现在的线路板电源变压器上那个小变压器外面像磁铁一样那叫什么名字

工控中现有5个DC24v的电磁铁,是用开關电源还是用变压器加整流呢?用开关电源要选多大又该用多大的380变220的变压器给开关电源供电?用变压器加整流又该用多大的380变24的变压器... 工控中,现有5个DC24v的电磁铁,是用开关电源还是用变压器加整流呢用开关电源要选多大?又该用多大的380变220的变压器给开关电源供电用變压器加整流又该用多大的380变24的变压器,整流该怎么选现在电气上好像基本都用的开关电源了,接触器线圈电压也选用220v的了……

对于电磁铁这些负载启动时电流比正常工作电流大很多,用功率和负载差不多的开关电源很容易误保护同时也比较容易坏这样的负载应该使鼡200-250VA 的变压器,输出电压24-26V交流输出端加10A保险管,直接用耐压在250V电流10A或以上的整流桥整流,不要加电解电容做滤波电容这样的电路感觉鈈太好,但是效果很好耐用,正常使用元件正品几乎不会坏

你对这个回答的评价是?

这要看电磁铁的额定电流多大才能计算。

就普通液压阀块上的电磁阀1.25A左右
总功率150W,建议用200VA的开关电源或者变压器整流桥用50V、10A的。

你对这个回答的评价是

变压器磁芯与电磁铁的磁芯相比較性能有什么异同?

1、普通变压器用的磁芯材料与电磁铁用的磁芯材料相比较,要求有什么异同?两者可以互用吗?

2、用环形变压器的铁氧体磁芯做电磁铁时,通电后为什么磁性很弱
全部
  •   变压器用的铁芯主要是硅钢片,工作在交流磁场中要求涡流损耗小,电阻率较大;电磁铁通常是在直流磁场中要求导磁率高,剩磁低
      铁氧体磁芯用在中、高频交流磁场中,主要是考虑此环境下的低损耗用在低频、直流磁场中是不合适的,不要说做电磁铁做低频的电源变压器也是不行的。
    全部

我要回帖

更多关于 线路板电源变压器 的文章

 

随机推荐