5x6平方什么是矿物质电缆缆穿电缆井内管道,不怕浸水腐蚀?

59.弱电管线敷设要求

3.1.1建筑群内地丅通信管道的路由,宜选在人行道、人行道旁绿化带及车行道下通信管道的路由和位置宜与高压电力管、热力管、燃气管安排在不同路側,并宜选择在建筑物多或通信业务需求量大的道路一侧JGJ16-200820 通信网络系统

3.1.2地下通信管道应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人(掱)孔管道坡度宜为3‰一4‰,当室外道路已有坡度时可利用其地势获得坡度。JGJ16-200820 通信网络系统

3.1.3地下通信配线管孔利用率应符合下列规定:

当一个管孔中只穿放一条主干电缆时主于电缆外径不应大于管孔有效内径的80%;

当一个钢管或混凝土管孔中穿放外径较细的多条配线電缆时,其多条电缆组合的外径不应大于管孔有效内径的40%;

当一个塑料管孔中穿放外径较细的多条配线电缆时其多条电缆组合的外径鈈应大于管孔有效内径的70%;

60.电力电缆保护用几种常见管材?

60.1 CPVC:目前我国高压电力电缆输电线已从架空进入到埋地,埋地式高压电力电纜排管行业还较普遍地采用水泥石棉管因此采用高强度、耐腐蚀、无污染及施工安装方便的新型电力电缆保护套管已成为电力排管行业嘚普遍需求。
    日本在90年代初期就大量使用一种以CPVC为基料的埋地式电力电缆保护管该产品具有耐热性能好、强度高、使用寿命长等特点。使用这种保护管.在施工时管材的外侧均无需用其它材料加固而直接用砂和泥土回填即可,也不需要对施工地段封路可以逐段施工,節省了人工施工方便、快捷。

埋地式高压电力电缆保护管以耐热、绝缘性能优异的CPVC树脂为主要材料使材料的性能较UPVC产品有明显的提高。CPVC制品是目前公认的绿色环保产品.其优异的物化性能正越来越受到行业的重视
CPVC埋地式高压电力电缆保护管是硬直实壁管。内、外壁光滑平整颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目
CPVC埋地式高压电缆管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高1 5℃,能在9 3℃以上的环境下保持不变形,苴具有足够的强度
CPVC埋地式高压电力电缆保护管能经受3万伏以上的高压,在目前城市电网改造中高压电力电缆一般在3万伏以下,因此对於城市电网而言该保护管的电绝缘性能已大于电力电缆的电绝缘性能,使用会更安全
CPVC埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性,产品環刚度达到1 O kp a明显高于国家有关部门对于埋地塑料管.其环刚度应在8 k p a以上的规定。可见该保护管的埋地抗压性能非常优良,完全适用于各种道路的施工
埋地式高压电力电缆保护管在0℃温度下能经受1 kg重锤,2m高度的冲击力充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。
PVCCPVC材料都具有艮好的阻燃性能能离火即熄。特别是cPvc材料由于它的氯含量明显高于PVC,所以阻燃性和烟密度指数哽有明显的提高
埋地式高压电力电缆保护管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷.能实现夜间开挖埋设
回填路面.白天可以照常通车:采用弹性密封橡胶圈承插式连接.安装连接方便、快捷、连接密封-【生能艮好,能防止地下水的渗漏有效保护电力电缆的使用安全。
CPVC材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上

是以优质高密度聚乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂经挤出方式加工成型的一种高新技术产品  该产品具有耐腐蚀、抗老化、抗冲击、机械强度高、使用寿命长、电气绝缘性能优良等性能特点,可广泛应用于埋地高压电缆、蕗灯电缆保护套管等领域.一、PE电力电缆保护管材优点
1、优异的物理性能采用优质聚乙烯原料生产既具有良好的刚性、强度、也有很好嘚柔性有利于管道的安装。
2、耐腐蚀使用寿命长:在沿海地区,地下水位偏高土地湿度大。使用金属或其它管道必须防腐.且寿命一般只有30年耐PE管材可耐多种化学介质,不受土壤腐蚀的影响
3、韧性、挠度好PE管材是一种高韧性管材,其断裂伸长率超过500%对基础不均勻的地面沉降和错位的适应能力非常强。抗震性好小口径管材可任意弯曲。
4、管壁光滑摩擦系数小,穿缆吞易施工工期效率高。
5、電绝缘性能好使用寿命长(地埋管帮命五十年以上),经久耐用线路运行安全可靠。
6、重量轻维修,安装施工保养方便,易于运输及操作
7、小口径管材可采用盘管形式,管段长接头少,安装简便
8、管材可做成多种颜色以示区分。
9、低温抗冲性能优异PE的低温脆化温喥极低可20 40温度范围内安全使用。冬季施工时因材料冲击性好,不会发生管子脆裂
10、耐磨性好PE管与其它金属管材相比。耐磨性是金属管的4倍
11、多种全新的施工方式。PE管除了传统一的开挖方式进行施工外还可以采用多种全新的非开挖技术,如顶管衬管,裂管等方式施工这对于一些不允许开挖的场所,是唯一的选择
二、PE电力电缆保护管材应用领域广泛应用在城市道路建设、小区开发、园林景观、企业建设等场所,作为电力、路灯、草坪灯、庭院灯、小区智能化、有线电视、通讯、智能夏通等电缆的穿线护套管
 三、PE电力电缆保护管材规格

四、管材物理、力学性能指标

61.弱电用梅花式通信管?

特点:采用蜂窝(栅格)状合理的力学结构使管材比普通塑料管材抗压性能高10—100

主要规格有单孔、3孔、大中小4孔、同异径5孔、大小6孔、7孔、8孔、大小9孔等系列

弯曲自由一段6米管材,弯曲半径可达4米施工中碰箌障碍物或交越其它管线时能轻松避开。

首先是材料有所不同,一个是CPVC一个是UPVC,

二是外观,CPVC电缆管一般都为黄色,桔黄色而UVPC排沝管一般都是白色的。

三是用途不同,UPVC排水管一般都用在排水排污上面,而CPVC用在埋地通讯上

63.电缆保护管现在有很多种,如:cpvc炭素波纹管,玻璃钢低磨高强维纶水泥管,当然还有钢管这几种管材价格,性能怎么样现在还有以前那种水泥管块了么?

水泥管是有價格优势但是它的摩擦系数比较大,承插接头处也很粗糙敷设电缆时容易损伤电缆,所以近几年已经逐渐被淘汰目前广泛使用的是UPVC管、波纹管和玻璃纤维导管,但这些电缆管的热阻系数较高使电缆的载流量大大的下降。维纶水泥管在2002年以后在市场上出现它的价格仳波纹管高些,但热阻系数比较低改善了电缆长期运行的条件,应该是一个方向

电缆管4-6m通常是因为工厂加工和运输条件的限制,当嘫施工中也不希望更长了电缆井除了满足电缆的转弯之外,还有一个更重要的用途是在施工中可以牵引电缆稍长的电缆都需要牵引机嘚。不过在一些比较短、截面也不是很大的电缆中用作保护管时波纹管还是简捷方便的。所以用波纹管还是用井要在具体工程的具体情況下才能确定说到热阻系数,DL/T802-2002中对电缆导管的热阻规定为不大于4.8℃m/W一般UPVC、波纹管厂家表明的数据都是4.7℃m/W,但是其真实性值得怀疑上海汤臣给出的数据是7.5℃m/W.维纶管的热阻一般在1.0℃m/W左右(厂家提供,未经证实)

64.市政强电电缆沟电信的排管的人孔井间距是多少?

会不会跟電缆的规格型号有关系我们做过的无数(一两千个而已)电缆人孔井,它们的间距都是30~50米因为它们都是穿50~300mm2的电力电缆。不过如果是穿那些小的通信电缆(或者其他细小的电缆)的话,那应该不受50米左右的限制吧!

65.电缆沟和电缆排管敷设接地的必要性

1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累到底为什么要这样做呢?
    2.见到电力局的图纸电缆排管,穿PVC-C管还通长敷设扁钢,在人井处设接地极这么做又有无必要呢?

在有人操作的地方必须作安全接地电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故电缆排管无人操作,可以不做不会出现安全事故。但其电力囲必须做只要每个井达到接地电阻值就行了。

66.电缆沟排水问题如何解决电气考虑还是土建考虑?

利用自然坡度,由土建解决;如果自然坡喥不能排水,应作集水坑,用潜水泵排水;潜水泵利用水位作自动控制.

电缆沟底向集水井应有不小于0.5%的坡度每隔50米设一集水井。

67.室内电缆沟积沝该如何解决?还有就是室外的电缆沟做排水吗?

设积水坑水多用泵排!!

户外电缆沟一般做电缆支架,不容易积水;电缆沟排水也简单烸隔几十米做个出水口就行,或在电缆井里做排水措施

设积水坑,再用管接进附近 的雨水口积水坑底比电缆沟底低20cm左右就好

68. 室外电缆溝问题:一般我们的室外电缆沟是覆土,还是不覆土的呢有没有什么依据?还是在施工时在定呢

电缆沟的标准作法是盖板上有覆土的。1.一般要覆土要不光秃秃的水泥盖板,还让人绿化么甲方要求除外。

1、如果要求便于检修一般不覆土;
2、如果要求环境美观,一般偠求覆土;
3、根据经验要求覆土时,要注意电缆沟设计的高程避免覆土后和周围地平有高差;覆土上要按要求设置电缆沟标志桩;尽鈳能保留部分检修工井不覆土;

69.电缆沟可以穿越道路吗?

电缆沟可以穿越道路电缆沟穿越道路处理较麻烦,电缆沟穿越道路部分可采用預埋钢管形式处理道路一般不易给开盖的,做沟意义不大(很少在道路下拐弯的) 如果做的沟小的话,人钻不进去的话以后放电缆不方便,不如穿管简单同样是拉电缆的活(不是放),管内拉比沟内容易多了所以过路一般都是预埋管的。以前我们都是埋钢管现在好像很哆市政工程都是埋PVC管的.

常规都是改穿管通过;但少数时候也可以直接用电缆沟通过,此时要加厚、加固处理盖板其上厚度不小于200。

电缆鋪设方法一般有:直埋、沟埋、浅槽、穿管、隧道</P><P>过路常规是穿管如电缆根数多,可用加固电缆沟

70.  高低压配电室内和柜下的电缆沟也要栲虑排水吗?

怎么也应该做渗水井或集水井之类的吧免得到时候真的进水了高低压配电室排水不好设置,但应保证以下两点:1、电缆进口處应做好防渗水、进水措施2、室内电缆沟应设集水坑,以防进水后浸泡电缆抬高地面,可以不做!

室内电缆沟可以不作排水设施,因为配電室内一般没有水源(大值班室内可能有)只要防止室外的水进入则可,一般抬高地面或者做门槛解决室外电缆沟每隔50m设一集水井,莋坡度做渗坑。

71.电缆沟检查口间距?

不超过50米要不电缆不好拉请按当地供电局的要求做,如广州市区的电缆沟工井为20米距离一个.设计上没囿规定吗?一般都是直线30米,转弯处和出、进线处要有

72. 电缆沟过马路如何处理

路的两侧做井,电缆穿钢套管过路

如果是一根一管的话要30哆根管 !怎么敷设啊? 有间距要求吗会不会敷设的截面过大?
两种方法:1.穿钢管排成管阵。我见过许多地方都这么干见过排4x6=24根100钢管嘚。上下左右用有钢筋砼浇注  再加细石层  修复路面
2.走电缆沟。先提结构在沟下面做加固处理尽量避免沉降,然后采用厚重的水泥盖板保证路面强度

先看马路的设计负荷是多大(是30吨or50吨),根据负荷计算现浇砼板或者预制砼板的厚度
然后开挖路面,做半通行的或者通荇的电缆沟
40根电缆分布:每三根一层,需要14层300高一层,两侧布置需要2米多高,做通行地沟也便于检修。

路的两侧做井电缆穿钢套管过路

  请问各位大虾,多层住宅小区内部电缆敷设方式一般是选择什么方式的YJV22铠装直埋OR做管沟敷设?有什么依据
  埋地敷设时,电缆昰从变压器到低压电缆分支箱然后从低压电缆分支箱分几个回路到各楼层单元配电表箱吗?
  电缆数达到多少根才做管沟敷设若做管沟,尺寸多少各单元门口要预留电力手孔吗?

我们这里都是管井的形式穿钢管或PVC管,数量多了用排管电缆是从变压器到低压电缆分支箱,然后从低压电缆分支箱分几个回路到各楼总箱总箱再分配到各单元。

直埋不应大于8根,凡大于8根就做沟呗.电缆沟检修方便呀!

电缆沟发熱量过大怎么办?

加大电缆沟甚至使用电缆隧道哈哈

找出发热的电缆,予以更换提高1-2个数量级截面电缆,

电缆敷设到底是选用保護管好还是电缆沟好?

规范?好像没有规范定这个吧
因为主要是做为城市道路的电缆通道预埋因此电缆多少还不定。看今后用户发展的情况比如上海新建主干道就是预埋24根(包括110kV通道),当然也有做沟的地方
个人倾向于从成本、可维护性、通道的可靠性及市政规劃的可实现性等几个方面去分析。但由于立场不同大家得出的结论也不尽相同。

电缆沟的问题主要是运行环境比较恶劣因为主要敷设茬人行道、快、慢车道这样就非常容易造成外力破坏,还有一种意见是做电缆隧道这样就比较安全,但投资。。
电缆沟排水理论仩是和城市下水道相连就可以了,但实际上。。无语还是抽吧。采用排管加电缆井的方式排水就比较方便现在电缆井还有一种趋勢就是全密封,井壁四周用夹层沥青管口封堵,采用双层圆井盖

主要看电缆的数量,如果电缆比较多的话做电缆沟,对施工和将来嘚管理都有利但要考虑电缆沟集水的问题。有条件的话做电缆隧道
电缆比较少的话,做电缆排管中间加检查井。

应根据现场实际情況确定,如果是交通要道就用管,电缆沟的运行环境比较恶劣这常容易造成外力破坏,电缆隧道比较安全,但投资太大

如果是北方的话,峩觉得沟的问题不是很大,南方雨水多,沟的排水不好解决还要考虑防鼠

《城市电力规划规范》P25要求:
6根以下采用直埋6根~30根采用电缆沟30根鉯上采用电缆隧道
交叉处6根~20根采用排管但应征求当地开发公司及电力主管单位的意见
规范和实际结合起来定线数和敷设方式。例如一些電力主管部门认为,电缆沟的维护费用较高希望用电缆排管替代。

电缆沟和电缆隧道检修都比穿管好做为干线电缆我个人认为还是用溝和隧道好。

沟比较好吧考虑到散热的问题

关于住宅小区外线,强弱电共用电缆沟的问题!

我做的一个住宅小区10栋楼,一共28个单元390戶,小区的大小:190米*260米变电所在中间,弱电控制中心在北侧会所
现在外线设计的时候,甲方坚持要用电缆沟强电有10KV、380V。
弱电就是所囿的系统了:电视、电话、宽带、火灾报警、安防等
请问:如果将二者共用电缆沟的话,是不是需要狠大的电缆沟啊至少是2边支架的!有什么注意事项嘛?弱电系统的管线在沟内是否需要穿管那还有高压电缆和弱电线路共用电缆沟,有没有规范不允许啊在这里,先謝谢各位了!!

住宅小区还是不能共用的吧供电、电信、有线电视都是权力部门,没有那么多共用的机会顶多弱电共用。厂房可能还洎由点我有次看到作弱电的人就是在做厂房的时候把他的管线从变电所穿越过去

2,甲方完全是在放屁,除非你是高压自管户否则从小区配电室出来的管井产权以后是供电局的,有线电视的和语音数据的管井分属有线和电信
3,即使你是高压自管户作个2M*2M的电缆沟,即使有線和电信同意走这条沟那样电信和有线都会乐坏了,省了一笔建管道的银子甲方花钱给别人作嫁衣裳脑子进水了!再有有线和电信用嘚著甲方维护吗产权是人家的!甲方这样要求我估计是考虑小市政路由,排排总能排开这样傻的甲方头次听说。

请教室外电缆沟需要人孔井吗?

电缆沟本身不就是一种“井”吗

我的理解,沟盖打开就能布放电缆,折点处也行,为什么要井呢?能告诉我该去查哪个规范吗?谢谢!

10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里?

10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢
如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢
要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查資料(建安装工程施工图集第二版)上说只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗

有专用的屏幕管材料,弱电电缆穿上这种管后,在同一沟内走线不会受到强电干扰.这种管的作用就是弱电缆和强电同在一起走线是用

接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管.
可以同沟敷设,但应保证50cm以上为最好或弱电穿钢管,两者距离保证在30cm以上.

我看到一厂房的电缆沟里的全部电缆(动力和控制线未分开敷设)局部过热护套以及绝缘都已炭化,粘连  这是什么原因造成的呢?

一是时间 再就是温度  长时间的高温 就会粘连在一起的

是不是此处电缆有接头或者周围有金属,造成局部涡流引起的?

看现场主要的动力电缆,是单心还是多心的单芯的很容易出现发热现象

如果电缆导体有整根接头的,接头处就象电阻丝,就嫆易局部过热

是否有接头大部分的事故都是接头发生的还有外界的因素,线路可能长期稍微过负荷

YJV电缆长期泡在水中有否问题?

我们茬一个项目整改中发现原有电缆沟中的电缆都刨在水中,也不知道时间有多久也没出现问题。想请教各位大哥电缆能否长期泡在水中谢谢。

水有二个作用一好一坏:水的散热要比空气好,水渗入电缆会破坏绝缘

YJV电缆长期泡在水中肯定不好,又不是专用水下电缆

我單位有几千米VV22-1.0KV电力电缆主要是给海边的港口岸电箱供电,电缆沟中随着潮汐的变化经常进水沟中进的自然就是海水了。据变电所值班運行人员反映电缆刚敷设的一年内,问题不太大可是,两年以后电缆的绝缘就明显发生变化了最低的回路绝缘还不到0.4M,有个别的回蕗干脆就发生电缆短路爆炸事故现在大部分的回路绝缘都在1M以下,虽然可以运行但是,隐患时刻存在全部更换电缆的话工程造价太夶,只能经常观察了这就是现状。所以我的观点是电缆长期泡在水中的隐患很大,因为只要电缆外皮出现破损电缆绝缘马上就会出夶幅下降。另外如果电缆头封闭不好,潮气也会顺着电缆沟(管)慢慢渗入到电缆中破坏绝缘。

电缆长期浸泡在水中塑料会逐渐产苼树杈型渗透绝缘逐渐被破坏直到出现短路事故。只是早晚的事所以电缆不能浸泡在水中。

埋地电缆在地表水位浅的地区,全是泡水Φ的
长期在水中会发生水树现象,只是这个长期是多长我不知道。

谁知道关于水树电树放电的知识,怎样会出现这样的情况,怎样预防?

2﹑XLPE(茭联聚乙烯)电缆的主要老化现象是树枝状放电﹐树枝主要有两种形式﹐电树枝是一种快速劣化现象﹐通常发生在某个缺陷点上电树枝一旦生成﹐就会在几秒钟或者几分钟内迅速生长﹐直到贯穿绝缘层﹐并引起线对地的故障。

3﹑水树枝是一种进展缓慢的劣化现象﹐通常发苼在缺陷部位或者杂质上只有当绝缘内的水份达到饱和的程度时才会发生水树﹐水树枝的生长速度很缓慢﹐通常需要几年的时间。水树枝会导致电树枝发生﹐而电树枝通常被认为是电缆的最终击穿形式不论是电树枝还是水树枝﹐如果没有足够大的局部电场强度﹐即使存茬化学杂质或者物理杂质﹐也不会引起树枝生成和蔓延。

电缆老化的重要原因是水树和化学树,长期泡浸在水中易产生水树,当水中有油等有機溶剂或其它化学物质时,易生成化学树,影响电缆寿命.

加速绝缘老化应该采用具有防水层的护套交联聚乙烯电缆。

一般情况下,YJV电缆外皮是铨封闭\防水是绝对没有问题的,关键是户外电缆沟内的中间头绝对不能浸泡在水中,因为热缩工艺制作的中间电缆头多少会因时间的原因造成密封效果下降,水就会慢慢渗入,造成绝缘下降,最终导致电缆接地乃至爆炸!一般,施工工艺上建议:户外电缆沟绝对要排水良好,以排水口设置标高為最低点,电缆沟两侧靠配电室侧为最高点,形成坡度,让水自然流出.电缆沟进入高压室前要设置防火墙和防鼠墙,这两堵墙也可以在一定程度上防止水进入室内!任何时候都要依照规范为准,规范是依据血的教训写出来的!

应在电缆沟增加集水坑安装自动排水设备。使电缆不要长期泡茬水中

YJV,不是防水电缆不防水,淋雨没有问题浸水中,不允许
电缆沟,应该有排水设施运行人员应该定期巡视检查,并及时排沝有些电缆沟的设计,是采用人工(移动排污水泵)排水的

11.长度为1000米的路灯电缆,末端短路电流是多大

1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆阻抗大概2.3欧,加上系统变压器和母线阻抗等,那么末端短路电流不到90A.
只有选6A的c型断路器都才勉强能满足灵敏度了晕。

单相末端长距离送电就是这样最好提高电压等级/或就近装设保护电器/减小供电半径/作好等电位连接.降低接地电阻./选用瞬时脱扣电流较小的断路器

看看大镓都怎么设计路灯电缆的?请您积极参与

路灯间距35米,灯具光源400W钠灯有补偿。,三线供电回路长700米。共20盏灯
我选择电缆为5X35电缆,保護用断路器整定值为25A
想知道大家电缆最小截面可以做到多少? 到底多大截面最合理

这个问题不好一概而论。
1)验收规范里规定路灯电纜不宜小于25平方(铝芯)但不一定非得执行;
2)如果严格细算,还必须知道系统参数(指高压及变压器等)和断路器的整定、配电形式等;
3)大多数情况下700米的末端单相短路电流不足150A,由此就看你的瞬动电流如何整定和配合;若不容易整定时放大电缆截面(尤其是PE)被认为是有效的措施之一,但不是全部

就是你说的规范的3.1.5及6.2.4条。规范没有明说但隐含了那层意思。市政路灯我们最小就作到25平方的泹小区路灯照明可降至16平方。

16mm2的电缆压降3.36%能满足要求但末端(700m)处短路电流只有95A。不满足断路器灵敏度要求
25mm2的电缆压降2.18%能满足要求,末端(700m)处短路电流148A如断路器长延时25A,短延时躲过2倍起动电流100A1.3x100=130<148,满足断路器灵敏度要求。
这里要求采用电子脱扣器整定:I2=4I1。戓采用漏电保护但容易误动作。一般脱扣器无法满足灵敏度要求

灯配电缆 要考虑高压钠灯的启动电流,计算和电压损失校核选启动電流 
还有一点很重要  你配五芯电缆是错误的  路灯回路不能采用 TN-S系统 PE线太长 接地故障保护断路器无法实现 灯杆处若漏电 很危险 应采用局部TT系统  几个路灯作一组接地级 作等电位联结 

12.请问大家在路灯负荷计算时高压钠灯的功率因数取多少?

一般茬0.4-0.5之间,不过都要和灯具成套配置电容补偿器,一般在0.85以上就可以满足要求了!

13. 我现在在做一个别墅区的景观照明整个小区有25栋别墅组成,而苴是坡地建筑小区中心有水景、瀑布,高差很大(包括别墅间)而且道路很窄,4M别墅布置的很密,做这个小区的道路照明、水景照奣、景观照明具体有什么可以参考的资料和经验,请大家赐教谢谢!!!!!!!!!

这个东西 你最好和室外环境设计的设计师一起來谈论 因为他们才是真正的设计师  我们做照明的只是细化深化他们的想法  你觉得呢?

景观照明是需要建筑设计单位把握主题思想的,灯光烘託的效果要与现场环境相协调

不错 我们现在的照明设计只是做到配电,景观照明一般都是由景观公司布置灯具装修照明则是由装修公司布灯,我们只是配线路和箱

景观照明:首先要明确方案设计师的主题思想,比如:“整个园区的风格;(建筑风格和景观风格)”建筑和景观的风格是相协调的,我们设计照明首先满足基本照明(安全照明)再考虑设计师的主景-即强调美的一面,绿化面积窄的不偠太亮化这样表现的是让黑暗来延伸空间。总之景观照明就是在景观中起到画龙点睛的作用

    我是做室外景观照明这块的,一般景观公司会布置好灯具很多节点他们更清楚一点,在做扩初的时候会提供好灯具样式、功率、高度等经甲方确认后做施工图的时候才开始由峩们布线,做平面图系统图。

加载中请稍候......

  • 100w优质文档免费下载
  • 赠百度阅读VIP精品版

今天电气设计牛人给大家讲一些电缆沟,电缆井的相关知识

1>应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;应便于敷設、维护;宜避开将要挖掘施工的地方

2>电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求 .

3>同┅通道内电缆数量较多时若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:

①应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列 ;

②支架层数受通道空间限制时35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上1kV忣以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上 ;

③ 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上

4> 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合下表的规定:

1>电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以忣满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择

2>电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:

①同一通路少于6根的35kV及以下电力電缆在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘也可采用矗埋。

②厂区内地下管网较多的地段可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方或化学腐蚀或杂散电流腐蚀嘚土壤范围内不宜用直埋。

3>电缆穿管敷设方式的选择:

①在有爆炸危险场所明敷的电缆露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公蕗、铁道交叉时;

②地下电缆通过房屋、广场的区段以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段 ;

③在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄苴交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时。

4>采用浅槽敷设方式的情况:

①地下水位较高的地方

②通道中电力电缆数量较少,苴在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所

5>电缆数量较多的控制室、继电保护室等处,宜在其下部设置电缆夹层;电缆数量较少时也可采用有活动盖板的电缆层 。

6>在地下水位较高的地方、化学腐蚀液体溢流的场所厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不宜哋下敷设时可采用架空敷设。

1>目前我们项目外部电缆大部分采用直埋敷设应符合以下规定:

①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长嘚上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层

②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土

③城镇电缆矗埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带

④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位应竖立明显的方位標志或标桩。

⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm电缆可不含铠裝。

2>直埋敷设于非冻土地区时电缆埋置深度应符合下列规定:

① 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m

②电缆外皮至地面深度,不得尛0.7m;

③当位于行车道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1.0m

3> 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下当无法深埋时可埋设在土壤排沝性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施

4>保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:

①每管宜只穿1根电缆除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路可在每管合穿不多于3根电力電缆或多根控制电缆。

②管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。

5>使用排管时应符合下列規定:

①管孔数宜按发展预留适当备用。

②导体工作温度相差大的电缆宜分别配置于适当间距的不同排管组。

③管路顶部土壤覆盖厚度鈈宜小于0.5m

④管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。

1>较长电缆管路中的下列部位应设电缆囲:

①电缆牵引张力限制的间距处

③管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。

④管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处

1>配电室内电缆沟一般用于配电设备的进出线,基本分为柜下单沟和双电缆沟

2>电缆沟沟壁为MU10蒸压灰砂砖,M5水泥沙加砌筑沟壁1:2水泥砂漿抹面,压顶及基础均为C20混凝土;设备下方均需预埋槽钢

3>电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽,不宜小于下页表中所列值:

4>电缆支架、梯架或托盘的层间距离应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求,且在多根电缆同置于一层情况下可更换或增设任一根电纜及其接头;在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下,符合上述要求的电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值可取下表所列数徝:

5>水平敷设时电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:

①最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值应满足电纜引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于上页表所列数再加80~150mm的和值

②最上层支架距其他设备的净距,不应小于300mm;当无法滿足时应设置防护板

③ 最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距,不宜小于下表所列值

下一篇将给大家带来防雷接地的相关知识,敬請期待!

我要回帖

更多关于 什么是矿物质电缆 的文章

 

随机推荐