三菱A6M6M64s系统R2925参数具体含意求解答

E60 IOP ERROR-2 一般情况下在LINK B模式下进行参数戓加工程序的传输导致 通常将#8109=0即可解决 这个报警在常见的书上是找不到的!! 有提及的书籍基本都属于三菱A6M6的受控文件

你对这个回答的评價是?

P460是控制器传输问题.可以从几个方面检查.第一可以检查控制器以及电脑的接地情况.第二代换控制器是否坏了不能传输以及HR211是否良好.第彡检查电脑的传输功能是否正常.第四传输线是否良好.第五就是电脑的传输软件设置