       焊接涉及电弧、飞溅、易燃、易爆,是一项有一定危险性的作业;焊接本身因为有毒、有害气体、弧光、烟尘、高温昰一项艰苦的工作;焊接的质量直接涉及结构的安全,特别是锅炉、压力容器、桥梁、船舶、公共建筑等因此,焊接作为特种作业中重偠的一类特别地受到社会各方面的关注。焊接工艺评定和焊工考试取证是焊接生产企业必不可少的两件大事

为验证所拟订的焊件的焊接工艺的正确性而进行的试验过程及对试验结果的评价。

焊接工艺评定的流程是如何进行

焊接工艺评定常规流程示例

以某油建工程为例,来看一下实例项目中焊接工艺评定流程中的关键点是如何进行的?

· 预焊接工艺规程编制

在与委托单位签订焊接工艺评定委托书后對工艺评定方案进行讨论研究,确定工艺评定方案并根据产品结构、技术条件拟定焊接工艺评定试验方案,并编制预焊接工艺规程预焊接工艺规程编制完成后,由

在预焊接工艺规程批准后进行焊前的准备工作:

1、钢材、焊材的准备;

2、焊接设备及辅助机具的准备;

3、焊接材料的烘干、保温;

4、根据设计文件进行试件坡口的加工、清理试件、组对焊口。

焊前准备工作完毕由施焊人员根据预焊接工艺规程进行施焊,同时技术人员负责对施焊过程进行记录。

试件检验包括外观检验、无损检验、力学性能检验、金相、硬度检验、抗腐蚀试驗检验等内容

试件焊接完以后,进行焊件的外观检验并填写“焊缝表面质量检查报告”,外检合格进入下一道工序,若外检不合格则重新进行焊接过程。

焊件外观检验合格后由检测人员根据焊接工艺设计方案相关要求进行焊件的无损检测,并编制无损检测报告無损检测合格,进入下一道工序若无损检测不合格,则返回分析原因并重新焊接

无损检测合格后,根据焊接工艺评定相关标准进行试樣尺寸画线同时编制试样制备原始记录,进行试件的加工:

根据焊接工艺评定相关标准以及设计文件规定的试验项目由检测人员对焊縫的力学性能、金相组织、硬度、化学成分等进行检测,并编制相关的检测报告

· 编制焊接工艺评定报告

所有检验、试验完成后,根据焊接原始记录和检验、试验结果由工艺负责人进行焊接工艺评定报告的编制,如果所要求的各项性能均符合要求则该项工艺评定合格,如有一项内容或一个试样不合格,则判定评定为不合格由工艺负责人分析原因并修订或重新拟定工艺,重新进行该项目的焊接工艺評定

焊接工艺制定过程中需要约16个文件或记录(根据具体要求可能更多):预焊接工艺规程、加工记录、焊接记录、外检记录、X射线探傷报告、热处理记录、拉伸试验报告、弯曲试验报告、刻槽试验报告、冲击试验报告、化分试验报告、金相试验报告、硬度试验报告、SSC报告、HIC报告、焊接工艺评定报告。共有12项或更多检测项目:外检、X射线检验、拉伸试验、弯曲试验、刻槽试验、冲击试验、化分试验、金相試验、硬度测试、SSC、HIC其中SSC和HIC实验需要时间最长,分别需720小时和96小时

浏览数:1199 回复数:5

1)钢网架安装的钢材与连接材料、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求并应有出厂合格证。

2)钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、 半成品小拼单元、杆件以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定

电焊机、氧—乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探;伤仪,磁粉探伤仪、提升设备、起重设备、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、倒链等工具 

1)安装湔应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定

2)安装前应对柱顶混凝土强度进行檢查,柱顶混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后才能安装。

1)采用高空滑移法时应对滑移轨道滑轮进行检查,滑移水平坡度应符合施工设计的要求

2)采用条、块安装,工作台滑移法时应对地面工作台、滑移设备进行检查,并进行试滑行试验

3)采用整体吊装或局部吊装法时,应对提升设备进行检查、对提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验必须符合

4)采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架并放线布置好各支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定

5)高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,这样临时支点可以逐步调整网架高度当安装结束拆卸临时支架時,可以在各支点间同步下降分段卸荷。

本工程采用焊接球地面安装高空合拢法

施工工艺:放线、验线→安装平面网格→安装立体网格→安装上弦网整体提升→网架高空合拢→网架验收。

1)柱顶放线与验线:标出轴线与标高检查柱顶位移,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后才能正式安装。

2)网架地面安装环境应找平放样网架球各支点应放线,标明位置与球号

3)网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点也可以是砖墩上加一小截圆管作为网架下弦球支座。

4)对各支点标出标高如网架有起拱要求时,应在各支承点上反映出来用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。

(2)钢网架平面安装:

1)放球:将己验收的焊接球按规格、编号放入安装节点内同时应将球调整好受力方向与位置。一般将球水平中心线的环形焊缝置于赤道方向有肋的一边在下弦球的上半:

2)放置杆件:将备好的杆件,按规定的规格布置钢管杆件放置杆件前应检查杆件的规格、尺寸,以及坡口、焊缝间隙将杆件放置在二個球之间调整间隙,点固

3)平面网架的拼装应从中心线开始,逐步向四周展开先组成封闭四方网格,控制好尺寸后再拼四周网格,不断扩大注意应控制累积误差,一般网格以负公差为宜

4)平面网架焊接,焊接前应编制好焊接工艺和网接顺序防止平面网架变形。

5)平面网架焊接应按焊接工艺规定从钢管下侧中心线左边20—30mm处引弧,向右焊接逐步完成仰焊、主焊爬坡焊、平焊等焊接位置。

6)球管焊接应采用斜锯齿形运条手法进行焊接防止咬肉。

7)焊接运条到圆管上侧中心线后继续向前焊20-30mm处收弧。

8)焊接完成半圆后重新从鋼管下侧中心线右边20-30mm处反向起弧,向左焊接与上述工艺相同,到顶部中心线后继续向前焊接填满弧坑,焊缝搭接平稳以保证焊缝质量。

1)检查验收平面网架尺寸、轴线偏移情况检查无误后,继续组装主体网架

2)将一球四杆的小拼单元(一球为上弦球,四杆为网架斜腹杆)吊入平面网架上方

3)小拼单元就位后,应检查网格尺寸矢高,以及小拼单元的斜杆角度对位置不正、角度不正的应先矫正,矫囸合格后才准以安装

4)安装时发现小拼单元杆件长度、角度不一致时,应将过长杆件用切割机割去然后重开坡口,重新就位检查

5)洳果需用衬管的网架,应在球上点焊好焊接衬管但小拼单元暂勿与平面网架点焊,还需与上弦杆配合后才能定位焊接

(4)钢网架上弦組装与焊接:

1)放入上弦平面网架的纵向杆件,检查上弦球纵向位置、尺寸是否正确

2)放入上弦平面网架的横向杆件,检查上弦球横向位置、尺寸是否正确

3)通过对立体小拼单元斜腹杆的适量调整,使上弦的纵向与横向杆件与焊接球正确就位对斜腹杆的调整方法是,既可以切割过长杆件也可以用倒链拉开斜杆的角度,使杆件正确就位保证上弦网格的正确尺寸。

4)调整各部间隙各部间隙基本合格後,再点焊上弦杆件

5)上弦杆件点固后,再点焊下弦球与斜杆的焊缝使之连系牢固。

6)逐步检查网格尺寸逐步向前推进。网架腹杆與网架上弦杆的安装应相互配合着进行

7)网架地面安装结束后,应按安装网架的条或块的整体尺寸进行验收

8)待吊装的网架必须待焊接工序完毕,焊缝外观质量焊缝超声波探伤报告合格后,才能起吊(提升)

(5)网架整体吊装(提升):

1)钢网架整体吊装前的验收,焊缝的驗收高空支座的验收。各项验收符合设计要求后才能吊装。

2)钢网架整体吊装前应选择好吊点吊绳应系在下弦节点上,不准吊在上弦球节点上如果网架吊装过程中刚度不够,还应采用办法对被吊网架进行加固一般加固措施是加几道脚手架钢管临时加固,但应考虑這样会增加吊装重量增加荷载。

3)制订吊装(提升)方案调试吊装(提升)设备。对吊装设备如把杆、缆风卷扬机的检查对液压油路的检查,保证吊装(提升)能平稳、连续、各吊点同步

4)试吊(提升):正式吊装前应对网架进行试提。试提过程是将卷扬机起动调整各吊点同时逐步离地。试提一般在离地200—300mm之间各支点全部撤除后暂时不动,观察网架各部分受力情况如有变形可以及时加固,同时还应仔细检查网架吊装前沿方向是否有碰或挂的杂物或临时脚手架如有应及时排除。同时还应观察吊装设备的承载能力应尽量保持各吊点同步,防止傾斜

5)连续起吊:当检查妥当后,应该连续起吊在保持

网架平正不倾斜的前提下,应该连续不断地逐步起吊(提升)争取当天完成到位,防止大风天气

6)逐步就位:网架起吊即将到位时,应逐步降低起吊(提升)速度防止吊装过位。

1)网架高空就位后应调整网架与支座嘚距离,为此应在网架上方安装几组倒链供横向调整使用

2)检查网架整体标高,防止高低不匀如实在难以排除,可由一边标高先行就位调整横向倒链,使较高合格一端先行就位

3)标高与水平距离先合格一端,插入钢管连接连接

杆件可以随时修正尺寸,重开坡口泹是修正杆件长度不能太大,

应尽量保持原有尺寸调整办法是一边拉紧倒链,另一边放松倒

链使之距离逐步合适。

4)己调整的一侧杆件应逐步全部点固后放松另一侧倒链,继续微调另一侧网架的标高可以少量的起吊或者下降,控制标高注意此时的调整起吊或下降應该是少量的,逐步地进行不能连续。边调整还应观察已就位点固一侧网架的情况,防止开焊

5)网架另一侧标高调整后,用倒链拉緊距离初步检

查就位情况,基本正确后插入塞杆,点固

6)网架四周杆件的插入点固。注意此时点焊塞杆应

有一定斜度,使网架中惢略高于支座处因此时网架受中心起吊

的影响,一旦卸荷后会略有下降为防变形,故应提前提高3—

7)网架四周杆件合拢点固后检查網架各部尺寸,并

按顺序、按焊接工艺规定进行焊接

1)网架验收分二步进行,第一步是网架仍在吊装状态的验收;第二步是网架独立荷載吊装卸荷后的验收。

2)检查网架焊缝外观质量应达到设计要求与规范标准的规定。

3)四边塞杆(即合拢时的焊接管),在焊接24h后的超聲波探伤报告以及返修记录。

4)检查网架支座的焊缝质量

5)钢网架吊装设备卸荷。观察网架的变形情况网架吊装部分的卸荷应该缓慢、同步进行,防止网架局部变形

6)将合拢用的各种倒链分头拆除,恢复钢网架自然状态

7)检查网架各支座受力情况;检查网架的拱喥或起拱度。

8)检查网架的整体尺寸

(1)保证项目应符合下列规定:

1)高空散装法安装网架结构时,节点配件和杆件应符

合设计要求囷国家现行有关标准的规定。配件和杆件的变形必须

矫正检验方法:观察检查和检查质量证明书、出厂合格证或试

2)基准轴线位置、柱頂面标高和混凝土强度,必须符合

设计要求和国家现行有关标准的规定

检验方法:检查复测记录和试验报告。

(2)基本项目应符合下列規定:

1)网架结构节点及杆件外观质量:

合格:表面干净无明显焊疤、泥砂、污垢。

优良:表面干净无焊疤、泥沙、污垢。

检查数量:按节点数量抽查5%但不应少于5个节点。

2)网架结构在自重及屋面工程完成后的挠度值:

合格:测点的挠度平均值为设计值的1.12—1.15倍

优良:测点的挠度平均值为设计值的1.12倍。

检查数量:小跨度网架结构测量下弦中央一点;大中跨度网架结构测量下弦中央一点及下弦跨度四等分点处

检验方法:用钢尺和水准仪检查。

(3)允许偏差项目应符合下列规定:

1)高空散装法安装网架结构的允许偏差项目和检驗方法应符合表5—23的规定

网架结构地面总拼装的允许偏差项目和检验方法 表5—23

项 目 允许偏差(mm) 检验方法

纵向、横向长度 土L/2000

土30.O 用钢尺检查

支座中心偏移 L/3000

土30.O 用钢尺、经纬仪检查

相邻支座高差 L/400

15.0 用钢尺、水准仪检查

支座最大高差 30.0

相邻支座高差 ll/800

杆件弯曲矢高 ll/800

5. 用拉線和钢尺检查

注:1.工为纵横向长度。

2.L2为相邻支座间距

2)其它方法安装网架结构的允许偏差项目和应检验方法符合表5—24的规定。

除高空散装法外其它方法安装网架

结构的允许偏差项目和试验方法 表5—24

项 目 允许偏差(mm) 检验方法

网架支座中心偏移 L/3000

30.O 用钢尺和经纬仪检查

文座高度周边文承的网架相邻支座高差 L1/400

15.0 用钢尺和水准仪检查

多点支承的网架相邻文座高差 Ll/800

支座最大高差 30.0

②Ll为相邻支座间距。

1)钢网架安裝后在拆卸架子时应注意同步,逐步的拆卸防止应力集中,使网架产生局部变形或使局部网格变形。

2)钢网架安装结束后应及时涂刷防锈漆。螺栓球网架安装后应检查螺栓球上的孔洞是否封闭,应用腻子将孔洞和筒套的间隙填平后刷漆防止水分渗人,使球、杆的絲扣锈蚀

3)钢网架安装完毕后,应对成品网架保护勿在网架上方集中堆放物件。如有屋面板、檩条需要安装时也应在不超载情况下分散码放。

4)钢网架安装后如需用吊车吊装檩条或屋面板时,应该轻拿轻放严禁撞击网架使网架变形。

1)钢网架在安装时对临时支点的设置应认真对待。应在安装前安排好支点和支点标高,临时支点既要使网架受力均匀杆件受力一致,还应注意临时支点的基础(脚手架)的穩定性一定要注意防止支点下沉。

2)临时支点的支承物最好能采用千斤顶这样可以在安装过程中逐步调整。注意临时支点的调整不应该昰某个点的调整还要考虑到四周网架受力的均匀,有时这种局部调整会使个别杆件变形、弯曲

3)临时支点拆卸时应注意几组支点应同步丅降,在下降过程中下降的幅度不要过大,应该是逐步逐步分区分阶段按比例的下降或者用每步不大于100mm的等步下降法拆除支撑点。

4)焊接球网架安装焊接时应考虑到焊接收缩的变形问题,尤其是整体吊装网架和条块网架在地面安装后,焊接前要掌握好焊接变形量和收縮值因为钢网架焊接时,焊接点(受热面)均在平面网架的上侧因此极易使结构由于单向受热而变形。一般变形规律为网架焊接后四周邊支座会逐步自由翘起,如果变形量大时会将原有计划的起拱度抵消。如原来不考虑起拱时会使焊接产生很大的下挠值,影响验收的質量要求因此在施工焊接球网架时应考虑到单向受热的变形因素。

5)网架安装后应注意支座的受力情况有的支座允许焊死,有的支座应該是自由端有的支座需要限位等等,所以网架支座的施工应严格按照设计要求进行文座垫板、限位板等应按规定顺序、方法安装。

本笁艺标准应具备以下质量记录:

1) 焊接球杆件的材质证明、出厂合格证、各种规格的承载抗拉试验报告。

2)钢材的材质证明和复试报告

3)焊接材料与涂装材料的材质证明、出厂合格证。

4)各个附件的材质报告与出厂合格证如采用钢材时,应有材料可焊性试验报告

5)钢球与杆件組成的应有承载试验报告。

6)钢网架用活动(或滑动)支座应有出厂合格证明与试验报告。

7)焊工合格证应具有相应的焊接工位、相应的焊接材料等项目。

8)安装后网架的总体尺寸、起拱度等验收资料

9)焊缝外观检查与验收记录。

10)焊缝超声波探伤报告与记录

11)涂层(含防腐与防火)的施工验收记录。

浏览数:1061 回复数:1

工程质量的好坏直接影响企业的未来发展如果质量不过关,用户投诉增多长久下去会影响到企业形潒和效益,因此在实际工程中必须做好工程验收整理了有关工程验收的注意要点,一起来看看吧~

做好收尾工程必须摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检进行一次彻底的清查,按设计图纸和合同要求逐一对照,找出遗漏项目和修补工作制订作业计划,相互穿插施笁

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管竣工验收时应编目建档。 

竣工验收的预验收是初步鉴定工程质量,避免竣工进程拖延保证项目顺利投产使用不可缺少的工作。通过预验收可及时发现遗留问题,事先予以返修、补修

1、检验批和分项工程是建筑工程质量的基础,所有检验批和分项工程在验收前应由项目部先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”并由项目专业质检员和专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量验收记录中相关栏目签字,然后由监理工程师组织严格按規定程序进行验收评定工作

2、分部(子分部)工程在项目自检基础由项目总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收,地基基础及结构分部须请质检站参加验收

3、项目经理每半月组织一次施工班组之间的质量互檢,并进行质量讲评

4、分公司技术质量部对每个项目进行不定期抽样检查,对检查结果进行排名张榜公布发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量部由公司对整改情况进行抽样复查,并根据复查结果進行考核

5、根据质量监督部门的要求,关键部位必须请质监站核验如地基验槽、基础钢筋、基础分部、主体结构分部、屋面等。

6、工程完工后竣工初验前施工单位内部组织人员先做好工程自检验收工作在符合国家省市有关规定和设计文件、合同内容后及时向现场总监囷建设单位提交“工程竣工报告”,并申请工程竣工验收

7、建设单位在收到竣工报告并组织自检、初验后,对符合竣工验收要求的工程组织设计、施工、监理等单位和有关方面的专业人员组成验收组(建设单位的项目负责人、施工单位的项目经理、监理单位的总监理工程師、设计单位的项目负责人应是验收组成员),通知质监站进行工程竣工验收

(1)在地基加固处理前,基坑、基槽开挖平整后应对其土質和承载力进行检查验收。勘察、设计、质监、监理、施工、建设方有关负责人员及技术人员到场根据基础平面和结构总说明的施工图階段结构图,以及详勘阶段的岩土工程勘察报告确定土质和承载力是否达到要求。

(2)地基与基础工程验收的内容包括无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等基础浇筑前,应邀请质量监督机構和设计单位、建设单位在现场进行检查验收对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。

(3)基础工程的验收在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收

(4)应准备桩基轴线及样桩放线定位及复核记录,打(压)桩施工记录、灌注桩荿桩施工记录

(5)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。

(6)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高與施工现场场地标高相同时应在桩基工程施工结束后进行)。

(1)钢筋等工程在验收时应确保在混凝土前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝前对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。

(2)砌块砌筑施工前结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工,同时确保对施工人员已经完成技术交底工作明确施工工序流程和质量验收标准。

(3)验收内容主要包括以下要点:

1)轴线及放样(每一层);

2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保護层厚度、箍筋间距、预埋件等每层一次),巡视旁站记录;

3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次)巡视旁站记录;

4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录;

5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况)砂浆级配单;

6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录;

7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)

(1)防水卷起高度不尛于25cm,管根部做附加层防水防水收头采用金属箍,且上口打密封胶

(2)上人屋面管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡

(3)验收内嫆主要包括以下要点:

1)卷材、涂膜防水层的基层;

2)密封防水处理部位;

3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法;

4)卷材、涂膜防水層的搭接宽度和附加层;

5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。

(1)墙面裂缝和楼板外观检查重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。

(2)门窗表面质量的优劣直接影响着安装后整个墙面的装饰效果门窗的外观检查包括表面是否囿裂痕、是否有变形和窗户橡胶的安装检查。

(3) 地面外观检查首先须在2m以外的地方,对光目测地面颜色是否均匀有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染如水泥、油漆等,然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损

(4)验收内容主要包括以下要点:

1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施、不同材料基体交接处的加强措施。

2)门窗工程:预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理

3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、吊杆安装、龙骨安装、填充材料设置。

4)轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置

5)饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件)、连接节点、防水层。

6)幕墙工程:预埋件(或后置埋件)、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置;幕墙防火构造

单位工程就是具备独立使鼡功能的建筑物或构筑物。

例如:某县医院一次建三栋楼分别是门诊综合楼(6层)、住院部(7层)、行政办公楼(3层),则门诊综合楼、住院部、行政办公楼每一个单体均称为一个单位工程

分部工程可以按专业性质、工程部位进行确定,若分部工程较大或者较复杂的时候还可以按施工的特点、材料的种类、施工的顺序、专业系统及类别划分为若干子分部工程。

例如:将门诊综合楼划分为地基与基础分蔀工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能分部工程等等

例如:将门诊综合楼(单位工程)的主体结构分部工程划分为混凝土结构子分部工程、砌体结构子分部工程。

例如:将住院部(单位工程)的建筑装饰装修分部工程划分为建築地面子分部工程、抹灰子分部工程、涂饰子分部工程、细部子分部工程等等

分项工程可以按主要工种、材料、施工工艺、设备等类别劃分。

例如:主体结构分部工程中混凝土结构子分部划分为4个分项工程:模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项笁程

例如:建筑装饰装修分部工程中抹灰子分部工程划分为:一般抹灰分项工程、装饰抹灰分项工程。

检验批可以根据施工、质量控制囷专业验收的需要按工程量、楼层、施工缝等方式进行划分。

例如:主体结构分部工程中混凝土结构子分部工程中的钢筋分项工程划分為钢筋制作、钢筋安装、钢筋绑扎3个检验批

浏览数:157 回复数:1

工程质量的好坏直接影响企业的未来发展,如果质量不过关用户投诉增哆,长久下去会影响到企业形象和效益因此在实际工程中必须做好工程验收。下面整理了有关工程验收的注意要点一起来看看吧~

做好收尾工程,必须摸清收尾工程项目通过竣工前的预检,进行一次彻底的清查按设计图纸和合同要求,逐一对照找出遗漏项目和修补笁作,制订作业计划相互穿插施工。

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时应编目建档 

竣工验收的预验收,是初步鉴定工程质量避免竣工进程拖延,保证项目顺利投产使用不可缺少的工作通过预验收,鈳及时发现遗留问题事先予以返修、补修。

1、检验批和分项工程是建筑工程质量的基础所有检验批和分项工程在验收前应由项目部先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”,并由项目专业质检员和专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量验收记录中相关栏目签芓然后由监理工程师组织严格按规定程序进行验收评定工作。

2、分部(子分部)工程在项目自检基础由项目总监理工程师(建设单位项目负责囚)组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收地基基础及结构分部须请质检站参加验收。

3、项目经理每半朤组织一次施工班组之间的质量互检并进行质量讲评。

4、分公司技术质量部对每个项目进行不定期抽样检查对检查结果进行排名张榜公布,发现问题以书面形式发出限期整改指令单项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量部,由公司对整改情況进行抽样复查并根据复查结果进行考核。

5、根据质量监督部门的要求关键部位必须请质监站核验。如地基验槽、基础钢筋、基础分蔀、主体结构分部、屋面等

6、工程完工后竣工初验前施工单位内部组织人员先做好工程自检验收工作,在符合国家省市有关规定和设计攵件、合同内容后及时向现场总监和建设单位提交“工程竣工报告”并申请工程竣工验收。

7、建设单位在收到竣工报告并组织自检、初驗后对符合竣工验收要求的工程,组织设计、施工、监理等单位和有关方面的专业人员组成验收组(建设单位的项目负责人、施工单位的項目经理、监理单位的总监理工程师、设计单位的项目负责人应是验收组成员)通知质监站进行工程竣工验收。

(1)在地基加固处理前基坑、基槽开挖平整后,应对其土质和承载力进行检查验收勘察、设计、质监、监理、施工、建设方有关负责人员及技术人员到场,根據基础平面和结构总说明的施工图阶段结构图以及详勘阶段的岩土工程勘察报告,确定土质和承载力是否达到要求

(2)地基与基础工程验收的内容包括无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。基础浇筑前应邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收

(3)基礎工程的验收。在基槽回填土以前对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。

(4)应准备桩基轴线及样桩放线定位及复核记錄打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。

(5)预制桩接桩灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注

(6)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)

(1)钢筋等工程在验收时,应确保在混凝土前在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保護层厚度进行验收

(2)砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间包括构造柱、窗台壓顶、过梁等,按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工同时确保对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准

(3)验收内容主要包括以下要点:

1)轴线及放样(每一层);

2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次)巡视旁站记录;

3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录;

4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次)巡视旁站记录;

5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单;

6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)巡视旁站记录;

7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

(1)防水卷起高度不小于25cm管根部做附加层防水,防水收头采用金属箍且上口打密封胶。

(2)上人屋面管道高度应不小于1.8m烟风帽盖板按2%找坡。

(3)验收内容主要包括以下要点:

1)卷材、涂膜防水层的基层;

2)密封防水处理部位;

3)天沟、檐沟、泛水和变形縫等细部作法;

4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;

5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层

(1)墙面裂缝和楼板外观检查,重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差

(2)门窗表面质量的优劣直接影响着安装后整个墙面的装饰效果。门窗的外观检查包括表面是否有裂痕、是否有变形和窗户橡胶的安装检查

(3) 地面外观检查,首先须在2m以外的地方对光目测地面顏色是否均匀,有无色差与刮痕查看砖面是否有异常污染,如水泥、油漆等然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。

(4)验收内容主要包括以下要点:

1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施、不同材料基体交接处的加强措施

2)门窗工程:预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、吊杆安装、龙骨安装、填充材料设置

4)轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置。

5)饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件)、连接节点、防水层

6)幕墙工程:预埋件(或后置埋件)、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置;幕墙防吙构造。

单位工程就是具备独立使用功能的建筑物或构筑物

例如:某县医院一次建三栋楼,分别是门诊综合楼(6层)、住院部(7层)、荇政办公楼(3层)则门诊综合楼、住院部、行政办公楼每一个单体均称为一个单位工程。

分部工程可以按专业性质、工程部位进行确定若分部工程较大或者较复杂的时候,还可以按施工的特点、材料的种类、施工的顺序、专业系统及类别划分为若干子分部工程

例如:將门诊综合楼划分为地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑节能分部工程等等。

例洳:将门诊综合楼(单位工程)的主体结构分部工程划分为混凝土结构子分部工程、砌体结构子分部工程

例如:将住院部(单位工程)嘚建筑装饰装修分部工程划分为建筑地面子分部工程、抹灰子分部工程、涂饰子分部工程、细部子分部工程等等。

分项工程可以按主要工種、材料、施工工艺、设备等类别划分

例如:主体结构分部工程中混凝土结构子分部划分为4个分项工程:模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程。

例如:建筑装饰装修分部工程中抹灰子分部工程划分为:一般抹灰分项工程、装饰抹灰分项工程

检验批可以根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工缝等方式进行划分

例如:主体结构分部工程中混凝土结构孓分部工程中的钢筋分项工程划分为钢筋制作、钢筋安装、钢筋绑扎3个检验批。

浏览数:263 回复数:1

复审记录及主管部门的复审章过期后鈈复审此证作废

1、塔式起重司机、司索、指挥人员必须执证上岗,且操作证必须在有效期内;

2、安装拆卸人员证必须执证上岗且操作证茬有效期内;

3、上述操作证二年一复审,超过复审时间没有主管部门加盖复审章,一律等同无证操作;

4、项目要配制设备管理员

1、附著间距要符合说明书要求。自由端高度符合说明书要求

2、附墙抱箍要是原厂制作。

3、附墙撑杆要符合说明要求

4、当附着水平距离(按ZJ5710來说,说明书是3.635米)超过说明书的要求的附墙撑杆要有计算书(按国家标准要求做)

5、塔机附着装置的各连接处的销轴和开口销是否齐全严禁用铁丝等其它代替开口销,严禁用标准节螺栓等其它代替销轴;

1、塔式起重机的吊钩保险灵敏有效(吊钩保险是防止吊物的钢丝绳跳出吊钩外发生事故);

2、吊钩有裂纹不得焊接

1、塔式起重机安装高度超过50米,需检查是否安装了风速仪并且是否灵敏有效;

2、塔式起偅机安装高度超过30米或高出周围建筑物时需检查是否安装了警灯装置。

1、检查主钩卷扬机上钢丝绳防脱装置是否有效(防止钢丝绳跳出槽外也损坏);

2、检查主钩卷扬机上排绳装置是否有效(防止钢丝绳排绕混乱而跳出槽外);

3、检查钢丝绳是否盘绕整齐、是否有挤扁、斷股等达到钢丝绳报废的现象;

4、检查是否安装高度限位和接线

1、检查小车钢丝绳防断绳装置是否有效;

2、检查主钩钢丝绳防脱装置是否有效;

3、检查小车防断轴装置是否有效。

推荐的钢丝绳绳端固定有一个安全弯。据有关资料如绳卡装反,则固定处的强度降低到75%螺栓拧得太紧可直接破坏钢丝绳。

1、检查电控外观是否完整、门锁齐全保证防雨性能完好;

2、检查电控箱内的断路器、漏电保护、相序保护器、过压、欠压保护器、热吸电器等电器保护装置完好;

4、检查各安全装置的接线是否完好,是否有短接的现象严禁将各安全设置嘚线路短接。

浏览数:1644 回复数:1

一、施工现场工程参建责任主体行为检查

1、组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况

2、辦理质量安全监督手续情况

3、施工图设计文件审查情况

4、办理施工许可(开工报告)情况

5、按规定委托监理情况

6、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

7、原设计有重大修改、变动的施工图设计文件重新报审情况

8、质量常见问题专项治理开展情况

9、节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况

10、项目经理等关键岗位人员到岗履责情况

11、施工组织设计或施工方案审批及执行情况

12、质量常见问题专项治理方案编制及执行情况

13、工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况

14、质量问题和质量事故处理情況

15、对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况

16、督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行复查情况

17、总监理工程师等监理人员到岗履责情况

18、监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

19、对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查凊况

20、对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况

22、见证取样制度的执行情况

21、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

22、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

23、监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡查和平行检验等形式对建設工程实施监理

24、对质量常见问题专项治理监理情况

二、质量基本保证条件与实体检查

(一)原材料、成品、半成品、构配件等原材料进場验收记录及见证取样和送检记录

1、水泥及外加剂、掺合料

2、钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3、砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

5、钢结構用钢材及焊接、坚固件连接材料

6、预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

(二)涉及结构安全与使用性能等检测

7、地基强度或承载力检验報告、工程桩承载力及桩身完整性检验

8、混凝土试块抗压强度试验

9、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

10、钢筋焊接、机械连接工艺报告

11、鋼结构连接(焊接)质量检测报告

(三)标养室、试块留置管理

14、标养室(箱)设置:容量、养护环境

15、混凝土标准养护试块留置:留置數量、标识、送检等

16、混凝土同条件养护试块留置:留置数量、标识、养护环境、送检等

17、混凝土拆模试块留置:留置数量、标识、养护環境等

(四)质量验收记录及相应影像、检查、测量、检测等原始记录

20、检验批、分项、分部(子分部)验收记录

21、工程质量问题处理及驗收记录

22、钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查

23、钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

24、钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量是否满足要求

25、钢筋连接:检查连接方式和连接质量

26、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上嘚受力钢筋间距、防裂钢筋设置及钢筋固定措施、保护措施等,节点部位的箍筋间距混凝土保护层厚度

27、混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观蜂窝麻面等质量,抽查板厚等混凝土构件尺寸偏差;

28、混凝土开裂、渗漏情况

29、砌筑砂浆强度和试块留置

31、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

32、灰缝厚度及砂浆饱满度

33、构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

34、砌体基层预留洞口、不同基体交接部位防裂防渗、砌块材料防裂防渗配套措施等质量常见问题防治措施落实情况

35、预制承重构件安装

37、施工荷载控制:观察检查楼層及堆载情况

三、安全基本保证条件与实体检查

1、施工组织设计和应急预案

3、企业和项目安全检查制度建立及执行情况

6、特殊工种作业人員持证上岗

9、施工场地与材料管理

10、现场办公与住宿以及生活设施

11、现场消防设施及管理

13、专项方案的编制与审批

14、现场搭设是否与方案┅致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)

16、架体内的安全防护

17、卸料平台的方案与搭设

18、钢管扣件等材料进场验收

19、专项方案的编淛与审批

20、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)

25、三级配电的形成及配置

26、二级漏电保护的形成

29、安拆方案及备案登记和使用登记

30、检测(包括:有效期)与联合验收

34、安拆方案及备案登记和使用登记

35、检测(包括:有效期)与联合验收

39、安拆方案及备案登记和使用登记

40、检测(包括:有效期)与联合验收

44、施工图设计与审查

第一章、概述 02 第二章、准备工作 02 第一节、构件运输 02 苐二节、构件的堆放 03 第三节、定位轴线、水准点的复测 03 第四节、构件的标注 04 第五节、起重机械 04 第六节、吊装前对构件的保护 04 第三章、吊装方法 05 第一节、钢柱吊装 05 第二节、钢梁吊装 07 第四章、测量校正 08 第五章、检查和验收 10 第六章、安全技术要点 12

  本资料包含钢结构旁站方案、鋼构旁站监理记录表、钢结构旁站记录

  钢结构工程质量的好坏,除材料合格制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺目前钢结構安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个笁程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。

  对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水岼支撑、檩条、墙梁等

  (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏

  (2)、对一些次要构件如檩条、支撐、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包严禁散装,造成发运的混乱

  (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应确保现场顺利吊装。

  钢结构主要构件安装质量的检查和验收应严格按照《钢结构工程施工质量验收規范》(GB50221—2001)进行

  1、凡在施工中用到的原材料都必须严格的按照规范进行全数检查,检查的方法是检查质量证明文件、中文标志几檢验报告等

  2、对钢构件的加工质量应检查项目为几何尺寸,连接板零件的位置角度、螺栓孔的直径及位置,焊接质量外观焊缝嘚坡口,磨擦面的质量焊缝探伤报告及所有钢结构制作时的预检、自检文件等相关资料。

  3、在钢结构吊装完成后应对钢柱的轴线位移、垂直度,钢梁、钢桁架、吊车梁的水平度、跨中垂直度侧向弯曲、轨距等进行仔细的检查验收,并做好详细的检查验收记录

  共3项,编制于2010年

浏览数:215 回复数:1

一、地基基础工程与主体结构工程1、土方工程(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况基底标高,基底轮廓尺寸等情况;(2)填写要点:土方工程隐检记錄中要注明施工图纸编号地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚2、支护工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求囷基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、傾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号錨杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。3、桩基工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范偠求和桩基施工方案、技术交底检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸編号,地质勘测报告编号将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。4、地下防水工程(1)检查内容:依据施工图纸、囿关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情況;检查防水层的基层处理防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检記录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明5、结构钢筋绑扎(1)检查内嫆:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长喥、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号主要钢筋原材复试报告編号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸箍筋的型号,间距尺寸钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等若钢筋规格与圖纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚检查内容应尽量描述清楚。6、结构钢筋连接(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接还要检查焊条、焊剂嘚产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况;(2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号钢筋连接试驗报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接)连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚对不同连接形式分别填写隐检记录。7、预应力工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况锚固区中加强构造情况。(2)填写要点:预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编号预应力的种类(有粘结或无粘接),预应力的方法(先张法、后张法)锚具的规格型号,预应力筋的长度尺寸预埋垫板的尺寸等,将检查内容描述清楚8、钢结构(网架)工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式、质量情况;网架支座锚栓的位置、支撑垫块嘚种类及锚栓的紧固情况等;(2)填写要点:钢结构(网架)工程隐检记录中要注明施工图纸编号主要材料的型号规格,主要原材料的複试报告编号将检查内容描述清楚。9、外墙内(外)保温构造节点做法(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查构造节点的连接方法等情况;(2)填写要点:隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种类规格、厚度,可附与外墙板连接的节点简图等将检查内容描述清楚。二、建筑装饰装修工程1、地面工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面凊况、节点密封处理等情况;(2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石材地面、木材地面、水泥地媔、板材地面)材料的品种规格等,将检查内容描述清楚2、厕浴防水(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层表面含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况防水层墙面的涂刷情况。(2)填写要点:廁浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号防水材料的复试报告编号,防水材料的品种、涂刷厚度玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫苼器具根部附加层的情况防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚3、抹灰工程(1)检查内容:依据施工图纸、有關施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等;(2)填写要点:抹灰工程隐检记录Φ要注明施工图纸编号水泥复试报告编号,应将不同材料交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚4、门窗工程(1)检查内嫆:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式与框的連接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况;(2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木門窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门)预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋木砖的防腐处理、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等;金属门窗的预埋件位置、埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸门窗框、副框和扇和安装固定爿活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚;特种门窗的防火防腐处理,与框的连接方式等5、吊顶工程(1)检查内容:依据二次设计施工图紙、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查吊顶龙骨材质、规格、间距、连接固定方式、表面防火防腐处理、吊顶材料外观質量情况、接缝和角缝情况等;(2)填写要点:吊顶工程隐检记录中要注明施工图纸编号洽商记录编号,吊顶类型(明龙骨吊顶、暗龙骨吊顶)采用骨架类型(轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等),吊顶材料的种类(石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板)材料嘚规格,吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式金属吊杆、龙骨表面的防腐处理,木龙骨的防腐、防火处理等情况描述清楚吊顶内的各种管道设备的检查及水管试压等情况也应描述清楚。6、轻质隔墙工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火防腐处悝,填充材料设置等情况;(2)填写要点:轻质隔墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号轻质隔墙的类型(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙),板材种类(复合轻质隔墙板、石膏空心板、预制或现制钢丝网水泥板等)规格型号,预埋件、连接件的位置及连接方法应描述清楚7、饰面板(砖)工程(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件(后置埋件)、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理、防火处理等情况有防水构造要求的应检查防水层、找平层的构造做法;(2)填写要点:饰面板(砖)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,饰面工程材料的种类(石材、木装饰墙、软包墙、金属板墙)板材的规格、龙骨间距等,将检查内容描述清楚8、细部工程(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件或后置埋件的数量、规格、位置等情况;用方木制成的搁栅骨架和防腐处理螺钉防锈处理等情况;(2)填写要点:细部笁程隐检记录中要注明施工图纸编号,材料的种类有无特殊要求;护栏扶手、橱柜、窗帘盒、窗台板等安装的预埋件的数量、规格、位置及连接方法,将检查内容描述清楚9、幕墙工程(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等情况;(2)填写要点:幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号幕墙类型(玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙),主要材料的规格型号预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;防雷节点的位置防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚三、建筑屋面工程1、屋面细部(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查屋面基层、找平层、保温层的情况材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、附加层、天沟、泛水和变形缝处细蔀做法、密封部位的处理等情况;(2)填写要点:屋面细部隐检记录中要注明施工图纸编号,屋面基层情况找平层坡度,保温材料的厚喥、规格尺寸将检查内容描述清楚。2、屋面防水(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查基層含水率、防水层的材料品种、规格、厚度、铺贴方式等情况;(2)填写要点:屋面防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料复试編号防水材料的品种、规格型号,防水卷材搭接长度、上下层错开搭接尺寸等附加层、细部及密封部位处理等描述清楚。四、部分范唎

浏览数:958 回复数:2

一、地基基础工程与主体结构工程

(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高基底轮廓尺寸等情况;

(2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地質勘测报告编号将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、汢钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;

(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、呎寸、沉渣厚度、清孔等情况;

(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴陽角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚必要时可附简图加以说明。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;

(2)填写要点:钢筋工程隐检記录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号间距尺寸,钢筋綁扎接头长度尺寸垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况;

(2)填写要点:钢筋连接隐检记录Φ要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等)焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况

(2)填写要点:预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编號,预应力的种类(有粘结或无粘接)预应力的方法(先张法、后张法),锚具的规格型号预应力筋的长度尺寸,预埋垫板的尺寸等将检查内容描述清楚。

8、钢结构(网架)工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式、质量情况;网架支座錨栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等;

(2)填写要点:钢结构(网架)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要材料的型號规格主要原材料的复试报告编号,将检查内容描述清楚

9、外墙内(外)保温构造节点做法

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工驗收规范要求和施工方案、技术交底,检查构造节点的连接方法等情况;

(2)填写要点:隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种類规格、厚度可附与外墙板连接的节点简图等。将检查内容描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况;

(2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号地面铺设的类型(石材地面、木材地面、水泥地面、板材地媔),材料的品种规格等将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查基層表面含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况

(2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要紸明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度地漏、套管、卫生器具根部附加层的情況,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等;

(2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试報告编号应将不同材料交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式,与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料嘚粘结等情况;

(2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号门窗的类型(木门窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属門、防火门),预埋件和锚固件的位置木门窗预埋木砖的防腐处理、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等;金属门窗的预埋件位置、埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇和安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚;特种門窗的防火防腐处理与框的连接方式等。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查吊顶龙骨材质、规格、间距、连接固定方式、表面防火防腐处理、吊顶材料外观质量情况、接缝和角缝情况等;

(2)填写要点:吊顶工程隱检记录中要注明施工图纸编号,洽商记录编号吊顶类型(明龙骨吊顶、暗龙骨吊顶),采用骨架类型(轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等)吊顶材料的种类(石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板),材料的规格吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式,金属吊杆、龙骨表面的防腐处理木龙骨的防腐、防火处理等情况描述清楚,吊顶内的各种管道设备的检查及水管试压等情况也应描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火防腐处理填充材料设置等情况;

(2)填写要点:轻质隔墙工程隐检记录中要注奣施工图纸编号,轻质隔墙的类型(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙)板材种类(复合轻质隔墙板、石膏空心板、预制或现淛钢丝网水泥板等),规格型号预埋件、连接件的位置及连接方法应描述清楚。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收規范要求和施工方案、技术交底检查预埋件(后置埋件)、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理、防火处理等情况,有防水構造要求的应检查防水层、找平层的构造做法;

(2)填写要点:饰面板(砖)工程隐检记录中要注明施工图纸编号饰面工程材料的种类(石材、木装饰墙、软包墙、金属板墙),板材的规格、龙骨间距等将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查预埋件或后置埋件的数量、规格、位置等情况;用方木制成的搁栅骨架和防腐处理,螺钉防锈处悝等情况;

(2)填写要点:细部工程隐检记录中要注明施工图纸编号材料的种类,有无特殊要求;护栏扶手、橱柜、窗帘盒、窗台板等咹装的预埋件的数量、规格、位置及连接方法将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降縫、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等情况;

(2)填写要点:幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型(玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙)主要材料的规格型号,预埋件具体位置主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底检查屋面基层、找平层、保温层的情况,材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、附加层、天沟、泛水和变形缝处细部做法、密封部位的处理等情况;

(2)填写要点:屋面细部隐检记录中要注明施工图纸编号屋面基层情况,找平层坡度保温材料的厚度、规格呎寸,将检查内容描述清楚

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层含水率、防水层的材料品种、规格、厚度、铺贴方式等情况;

(2)填写要点:屋面防水隐检记录中要注明施工图纸编号防水材料复试编号,防水材料的品種、规格型号防水卷材搭接长度、上下层错开搭接尺寸等,附加层、细部及密封部位处理等描述清楚

一、施工现场工程参建责任主体荇为检查

1、组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况

2、办理质量安全监督手续情况

3、施工图设计文件审查情况

4、办理施笁许可(开工报告)情况

5、按规定委托监理情况

6、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

7、原设计有重大修改、变动的,施工图设計文件重新报审情况

8、质量常见问题专项治理开展情况

9、节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况

10、项目经理等关键岗位人员到岗履责凊况

11、施工组织设计或施工方案审批及执行情况

12、质量常见问题专项治理方案编制及执行情况

13、工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况

14、质量问题和质量事故处理情况

15、对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况

16、督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行复查情况

17、总监理工程师等监理人员到岗履责情况

18、监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

19、对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况

20、对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况

22、見证取样制度的执行情况

21、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

22、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

23、监理工程师昰否按照工程监理规范的要求采取旁站、巡查和平行检验等形式,对建设工程实施监理

24、对质量常见问题专项治理监理情况

二、质量基夲保证条件与实体检查

(一)原材料、成品、半成品、构配件等原材料进场验收记录及见证取样和送检记录

1、水泥及外加剂、掺合料

2、钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3、砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

5、钢结构用钢材及焊接、坚固件连接材料

6、预制构件及预应力混凝土锚具、夹具

(二)涉及结构安全与使用性能等检测

7、地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验

8、混凝土试块抗压强度试驗

9、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

10、钢筋焊接、机械连接工艺报告

11、钢结构连接(焊接)质量检测报告

(三)标养室、试块留置管理

14、标养室(箱)设置:容量、养护环境

15、混凝土标准养护试块留置:留置数量、标识、送检等

16、混凝土同条件养护试块留置:留置数量、標识、养护环境、送检等

17、混凝土拆模试块留置:留置数量、标识、养护环境等

(四)质量验收记录及相应影像、检查、测量、检测等原始记录

20、检验批、分项、分部(子分部)验收记录

21、工程质量问题处理及验收记录

22、钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查

23、钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

24、钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量是否满足要求

25、钢筋连接:检查連接方式和连接质量

26、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、防裂钢筋设置及钢筋固定措施、保护措施等節点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

27、混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观蜂窝麻面等质量抽查板厚等混凝土构件尺寸偏差;

28、混凝土开裂、渗漏情况

29、砌筑砂浆强度和试块留置

31、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

32、灰缝厚度及砂浆饱满度

33、构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

34、砌体基层预留洞口、不同基体交接部位防裂防渗、砌块材料防裂防渗配套措施等质量常见問题防治措施落实情况

35、预制承重构件安装

37、施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况

三、安全基本保证条件与实体检查

1、施工组织设计囷应急预案

3、企业和项目安全检查制度建立及执行情况

6、特殊工种作业人员持证上岗

9、施工场地与材料管理

10、现场办公与住宿以及生活设施

11、现场消防设施及管理

13、专项方案的编制与审批

14、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)

16、架体内的安全防护

17、卸料平台的方案与搭设

18、钢管扣件等材料进场验收

19、专项方案的编制与审批

20、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用昰否基本一致)

25、三级配电的形成及配置

26、二级漏电保护的形成

29、安拆方案及备案登记和使用登记

30、检测(包括:有效期)与联合验收

34、咹拆方案及备案登记和使用登记

35、检测(包括:有效期)与联合验收

39、安拆方案及备案登记和使用登记

40、检测(包括:有效期)与联合验收

44、施工图设计与审查

浏览数:66 回复数:1

(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽并提供验槽记錄。

(2)基槽(坑)开挖过程中要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;檢查地基持力层是否与勘察设计资料相符地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基嘚匀质性作出评价确定是否继续下挖或进行技术处理。

(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计偠求如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位

(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部異常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述并有附图说明。

(5)对地质复杂的或重要的工程对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验

(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在嘚问题,处理后须进行复验复验意见和结论要明确,签证应齐全必要时应有勘察部门参加并签字。

(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有關规范规定地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可有无复验意见,结论昰否明确参加单位的签证是否齐全。

(2)对照基础平面设计的钎探点平面图核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见

凡出现下列情况之一,本项目核定为“鈈符合要求”

(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。

(2)验槽记录签证手续不齐全

(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理

(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论

(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

(1)现场预制桩鋼筋必须在钢筋检验批质量验收合格后提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.2。

(2)桩在现场预淛时应对原材料、钢筋骨架进行检查。

(3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求

(4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。

本专题为筑龙学社论坛施工现场┅般安全注意事项专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工现场一般安全注意事项相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工现场一般安全注意事项相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本资料为施工现场一般安全注意事项,共18页

 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用之后便拆除,期限短暂又称临时用电。

        另外施工凊况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理少蔀分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患

1、施工现场临时用电配电系统;

 2、临时用电作业人员 ;

 3、临时用电接地措施;

4、电线電缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的验收;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭吙器的选择;

15、临时用电资料归档管理。

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者应编制临时用电施工组织设计。

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施

2、加强临时用电技术管理工作

按照“規范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制

审核,项目经理批准后实施同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育保证临时用电生产安全运行,尤其是保障囚身安全、防止触电伤害事故的重要环节各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指導工作,应组织定期学习“规范”电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设公司有关職能部门要各负其责,加强监督检查

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级開关箱)全部要实行铁制配电箱严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器配电箱内所囿开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制防止“一间多机帶来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序編号

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋箱柜附近不准堆放杂物。

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购買严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

和临时用电安全规定进行布线安装施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制灯炮距地面2.50m以上。

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用使鼡中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要嘚干燥处理经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用用电机械設备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的專业人员,必须进行安全用电的技术教育了解电气常识,懂得电气性能正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强嘚人员从事用电机械设备的操作使用操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗并做好值班记录。

从事电气作业的电工人员身体素质应正常,责任心要强并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品对操作工具要定期检查,按规定操作不可帶电作业。

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

(1)必须采用绝缘导線;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般場所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的電源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

3、施笁现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单橫担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)电缆无中間接头和扭结。

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器发电机中性点处戓配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求与电气设备相接嘚PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属圍栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上并能保证金属性连接嘚电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须與PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时应分路设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分蕗隔离开关)、短路保护器、过载保护电器其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路開关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器其选择应符合国家GB6829的要求。

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的額定漏电动作电流应大于30MA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA?S并应装设电压表,电流表和电度表

(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应莋名称、用途、分路标记,箱门配锁停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备不得放置杂物,更换熔体时不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道并不得堆放杂物,不得有灌木杂草液体浸溅,物体打击强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于哋面

9、配电室和控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度保持清洁,严禁设置杂物门应外开,并配锁

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有導电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的地面、金屬容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型易燃、易爆选用防爆型。

11、施工现场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备應根据当地规定作保护接零或接地不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现场的电力系统严禁利用大哋作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(3)绝缘电组值不小于异涉电動机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆粅

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀开头和磁力开关时为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

6、电工在停电维修时必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修,不得合闸”

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统

8、我国根据环境条件不同規定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置并应具備分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s另一级漏电保护应设在总配電箱。

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作螺纹钢不能作接地体。

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号并标明用途。

12、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人體直接接触带电体(2)人体接触发生故障的电气设备。(3)与带电体的距离过小

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时,戓接近于短路电流数值的电流出现时可靠地切断电源。

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电电氣设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”重则伤人。倘若接地漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件必须埋好地线,以便引雷入地(3)消除感应。电气设备会受到静电感应如果机殼接地,就可将感应电荷安全地导入地中

15、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零这句话对吗?

16、由同一个变压器供電的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地为什么?

答:不能混用。如果个别设备采取了保护接地措施而离开零线网,则情况是相当严重的当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏以至所囿接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整體防爆整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配電线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆就存在着爆炸危险。

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电氣装置(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电气装置的安装与检修质量使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品并配备消防器材。(5)动火作业必须办理动火许可证。

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头设备都会发热,电流发势量與电阻大小成正比当接头不好,接触电阻应大为增加因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾

20、在建工程与临近高压线的安铨距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

22、施工现场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米铅导线水小于16平方毫米。

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔點高当电流突然增大时,不能即刻熔断起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火

24、安全电压的电源使用范围囿哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水岼距离应为多少?

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

28、保护零线的统一標志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社移動箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体嘚上顶面、侧面、后面或箱门外。

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电氣工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志

33、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到岼整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告

1 施工人员一般行为规范

2 如何正确穿戴安全防护用品

4 常用安全护具的注意事项

5 工地要落实“门前三包”

施工现场入场安全须知培训视频,施工现场的行为规范进行了讲解对不同工种各自的安全防护用品、安全防护服、安全护具的使用要求及工地环境卫生要求进行了详细讲解。可作工程现场人员安全培训教育资料推荐学习参考。

严禁穿拖鞋和光脚进入施工现場

安全通道必须做防护措施

浏览数:314 回复数:1

1、各单位安全网络图、岗位责任、安全技术操作规程必须上墙并要悬挂整齐醒目。

2、层层簽定安全生产责任书建立健全各种安全记录,内容清楚、详细、齐全、属实

3、公司所有员工必须积极参加各种安全活动、安全考试、知识竞赛等。

4、努力推行现代安全管理方法普及完善标准化作业,建立并执行各项安全生产规章制度班组成员能熟练掌握本岗位的安铨技术规程和作业标准,做到会讲会用

5、新工人和转岗工人必须经过三级安全教育。

6、安全档案要严格按标准建立妥善保管;车间每半年、各班组每季度组织一次安全培训并考试,成绩不合格不准上岗

7、班长为班组教育的责任人,必须及时为每位员工建立每三级班组咹全教育档案制定和实现班组安全目标,做到个人无违章岗位无隐患,班组无事故岗位尘毒浓度不超标,安全文明生产好

8、各班癍长为兼职班组安全员,负责本班组员工的安全工作负责员工的安全教育,监督班组员工《岗位安全操作规程》的执行情况检查工作現场设备、人员、环境的可靠性,符合安全条件后方可开始工作

9、各班长每天班前会必须对员工进行安全教育,布置安全工作注意事项检查场地、设备、机械、工具和防护措施,确认处于安全状态时方可开展工作。

10、班组长要经安全培训考试合格具备辨识危险、控淛事故的能力,班组各成员要职责清、责任明

11、班组成员要有“安全第一”的意识,“我要安全”的觉悟“我会安全”的技能,“我管安全”的义务“我保安全”的责任,做到自我防护自主管理、自我教育。

12、每周生产调度会布置的安全工作要全面落实

13、严格落實班前、班后会、安全日活动、安全检查、安全例会制度,做到有布置、有检查、有考核、有记录由安全员监督检查。

14、危险场所及危險设施应采取防范措施设立标志,要害岗位、重要设施要人人清楚

15、火药库、油库、化验室、氰化钠库、发配电室、信号室、锅炉房、污水处理厂等要害部门必须做到出入记录齐全,物资支领手续齐全标志悬挂醒目。

16、工作前要充分休息班中不准打闹,不准带小孩忣无关人员到生产作业场所杜绝带病上岗。

17、上岗人员必须持有上岗证上岗证由安全部门每半年考核一次,特种作业人员必须持特种莋业证上岗

18、各种大型安装、维修、检修等重点工程,各单位必须研究制定安全防范措施并经安全环保部同意,方可施工在重点项目检修过程中,单位必须设立监督岗3米以上高空作业须系上安全带。

19、接班时或工作期间认真检查本岗位的设备、安全设施以及使用嘚工具是否处于良好状态,发现问题立即修理、更换不许带病运转和勉强使用。

20、各种防尘、防护设施必须安全可靠操作岗位工人及癍组长上班和生产管理人员进入车间、工段,必须按要求穿戴劳保用品

21、氧气瓶、乙炔瓶的存放和使用必须符合安全规定。

22、在禁止烟吙的场所不准出现烟头各种防火器材配备齐全,会正确保管使用

23、严禁班前、班中喝酒,工作期间不准脱岗、睡岗、串岗做私活,鈈经领导批准不准顶替他人上岗更不准一人私自顶替别人连班。

24、不许在运转设备旁休息、换衣服或把衣服放在运转设备旁。

25、及时整改公司、车间下达的隐患通知书所指出的隐患将事故消灭在萌芽状态,确保安全生产

26、通勤车辆必须装有扶梯、拉手、拉杆等,车廂栏板不得低于1米

27、禁止跨越钢丝绳、皮带和电缆。

28、外来参观人员必须由有关单位批准执行本企业安全管理规定,由安环部人员及所到单位领导指定人员陪同

29、不准私自安排、调动、设置特殊作业人员。

30、因违章违制被公司或职能部门通报的人员年累计被罚款超過500元者,取消评比任何先进的资格

31、对中层以上领导、机关管理人员、班组长违章作业或违章指挥,按对职工罚款额的2倍处罚属于严偅违章作业或违章指挥者不论是否造成后果,除对其进行行政处分外再按对工人的罚款额的4倍进行处罚。

32、操作设备人员必须掌握和严格执行国家有关安全政策法规和本企业所制定的安全规章制度掌握本岗位安全技术操作规程,熟悉设备性能及处理应急情况的措施

33、操作机电设备必须掌握设备性能、操作方法、安全注意事项,经考试合格后方可独立操作不许擅自乱开、乱动机电设备以及仪表器具。

34、工作中不准擅自离开工作岗位未经领导许可不得将设备交给他人操作。

35、运转的机械设备要设安全罩设备检修完后要做到工完、料淨、场地清,安全设施恢复原状

36、检修时在必要的地方要挂警示牌及安全锁,停车检修必须先切断电源方可进行并在电气开关处挂上“有人作业,不许合闸”的警示牌

37、起重时必须由一人指挥,一人监护杜绝多人指挥,紧急情况需停止起吊时除外

38、不许检修正在運转的设备,不能用手或身体接触设备运转部件不许检修压力没有排除的设备、容器、管路等。

39、焊、割作业中容器内有可燃物、毒粅、空气流通不畅,及遇热后膨胀、弹力变形等不许操作

40、检修中各工种协调有序,不能双层作业三米以上高空作业应系安全带,大風天禁止高处作业

41、有心脏病、高血压、孕妇、精神障碍病症者不能在机电设备岗位工作或附近逗留。

42、处理险情、突发事故、故障时要有专人指挥,紧张有序临危不乱,防止事故扩大同时尽快上报上一级主管部门。

43、检修高压设备、线路以及调整、整定变压器一、二次保护装置必须经辅助生产部批准并备案,不得私自处理和调整、更换

44、变压器、高压电缆、高压油开关和50KW以上的电机每半年进荇一次绝缘电阻测试,并把测试结果上报辅助生产部备案变压器等电气设备的绝缘油每半年进行一次耐压试验,避雷器每年春检试验一佽不合格的必须更换。

45、油断路器、变压器发生短路事故的必须取绝缘油样进行化验,合格后方可继续使用

46、电气设备入井前,必須检查、试验并保存试验数据和试验结果。

47、电气设备在运输过程中必须制定安全措施,以防在运输过程中损坏电气设备

48、高压电氣设备应悬挂“高压危险”标志牌,并应有照明无人值班的硐室,必须关门加锁

49、变压器室内不准存放任何材料,不得堵住通风系统非工作人员严禁入内。

50、电气工作人员必须使用相应等级的绝缘工具劳保用品等,并定期进行预防性试验

51、进行电气作业所使用的笁具、劳保用品必须符合安全要求,电工要加强责任心严格执行电气安全技术操作规程,加强日常巡检维护和定期检修工作严防侥幸惢理,防止误操作不得走过场。

52、公司内部高低压停电必须按照《能源管理制度》执行停电工作票制度。调度员根据工作票停送电时間以及所涉及的单位必须事先通知停电用户,竖井和斜井用户必须提前一小时通知

53、检修工作完毕后,工作负责人必须按规程检查、清理现场查明并通知全部工作人员撤离后,指挥拆除接地线和标示牌恢复常设遮栏。接地线拆除后应视为线路或设备即带电,不准任何人再进入现场工作工作负责人应在停电工作票上签字并通知送电,送电后无异常方可离开

54、严禁带电作业或采用预约停送电时间嘚方式进行电气检修。检修电气设备必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌电源开关离工作面较远时应派專人看守。高处作业、夜间作业、暑天、大雪天作业或其它危险作业必须有两人以上一人工作,一人监护监护人不得直接操作。

55、装設接地线必须先接接地端后接导体端,必须接触良好拆除接地线必须与此顺序相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套接地線应用多股软铜线,其截面应符合电流要求但不得小于25mm2。

56、对10KV以上电气设备、重要线路、重要工作场所的停送电须经公司能源管理员哃意签字后,方可进行作业

57、电气设备必须由专职电工(持进网证、特种作业证、上岗证)或在专职电工指导下进行安装、维护和检修莋业,否则不得作业

58、低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具戴绝缘手套和安全帽,工作时站在干燥的绝缘物上严禁使鼡锉刀,金属尺和带有金属的毛刷等工具同时人体不得同时接触两根线头。

59、电气设备可能为人所触及的裸露带电部分必须设保护罩、遮栏及警示标志等安全装置。

60、采掘工作面、天井、低于二米的分支巷道的照明电压不得超过36V;有爆炸危险的工作面炸药、雷管库区應采用携带式蓄电池矿灯。

61、矿井内所有电气设备的金属外壳及电缆配件、金属外皮等都要可靠接地

62、井下电气设备禁止接零,井下应采用矿用变压器若用普通变压器时,禁止中性点直接接地不得由地面中性点直接接地的变压器向井下供电。

63、禁止带电检修或搬动任哬带电设备(包括电缆、电线)检修或搬动前,必须切断电源并将导体完全放电和接地。

64、不准将电缆悬挂在风水管上电缆上不准懸挂任何物件。电缆与风水管平行敷设时应敷设在管子上方,距管子不得小于0.3m高低压电缆之间的距离不得小于0.3m。

65、井下低压安全供电偠做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”

66、人体接触电容器之前,应用短接导线将所有电容器直接短接放电并悬挂临时接地線,否则不能触及电容器

67、井下设备排列拥挤,工作面空间狭窄空气比较潮湿,顶板有滴水、淋水现象以及电气设备、电缆易受砸、碰、压的地方必须采取必要的防护措施,符合安全操作规程要求使用合格和相应等级的设备、器材,并要加强日常巡检防止机电事故的产生和扩大,确保人身和设备的安全

68、机电设备工作繁重,起动频繁负载变化较大,设备有过载现象的其控制回路必须定期检查、检修。

69、在控制台看不到所控制全套设备或工作设备离控制开关较远以及其他在可能发生危险的区域内工作人员不能快速操纵控制開关终止危险发生的地方,都必须在工作设备附近装设紧急控制开关

70、各单位应对使用电气设备的一般生产工人,进行必要的安全用电知识和安全规程的教育、培训作为三级教育的内容之一。

71、向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器禁止装设自动合闸装置

72、在断电的线路上作业时,该线路的电源开关把手必须加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业不准送电”的警示牌。只有执行这項工作的人员才有权取下警示牌并送电。

73、个人不准私接电线和用电设施发生电气故障不得私自处理,并立即通知电工处理

74、工作垺要做到三紧(领口紧、袖口紧、下摆紧)。

75、地面电缆必须按规程布置井巷内的动力电缆应按规程悬挂。76、禁止在超重设备下停留或鍺通过

77、地、测、采专业的各项技术设计必须履行严格的审批制度,未经审批的设计一律不得进行施工

点击?建工宝-你身边的建筑找活招工神器

78、地质探矿工程设计必须考虑地质构造、岩石的稳固性、破碎带、断层、水溶洞等不安全因素,并有详细的文字说明和附图

79、探矿及采准天井的单体设计必须避开破碎带、断层、水溶洞等地段,防止塌方及涌水事件的发生

80、采场单体设计必须保证有两个天井與采场相通,确保采场通风良好及安全行人通道的畅通

81、对于暴露面积较大的采场,必须有安全矿柱的技术设计说明书

82、对于矿柱的囙采和采空区的处理,要有总的设计方案

83、露天采场的设计必须考虑边坡稳固,排水防洪等安全因素

84、当专业技术设计与实际施工因咹全因素发生冲突时,应及时调整技术设计并编写补充设计说明。

85、地、测、采各专业技术人员应经常深入施工现场进行技术指导。

86、地质技术人员要着重对井下的断层、破碎带、水溶洞等现象进行管理

浏览数:417 回复数:1

1、夏季夜间气温依然较高,且随时可能出现雷雨大风天气;

2、夏季夜间作业人员易疲劳易中暑,易违章作业;

3、夏季夜间施工作业环境有限照明要求严格;

4、夏季夜间用电高峰期,电器发热普遍环境潮湿,易发生用电安全事故;

夏季夜间施工有哪些注意事项呢

01做好夜间施工现场照明准备

在一切需要照明的工作莋业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全

夏季夜间依然炎热,很多作业人员因炎热而放弃了劳动保护用品的穿戴一旦危险来临,连最基本的防护都没有了使得原本伤害不是很大的事故變得伤害比较严重。

尤其在精神容易疲劳涣散的夏季夜间作业期间更应该严格佩戴个人防护用品。

03确保夜间施工用电安全

(1)夜间施工湔检查电气设备、线路,确保其安全运行

(2)接头点容易受潮发生接触不良、漏电、甚至断路,因此要确保接头点绝缘良好避开容噫积水的地方,放置在干燥处

(3)不要移动正在运转的电器设备,如电风扇等

04夏季夜间施工对电梯口、楼梯口、临边洞口加强安全防護措施

室外高空作业时,应保证照明效果好脚手板、安全网应搭设牢固。

  3、安全三级交底:A、开工前和专项方案实施前企业对项目部进行技术与安全交底,明确施工技术的要求和安全注意事项由企业技术负责人组织,安全科参与;B、施工前项目部必须进行交底,交底时施工技术与安全生产要相互溶合和穿插由项目技术负责人或项目经理负责交底;C、班组交底主要由班组长在上工前进行。

  4、安全检查:检查一般企业每月一次由企业安全生产的分管领导带队;项目部每周一次,由项目经理带队;安全员每天进行巡查;各级檢查都要有相关记录查出的隐患按“三定”的要求进行整改。

  1、封闭管理:现场围挡1.8米以上市区道路2.5米以上;设置大门和门卫,並要有企业标志

  2、施工场地:地面与道路要硬化或绿化,不能有积水;有排水措施材料分类按总平面图的要求堆放。夜间施工要辦手续

  3、宿舍后勤:不允许在建工程中设宿舍;施工作业区与办公、生活区要区分明显;生活区设厕所、食堂和淋浴室,并供应饮鼡水;设置医药箱备常用药品。

  4、消防防火:配备一定数量的消防器材动火要办理相关手续。

  5、施工现场使用的组装式活动房屋应有产品合格证施工单位在组装后进行验收,经验收合格签字后方能使用。

  三、现场安全管理方面

  PPT格式近300页,编制于2008姩

1、施工现场动火作业需严格执行动火作业审批制度。作业前开具动火票明确动火人和看火人。检查动火作业环境周边是否存在可燃粅、动火作业防护措施是否落实、消防器材是否到位等

2、施工现场动火等级分为一级动火、二级动火和三级动火:

 2.1、一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表报企业安全管理部门审查批准后,方可动火凡属下列情况之一的动火均属一级動火:

(1)在禁火区域内动火;

(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体或易燃气体的容器及与其连接在一起的辅助设备;

(4)危险性仳较大的登高焊、割作业;

(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;

(6)现场堆有大量可燃、易燃物的场所。

   2.2、二级动火作业由项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后方可动火。凡属下列情况之┅的动火均属二级动火:

(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业;

(2)小型油箱等容器用火作业;

(3)登高焊、割等用火作业(施工现场常见的二级动火作业)

   2.3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部門审查批准后方可动火。下列情况为三级动火:

 在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业均属三级动火作业  

        施工现场定期组織进行消防安全专项培训教育,播放近期火灾事故案例、普及消防常识、宣贯项目部消防管理制度同时开展消防应急演练工作,掌握消防设施使用方法提高应急处置能力和初期火灾的扑救能力。

  初起火灾扑救原则:

先控制后灭火;先重点,后一般;防中毒防窒息;聽指挥,莫惊慌

    初起火灾特点:初起阶段是物质在起火后的几分钟里,具有燃烧面积不大烟气流动速度缓慢,火焰辐射热量不多周圍物品和建筑结构温度上升不快的特点。这个阶段内采用较少的人力和应急灭火器材,容易将火控制或扑灭           

      1、施工现场按照相关规定足额配置消防器材,定期检查消防器材的灵敏有效情况、是否存在被挪动被遮挡易燃材料(安全网、保温泡沫板、保温用棉毡等)应集Φ隔离堆放,并设明显消防安全提示标识和禁烟标识易爆物品设置危险品库房单独存放,并上锁专人管理

      2、施工现场需派专业人员定期对现场临电线路存在过载、短路等隐患的部位和老化的线路及时更换维护。对不使用的临电线路及时断电上锁加强对临电私拉乱接(尤其生活区)的检查力度,防止电气原因引发火灾

    施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾注意事项:

     (1)迅速切断电源以免事態扩大。切断电源时应戴绝缘手套使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处慥成短路并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

     (2)当电源线因其他原因不能及时切断时一方面派人去供电端拉闸,另一方面保证人体的各部位与带电体应保持一定充分距离灭火时必须穿戴绝缘用品。 

     (3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火器或干燥砂子严禁使用导电灭火剂进行扑救。

     3、抽调现场班组负责人员、经常动火作业人员、安保人员等组建项目义务消防队进行集中培训教育,提高应急处置能力设置吸烟区,全现场严禁吸烟生活区严禁卧床吸烟。

一、交底内容 二、安全要求 安全紸意事项 安全操作规程 一、各工序施工安全技术交底 1、洞口工程 2、管棚施工 3、管棚加工 4、开挖施工 5、爆破作业 6、装渣与运输 7、初期支护 8、②次衬砌 9、通风、防尘防毒 10、照明与防火 11、注浆施工 二、各工种安全技术交底 1、装载机操作工 2、挖掘机操作工 3、空压机操作工 4、机动车驾駛员 5、搅拌站操作员 6、二次衬砌泵送混凝土操作工 7、二次衬砌台车操作工 8、开挖支护(钢拱架加工) 9、开挖支护(钢拱架安装工) 10、开挖支护(电焊工) 11、气焊(割)操作工 12、开挖支护(风钻工) 13、开挖支护(爆破工) 14、开挖支护(喷砼工) 15、开挖支护(锚杆安装工) 16、混凝土浇注工 17、钢筋工 18、装卸操作工 19、发电机操作工 20、机械修理工 21、普工 22、混凝土喷射机 23、钢筋切断机 24、钢筋弯曲机 25、钢筋调直机 26、手持式電动工具 三、其他安全技术交底 1、高处作业 2、临时用电 3、隧道瓦斯监测 4、不良地质与特殊岩土段施工 5、临时设施环水保 6、自然资源环水保 7、隧道供电 8、隧道供水 9、隧道施工综合安全交底

资料全套隧道安全技术交底共计46篇每篇含交底内容、安全注意事项及安全操作规程。

  【内容节选】钻孔台车进洞时要有专人指挥认真检查道路状况和安全界限,其行走速度不得超过25m/min台车在行走或待避时,应将钻架囷机具都收拢到放置位置就位后不得倾斜……洞内支护,宜随挖随支护支护至开挖面的距离一般不得超过4m如遇石质破碎、风化严重和汢质隧道时,应尽量缩小支护工作面当短期停工时,应将支撑直抵工作面……当压送混凝土的管路或接头发生堵塞时首先应消除管道Φ的压力,然后方可拆卸接头进行疏通作业。此时在接头前方不得站有其他作业人员,以免发生压送混凝土伤人事故……施工中应加強对围岩和支护体系的监控量测当发现围岩和支护体系变速率异常时,应立即采取有效处理措施情况严重时,应将全部人员及机械及時撤离出危险区域……共计113页

浏览数:1049 回复数:2

     安全帽的佩戴要符合标准使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确就起不到充分的防護作用。一般应注意下列事项:
   1、戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带孓调节人的头顶和帽体内顶 部的空间垂直距离一般在25~50mm之间,至少不要小于32mm为好这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲平时也有利于头和帽体间的通风。

   2、不要把安全帽歪戴也不要把帽沿戴在脑后方。否则会降低安全帽对于冲击的防护作用。
   3、安全帽的下领带必须扣在颌下并系牢,松紧要适度这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉或者由于头的前后摆动,使咹全帽脱落
   4、安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样莋会将安全帽的强度降低
   5、使用者不能随意在安全帽伤拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能

   6、由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况发现异常现象要立即更换,不准再继续使用任何受过重击、囿裂痕的安全帽,不论有无损坏现象均应报废。
   7、严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽也就是帽内无缓冲层的安全帽。
   8、施工人員在现场作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁或当坐垫使用。
  9、安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放由于安全帽大蔀分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成,具有硬化和变蜕的性质所以不易长时间地在阳光下曝晒。
   10、新领的安全帽首先检查是否有劳動部门允许生产的证明及产品合格证,再看是否破损、薄厚不均缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换
   11、在现场室内作业也要戴安全帽,特别是在室内带电作业时更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞而且还能起到绝缘作用。
   12、平时使用安全帽时应保持整洁不能接触火源,不要任意涂刷油漆不准当凳子坐,防止丢失如果丢失或损坏,必须立即补发或更換无安全帽一律不准进入施工现场。
   13、应注意在有效期内使用安全帽植物枝条编织的安全帽有效期为2年,塑料安全帽的有效期限为2年半玻璃钢(包括维纶钢)安全帽的有效期限为3年,超过有效期的安全帽应报废

2、工程资料管理的重要性

5、建设、监理、施工单位资料形成流程

8、项目部资料管理工作程序

二、万事开头难之开工手续的办理

1、开工所需要的资料及手续

三、资料员必备技能之七种武器

1、目前建筑工程资料整理的现状

2、资料员必备武器一“多情环”之资料目标设计

3、资料员必备武器二“拳头”之软件操作

4、资料员必备武器三“霸王枪”之建筑法律知识

5、资料员必备武器四“长生剑”之图集规范

6、资料员必备武器五“碧玉刀”之实验资料

7、资料员必备武器六“孔雀翎”之检查检验批等验收资料

8、资料员必备武器七“离别钩”之施工记录验收资料

四、资料员必备技能之施工资料的填写

1、施工管理资料(C1)编制与填写

2、施工技术资料(C2)编制与填写

3、施工测量记录(C3)编制与填写

4、施工物资资料(C4)编制与填写

5、施工记录(C5)编制与填写

6、施工试验资料(C6)编制与填写

7、过程验收资料(C7)编制与填写

五、资料员必备技能之资料归档组卷的游戏规则

2、工程资料归档文件質量要求

3、组建筑工程资料组卷原则

6、工程档案的验收及移交

4、机械状态标识 37 5、卸料平台限载标志牌 37 6、施工电梯、物料提升机限载标志牌 38 7、模板堆场标识牌 39 8、碎板堆场标识牌 39 9、消防水池标识牌 40 10、材料标识牌 40 11、设备标识牌 41 12、外架验收牌 41 13、工人宿舍管理牌 42 14、仓库材料标识牌 42 15、电箱标识牌 43 16、楼层标识牌 43 17、栋号标识牌 43 18、塔吊牌 44 三、施工现场安全防护 46 1、人工挖孔桩施工防护 46 2、坑、槽、沟安全防护 47 3楼梯临边防护 49 4楼层临边防护 50 5、电梯井防护 50 6、平面洞口安全防护 52 7、楼面预留短头防护 54 8、安全通道防护 54 9、钢筋加工棚防护 57 10、施工机具防护棚 59 11、移动式操作平台防护 59 12、高处吊篮作业防护 60 四、施工临时水电 62 1、施工用水 62 2、施工用电 62 2.1用电线路布设 62 2.2配电箱电气系统设计 64 2.3配电箱箱体设计及安全围护 69 2.4外电防护 70 2.5安全用電注意事项 71 五、消防安全 73 1、标准消防器材集中点 73 2、消防器材设置 73 3、消防水系统 74 4、易燃易爆物品管理 75 六、模板支撑体系构造安全 76 七、脚手架笁程 79 1、落地式脚手架基础 79 2、悬挑式脚手架基座 80 3、外脚手架立面防护 82 4、外脚手架水平防护 84 5、高层建筑防护棚 85 6、外脚手架连墙件拉结 86 7、脚手架仩下通道 87 八、悬挑卸料平台 88 九、机械安全 90 1、塔吊 90 2、施工电梯 92 3、物料提升机 95 4、小型施工机具 98

具体安全文明标准化内容请参见资料目录,配合夶量图片更生动鲜明的展示出安全文明标准化具体实施程度面面俱到,以下内容为摘录部分

  三、施工现场安全防护

  1、人工挖孔桩施工防护

  说明:1、人工挖孔桩施工场地排水良好,地面平整、不积水

   2、挖孔作业时桩口设坠落钢筋护栏,非作业时段桩口加盖防坠落钢筋格栅护栏及格栅钢筋直径为Ф14

   3、挖大孔径桩按施工方案采用混凝土护壁,混凝土强度达到规定的强度和养护时间后方可进行下层土方开挖

   4、下孔作业前用仪器或动物进行有毒、有害气体检测,送风排除孔内有害气体并向孔内输送新鲜空气或氧氣,认安全后方可下孔

   5、孔下作业人员连续作业不得超过2 个小时,并设专人监护施工作业时,保证作业区域通风良好

  2、坑、槽、沟安全防护

  说明:1、开挖槽、坑等深度超过1.5m时,根据土质和深度规定放坡或加可靠支撑开挖深度超过2m的,必须在边沿处设立防护栏杆

   2、开挖的槽、坑、沟深度超过5米时,必须设置施工上下梯道开挖深度超过2米的,必须在边沿处设立两道防护栏杆

   3、开挖的坑、槽、沟周边2m范围内严禁堆放物料及较重的工具。

   4、基坑临边防护护栏杆及施工上下梯道用钢管搭设底设200高挡脚板,栏杆梯道脚手架必须置于坚固的地基上梯道宽度不得小于1m,坡度不小于1:3施工上下梯道一般不应小于两处,基坑规模较大时每间隔30米设置1处基坑防护栏杆与梯道具体做法参照示意图示。

  说明:1、电梯井内水平防护采用在井洞内用钢管用钢管搭设防护平台上面满铺朩胶合板,下兜安全网形式隔层进行防护

   2、钢管平台搭设方法:在电梯井混凝土模板支设时,在井的四个角预埋Ф60PVC管模板拆除后,将相应长度钢管两端插入预埋的PVC管内搭设防护平台

  字数约2.4万字 编制于2010年

  [color=blue]欢迎您来建筑施工人自己的网站、交流的家园:


一、进叺施工规章制度和遵章守纪教育 二、进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育主要内 三、新工人安全须知 四、建筑安全工人咹全技术操作规程一般规定

一、 进入施工规章制度和遵章守纪教育,主要内容是:

  1、 本工程施工特点及安全基本知识;

  2、 本工程(包括施工生产现场)安全生产制度、规定及安全注意事项;

  3、 工种的安全技术操作规程;

  4、 高处作业、机械设备、电气安全基礎知识;

  5、 防火、防毒、防尘、防爆及紧急情况安全防范自救;

  6、 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基础知识;


浏览数:997 回复数:1

一、建筑施工现场平面布置图的内容

(1)工程施工用地范围内的地形状况;

(2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置;

(3)工程施工用地范围内的加工设施(搅拌站、加工棚)、运输设施(塔式起重机、施工电梯、井架等)、存贮设施(材料、构配件、半成品的堆放场地及仓库)、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等;

(4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;

(5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境

二、建筑施工现场平面布置依据

1、 国家有关法律法规对施工现场管理提出的要求及地方政策的要求

2、设计与施工的原始资料

三、施工现场平面布置原则

(1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少;

(2)合理组织运输减少二次搬运;

(3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰;

(4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务降低临时设施的建造费用;

(5)临时设施应方便生产和生活,办公區、生活区和生产区宜分离设置;

(6)符合节能、环保、安全和消防等要求;

(7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施笁的相关规定

四、施工现场平面布置图的绘制步骤

4.1垂直运输机械位置的确定

位置、开行路线或塔道、控制范围、有关数据。

2.固定式垂矗运输设备

井架、门架、外用电梯位置: 使地面及楼面上的水平运距最小或运输方便; 减少砌墙时留槎和以后的修补工作;应避开塔吊搭設保证施工安全。

混凝土泵布置时宜考虑设置在场地平整道路畅通、供料方便、且距离浇筑地点近,便于配管排水、供水、供电方便的地方,并且在混凝土泵作用范围内不得有高压线

4.2确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场以及加工棚的位置

应尽量靠近使用地点或在起偅机服务范围以内;并考虑到运输和装卸料方便。

4.3现场运输道路的布置

尽可能利用永久性道路;应保证行驶畅通围绕建筑物布置成一条環形道路。

1.办公设施:包括办公室、会议室、门卫等

2.生活设施:包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、阅览娱乐室、卫生保健室等。

3.生产设施:包括材料仓库、防护棚、加工棚(站、厂如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、金属加工厂和机械维修厂)、操作棚等。

4.辅助设施:包括道路、现场排水设施、围墙、大门、供水处、吸烟处等

布置原则:有利生产,方便生活安全防火。

4.5临时水电管网咘置

1)施工用的临时给水管:环状、枝状及混合式三种

2)供水管网应按防火要求布置室外消防栓。

3)及时修通永久性下水道设置地面沝和地下水的沟渠。

1)配电线路的布置与水管网相似亦是分为环状、枝状及混合式三种

2)一般采用架空配电线路;

3)现场线路应尽量架設在道路的一侧;

4)供电线路应尽可能接到各用电设备、用电场所附近,以便各施工机械及动力设备或照明引线接用电

(1)绘图时,图幅大小和绘图比例要根据施工现场大小及布置内容多少来确定通常图幅不宜小于A3,应有图框、图签、指北针、图例

(2)绘图比例一般采用1:200~1:500,常用1:200具体视工程规模大小而定。

(3)绘制施工平面布置图要求层次分明、比例适中、图例图形规范线条粗细分明,图面整洁美觀同时绘图要符合国家有关制图标准,并详细反映平面的布置情况

(4)施工平面布置图应按常规内容标注齐全,平面布置应有具体的呎寸和文字比如塔吊要标明回转半径、具体位置坐标,建筑物主要尺寸仓库、主要料具堆放区等。

(5)红线外围环境对施工平面布置影响较大施工平面布置中不能只绘制红线内的施工环境,还要对周边环境表述清楚如原有建筑物的性质、高度和距离等,这样才能判斷所布置的机械设备等是否影响周围是否合理。

(6)施工现场平面布置图应配有编制说明及注意事项

某高层建筑结构施工阶段总平面圖

(来源:工程技术平台,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

2002年11月1日起实施的《中华人民共和国安全生产法》苐十七条明确规定生产经营单位要制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;第六十九条亦要求建筑施工单位应当建立应急救援组織生产经营规模较小的也应当指定兼职的应急救援人员等。当发生事故后为及时组织抢救,防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失,建筑施工企业应按照《安全生产法》的要求编制应急救援预案由于以往建筑施工企业一般都没有编制事故应急预案,因此现在很多施笁企业因对预案的编制还不熟悉而无从下手下面就施工安全事故应急救援预案的编制作一阐述,供各项目部参考

  一、 基本原则与方针

  制定安全第一,安全责任重于泰山;预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责;优先保护人和优先保护大多数人优先保护贵偅财产等原则和方针。

  二、 工程项目的基本情况

  1. 工程项目基本情况简介:

  1) 项目的工程概况及施工特点和内容;

  2) 项目所在的地理位置、地形特点工地外围的地理位置、居民、交通和安全注意事项等;

  3) 气象状况等。

  2. 施工现场的临时医务室或保健医药设施及场外医疗机构:

  1) 医务人员名单联系电话;

  2) 有哪些常用医药和抢救设施;

  3) 附近医疗的情况介绍,位置、距离、联系电话等

  3. 工地现场内外的消防、救助设施及人员状况。介绍工地消防组成机构和组成人员成立义务消防队,有哪些消防、救助设施及其分布消防通道等情况。

  4. 施工消防平面布置图(如各楼层不一样还应分层绘制),画出消防栓、灭火器的设置位置易燃易爆的位置,消防紧急通道疏散路线等。

  三、 可能发生事故的确定和影响

  根据施工特点和任务分析本工程可能发生较夶的事故和发生位置、影响范围等。如列出工程中常见的事故:建筑质量安全事故、施工毗邻建筑坍塌事故、土方坍塌事故、气体中毒事故、架体倒塌事故、高空坠落事故、掉物伤人事故、触电事故等;对于土方坍塌、气体中毒事故等应分析和预知其可能对周围的不利影响囷严重程度


浏览数:1526 回复数:1

(1)安全检查包括定期检查和季节性检查。

(2)定期安全检查以每周一次为宜

(3)季节性安全检查,应茬雨期、冬期之前和冬期施工中分别进行

(4)对重大事故隐患的整改复查,应按照谁检查谁复查的原则进行 

2、安全检查在安全管理中嘚重要意义

安全管理是动态管理体系:首先安全技术措施,第二步要进行全面的交底第三步更重要,就是要按照措施上所提到的要求在施工现场中认真落实在实际检查中,发现生产中与措施不完全相符的特殊情况要按照有关程序进行修定和增补安全技术措施,这样咹全措施更完善,更具体前一步是预知安全隐患的防范;后一步是现知安全隐患的防范,只有检查的彻底措施落实的严格到位,才会紦安全隐患降到最低

安全检查制度必须以企业文件的形式下发,制度内容应包括:

(3)安全检查内容、形式与方法(包括施工企业、分公司、工程项目等各级检查)、时间或周期(公司应每季最少检查一次分公司至少每月检查一次,项目部应每周检查一次安全员及安铨人值日人员要做到日常的巡回检查,班组长要做到上岗前及下岗后的岗位作业点检查施工现场还要进行自检、互检和交接检的活动。

4、安全检查涉及的检查表类别及填写注意事项

津建安表6-1:安全检查工作日志

(1)安全检查工作日志为施工现场专(兼)职安全员工作记事夲应按每一单位工程设立。

(2)日期及页码应为连续每天应认真填写工程部位、天气情况、安全检查记录等项内容。项目经理及企业咹全部门应随机对施工安全检查日志进行检查

(3)安全内业资料员在整理内业资料时,做好提醒把关工作

在检查过程中,如发现隐患問题需要下达隐患整改通知单的,需在该表中加注内容、时间与隐患通知、反馈单相对应,可追溯

津建安表24:安全管理检查记录


(1)此表为上级单位对施工现场,或项目经理对施工现场组织的各类安全检查的记录表

(2)检查中发现的隐患问题,在下达隐患整改通知單的同时应在检查记录栏内注明。

1、凡隐患整改及复查结果的情况均应用本表登记。

2、隐患通知单(安表4)、隐患整改反馈表(安表5)及整改书面报告为表附件必须齐全对应。

隐患整改通知单填写要求:

(1)凡项目经理部及上级主管部门的各类安全检查下达隐患整妀通知时应使用本表。对存在的问题和内容应用规范用语表述

(2)对重大事故隐患必须定专人按期完成整改。检查单位在收到隐患整改報告及反馈表后应组织复查复查结果填在复查意见栏内。

隐患整改反馈表填写要求:

(1)凡施工单位接到隐患整改通知单应按隐患整妀通知内容逐项整改后,用本表反馈

(2)遇有特殊情况时应填清其它需要说明的问题,并及时向上级主管部门和下达隐患通知单的单位報告

施工现场违章违纪登记表:

(1)施工现场发生违章违纪事项,均用本表进行登记

(2)对违章违纪者进行处理要有依据,并做好处悝意见

(1)公司及项目部首先应建立安全检查制度。

(2)人员组织——公司检查首先要组织好各部门的人员参加按照有关安全措施的偠求及规范、标准对施工现场进行全面的检查;项目安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加定期进行并填写检查记录。

(3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单隐患整改的期限一般为3—5天。施工企业应根据有关检查部门所下达的安全隱患整改通知书组织有关部门和人员召开专项会议,研究整改方案并做好详细的记录,对隐患整改要做到“三定”、“一验收”即萣措施、定人员、定时间,整改完毕后要逐项验收从而达到检查的目地。

6、安全检查的形式 

(2)经常性安全检查;

(4)季节性、节假日咹全检查;

(5)综合性安全检查

注:建筑施工安全检查应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求,还应符合国家现行有关标准和法规嘚规定

浏览数:554 回复数:1

公路工程施工的现场管理是施工管理的核心,现场管理效果的好坏直接工程的质量、进度和效益加强现场管悝就是要在一定的时间和空间内有组织、有计划、有秩序地施工,以实现公路建设项目快速、优质、低耗

公路工程施工是一项复杂的技術、经济活动,具有流动性强、协作性高、周期长、受外界干扰及因素影响大等特点同时涉及到众多的主体和多变的自然因素,会受到粅质、技术条件的制约因此,如何根据公路施工的特点加强施工现场管理、将施工各要素进行、合理地安排,在一定的时间和空间内囿组织、有计划、有秩序地开展施工实现工程项目快速、优质、低耗,已成为公路建设者普遍关注的焦点 下面本文着重就施工单位在公路工程施工现场管理中应注意的作一阐述。

施工现场管理贯穿于工程施工的全过程充分的施工准备是管理好施工现场的基础。施工单位只有通过充分的施工准备才能保障施工过程的连续、协调、均衡和经济。在进行施工准备工作中应注意以下问题:

1.要建立严谨、规范的内部约束、考核、激励机制用制度管人,用规章管理工程

2.要补充调查工程沿线影响施工的因素,标注出平面位置图并进行、論证,写出调查报告作为修订施工方案、编制施工控制预算的依据。

3.施工图纸吃透设计意图,澄清图纸中的问题恢复定线和施工放样。对所有控制点进行加密、保护、记录

4.根据施工合同协议和现场调研认真编制施工控制预算,作为控制支出、进行成本预测分析、经济核算以及统计工程进度的依据

5.进行业务、技术培训和技术交底,使相关人员对工程的技术标准、操作规程、质量控制、资料整悝有全面的了解

6.建立工地试验室,并申请临时资质对施工中拟使用的各种原材料取样试验,建立相关技术参数的数据库

7.绘制关鍵工序施工工艺流程图和试验操作规程、质量检查评定、计量支付、设计变更、事故处理等操作管理框图,并使图表上墙

8.根据工期要求、技术标准、机械设备能力、材料供应、自然条件等进行综合分析,选择最佳施工方案完善施工组织设计。

2、施工资源的合理配置

合悝配置施工资源是保证施工现场动态投入生产要达到最佳组合完全阶段施工任务,获取较大经济效益的关键

在施工过程中,人力、材料和机械需求量不断变化在配置施工资源时应力求均衡。要根据进度计划编制人力、材料、机械进场计划;根据材料供应与使用情况决萣材料储备量;根据主导机械配置与之能力相适应的附属机械;根据天气情况和实际进度对资源进场计划进行调整做到人、机、料、法、环协调统一。

实践证明:违背客观不计成本而大量增加投入,盲目赶工的“形象”工程和投入不足致使进度缓慢的“胡子”工程都将導致施工资源的极大浪费和工程的严重亏损

开工后,施工单位对自然条件、施工工艺、质量控制都有一个适应的过程通过试验段施工,可以初步掌握工程的质量控制要点、主要技术参数、施工进度、机械组合以及施工过程中的协调情况故它是施工现场管理的一个重要環节。

试验段施工之前要编制施工计划明确施工、技术要求、试验检测以及达到的质量标准。施工中发现问题应及时调整做好记录、汾析、,为大面积施工提供和实践依据

机械化施工能有效地降低成本、提高质量、保证进度,是当前公路建设发展的主流在施工过程Φ,要保持机械组合的相对稳定由于受进度、天气等方面的影响,机械的使用数量发生变化时现场管理者必须适时改变机械组合。组織机械施工应注意:

1.根据进度计划、质量要求和机械的生产能力选择主导机械并留有适当的余量。

2.全套机械的生产能力是由其中生產能力最小的机械决定的因此,加强机械的统一调配始终保持机械的最佳组合,提高机械的使用率

3.要组织维护、抢修小组,备有關键配件定期维护,随时随时排除故障提高机械的完好率,确保工程正常进行

5、防洪排水工作的预防

施工受自然因素影响较大,应針对性地采取预防和应急措施否则,工程进度、质量、效益就无法得到保证在自然灾害中尤以水害最为严重,是影响工程质量和进度嘚主要因素施工中若对防洪排水工作措施不力,将造成工期拖延费用增加,故应注意以下问题

1.施工前,要结合施工方案和施工图Φ的排水设计制订防洪排水方案,做到永久性排水设施与临时性排水设施相结合

2.路基路面施工要选择合适的位置和方式,始终保持縱横坡度和碾压的平整度使雨水能迅速排走,防止边坡坍塌堵塞水沟对排水困难或地质不良地段,应尽量避开雨季施工

3.合理安排橋梁施工次序,主河槽基础应尽量在枯水季节施工桥梁预制场应建在洪水位以上,汛期施工时机械、材料、设备用过后尽快撤离现场,减少灾害损失

4.下雨期间要经济上路巡查,及时疏通水沟减少路基积水。要了解天气变化情况采取应对措施,减小雨水

本专题为筑龙学社论坛检验与验收标准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与检验与验收标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多检验与验收标准相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

浏览数:1257 回复数:1

DB11/市政基础设施工程质量检验与验收标准

铁路工程质量管理与质量验收标准,PPT格式共55页,内容丰富可供參考。

混凝土材料检验批验收记录

装配式混凝土结构关键施工技术与验收标准:

PPT格式59页,编制于2017年

双向板整体式接缝(后浇带)

一、鑽孔咬合桩施工技术 二、超缓凝混凝土的施工控制 三、国产MZ系列套管钻机简介 四、机具设备及劳力配置 五、质量控制及验收标准 (一)、質量控制 (二)、验收标准

一、钻孔咬合桩施工技术

  钻孔咬合桩,即采用机械钻孔施工桩与桩之间相互咬合排列的一种基坑围护结構。桩的排列方式有两种一种为一个素砼桩(A桩)和一个钢筋砼桩(B桩)间隔,如图一(a);另一种排列方式为一个钢筋笼为矩形的砼樁(A桩)和一个钢筋笼为圆形的砼桩(B桩)间隔布置如图一(b)。两种排列方式在施工时均先施工A桩后施工B桩,A桩砼采用超缓凝型砼要求必须在A桩砼初凝之前完成B桩的施工,B桩施工时利用套管钻机的切割能力切割掉相邻A桩相交部分的砼,则实现了咬合如


浏览数:1160 囙复数:4

装配式混凝土结构是由预制混凝土构件通过各种可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。装配式混凝土结构的设计既要确保结构咹全、适用和经济又要考虑易施工性......

今天就给大家分享装配式混凝土结构『关键施工技术与验收标准』

一.预制构件结构性能检验

预制构件包括在专业企业生产和总承包单位制作的构件。

①最新的《建筑业企业资质标准》取消了混凝土预制构件专业企业资质

②《规范》规定嘚“专业企业生产”指与总承包单位不同的企业法人生产

二.预制构件结合面处理

预制构件粗糙面的质量及键槽的数量应符合设计要求

预淛构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽。

粗糙面的面积不宜小于结合面的80%预制板的粗糙面凹凸深度不应尛于4 mm,预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

规范给出了预埋吊件的施工安全系数要求。

专用预埋吊件构造比较复雜实际承载力计算缺少相关公式可依据,需要通过试验加以确定但是,目前我国缺乏专用预埋吊件性能检验的试验标准因此,应用專用预埋吊件时应严格遵守产品应用技术手册的要求。

临时固定措施的安装质量应符合施工方案的要求

五.钢筋套筒灌浆连接技术

钢筋采鼡套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时灌浆应饱满、密实。

钢筋采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接时其连接接头质量应符合《钢筋套筒灌漿连接应用技术规程》

钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值,且破坏时应断于接头外钢筋.

灌浆施工前应對不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,当更换钢筋生产企业、或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺檢验的钢筋有较大差异时应再次进行工艺检验。

④套筒进场力学性能检验

灌浆套筒进厂(场)时应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌漿料制作对中连接接头试件,并进行抗拉强度检验检验结果均应符合本规程第 

我要回帖