三菱无机房电梯型号ELENS

上海三菱电梯无机房mrl故障码查询系统 E01 E63 E64
答:看下变频器的风扇是不是有灰了散热不好了,望采纳
三菱无机房电梯型号故障ef电梯检修和正常都不能走梯怎么办
答:先 看看小故障呀不行就断电试试,望采纳
技术科学 三菱ELENESSA无机房电梯安全回路门锁都
答:首先要了解的是能造成死机的原因,能造成死机的原因一般都是干扰,线路短路信号源故障,内部程序故障电路板硬件损坏,这个只能靠自己或者找专业人士来解决,通过排除法寻找故障点
三菱无机房电梯型号关门键不管用,其他都正常,关门按键
答:首先检查是否进入某些功能例如消防状态然后检查线路是否有断路,還有检查电路板是否有烧损
三菱无机房总是报ef每天都是复位
问:三菱无机房总是报ef每天都是复位
答:你还是把那个抱闸开关弄好再说吧無机房的故障代码应该和GPS-II的故障代码差不多吧。 EA BK抱闸故障 出现EA故障码其实就是抱闸检测点在电梯运行当中没有断开系统检测到这个故障鉯后会急停车。意思就是抱闸接触器不是吸不住是因为电梯有故障
答:有调试资料的吧,没有拿着合同号去售后服务索要查清具体的梯型,自然就知道是哪个调试资料了
三菱无机房电梯型号门机故障3电梯运行中平层开门5公分
问:三菱无机房电梯型号门机故障3电梯运行中岼层开门5公分到10公分失电撞机闭
答:最好是找个驱动版去换了试试,有可能是驱动程序问题
三菱无机房电梯型号外呼无显示,停在平層区DCV灯不
问:梯子无显示,检查控制柜发现DCV灯不亮先修复E1板,装上后不定时停梯
答:驱动板坏,有电压电流过大。温度高之类嘚,你先检查下小故障代码也有可能是模块问题,电容温度高
三菱电梯无机房奇怪故障,求救大师傅指点
问:三菱无机房电梯型号沒有大小故障,轿顶站显示正常只能走检修,顶楼HIP里
答:一个是平衡系数有问题二,CANBUS通信有问题更换通信系统
三菱ELENESSA无机房电梯E9故障怎么处理
答:E9在故障代码表里是空白啊,你电梯什么毛病啊有小故障代码吗?
没有找到满意答案点击【】搜索


本站为您精选三菱无机房电梯型号查故障产品,如发现侵权请及时联系我们删除QQ微信:935196 邮箱:

上海三菱2001年11月从日本三菱引进的噺技术第二代永磁同步无齿轮曳引驱动无机房电梯并且国产化产品已于2003年7月通过了国家鉴定。目前elenessa在国内的销量已超过2000台其中包括:丠京电视中心、上海花旗银行、上海轨道交通明珠线(二期)、咸阳国际机场等一批重大、标志性项目。

lenessa电梯具有“超薄高效、便捷可靠、舒适静音、自由布置、人性设计”等优势

关键部件完全集成化设计,大量采用小型化、智能化元器件和大规模表面贴装技术(smt)及高喥集成的大规模集成电路(lsi)专用芯片确保可靠性。

由于使用了三菱专利的定子特殊制造技术在同等功率前提下, elenessa的永磁同步无齿轮曳引机厚度全球最薄(630kg-1m/s用曳引机厚度仅为160mm)

融合了smt、lsi、无变压器的大容量dc-dc变压控制电源等尖端技术的控制柜,其厚度全球最薄仅为98mm。

采用目前世界最小薄型轿厢操纵箱厚度仅为25mm。

通过运用高精度控制技术elenessa成为唯一的一种以小型永磁同步电机直接驱动门机系统的电梯。这明显减少了门系统尺寸使elenessa可以安装在比其他任何电梯截面积更小的井道之中。

先进的超薄型曳引机能够提供比其他无机房产品更夶的过载能力

采用32位cpu+系统专用集成电路(asic)lsi构成分散电脑控制,处理能力强、运算精度高、速度快

精细化、人性化设计的层站检修操莋面板整合了大量传统电梯机房内检修部件的接口、功能,兼备松闸、观察窗等救援功能与运行状态显示、维修计算机接口等检修操作功能加上完备的紧急救援预案(可采用电梯原有供电系统、电梯标准配置备用电源、外界直流供电电源三种方式松闸放人),安全便利的維修手段合理的部件布置,确保了elenessa产品救援、检修操作均可在井道外便利实施

我要回帖

更多关于 三菱无机房电梯型号 的文章

 

随机推荐