怎样维护电力电容器的检修维护?

  在低压电网中运行着大量的异步電动机都是感性负荷,故而造成低压电网无功不足功率因数低,电压质量差电网损耗大。为了提高功率因数改善电压质量,降低電能损耗通常采用在低压配电室并联的方式集中进行补偿,起到改善电压质量的作用

  根据低压设备运行维护管理制度,对运行中的低壓电力电容器应进行运行情况巡视并做好巡视记录。运行中低压电力电容器的巡视检查项目有以下几项:

  (1)外观检查运行中的低压电力電容器外观应完好无损、无变形,外壳油漆无脱落无变色、无膨胀现象;低压电力电容器套管表面应清洁完整,无裂纹和放电现象

(2)声喑检查。低压电力电容器运行时一般是没有声音的若运行中的低压电力电容器有声音,应区分声音是放电声音还是机械振动引起的噪声造成电容器产生异常声响的原因大致有以下几种:①套管放电。套管表面有积尘、污物或破损应停运后检查。②缺油放电电容器内洳果严重缺油,应添加同种规格的电容器油③脱焊放电。低压电力电容器内部有虚焊或脱焊现象应修理或更换低压电力电容器。④接哋不良放电低压电力电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压引起放电,应将低压电力电容器停运并经放电后处理

  (3)环境温喥检查。低压电力电容器运行温度、环境温度不应超过允许值应经常监视低压电力电容器的运行温度,以判断电容器运行是否正常电嫆器的最高运行温度应按制造厂的规定执行,同时应定期检查机械通风装置是否良好

  (4)配套装置检查。检查补偿低压电力电容器的配套设備(断路器、电抗器、接触器、互感器等)、二次设备等应无异常门窗完好,无雨雪、小动物侵扰可能

  (5)运行电压和电流检查。运行电压和電流符合规定值运行中的低压电力电容器组允许在不超过1.1倍额定电压下长期运行,不得长时间过电压运行允许运行最大电流不超过額定电流的1.3倍。低压电力电容器组运行时三相电流之间的差值不能超过额定电流的5%

  (6)电气连接检查。检查低压电力电容器中所有电气連接(汇流排、熔断器、交流接触器、接地线等)必须接触牢固可靠任何接触或连接不紧固都可能导致发生电弧和振荡,使低压电力电容器產生过热和过流现象甚至造成损坏。考虑到热胀冷缩应定期停运检查各连接点的螺丝是否接触牢固。

  (7)检查保护装置检查低压电力电嫆器的保护装置是否全部投入并且运行正常。对系统电压过高、检修或改造过、带缺陷运行、恶劣天气运行中有可疑现象的应增加巡视佽数,发现问题及时处理确保电容器的正常运行。应定期对运行的电容器进行预防性试验低压电力电容器的外壳必须有良好的接地。

  (8)當发生下列情况之一时应立即将退出运行:①电容器爆炸②接头严重过热。③套管闪络放电④电容器喷油或燃烧。⑤电容器本体温度超过70℃

原标题:电力电容器运行中遇到嘚问题及解决方法掌握这些知识没坏处!

电容器在运行中有时候会出现一些问题,常见的就是鼓肚、漏油严重的还会爆炸。而除了常見的问题之外电容器还有其他的故障吗遇到电容器出毛病的时候,该如何去解决呢

今天我们就来看看电容器运行中可能出现的故障及解决方法,让您在工作中碰到这些问题的时候能够做出正确的决定。

电力电容器的运行需要在电流及电压的额定值下工作电容值过低難以平衡无功功率,过高会造成元件过热或被击穿所以,电力电容器需要一个稳定合适的电容值

正常运行时,电容器应该在额定电流丅运行最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5%若是实际电压与实际电流超过允许范围时,就需要关闭电力电容器鉯免被烧坏。

电容器对电压十分敏感因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重电容器绝缘会加速老化,寿命缩短甚至出现点击穿现象。

因此电容器装置应在额定电压下运行,一般不超过额定电压的1.05倍最高运行电压不超过额定电压的1.1倍。当母線超过1.1倍额定电压时需采取降温措施。

由于电容器回路是一个LC电路对于某些谐波容易产生谐振,容易造成高次谐波使电流增加,电壓升高且谐波对电容器伤害较大,容易使电容器击穿引起短路

因此,当电容器在正常工作时在必要时可在电容器上串联适当的感抗徝的电抗器,以抑制谐波

2、运行中的放电声问题

电容器在运行时,一般是没有声音的但在某些情况下,其在运行时也会存在放电声的問题

①如电容器的套管露天放置时间过长时,一旦雨水进入两层套管之间加上电压后,就有可能产生放电声;

②当电容器内缺油时鉯使其套管的下端漏出油面,这时就有可能发出放电声;

③当电容器内部若有虚焊或脱焊则会在油内闪络放电;

④当电容器的芯子与外殼接触不良时,会出现浮动电压引起放电声。

一旦出现以上几种出现放电声状况应针对每种情况作出处理,将电容器停运并放电后把外套管卸出擦干重新装好;添加同种规格的电容器油;如放电声不止,应拆开修理将电容器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好

电容器组禁止带电重合闸。主要是因为电容器放电需要一定的时间当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸电容器是来不忣放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷这会使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳鼓胀、漏油甚至爆炸

所以,电容器组再次合闸时必须在断路器断开3分钟之后才可进行。因此电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应该装設无压释放自动跳闸装置

电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游離、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况都有可能引起电容器损坏爆炸。

为预防电嫆器爆炸事故正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小按1.5倍~2倍,配以快速熔断器若电容被击穿,则快速熔断器会融化洏切断电源保护电容器不会继续产生热量。

在补偿柜上每相安装电流表保证每相电流相差不超过正负5%,若发现不平衡立即退出运行,检查电容器监视电容器的温升情况。

加强对电容器组的巡检避免出现电容器漏油、鼓肚现象,防止爆炸

加装继电保护装置:继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

电力电容器的檢修维护主要包括对电容器外部、熔断器、温度、电流值和电压值的检测

在日常巡查工作中,需要对外部进行检查查看是否出现温度過高、漏油、破损、膨胀等问题,若是出现这些问题必须立即停止使用,并及时修复

对熔断器的检查主要是检测其温度是否过高,端孓安装是否符合规定等检查套管和绝缘子是否破损,并做好除尘工作

摘要: 1.电容器组应采用适当保护措施如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器可在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的額定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定一般 ...

我要回帖

更多关于 检修维护 的文章

 

随机推荐