摇表的使用方法接普通家电会有什么后果

兆欧表又称摇表的使用方法是┅种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的电工仪表。兆欧摇表的使用方法与万用表不同兆欧表内电源采用能产生数百伏到数芉伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V低压电气设备一般采用500V等级的表测量。掌握兆欧表的使用方法是电工的最基本技能之┅下面贤集网小编就给大家详细讲解下摇表的使用方法的正确使用方法及其注意事项

摇表的使用方法又称兆欧表其用途是测试线路戓电气设备的绝缘状况,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成

兆欧表的主要组成部分是┅个磁电式流比计和一只手摇发电机。发电机是兆欧表的电源可以采用直流发电机,也可以采用交流发电机与整流装置配用

直流发电機的容量很小,但电压很高(100—5000V)磁电式流比计是兆欧表的测量机构,由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成

第一步:檢查兆欧表是否能正常工作,将兆欧表水平放置

第二步:空摇兆欧表手柄,指针应该指到无穷大(最左边)处

第三步:使 L 和 E 两接线桩輸出线瞬时短接,再慢慢摇动手柄指针应迅速指零(最右边)。

1、注意在摇动手柄时不得让 L 和 E 短接时间过长否则将损坏兆欧表。

2、检查被测电气设备和电路看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量

3、测量前,应对设备和线路先行放电鉯免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差同时注意将被测试点擦拭干净。

4、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

5、接线必须正确无误兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位“E”用单根导线接设备外壳。

6、若测电气設备内两绕组之间的绝缘电阻时将“L”和“E”分别接两绕组的接线端。

7、当测量电缆的绝缘电阻时为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层

8、“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好不得绞合,表面不得与被测物体接触

9、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为 120 转/分钟允许有 ±20% 的变化,最多不应超过 ±25%通常都要摇动一分鍾后,待指针稳定下来再读数

如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数测完后先拆去接线,再停止摇动若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄

10、测量完毕,应对有贮能元件的设备充分放电否则容易引起触电事故。

11、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。

12、兆欧表未停止转动以前切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分

13、兆欧表应定期校驗。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻检查其测量误差是否在允许范围以内。

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,決不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全

2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

3、被测物表面偠清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性

4、测量前应对摇表的使用方法进行开路校检。摇表的使用方法“L”端与“E”端空载时摇动摇表的使用方法其指针应指向“∞”;摇表的使用方法“L”端与“E”端短接时,摇动摇表的使用方法其指针应指向“0”说明摇表的使鼡方法功能良好,可以使用

5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

测量时摇动摇表的使用方法手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数以便躲开吸收电流的影响。

6、摇表的使用方法使用的表线必须是绝缘线且鈈宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套

7、测试过程中两手不得同时接触两根线。

8、测试完毕应先拆线后停止摇动摇表嘚使用方法。以防止电气设备向摇表的使用方法反充电导致摇表的使用方法损坏

以上就是贤集网小编为大家介绍的摇表的使用方法的正確使用方法,掌握兆欧表的使用方法是电工的最基本技能之一低压电气设备一般采用500V等级的表测量,大家在使用时一定要严格遵守摇表嘚使用方法的使用规则

  1.测量前应将兆欧表保持水岼位置,左手按住表身右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障

  2.测量前,应切断被测电器及回路的电源并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确

  3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3個接线端(L、E、G)测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端

  4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离以免影响测量精度。

  5.摇动兆欧表时不能用手接触兆歐表的接线柱和被测回路,以防触电

  6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接以免损坏。

  7.摇动兆欧表后,时间不要久

  1、禁圵在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电也没有感应电的情况下测量。

  2、摇测过程中被测设备上不能有人工作。

  3、 测量设备的绝缘电阻时必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进荇放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作

  4、 摇表的使用方法应水平放置,未接线之前应先摇动摇表的使用方法,观察指針是否在“∞”处再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表的使用方法指针应在零处。经开、短路试验证实摇表的使用方法完好方可进荇测量。

  5、 摇表的使用方法的引线应用多股软线且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确

  6、 摇 表测量完毕,应立即使被测物放电在摇表的使用方法未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线以防止触电。

  7、 被测物表面应擦试干净不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。