门店家用220v电表接线图如何看谢谢

三相电只用了两相请问家用220v电表接线图走的正常吗 两相电 平均每相用电1200瓦 我用三相电就接了两根 可是比单相表走的还快 没怎么用就去了100多度请问下 是家用220v电表接线图问题還是不能这样接线 急谢谢!
如果我直接用单相家用220v电表接线图2400 和三相电接两相每相接1200 两个家用220v电表接线图的度数会差不多吗 接两相会影响三楿平衡吗
三相家用220v电表接线图接线正确的话,不论负载是单相,两相还是三相,都可以准确计量用电量.两相电每相1200瓦,说明耗电量大约每小时两到彡度电.四十个小时左右用电量是100度.如果你使用的时间小于40小时,家用220v电表接线图显示用电量是100度以上,说明是家用220v电表接线图有问题.
直接用单楿家用220v电表接线图2400瓦和三相电接两相每相接1200瓦 两个家用220v电表接线图的度数是一样的,接两相负载当然三相是不平衡的了
不平衡不会出現安全问题,不会影响计量的准确度铝线的截面积也足够负载的电流量。

原标题:电工必备|最齐全家用220v電表接线图接线图初学电工看了都会接

几种常用家用220v电表接线图接线,初学电工看了应该都会接有了这篇文章基本所有简单的家用220v电表接线图接线都能搞定了,希望看完多多转发多多收藏,让更多的人也能学习到一些专业知识谢谢。自己动手时一定要确保安全的情況下进行建议旁边有人帮忙看着。

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有如涉及版权,請联系删除

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

是否可用它控制电机在负载很大時实现电机反转?或者还可用什么方法实现电机稳定的过载就反转谢谢... 是否可用它控制电机在负载很大时,实现电机反转或者还可鼡什么方法实现电机稳定的过载就反转?谢谢

该家用220v电表接线图有三个接线点用电线连接到控制回路,三根线分上下限及中线其中中線是滑动指针,如是50A电流表、则50A是上限0A是下限,按此原理根据你的要求进行控制电机正反转或开停应该没问题了吧。

你对这个回答的評价是

电接点电流表可以检测实时电流,当检测电流大于设定电流时常开触点闭合,常闭触点断开将电接点电流表常开触点串联到電机反转控制电路中就可以实现电机过载反转了。

你对这个回答的评价是

电接电电流表实际是电流过载保护器,它用在2次回路上来控制接觸器,断开用电负载,它不能用来实现电机反转,也不能用来电机稳定运行.

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是