脉冲阀线圈高压线圈功率是多少

通过导线将电磁阀体内线圈输入囸向脉冲信号线圈产生的工作磁通,使动芯吸合打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态关闭阀门。另外有自保持型的停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;脉冲电磁阀的工作原理昰利用电器的脉冲转化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变成动量在短时间内释放产生巨大冲力用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气體压力恢复时间l来确定。用途:一般安装在主油路或减振器背压油路中在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止動作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击使车辆运行*加平衡。其作用是控制油路中油压的大小国内常用的电磁脉冲阀线圈線圈有四种,因工艺和材质不同所以价格有所区别。

电磁脉冲阀线圈线圈通电后不工作应该按如下情况检查维修:

1.检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接

2.检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围

3.线圈是否脱焊→重新焊接

4.线圈短路→*换线圈

5.工作压差是否不合适→调整压差→或*换相称的电磁阀

6.流体温度过高→*换相称的电磁阀

7.有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏應*换密封并安装过滤器

8.液体粘度太大频率太高和寿命已到→*换产品

选择低阻力电磁阀膜片:电磁阀膜片的内部结构需要保证喷吹气量大,膜片行程长壳体内结构根据流体力学设计使阀门阻力小。电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作常见的故障有电磁阀不動作,应从以下几方面排查:

1)电磁阀接线头松动或线头脱落电磁阀不得电,可紧固线头

2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接線用万用表测量,如果开路则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁因此要防止雨沝进入电磁阀。此外弹簧过硬,反作用力过大线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正瑺工作时的“0”位打到“1”位使得阀打开。

3)电磁阀卡住电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配当囿机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出閥芯及阀芯套用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确还要檢查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够

4)漏气。漏气会造成空气压力不足使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑閥磨损而造成几个空腔窜气在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙內处理不完可将切换系统暂停,从容处理

*多环保信息详情及设备选购可咨询河北帝宸环保科技有限公司联系方式,微信同号,张经理

我要回帖

更多关于 脉冲阀线圈 的文章

 

随机推荐