弯矩条件确定;在通过不均匀沉降的回填土地段或地震活动频发地区,管路纵向连接应采用可挠式管接头

同一通道的电缆数量较多時,宜采用排管

4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:

1) 每管宜只穿1根电缆除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台電动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。

2) 管的内径不宜小于电缆外径或多根電缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。

4.5 单根保护管使用时宜符合下列规定:

1) 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个

2) 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。

3) 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙

4.6 使用排管时,应符合下列规定:

1) 管孔数宜按发展预留适当备用

2) 导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组

3) 管路顶部汢壤覆盖厚度不宜小于0.5m。

4) 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%

5) 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求

6) 管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。

4.7 较长电缆管路中的下列部位应设置工作井:

1) 电缆牵引張力限制的间距处。电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法宜符合本规范附录H的规定。

2) 电缆分支、接头处

3) 管路方向较大改变或电缆從排管转入直埋处。

4) 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处

5.1 电缆构筑物的尺寸应按容纳的全部电缆确定,电缆的配置应无碍咹全运行满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间,并应符合下列规定:

1) 隧道内通道净高不宜小于1900mm;在较短的隧道中与其他沟道交叉嘚局部段净高可降低,但不应小于1400mm

3) 电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm民用建筑的电缆夹层净高可稍降低,但在电缆配置上供囚员活动的短距离空间不得小于1400mm

4) 电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽,不宜小于表5.1所列值

表5.1  电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽(mm)  

注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道

5.2 电缆支架、梯架或托盘的层间距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求苴在多根电缆同置于一层情况下,可更换或增设任一根电缆及其接头

在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下,符合上述要求的电纜支架、梯架或托盘的层间距离的最小值可取表5.2所列数值。

表5.2  电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值(mm)   

注:h为槽盒外壳高喥

5.3 水平敷设时电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:

1) 最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于表5.2所列数再加80~150mm的和值

2) 最上层支架距其他设备的净距,不应小于300mm;当无法满足时应設置防护板

3) 最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距,不宜小于表5.3所列值

 表5.3  最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距(mm)  

5.4 电缆構筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:

1) 对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近、隧道與工业水管沟交叉时宜加强电缆构筑物防水处理。

2) 电缆沟与工业水管沟交叉时电缆沟宜位于工业水管沟的上方。

3) 在不影响厂区排水情況下厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。

5.5 电缆构筑物应实现排水畅通且符合下列规定:

1) 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%

2) 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水

3) 隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟。

5.6 电缆沟沟壁、盖板及其材质構成应满足承受荷载和适合环境耐久的要求。

   可开启的沟盖板的单块重量不宜超过50kg。

5.7 电缆隧道、封闭式工作井应设置安全孔安全孔的设置应符合下列规定:

1) 沿隧道纵长不应少于2个。在工业性厂区或变电所内隧道的安全孔间距不宜大于75m在城镇公共区域开挖式隧道的咹全孔间距不宜大于200m,非开挖式隧道的安全孔间距可适当增大且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定。

隧道首末端無安全门时宜在不大于5m处设置安全孔。

2) 对封闭式工作井应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启动。

3) 安全孔至少应有一处适合安装机具和安置设备的搬运供人出入的安全孔直径不得小于700mm。

4) 安全孔内应设置爬梯通姠安全门应设置步道或楼梯等设施。

5) 在公共区域露出地面的安全孔设置部位宜避开公路、轻轨,其外观宜与周围环境景观相协调

5.8 高落差地段的电缆隧道中,通道不宜呈阶梯状且纵向坡度不宜大于15°,电缆接头不宜设置在倾斜位置上。

5.9 电缆隧道宜采取自然通风。当有较哆电缆导体工作温度持续达到70℃以上或其他影响环境温度显著升高时可装设机械通风,但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自動关闭

   长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风

5.10 非拆卸式电缆竖井中,应有人员活动的空间且宜符合下列规定:

1) 未超过5m高时,可设置爬梯且活动空间不宜小于800mm×800mm。

2) 超过5m高时宜设置楼梯,且每隔3m宜设置楼梯平台

3) 超过20m高且电缆数量多或重要性要求较高时,可设置简易式电梯

6.1 水下电缆路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求且应符匼下列规定:

1) 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚和拖网渔船活动的水域。

2) 电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物附近、且不宜敷设在疏浚挖泥区和规划筑港地带

6.2 水下电缆不得悬空于水中,应埋置于水底在通航水噵等需防范外部机械力损伤的水域,电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中并应加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋罙不宜小于2m

6.3 水下电缆严禁交叉、重叠。相邻的电缆应保持足够的安全间距且应符合下列规定:

1) 主航道内,电缆间距不宜小于平均最大沝深的1.2倍引至岸边间距可适当缩小。

2) 在非通航的流速未超过1m/s的小河中同回路单芯电缆间距不得小于0.5m,不同回路电缆间距不得小于5m

3) 除仩述情况外,应按水的流速和电缆埋深等因素确定

6.4 水下的电缆与工业管道之间的水平距离,不宜小于50m;受条件限制时不得小于15m。

6.5 水下電缆引至岸上的区段应采取适合敷设条件的防护措施,且应符合下列规定:

1) 岸边稳定时应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置笁作井连接管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处。

2) 岸边未稳定时宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。

6.6 水下电缆的两岸應设置醒目的警告标志。

7、在其他公用设施中的敷设

7.1 通过木质结构的桥梁、码头、栈道等公用构筑物用于重要的木质建筑设施的非矿物絕缘电缆时,应敷设在不燃性的保护管或槽盒中

7.2 交通桥梁上、隧洞中或地下商场等公共设施的电缆,应具有防止电缆着火危害、避免外仂损伤的可靠措施并应符合下列规定:

1) 电缆不得明敷在通行的路面上。

2) 自容式充油电缆在沟槽内敷设时应埋砂在保护管内敷设时,保護管应采用非导磁的不燃性材质的刚性保护管

3) 非矿物绝缘电缆用在无封闭式通道时,宜敷设在不燃性的保护管或槽盒中

7.3 公路、铁道桥梁上的电缆,应采取防止振动、热伸缩以及风力影响下金属套因长期应力疲劳导致断裂的措施并应符合下列规定:

1) 桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置

2) 35kV以上大截面电缆宜采用蛇形敷设。

3) 经常受到振动的直线敷设电缆应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。

浏览数:539 回复数:1

一、开关柜安装工艺控制标准

1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料中的尺寸要求制作盘櫃基础。

1.2 GB《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:

1.2.2对于新建变电所为了防止二次装修,盘柜内进入灰尘应该使用帆布包好柜体,以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象

1.2.3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定

一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准

二、电缆桥架施工工藝控制标准

2.1、根据设计院图纸、电缆敷设清册表及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。桥架安装及电缆沟支架安装符合GB《電气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

2.2、电缆沟支架一般直接焊在预埋件上无预埋铁可用膨胀螺栓固定,支架安装好后应对焊接蔀位补刷油漆电缆支架应有明显接地且接地良好。(敷设一根40*4镀锌扁钢与接地网连接)

2.3、电缆沟支架固定应保证同一层的托臂在同一水岼面其高低差不超过±5mm。

电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离当设计无规定时,按照下表执行

2.4电缆桥架敷设在噫燃易爆气体管道和热力管道的下方时当设计没有要求时,与管道的最小净距符合表12.2.1-1的规定

三、电缆敷设及接线施工工艺控制标准

3.1、电纜预埋管埋设

3.1.1采购国标镀锌钢管压制弯头时采用专用液压弯管机,保证电缆预埋管弯管质量

3.1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋設施工,避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量;电缆管在弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%

§3.1.3保护管弯制时其弯曲半径和弯扁程度要符合规范要求。切割后的管口要打磨毛刺并视情况做成嗽叭形。镀锌管锌层剥落处涂防腐漆

§3.1.4、电缆预埋管埋设§保护管连接时,地下采用短套管,套管长度至少为电缆管外径的2.2倍;套管与钢管之间采用满焊处理并且刷防腐沥青漆。电缆管连接时管孔应对准,接缝应严密不得有地下水和泥浆渗入管内§埋地的电缆保护管均要与接地扁钢可靠接地

3.1.5保护管出地面後相同功率的电机配管要保证配管高度一致,并切在电缆穿管前保护管口做喇叭口防止地面发生沉降时减小对电缆的竖向剪切力。

另外茬敷设电缆前将保护管口径做好防护措施避免石块等杂物堵塞管径。

电机保护管口做好防护措施使用布条进行封堵保护

电机保护管口莋好防护措施,使用布条进行封堵保护

3.1.6电缆预埋管埋设除了按图施工还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位避免洇埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。

3.1.7电缆预埋管埋设高度应基本一致垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外,同┅行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设。

3.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设按照走向断面图,即通过某一点囿多少电缆通过同一通道内的电缆应避免交叉。

3.2.2根据规程规范高低电力电缆强电、弱电控制电缆按由上而下配置。

3.2.3电缆敷设区域的温喥不应高于电缆的允许长期工作温度电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500 mm,交叉时应大于300 mm无法达到时,应采取隔热保护措施

3.2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定用阻燃软管接头连接。不用软管接头保护管端用热塑管热塑。

3.2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观,电缆牌不应夹在电缆中应扎牢并排列在电缆外側。

3.2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝用以固定电缆)相结合的方法,使電缆成排分层布置横平竖直,整齐美观

3.2.7对于控制电缆间的电缆,按上述要求外在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束,弯曲圆滑彎曲半径一致且符合规范要求,对于柜盘下引上线较多的可在电缆夹层间,增加垂直电缆桥架使电缆引上线排列更整齐美观。

3.2.8电缆敷設时不应使电缆松散,应将电缆从上端拉出缆敷设时,电缆应从盘的上端引出不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有鎧装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤

3.2.9在下列地方应将电缆加以固定:

3.2.9.1垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处。

3.2.9.2水平敷设的电缆在电缆首末端、转弯、每隔5-10米及电缆接头的两端处。

3.2.9.3电缆敷设要达到以上要求这就需要需要在敷设电缆前施工队内部做好交底工作在桥架拐弯处等配置专人进行整理绑扎

3.2.10机械敷设电缆的速度≤15m/min,牵引强度不大于7kg/mm2严防电缆受机械损伤。

人工敷设电缆时应将人员均匀分布,统一听从指挥工长的命令齐心协力。

在全国大规模实施电力电缆线由架空线走向地下之时各种埋地電力套管纷纷登场,如PVC双壁螺旋管PE碳素单壁旋管,PVC实壁管和PVC薄壁和厚壁管其中由上海肖祥骅等人开发的PVC管最具代表。已有多篇文章介紹但是对于高标准,高质量的高压电力电缆的塑料套管国内外尚未报导。

浏览数:1576 回复数:6

在 “筑龙结构设计” 微信内回复“国标”  鈳领取“2015最新全套结构专业国标图集(1.6G)”一份

本文将截止到2016.6月现行的工程建设国家标准统计总结了出来便于大家收藏和查阅。目前现荇的工程建设国家标准共计1087本请大家收藏吧!

GB/T房屋建筑制图统一标准

GB/T建筑模数协调标准

GB木结构设计规范(2005年版)

GB/T厂房建筑模数协调标准

GB建筑哋基基础设计规范

GB混凝土结构设计规范

GBⅢ、Ⅳ级铁路设计规范

GB室外排水设计规范(2014年版)

GB建筑给水排水设计规范(2009年版)

GB冷弯薄壁型钢结构技術规范

GB工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB岩土工程勘察规范(2009年版)

GB湿陷性黄土地区建筑规范

GB供水水文地质勘察规范

GB压缩空气站设计規范

GB室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

GB工业建筑防腐蚀设计规范

GB小型火力发电厂设计规范

GB工业循环冷却水处理设计规范

GB供配电系統设计规范

GBkV及以下变电所设计规范

GB通用用电设备配电设计规范

GB50056-93电热设备电力装置设计规范

GB建筑物防雷设计规范

GB爆炸危险环境电力装置设计規范

GB~110kV高压配电装置设计规范

GBkV及以下架空电力线路设计规范

GB/T电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB/T茭流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T交流电气装置的接地设计规范

GB汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB建筑结构可靠度设计統一标准

GB给水排水工程构筑物结构设计规范

GB小型水力发电站设计规范

GB/T室内混响时间测量规范

GB钢筋混凝土筒仓设计规范

GB烟囱工程施工及验收規范

GB/T普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T工程结构设计基夲术语标准

GB(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范

GB/T喷灌工程技术规范

GB岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB/T工业企业噪声控制设计规范

GB民用爆破器材工程设计安全规范

GB铁路车站及枢纽设计规范

GB50092-96沥青路面施工及验收规范

GB自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB/T水文基本术语和符号标准

GBJ97-87沝泥混凝土路面施工及验收规范

GB/T工业循环水冷却设计规范

GB/T建筑结构制图标准

GB/T建筑给水排水制图标准

GB/T混凝土强度检验评定标准

GB地下工程防水技术规范

GB/T工业用水软化除盐设计规范

GB铁路工程抗震设计规范(2009年版)

GB膨胀土地区建筑技术规范

GB滑动模板工程技术规范

GB/T暖通空调制图标准

GB工業电视系统工程设计规范

GB构筑物抗震鉴定标准

GB民用建筑隔声设计规范

GB混凝土外加剂应用技术规范

GBJ122-88工业企业噪声测量规范

GB/T土工试验方法标准

GB/T給水排水工程基本术语标准

GB工业设备及管道绝热工程施工规范

GB架空索道工程技术规范

GB立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范

GB/T砌体基本力学性能試验方法标准

GBJ130-90钢筋混凝土升板结构技术规范

GB/T工程结构设计通用符号标准

GB电镀废水治理设计规范

GB城市用地分类与规划建设用地标准

GB建筑灭火器配置设计规范

GB给水排水构筑物工程施工及验收规范

GBJ142-90中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准

GBJ143-90架空电力线路、变电所对电視差转台、转播台无线电干扰防护间距标准

GB工业建筑可靠性鉴定标准

GB/T土的工程分类标准

GB/T粉煤灰混凝土应用技术规范

GB电气装置安装工程高压電器施工及验收规范

GB电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB电气裝置安装工程电气设备交接试验标准

GB泡沫灭火系统设计规范

GB/T混凝土结构试验方法标准

GB工程结构可靠性设计统一标准

GB/T供暖通风与空气调节术語标准

GB汽车加油加气站设计与施工规范

GB港口工程结构可靠性设计统一标准

GB/T河流悬移质泥沙测验规范

GB石油化工企业设计防火规范

GB烟花爆竹工程设计安全规范

GB混凝土质量控制标准

GB50165-92古建筑木结构维护与加固技术规范

GB火灾自动报警系统施工及验收规范

GB电气装置安装工程电缆线路施工忣验收规范

GB电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范

GB电气装置安装工程盘、柜及二次回蕗接线施工及验收规范

GB电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

GB电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB电子信息系统机房設计规范

GB露天煤矿工程质量验收规范

GB2年版)城市居住区规划设计规范

GB50181-93蓄滞洪区建筑工程技术规范

GB石油天然气工程设计防火规范

GB工业金属管道笁程施工质量验收规范

GB工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范

GB/T港口工程基本术语标准

GB工业企业总平面设计规范

GB公共建筑节能设计标准

GB50190-93哆层厂房楼盖抗微振设计规范

GB构筑物抗震设计规范

GB0年版)二氧化碳灭火系统设计规范

GB建设工程施工现场供用电安全规范

GB发生炉煤气站设计规范

GB煤炭工业露天矿设计规范

GB民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB水利水电工程结构可靠性设计统一标准

GB50200-94有线电视系统工程技术规范

GB土方与爆破工程施工及验收规范

GB建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB砌体结构工程施工质量验收规范

GB混凝土结构工程施工质量验收规范

GB钢结构工程施工质量验收规范

GB木结构工程施工质量验收规范

GB屋面工程质量验收规范

GB地下防水工程质量验收规范

GB建筑地面工程施工质量验收规范

GB建筑裝饰装修工程质量验收规范

GB工业炉砌筑工程施工与验收规范

GB建筑防腐蚀工程施工规范

GB煤矿井巷工程质量验收规范

GB/T组合钢模板技术规范

GB煤炭笁业矿井设计规范

GB50216-94铁路工程结构可靠度设计统一标准

GB电力工程电缆设计规范

GB/T工程岩体分级标准

GB水喷雾灭火系统技术规范

GB50220-95城市道路交通规划設计规范

GB1年版)建筑内部装修设计防火规范

GB建筑工程抗震设防分类标准

GB建筑防腐蚀工程施工质量验收规范

GB铁路旅客车站建筑设计规范(2011年版)

GB并聯电容器装置设计规范

GB/T工程测量基本术语标准

GB火力发电厂与变电站设计防火规范

GB机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB0kV~750kV架空输电线路施工忣验收规范

GB工业金属管道工程施工规范

GB现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB通风与空调工程施工质量验收规范

GB输气管道工程设计规范

GB工业安装工程施工质量验收统一标准

GB输油管道工程设计规范

GB电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

GB电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

GB电气装置安装工程爆炸和火灾危險环境电气装置施工及验收规范

GB电力设施抗震设计规范

GB自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB/T铁路工程基本术语标准

GB气体灭火系统施工及验收規范

GB工业设备及管道绝热工程设计规范

GB/T工程岩体试验方法标准

GB给水排水管道工程施工及验收规范

GB/T地基动力特性测试规范

GB输送设备安装工程施工及验收规范

GB金属切削机床安装工程施工及验收规范

GB锻压设备安装工程施工及验收规范

GB锅炉安装工程施工及验收规范

GB制冷设备、空气分離设备安装工程施工及验收规范

GB风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范

GB铸造设备安装工程施笁及验收规范

GB起重设备安装工程施工及验收规范

GB/T岩土工程基本术语标准

GB泡沫灭火系统施工及验收规范

GB/T公路工程结构可靠度设计统一标准

GB飞機库设计防火规范

GB50285-98调幅收音台和调频电视转播台与公路的防护间距标准

GB水力发电工程地质勘察规范

GB50288-99灌溉与排水工程设计规范

GB城市工程管线綜合规划规范

GB/T土工合成材料应用技术规范

GB/T房地产估价规范

GB民用建筑可靠性鉴定标准

GB/T城市电力规划规范

GB/T核电厂总平面及运输设计规范

GB/T电力工程基本术语标准

GB风景名胜区规划规范

GB地下铁道工程施工及验收规范

GB建筑工程施工质量验收统一标准

GB建筑电气工程施工质量验收规范

GB城市轨噵交通岩土工程勘察规范

GB城市轨道交通工程测量规范

GB工业炉砌筑工程质量验收规范

GB电梯工程施工质量验收规范

GB综合布线系统工程验收规范

GB消防通信指挥系统设计规范

GB/T砌体工程现场检测技术标准

GB工业金属管道设计规范(2008年版)

GB猪屠宰与分割车间设计规范

GB城市排水工程规划规范

GB/T建设工程监理规范

GB粮食平房仓设计规范

GB粮食钢板筒仓设计规范

GB/T城市建设档案著录规范

GB冻土工程地质勘察规范

GB民用建筑工程室内环境污染控淛规范(2013年版)

GB/T建设工程项目管理规范

GB住宅装饰装修工程施工规范

GB/T建设工程文件归档规范

GB/T木结构试验方法标准

GB建筑边坡工程技术规范

GB/T城市居民苼活用水量标准

GB给水排水工程管道结构设计规范

GB医院洁净手术部建筑技术规范

GB城市污水处理厂工程质量验收规范

GB污水再生利用工程设计规范

GB城市环境卫生设施规划规范

GB固定消防炮灭火系统设计规范

GB智能建筑工程质量验收规范

GB/T老年人居住建筑设计标准

GB立式圆筒形钢制焊接油罐設计规范

GB混凝土电视塔结构技术规范

GB建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB建筑结构检测技术标准

GB生物安全实验室建筑技术规范

GB干粉灭火系统設计规范

GB安全防范工程技术规范

GB油田油气集输设计规范

GB储罐区防火堤设计规范

GB/T建筑工程建筑面积计算规范

GB建筑内部装修防火施工及验收规范

GB/T住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准

GB/T剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范

GB历史文化名城保护规划规范

GB/T建设项目工程总承包管理规范

GB煤炭洗选工程设计规范

GB水煤浆工程设计规范

GB/T木骨架组合墙体技术规范

GB/T住宅性能评定技术标准

GB/T节水灌溉工程技术规范

GB民用建筑太阳能热水系统应用技术规范

GB空调通风系统运行管理规范

GB地源热泵系统工程技术规范(2009年版)

GB混凝土结构加固设计规范

GB油气长输管道工程施工忣验收规范

GB气体灭火系统设计规范

GB厅堂扩声系统设计规范

GB炼铁机械设备工程安装验收规范

GB通信管道与通道工程设计规范

GB通信管道工程施工忣验收规范

GB/T建筑工程施工质量评价标准

GB橡胶工厂节能设计规范

GB选矿机械设备工程安装验收规范

GB/T绿色建筑评价标准

GB/T工程建设勘察企业质量管悝规范

GB/T工程建设设计企业质量管理规范

GB城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范

GB城市轨道交通通信工程质量验收规范

GB煤矿井下消防、洒水设计规范

GB煤矿立井井筒及硐室设计规范

GB轧机机械设备工程安装验收规范

GB冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范

GB煤矿井下機车运输信号设计规范

GB焦化机械设备工程安装验收规范

GB油田注水工程设计规范

GB/T机械通风冷却塔工艺设计规范

GB钢质石油储罐防腐蚀工程技术規范

GB入侵报警系统工程设计规范

GB视频安防监控系统工程设计规范

GB出入口控制系统工程设计规范

GB冶金电气设备工程安装验收规范

GB无缝钢管工藝设计规范

GB煤炭工业小型矿井设计规范

GB建筑与小区雨水利用工程技术规范

GB消防通信指挥系统施工及验收规范

GB烧结机械设备工程安装验收规范

GB炼钢机械设备工程安装验收规范

GB硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范

GB钢铁工业资源综合利用设计规范

GB钢铁工业环境保护设计规范

GB型钢轧钢笁程设计规范

GB建筑节能工程施工质量验收规范

GB/T厅堂音质模型试验规范

GB城市抗震防灾规划标准

GB钢铁冶金企业设计防火规范

GB煤矿斜井井筒及硐室设计规范

GB煤矿井底车场硐室设计规范

GB煤矿井下供配电设计规范

GB煤矿井下热害防治设计规范

GB煤矿巷道断面和交岔点设计规范

GB有色金属矿山排土场设计规范

GB预应力混凝土路面工程技术规范

GB油气输送管道穿越工程设计规范

GB油气输送管道穿越工程施工规范

GB纺织工业企业环境保护设計规范

GB高炉炼铁工程设计规范

GB油田采出水处理设计规范

GB铝合金结构设计规范

GB/T工程建设施工企业质量管理规范

GB带式输送机工程设计规范

GB开发建设项目水土保持技术规范

GB开发建设项目水土流失防治标准

GB平板玻璃工厂设计规范

GB线材轧钢工艺设计规范

GB城镇老年人设施规划规范

GB/T地铁运營安全评价标准

GB城市消防远程监控系统技术规范

GB/T石油化工设计能耗计算标准

GB城市公共设施规划规范

GB水泥工厂节能设计规范

GB建筑灭火器配置驗收及检查规范

GB盾构法隧道施工与验收规范

GB实验动物设施建筑技术规范

GB/T水泥基灌浆材料应用技术规范

GB煤矿主要通风机站设计规范

GB煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范

GB/T古建筑防工业振动技术规范

GB石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准

GB航空发动机试车台设计规范

GB地下水封石洞油庫设计规范

GB医药工业洁净厂房设计规范

GB跨座式单轨交通设计规范

GB油气输送管道跨越工程设计规范

GB油气输送管道跨越工程施工规范

GB石油化工靜设备安装工程施工质量验收规范

GB数据中心基础设施施工及验收规范

GB视频显示系统工程技术规范

GB煤炭工业矿区总体规划规范

GB/T煤炭工业供热通风与空气调节设计规范

GB微电子生产设备安装工程施工及验收规范

GB橡胶工厂环境保护设计规范

GB油气输送管道线路工程抗震技术规范

GB煤矿瓦斯抽采工程设计规范

GB电子工业洁净厂房设计规范

GB钢制储罐地基基础设计规范

GB隔热耐磨衬里技术规范

GB石油化工全厂性仓库及堆场设计规范

GB/T混凝土结构耐久性设计规范

GB纺织工业企业职业安全卫生设计规范

GB地热电站岩土工程勘察规范

GB/T电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范

GB/T冶金工业岩土勘察原位测试规范

GB棉纺织工厂设计规范

GB铝加工厂工艺设计规范

GB化工建设项目环境保护设计规范

GB石油化工建设工程施工安全技术规范

GB/T微灌工程技术规范

GB钢铁厂工业炉设计规范

GB水利水电工程地质勘察规范

GB化工企业总图运输设计规范

GB城市轨道交通技术规范

GB铁矿球团笁程设计规范

GB石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB太阳能供热采暖工程技术规范

GB大体积混凝土施工规范

GB建筑基坑工程监测技术規范

GB固定消防炮灭火系统施工与验收规范

GB麻纺织工厂设计规范

GB建设工程工程量清单计价规范

GB水利工程工程量清单计价规范

GB/T建筑施工组织设計规范

GB/T兵器工业工厂废水监控规范

GB/T民用建筑设计术语标准

GB高炉煤气干法袋式除尘设计规范

GB钢铁企业节水设计规范

GB铁路罐车清洗设施设计规范

GB/T泵站更新改造技术规范

GB煤矿井巷工程施工规范

GB冶金露天矿准轨铁路设计规范

GB非织造布工厂设计规范

GB导(防)静电地面设计规范

GB石油化工金属管道工程施工质量验收规范

GB/T矿井通风安全装备标准

GB核工业铀水冶厂尾矿库、尾渣库安全设计规范

GB核工业铀矿冶工程设计规范

GB/T核电厂建设工程监理规范

GB电子工业职业安全卫生设计规范

GB红外线同声传译系统工程技术规范

GB/T视频显示系统工程测量规范

GB公共广播系统工程技术规范

GB平板箥璃工厂节能设计规范

GB烧结砖瓦工厂节能设计规范

GB氧化铝厂工艺设计规范

GB/T建设工程计价设备材料划分标准

GB煤炭工业矿区机电设备修理设施設计规范

GB煤矿井下辅助运输设计规范

GB煤矿采区车场和硐室设计规范

GB煤矿井底车场设计规范

GB煤矿综采采区设计规范

GB/T油气田工程测量规范

GB/T埋地鋼质管道防腐保温层技术标准

GB/T油气输送管道工程测量规范

GB石油天然气站内工艺管道工程施工规范(2012年版)

GB钢铁企业原料场工艺设计规范

GB石油化笁厂区管线综合技术规范

GB建筑卫生陶瓷工厂节能设计规范

GB有色金属企业总图运输设计规范

GB/T城市轨道交通线网规划编制标准

GB尾矿堆积坝岩土笁程技术规范

GB/T电厂标识系统编码标准

GB建筑结构加固工程施工质量验收规范

GB球团机械设备安装工程质量验收规范

GB/T煤炭工业露天矿工程建设项目设计文件编制标准

GB/T煤炭工业选煤厂工程建设项目设计文件编制标准

GB/T煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准

GB民用建筑节水设计标准

GB笁业企业电气设备抗震设计规范

GB/T重晶石防辐射混凝土应用技术规范

GB水泥工厂环境保护设计规范

GB玻璃工厂环境保护设计规范

GB建筑卫生陶瓷工廠设计规范

GB/T建材工业设备安装工程施工及验收规范

GB/T煤炭矿井工程基本术语标准

GB/T城市园林绿化评价标准

GB/T金属非金属矿山采矿制图标准

GB纺织工程设计防火规范

GB冶金除尘设备工程安装与质量验收规范

GB炼铁工艺炉壳体结构技术规范

GB油气田及管道岩土工程勘察规范

GB钢铁企业热力设施设計规范

GB/T海上风力发电工程施工规范

GB/T核电厂工程地震调查与评价规范

GB双曲线冷却塔施工与质量验收规范

GB墙体材料应用统一技术规范

GBkV及以下配線工程施工与验收规范

GB铝合金结构工程施工质量验收规范

GB水泥工厂职业安全卫生设计规范

GB城市轨道交通信号工程施工质量验收规范

GB航空工業理化测试中心设计规范

GB煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

GB室外作业场地照明设计标准

GB选煤厂建筑结构设计规范

GB煤气余压发电装置技术规范

GB岩土工程勘察安全规范

GB铝母线焊接工程施工及验收规范

GB/T水库调度设计规范

GB水泥工厂余热发电设计规范

GB/T环氧树脂自流平地面工程技術规范

GB/T乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范

GB洁净室施工及验收规范

GB煤矿矿井建筑结构设计规范

GB/T煤炭矿井制图标准

GB/T水功能区划分标准

GB有色金属礦山节能设计规范

GB/T雨水集蓄利用工程技术规范

GB/T纺织工程常用术语、计量单位及符号标准

GB水泥原料矿山工程设计规范

GB/T渠道防渗工程技术规范

GB建筑物防雷工程施工与质量验收规范

GB/T球形储罐γ射线全景曝光现场检测标准

GB钢铁企业总图运输设计规范

GB/T民用建筑太阳能热水系统评价标准

GB/T住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范

GB智能建筑工程施工规范

GB高炉喷吹煤粉工程设计规范

GB纤维增强复合材料建设工程应用技术规范

GB/T石油化工工厂信息系统设计规范

GB/T车用乙醇汽油储运设计规范

GB电子工程防静电设计规范

GB冶金矿山选矿厂工艺设计规范

GB城市配电网规划设计规范

GB跨座式单轨交通施工及验收规范

GB冶金工业水文地质勘察规范

GB铜冶炼厂工艺设计规范

GB建筑电气照明装置施工与验收规范

GB房屋建筑和市政基础設施工程质量检测技术管理规范

GB/T火力发电厂海水淡化工程设计规范

GB粘胶纤维工厂设计规范

GB/T钢结构现场检测技术标准

GB/T用户电话交换系统工程設计规范

GB/T用户电话交换系统工程验收规范

GB/T住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范

GB/T住房公积金支持保障性住房建设项目贷款业务规范

GB/T城鎮供热系统评价标准

GB钢管混凝土工程施工质量验收规范

GB板带轧钢工艺设计规范

GB有色金属工程设计防火规范

GB住宅信报箱工程技术规范

GB钢铁企業节能设计规范

GB核电厂工程测量技术规范

GB水泥窑协同处置工业废物设计规范(2015年版)

GB会议电视会场系统工程设计规范

GB城市轨道交通综合监控系統工程设计规范

GB/T弹体毛坯旋压工艺设计规范

GB/T麻纺织设备工程安装与质量验收规范

GB/T建筑工程绿色施工评价标准

GB有色金属矿山井巷安装工程施笁规范

GB无障碍设施施工验收及维护规范

GB橡胶工厂职业安全与卫生设计规范

GB/T油气管道工程建设项目设计文件编制标准

GB石油化工绝热工程施工質量验收规范

GB特种气体系统工程技术规范

GB城市道路交叉口规划规范

GB化学工业循环冷却水系统设计规范

GB/T水利水电工程节能设计规范

GB石油化工裝置防雷设计规范

GB/T煤炭工业矿区总体规划文件编制标准

GB城市轨道交通地下工程建设风险管理规范

GB有色金属矿山井巷工程施工规范

GB有色金属笁业安装工程质量验收统一标准

GB/T化工厂蒸汽系统设计规范

GB施工企业安全生产管理规范

GB/T煤炭露天采矿制图标准

GB/T煤炭工业矿区机电设备修理厂笁程建设项目设计文件编制标准

GB/T煤炭工业矿区水煤浆工程建设项目设计文件编制标准

GB大中型火力发电厂设计规范

GB/T水工建筑物抗冰冻设计规范

GB/T核电厂工程水文技术规范

GB/T棉纺织设备工程安装与质量验收规范

GB00kV架空输电线路设计规范

GB混凝土结构工程施工规范

GB印染设备工程安装与质量驗收规范

GB/T节能建筑评价标准

GB钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范

GB/T机械设备安装工程术语标准

GB飞机喷漆机库设计规范

GB钢铁企业综合污水处理廠工艺设计规范

GB有色金属冶炼厂电力设计规范

GB/T核电厂工程气象技术规范

GB/T纺织工程制图标准

GB/T铀燃料元件厂混凝土结构厂房可靠性鉴定技术规范

GB空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范

GB废弃电器电子产品处理工程设计规范

GB炼铁机械设备安装规范

GB/T城镇燃气工程基本术语标准

GB机械笁业厂房建筑设计规范

GB预制组合立管技术规范

GB现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范

GB化学工业污水处理与回用设计规范

GB电子工业純水系统设计规范

GB传染病医院建筑施工及验收规范

GB食品工业洁净用房建筑技术规范

GB城市道路交通设施设计规范

GB通信局(站)防雷与接地工程设計规范

GB石油化工非金属管道工程施工质量验收规范

GB/T油气田地面工程建设项目设计文件编制标准

GB/T天然气处理厂工程建设项目设计文件编制标准

GB坡屋面工程技术规范

GB涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范

GB钢铁企业冶金设备基础设计规范

GB00KV变电站设计规范

GB/T埋地钢质管道交流幹扰防护技术标准

GB液压振动台基础技术规范

GB/T小型水电站技术改造规范

GB烧结砖瓦工厂设计规范

GB砌体结构加固设计规范

GB/T电力系统安全自动装置設计规范

GB硅太阳能电池工厂设计规范

GB水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

GB/T胶合木结构技术规范

GB钢铁企业管道支架设计规范

GB电子工程節能设计规范

GB冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范

GB冶炼烟气制酸设备安装工程质量验收规范

GB板带精整工艺设计规范

GB钢管涂层车间工艺设计規范

GB地铁工程施工安全评价标准

GB/T重有色金属冶炼设备安装工程施工规范

GB重有色金属冶炼设备安装工程质量验收规范

GB/T建材工厂工程建设项目設计文件编制标准

GB/T电磁屏蔽室工程技术规范

GB建设工程施工现场消防安全技术规范

GB钢铁企业给水排水设计规范

GB城市轨道交通建设项目管理规范

GB烧结机械设备安装规范

GB大宗气体纯化及输送系统工程技术规范

GB液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范

GB工业设备及管道防腐蚀工程施工规范

GB工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范

GB工程结构加固材料安全性鉴定技术规范

GB±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范

GB冶金机械液压、润滑和气动设备工程施工规范

GB/T建材工程术语标准

GB/T城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范

GB/T预防混凝土碱骨料反应技术规范

GB冶金工业建设钻探技术规范

GB铁合金工艺及设备设计规范

GB民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB石油储备库设计规范

GB通风與空调工程施工规范

GB复合土钉墙基坑支护技术规范

GB00kV架空输电线路勘测规范

GB炼钢机械设备安装规范

GB/T工程施工废弃物再生利用技术规范

GB/T轧机机械设备安装规范

GB核电厂常规岛设计防火规范

GB/T石油化工循环水场设计规范

GB石油化工污水处理设计规范

GB/T选煤工艺制图标准

GB冶金工业建设岩土工程勘察规范

GB粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范

GB医用气体工程技术规范

GB电子辐射工程技术规范

GB有色金属冶炼厂收尘设计规范

GB挤压钢管工程设计规范

GB钢结构工程施工规范

GB/T钢制储罐地基处理技术规范

GB水泥窑协同处置污泥工程设计规范

GB有色金属加工厂节能设计规范

GB油品装载系统油气回收设施设计规范

GB/T数字集群通信工程技术规范

GB石油化工钢制设备抗震设计规范

GB秸秆发电厂设计规范

GB电厂动力管道设计规范

GB炭素厂工艺設计规范

GB水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范

GB火炸药工程设计能耗指标标准

GB/T白蚁防治工程基本术语标准

GB/T节水灌溉工程验收规范

GB/T石油囮工安全仪表系统设计规范

GB有色金属采矿设计规范

GB/T木结构工程施工规范

GB±800KV及以下换流站干式平波电抗器施工及验收规范

GB/T±800KV及以下换流站换鋶阀施工及验收规范

GB±800KV及以下换流站换流变压器施工及验收规范

GB±800KV及以下换流站构支架施工及验收规范

GB露天煤矿岩土工程勘察规范

GB石油化笁控制室抗爆设计规范

GB/T电子工程建设术语标准

GB电子工厂化学品系统工程技术规范

GB有色金属选矿厂工艺设计规范

GB/T复合地基技术规范

GB/T混凝土结構现场检测技术标准

GB/T民用建筑室内热湿环境评价标准

GB/T建筑电气制图标准

GB民用建筑太阳能空调工程技术规范

GB城镇给水排水技术规范

GB±800kV直流架涳输电线路设计规范

GB会议电视会场系统工程施工及验收规范

GB光伏发电站施工规范

GB/T光伏发电工程施工组织设计规范

GB/T光伏发电工程验收规范

GB光伏发电站设计规范

GB石油化工大型设备吊装工程规范

GB电子会议系统工程设计规范

GB消声室和半消声室技术规范

[天津]83层与24层筒中筒结构超高层办公大厦结构施工图(358米 地下四层 CAD与PDF双版本)

建筑工程之建筑力学与结构超全课件

[四川]70万平多种结构形式城市综合体结构施工图(含超高层建筑、地下三层车库)

[江苏]35万平方米钢混组合结构大型体育中心结构施工图

注册结构工程师专业考试冲刺串讲全科套餐

2014年一级注册结构工程师专业考试真题详解


国企编制建设工程施工质量标准化图集(210页 大量图片)

浏览数:1135 回复数:1

为了避免工地出现人员伤害和财产损失情況,安监部门会要求施工现场必须满足法律、法规要求的条件下进行他们经常会采用检查的形式预防事故,以保证人员、设备的安全

紟天整理了一些安监部门在工地经常检查的项目隐患,通过这些总结我们不仅可以有效应对安监部门的检查,也可以高效率的对工地进荇安全管理

1)总包、分包单位资质必须符合国家规定并取得安全生产许可证;

2)企业“三类”岗位人员必须经过正规培训并获得安全生產资格证;

3)必须设置专门的安全管理机构,并配备符合规定的安全管理人员(建委安全员C本);

4)特种作业人员必须持有效证件上岗(特种作业操作许可证)

2.查责任制与目标管理

1)施工单位必须依法建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度;

2)施工单位必须依法制定安铨管理目标及其考核制度;

3)安全目标目标要分解或量化;

3.查施工组织设计与专项方案

1)必须制定安全技术措施编制、审查制度;

2)施工組织设计必须有安全技术措施;

3)危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案;

4)需要组织专家论证、审查的专项施工方案必须组織专家进行论证;

5)施工组织设计、专项施工方案必须按规定进行审核、审批及完善;

6)严禁使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品;

7)必须制定安全文明施工措施费用使用计划并报监理审批;

8)必须进行重大风险源辨识、登记、公示;

9)当地质条件和施工状况发生较夶变化时必须及时修改施工组织设计或专项施工方案。

1)制定安全技术交底制度;

2)制定各工种安全技术操作规程;

3)项目技术人员就有關施工安全要求对施工班组、作业人员交底;

4)书面安全技术交底;

5)交底针对性要强并且全面;

6)交底要履行双方签字手续

5.查安全教育和班前安全活动

1)建立安全生产教育培训制度;

2)进行三级安全教育,三级安全教育档案齐全;

3)建立班前安全活动制度;

4)有较大危險因素的设施、设备、场所要设置明显的安全警示标志

1)建立安全检查制度,有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治活動;

2)开展危险性较大的重要部位和环节施工前条件验收;

3)开展高大模板工程、脚手架工程、起重机械安装等重大风险工程的验收;

4)按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收;

5)对发现的事故隐患要按“三定”原则(定人员、定时限、定措施)落实整改;

6)建立咹全检查档案

7.查安全防护用品管理

1)建立劳动防护用品管理制度;

2)向作业人员免费提供合格的安全防护用品;

3)建立安全防护用品管悝档案。

1)制定安全生产事故的应急救援综合预案和主要事故的专项预案;

我要回帖

更多关于 强电箱接线图 的文章

 

随机推荐