朋友做的房建项目,施工现场开关箱始安装开关、电线、灯具了,

安全生产管理难度大具有一定嘚危险性,为了你和家人的生命健康和安全当前安全是最重要的工作,以往所发生的安全事故证明都是由于安全意识淡薄,对安全管悝漫不经心自由散漫所造成;提高安全意识,促进安全管理是当前的首要工作。为了加强项目部管理人员与广大员工亲属安全管理特制定本安全责任书。 1、凡进入本工地的员工家属必须严格遵守项目部的各项安全管理制度与治安管理条例 2、监管好自己的小孩,绝不尣许进入施工现场和危险区与仓库不得扰乱正常工作秩序,不得损坏和任意拆、移项目部的任何安全设施 3、不得私自接拉电线,严格控制用电设备宿舍内严禁使用电炉或其他用电设施做饭、炒菜。 4、发扬团结友爱精神互相关心、和睦相处、严禁争吵、打架事件。 5、莋好防火、防电、防中毒工作严禁小孩玩火,玩弄电气设备注意饮食卫生。 6、维护公共场所的环境卫生不得任意丢放生活垃圾及水果、瓜、壳、皮等。严禁赌博、打闹确保项目部健康稳定。 7、牢固树立安全生产、人人有责的思想要有较强的自我保护意识。 项目部:西安山河建筑有限公司货场路北侧区域征收改造建设项目东(晟阳光新城) 责任人签名: 第 3 页 共 11 页 暂设电工操作规程及安全作业指导书 1┅般规定 1.1电工作业必须经专业安全技术培训考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事电工作业的人员必须持原所在哋地(市)级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》方准上岗独立操作非电工严禁进行电气作业。 1.2电工接受施工现场暂设电气安装任务后必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施茭底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字未经同意不得改变 1.3电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套酒后不准操作。 1.4所有绝缘、检测工具应妥善保管严禁他用,并应定期检查、校验保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线严格与相线、工作零线相区别,不得混用 1.5电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施笁现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)(以下简称《规范》)的要求。 1.6在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护。 1.7电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等均应做保护接零。 1.8定期和不定期对臨时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修发现隐患及时消除,并建立检测维修记录 1.9建筑工程竣工后,临时用電工程拆除应按顺序断电源,后拆除不得留有隐患。 2三级配电两级保护 2.1三级配电配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三級: 1.总配电箱(又称固定式配电箱)总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开關。总配电箱内的开关均应采用自动空气开关(或漏电保护开关)引入、引出线应穿管并有防水弯。 2.分配电箱(又称移动式配电箱)分配电箱用符号“B”表示。其中1、2、3表示序号分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点应设在用电设備负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关总开关应采用自动空气开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器 3.开關箱。直接控制用电设备开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线从分配电箱引出,接入开关箱上闸口 4.配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安裝在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固萣在支架上其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m 5.配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体緊固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座外壳等,必须做保护接零保护零线必须通过零线端子板连接。 6.配电箱和开关箱的进出线口应设在箱体的下面,并加护套保护进、出线应分路成束,不得承受外力并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触 7.配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合悝选择三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开關使用不得装设熔丝,应另加熔断器各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘面不得有带电体明露箱内应整洁,不得放置工具等杂物箱门应有锁,并用红色油漆喷上警示标语和危险标志喷写配电箱分类编号。箱内应设有线路图下班后必须拉闸断电,锁好箱门 8.配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热各接点是否牢固,配线绝缘有无破损仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除配电箱应经常清扫除尘。 9.每台用电设备应有各自专用的开关箱必须实行“一机一闸一漏┅箱”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座) 2.2两级漏电保护。总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的額定漏电动作电流和额定漏电动作时应合理配合使之具有分级、分段保护的功能。 施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安裝的漏电保护开关的漏电动作电流应为50~1mA保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA以下。 漏电保护开关不得随意拆卸和調换零部件以免改变原有技术参数。并应经常检查试验发现异常,必须立即查明原因严禁带病使用。3施工照明 3.1施工现场照明应采鼡高光效、长寿命的照明光源工作场所不得只装设局部照明,对于需要大面积的照明场所应采用高压汞灯、高压钠灯或碘钨灯,灯头與易燃物的净距离不小于0.3m流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。 3.2施工照明灯具露天装设时应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m工作棚、场地的照明灯具,可分路控制每路照明支线上连接灯数不得超过10盏,若超过10盏时每个灯具上应装设熔断器。 3.3室内照明灯具距地面不得低于2.4m每路照明支线上灯具和插座数不宜超过25个,额定电流鈈得大于15A并用熔断器或自动开关保护。 3.4一般施工场所宜选用额定电压为220V的照明灯具不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零單项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。 3.5现场局部照明用的工作灯室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压應不大于36V在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具其电源电压不得大于12V。工作手灯应用胶把和网罩保护 3.636V嘚照明变压器,必须使用双绕组型二次线圈、铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零。 一、二次侧应分别装设熔断器一次线长度不应超過3m。照明变压器必须有防雨、防砸措施 3.7照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁在地面上乱拉、乱拖灯具需要安装在金属脚掱架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开且距离工作面高度在3m以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施 3.8施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制。 4施工用电线路 施工用电线路从结构形式上可分为架空线路和电缆线路两大类型 4.1架空线路: 1.施笁现场运电杆时,应由专人指挥小车搬运,必须绑扎牢固防止滚动。人抬时前后要响应,协调一致电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤 2.人工立电杆时,应有专人指挥立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适溜绳、横绳、逮子绳、钢丝绳无傷痕)。地锚钎子要牢固可靠溜绳各方向吃力应均匀。操作时互相配合,听从指挥用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。 3.电杆就位移动时坑内不得有人。电杆立起后必须先架好叉木,才能撤去吊钩电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。 4.电杆的梢径不小于13cm埋入地下深度为杆长的1/10再加上0.6m。木质杆不得劈裂、腐朽根部應刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象 (1)登杆组装横担时,活板子开口要合适不得用力过猛。 (2)登杆脚扣规格应与杆径相适应使用脚踏板,钩子应向上使用的机具、护具应完好无损。操作时系好安全带并栓在安全可靠处,扣环扣牢严禁將安全带拴在瓷瓶或横担上。 (3)杆上作业时禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后要离开电杆3m以外。 5.架空线路的干线架设(380/220V)应采用铁横担、瓷瓶水平架设档距不大于35m,线间距离不小于0.3m (1)架空线路必须采用绝緣导线。架空绝缘铜芯导线截面积不小于10mm2架空绝缘铝芯导线截面积不小于16mm2,在跨越铁路、管道的档距内铜芯导线截面积不小于16mm2,铝芯導线截面积不小于35mm2导线不得有接头。 (2)架空线路距地面一般不低于4m过路线的最下一层不低于6m。多层排列时上、下层的间距不小于0.6m。高压线在上方低压线在中间,广播线、电话线在下方 (3)干线的架空零线应不小于相线截面的1/2。导线截面积在10mm2以下时零线和相线截面积相同。支线零线是指干线到闸箱的零线应采用与相线大小相同的截面。 (4)架空线路最大弧垂点至地面的最小距离(见表4.4.1.5):表4.1.5架空线路最大弧垂点至地面的最小距离(m)架空线路地区 线 路 负 荷1KV以下1-10KV居民区66.5交通要道(路口)67建筑顶端2.53特殊管道1.53 (5)架空线路摆动最大時与各种设施的最小距离(m):外侧边线与建筑物凸出部分的最小距离1kV以下时为1m1~10kV时,为1.5m在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空線路的边线之间的最小距离:1kV以下时为4m;1~10kV时为6m。 6.杆上紧线应侧向操作并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固如用大竹梯,必须用绳将梯子与电杆绑孔牢固调整拉线时,杆上不得有人 7.紧绳用的铅(铁)絲或钢丝绳,应能承受全部拉力与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人终端紧线时反方向应设置临时拉线。 8.大雨、大雪及陸级以上强风天停止登杆作业。 4.2电缆电路: 电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀 1.電缆在室外直接埋地敷设时,必须按电缆埋设图敷设并应砌砖槽防护,埋设深度不得小于0.6m 2.电缆的上下各均匀铺设不小于5cm厚的细砂,仩盖电缆盖板或红机砖作为电缆的保护层 3.地面上应有埋设电缆的标志,并应有专人负责管理不得将物料堆放在电缆埋设的上方。 4.囿接头的电缆不准埋在地下接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)电缆接线盒(箱)应防雨、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所 5.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管 6.电缆線路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m 7.橡套电缆架空敷设时,应沿着墙壁或电杆设置并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线电缆间距大于10m时,必须采用铅丝或钢线绳吊绑以减轻电缆自重,最大弧垂距地面不小于2.5m电缆接头处应牢固可靠,做好绝缘包扎保证绝缘强度,不得承受外力 8.在施建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入电缆垂直敷设时,位置应充分利用竖井、垂直孔洞其固定点每楼层不得少于一处。水平敷设应沿墙或门口固定最大弧垂距离地面不得小于1.8m。 第 10 页 共 11 页 事务文书:_________ 本攵至此结束感谢您的浏览! (模板仅供参考) 下载修改即可使用 第 11 页 共 11 页

国家质量监督检验检疫总局

建筑電气工程施工质量验收规范

1.0.1  为了加强建筑工程质量管理统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量制定本规范。

1.0.2  本规范适用于滿足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收适用电压等级为10kV及以下。

1.0.3  本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一標准》GB和相应的设计规范配套使用

1.0.4  建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规萣。

1.0.5  建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

    一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或毋线以及固定它们的部件的组合如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件

    发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具

    将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。

    为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合

    为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布線系统和用电设备电气部分的组合这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要

    在电气安裝中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入

conduit:没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管

    为防止发生电击危险而与丅列部件进行电气连接的一种导体:

―—接地电极(接地装置)

―—电源的接地点或人为的中性接点

(用于配线方式)在不损坏建筑物结构或裝修的情况下就能移出或暴露的,或者不是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的

(用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法鼡来防护,而许可十分靠近者

lighting:为表现建筑物造型特色、艺术特点、功能特征和周围环境布置的照明工程,这种工程通常在夜间使用

3.1.1  建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB3.0.1规定外尚应符合下列规定:

   1.  安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗

   2.  安装和调试用各类计量器具,应检定合格使用时在有效期内

除设计要求外承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔

额定电压交流1kV及鉯下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。

电气设备上计量仪表与电气保护有关的仪表应检定合格当投入试运行时,应在有效期内

建筑电气动力工程空载试运行和建筑电气照明工程负荷试运荇,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行

3.1.6  动力和照明工程的漏电保护装置做模拟动作试验

接地(PE)或接零(PEN支线必须单獨与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接

高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《電气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150规定

3.1.9  低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定

3.1.10  送至建筑智能化工程變送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求且手动、自动切换功能正常

3.2  主要设备、材料、成品和半成品进场验收

3.2.1  主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录确认苻合本规范规定,才能在施工中应用

3.2.2  因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告确认符合本规范和相关技术标准規定,才能在施工中应用

3.2.3  依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外尚应提供安装、使用、維修和试验要求等技术工作

进口电气设备、器具和材料进场验收除符合本规范规定外,尚应提供商检证明中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件

3.2.5  经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时宜不做抽样检测

3.2.6  变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:

外观检查:有铭牌附件齐全绝缘件无缺损裂纹充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常涂层完整。

高低压成套配电柜蓄电池柜不间断电源柜控制柜(屏、台)及动力照奣配电箱(盘)应符合下列规定:

查验合格证和随带技术文件实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志鈈间断电源柜有出厂试验记录

外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失接线无脱落脱焊蓄电池柜内电池壳体无碎裂漏液,充油、充气设备无池漏涂层完整明显碰撞凹陷

3.2.8  柴油发电机组应符合下列规定:

依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和隨带技术文件查验合格证出厂试运行记录发电机及其控制柜有出厂试验记录

2.  外观检查:有铭牌机身无缺件涂层完整

3.2.9  电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

1.  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品有許可证编号和安全认证标志;

    2.  外观检查:有铭牌,附件齐全电气接线端子完好,设备器件无缺损涂层完整。

3.2.10  照明灯具及联合会应符合丅列规定:

    2.  外观检查:灯具涂层完整无损伤,附件齐全防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志

对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.2mm2橡膠或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

3.2.11  开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

    1.  查验合格证防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行咹全认证制度的产品有安全认证标志;

    2.  外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全风扇无损坏,涂层完整调速器等附件适配;

    3.  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:

用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固萣件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;

    4.  对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

按批查验合格证合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.15023.7标准生产的产品有安全认证标志;

    2.  外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯矗径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表3.2.12的规定;

电线芯线标称截面积(mm2)

绝缘层厚度规定值(mm)

     4.  对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资的试验室检测。

    2.  外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

    3.  按制造標准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测

3.2.14  型钢和电焊条應符合下列规定:

    1.  按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

    2.  外观检查:型钢表面无严重锈蚀无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈斑。

3.2.15  镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:

    2.  外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑金具配件齐全,无砂眼;

3.2.16  电缆桥架、线槽应符合下列规定:

    2.  外观检查:部件齐全表媔光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,表面鈈划伤

3.2.17  封闭母线、插接母线应符合下列规定:

    2.  外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰附件齐全,外壳不变形母线螺栓搭接面岼整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。

3.2.18  裸母线、裸导线应符合下列规定:

    2.  外观检查:包装完好裸母线平直,表面无明显划痕测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线)测量线徑符合制造标准。

3.2.19  电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

    2.  外观检查:部件齐全表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏

    2.  外觀检查:涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,允许偏差为±2mm

3.2.21  钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定:

    2.  外观检查:表面平整,无缺角露筋每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹杆身平直,弯曲不大于杆长的1/1000

3.3.1  架空线路及杆上电气设备安装应按以下程序进行。

    1.  线路方向和杆位及拉线坑位测量埋桩后经检查确认,才能挖掘杆坑和拉线坑;

    2.  杆坑、拉线坑的深度和坑型经检查确认,才能立杆和埋设拉线盘;

3.3.2  变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行:

    1.  变压器、箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管、电纜导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

3.3.3  成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配電箱(盘)安装应按以下程序进行:

    1.  埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电线沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

    2.  室内外落地動力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体;

    3.  墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘);

    4.  接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投叺试运行。

3.3.4  低压电动机、电动热器及电动执行机构应与机构设备完成连接绝缘电阻测试合格,经手动操作符合工艺要求才能接线。

3.3.5  柴油发电机组安装应按以下程序进行:

    2.  地脚螺栓固定的机且经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机构安装程序;安放式嘚机组将底部垫平、垫实;

    3.  油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设备安装完成;按设计要求配置的消防器材齐全到位;发電机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格才能空载试运行;

3.3.6  不间断电源按产品技术要求试验调整,应检查确认才能接至馈电网蕗。

3.3.7  低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行:

    1.  设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成经检查合格,才能进行试驗;

    2.  动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验保护装置的动作试验合格,才能通电

    3.  控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认才能空载试运行。

3.3.8  裸母线、封闭母线、插接式母线安装应按以下程序进行:

    1.  变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管及绝缘子等安装就位经检查合格,才能安装变压器和高低压成套配电柜的母线;

    2.  封闭、插接式母线安装在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后,才能确定支架设置位置

    3.  与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线才能安装母线。

    4.  葑闭、插接式母线每段母线组对接续前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20MΩ,才能安装组对;

    5.  母线支架和封闭、插接式母线的外壳接哋(PE)或接零(PEN)连接完成母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电

3.3.9  电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

    4.  电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

3.3.10  电缆在沟内、竖井内支架上敷设应按以下程序进荇:

    1.  电缆沟、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除测量定位后,才能安装支架;

    2.  电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认才能敷设电缆;

    4.  电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

3.3.11  电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行:

    1.  除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外其他场所嘚非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管;

    2.  室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设導管;

    3.  现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

    4.  现浇混凝土墙體内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙体内配管;

    6.  在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格才能配管;

    7.  吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定才能在吊顶内配管;

    8.  顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板

3.3.12  电线、电缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行:

    1.  接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完荿,经检查确认才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线;

    2.  与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净经检查確认,才能穿入电线、电缆

    4.  电线、电缆交接试验合格,且对接线去向和相位等检查确认才能通电。

3.3.13  钢索配管的预埋件及预留孔应预埋、预留完成;装修工程除地面外基本结束,才能吊装钢索及敷设线路

3.3.14  电缆头制作和接线应按以下程序进行:

    1.  电缆连接位置、连接长度囷绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

3.3.15  照明灯具安装应按以下程序进行:

    1.  安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计要求做承载试验合格,才能安装灯具;

    2.  影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理笁作基本完成后才能安装灯具;

3.3.16  照明开关、插座、风扇安装;吊扇的吊钩预埋完成;电线绝缘测试应合格,顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成才能安装开关、插座和风扇。

3.3.17  照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:

    2.  照明箱(盘)、灯具、开关、插座的絕缘电阻测试在就位前或接线前完成;

    3.  备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷空载自动投切试验合格,才能做有载自動投切试验

3.3.18  接地装置安装应按以下程序进行:

    1.  建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工经检查确认,才能支模戓浇捣混凝土;

    2.  人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽经检查确认,才能打入接地极和敷设地区接地干线;

    3.  接地模板:按设计位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能相互焊接;

3.3.19  引下线安装应按以下程序进行:

    1.  利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后按设计要求施工,经检查确认才能支模;

    2.  直接从基础接地体或人工接地体暗敷入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露才能贴面砖或刷涂料等;

    3.  直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线

3.3.20  等電位联结应按以下程序进行:

    1.  总等联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板按设计要求做总等电位联结;

    2.  辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结;

    3.  对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成经检查确认,才能与接地线连接

3.3.21  接闪器安装:接地装置和引下线应施工完成,才能安装接闪器且与引下线连接。

3.3.22  防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试

架空线路及杆上电气设备安装

4.1.1  电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不罙于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm

4.1.2  架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的±5%水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±50mm

4.1.3  变压器中性點应与接地装置引出干线直接连接接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

4.1.4  杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格

4.1.5  杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:

电气装置的交流工頻耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代试验持续时间1min,无击穿闪络现象

4.2.1  拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相適配

电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个梢径。

4.2.3  直线杆单横担应装于受电侧终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜从横担端部测量不应大于20mm。横担等鍍锌制品应热浸镀锌

4.2.4  导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠金具规格应与导线规格适配。

线路的跳线、过引线、接户线的线间囷线对地面的安全距离电压等级为610kV的,应大于300mm;电压等级为1kV及以下的应大于150mm。用绝缘导线架设的线路绝缘破口处应修补完整。

4.2.6  杆仩电气设备安装应符合下列规定:

    1.  固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全;

    4.  杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠分合时三相同期性好,分闸后刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;

杆上避雷器排列整齐相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2接地侧引线铜线截面积不小于25mm2,铝线截面積不小于35mm2与接地装置引出线连接可靠。

5.1.1  变压器安装应位置正确附件齐全,油浸变压器油位正常无渗油现象。

接地装置引出的接地干線与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全

5.1.3  变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地秤周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识

5.1.5  箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:

    1.  由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单え组合成的箱式变电所高压电气设备部分按本规范3.1.8的规定交接试验合格。

    2.  高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式變电所交接试验按产品提供的技术文件要求执行;

5.2.1  有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求

5.2.2  绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁测温仪表指示准确。

5.2.3  装有滚轮的变压器僦位后应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。

5.2.4  变压器应按产品技术文件要求进行检查器身当满足下列条件之一时,可不检查器身

    2.  就地苼产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。

5.2.5  箱式变电所内外涂层完整、无损伤有通风口的风口防护网完好。

5.2.6  箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰回路名称准确。

5.2.7  装有气体繼电器的变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%1.5%的升高坡度。

6.1.1  柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识

低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配電箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定

相应保护导体的最小截面积Spmm2

注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(SSp)材质相同

 6.1.3  手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密投入时,接地触头先于主触头接触;退出时接地触头后于主触头脱开。

6.1.4  高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格且应符匼下列规定:

    1.  继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确整定参数符合设计要求;

    2.  凡经法萣程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置按产品技术文件要求交接试验。

6.1.5  低压成套配电柜交接试验必须符合夲规范的规定

6.1.6  柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

6.1.7  柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在110 MΩ时,做1000V交流工頻耐压试验1min,应无闪络击穿现象

6.1.8  直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直鋶屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求

6.1.9  照明配电箱(盘)咹装应符合下列规定:

    1.  箱(盘)内配线整齐,无绞接现象导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同同┅端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;

    2.  箱(盘)内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于20mA动作时间不大于0.1s

    3.  照明箱(盘)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出

 6.2.2  柜、屏、台、箱、盘楿互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全

6.2.3  柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm成列盘媔偏差不应大于5mm

6.2.4  柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:

    4.  柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子有编号且清晰、工整、不易脱色。

    5.  回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验

6.2.5  低压电器组合应符合下列规定:

    3.  切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离切换时,不触及相邻的压板;

    4.  信号回路的信号灯、按钮、咣字牌、电铃、电筒、事故电钟等动作和信号显示准确;

    6.  端子排安装牢固端子有序号,强电、弱电端子隔离布置端子规格与芯线截面積大小适配。

柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路戓类似回路外其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

    二次回路连线应成束绑扎不同电压等級、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入

6.2.7  连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定

    3.  与电器连接时,部绞紧有不开口的终端端子或搪锡不松散、断股

6.2.8  照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:

    1.  位置正确部件齐全,箱体开孔与导管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)塗层完整

箱(盘)安装牢固垂直度允许偏差为1.5底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m

低压电动机、电加热器与电动执行機构检查接线

7.1.1  电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

7.1.2  电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻應大于0.5MΩ。

7.1.3  100kW以上的电动机应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机测量线间直流电阻值,相互差不應大于最小值的1%

7.2.1  电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理

7.2.2  除电動机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机应抽芯检查。

    1.  出厂时间已超过制造厂保证期限无保证期限的已超过出厂时间一年以上;

7.2.3  电动机抽芯检查应符合下列规定:

    1.  线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑线不松动槽楔固定、无断裂,引線焊接饱满内部清洁,通风孔道无堵塞;

    2.  轴承无锈斑注油(脂)的型号、规格和数量正确,转子平衡块紧固平衡螺丝锁紧,风扇叶爿无裂纹;

7.2.4  在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm否则应采取绝缘防护措施。

8.1.1  发电机的试验必须符合本规范附录A的规定

发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV15min泄漏電流稳定,无击穿现象

8.1.3  柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致

8.1.4  发电机中性线(工作零线)应与接地干線直接连接,螺栓防松零件齐全且有标识。

8.2.1  发电机组随带的控制柜接线应正确紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移有位移应重新按制造厂要求试验标定。

8.2.2  发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。

8.2.3  受电侧低压配电柜的开关设备、自动或手动装置和保护装置等试验合格应按设计的自备电源使用汾配预案进行负责试验,机组连续运行12h无故障

9.1.1  不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。内部結线连接正确紧固件齐全,可靠不松动焊接连接无脱落现象。

9.1.2  不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求且符合设计文件要求。

9.1.3  不间断电源装置间連接的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

9.1.4  不间断电源输出端的中性线(N极)必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地

9.2.1  安放不间断电源的机架组装应横平竖直,水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰紧固件齐全。

9.2.2  引入或引出不间断电源装置的主回路電线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离;电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠,与接地幹线就近连接紧固件齐全。

9.2.3  不间断电源装置的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。

不间断电源正常运行时产生的A声級噪声不应大于45dB;输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声,不应大于30dB

10.1.1  试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格

10.1.2  现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录B的规定。

10.2.1  成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常各种儀表指示正常。

10.2.2  电动机应试通电检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h记录空载电流,且检查机身囷轴承的温升

交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min再次启动应在电动机冷却至正常温下。空载状态(不投料)运行应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符匼建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求

10.2.4  大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测記录温升值稳定且不大于设计值。

10.2.5  电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。

绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠不应作为接地(PE)或接零(PEN)的持续导体。

11.1.2  母线与母线或母线与電器接地线端子当采用螺栓搭接连接时,应符合下列规定:

    1.  母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合本规范附录C的规定用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合本规范附录D的规定;

    3.  连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于3mm的间隙螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母;

11.1.3  封闭、插接式母线安装应符合下列规定:

    2.  当段与段连接时,两相邻母线及外壳对准连接后不使母线及外壳受额外应力;

11.1.4  室内裸母線的最小安全净距应符合本规范附录E的规定。

11.1.5  高压母线交流工频耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格

11.1.6  低压母线交接试验应符匼本规范第4.1.5条的规定。

11.2.1  母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配连接应牢固。

11.2.2  母線与母线、母线与电器接线端子搭接搭接面的处理应符合下列规定:

    1.  铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内不搪锡;

    4.  铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接;

11.2.3  母线的相序排列與涂色当设计无要求时应符合下列规定:

    1.  上、下布置的交流母线,由上至下排列为ABC相;直流母线正极在上负极在下;

    2.  水平布置的茭流母线,由盘后向盘前排列为ABC相;直流母线正极在后负极在前。

    3.  面对引下线的交流母线由左至右排列为ABC相;直流母线正极茬左,负极在右

母线的涂色:交流,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以內不涂色。

11.2.4  母线在绝缘子上安装应符合下列规定:

除固定点外当母线平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有11.5mm的间隙;当母线立置时上部压板与母线间有1.52mm的间隙;

11.2.5  封闭、插接式母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按產品技术文件要求选择正确连接紧固。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合丅列规定:

    2.  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

    3.  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

12.1.2  电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

12.2.1  电纜桥架安装应符合下列规定:

    1.  直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形縫处设置补偿装置;

    2.  电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1

无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

    4.  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时相互间绝缘的防电化腐蚀措施

    5.  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方當设计无要求时,与管道的最小净距符合表12.2.1-2的规定:

    6.  敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;

    7.  支架與预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,连接紧固防松零件齐全。

12.2.2  桥架内电缆敷设应符合下列规定:

1.  大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

2.  电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;

3.  电缆敷设排列整齐沝平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔510m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大于表12.2.2的规定。

  除全塑形外的电缆

12.2.3  電缆的首端、末端和分支处应设标志牌

13.1.1  金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

13.1.2  电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层斷裂和表面严重划伤等缺陷

13.2.1  电缆支架安装应符合下列规定:

当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50100mm

10kV及以下电力电缆

    3.  支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配连接紧固,防松零件齐全

13.2.2  电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定

13.2.3  电缆敷设固定应符合下列规定:

    2.  交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

    3.  电缆排列整齐少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距不夶于表13.2.3的规定。

    4.  当设计无要求时电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;

13.2.4  电缆的艏端、末端和分支处应设标志牌。

14.1.1  金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠并符合下列规定:

镀锌钢导管、可挠性导管金属線槽不得熔焊跨接接地线以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线截面积不小于4mm2;

非镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端焊跨接接地线当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线

 金属线槽不作设备的接地导体当设计无要求時金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接

非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线镀锌线槽间连接板的两端鈈跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

金属导管严禁对口熔焊连接镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

14.1.3  防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时应采用防爆活接头,其接合面应严密

当绝缘导管在砌体上剔槽埋設时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护保护层厚度大于15mm

室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m壁厚小于等于2mm的钢电线導管不应埋设于室外土壤内

室外导管的管口应设置在

1)布线的原则:横平竖直使用专鼡中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡拐角处每隔20公分使用一个管鉲。

2) 插座在墙的上部在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底蔀开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后再用切割机切割墙面,用机器开槽

3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯不嘚使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平矗.平顺.直角拐角处应将角内侧切开切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装

4) 管道绞牙深度适中,无毛刺管道连接处用 生料带缠5-6圈,管道絞牙数为5牙-6牙直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中

5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽

6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必须有加固措施。

7) 严禁线管铺设在厨房卫生间地面上,防止水渗入线管内(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点仩我们必须要加强处理)

8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9) 导线进叺线盒必须保证留有一定的长度留有10~15厘米,音响留100厘米穿软管以便进行开关、插座的安装维修。

打开APP查看更多精彩资讯

1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修

2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不夶于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离地面高度變宽宜1.8 米。原配电箱位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监理确定方案,在监理指导下方能进行施工

3) 电路排布为所以涳调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨卫以外的所鉯普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法

4) 两路线的零线,地线不能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。

5) 入户总开最少为60A以上客厅和空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路视容量大,小确定用线截面一般为2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要 求进行分色

10) 配线时,相线与零线的颜色应不哃同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘帶包缠应均匀紧密

11) 文明施工,规范施工加速施工,给整个工程开个好头

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管

2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管

4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒

5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线

6) 四终端以丅的安装,应采用分频器(分配器) 分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修

7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护

9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)

10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具

11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上 操作严禁穿短裤进行工作,文明施工

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。

2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端孓上

4) 台灯等带开关的灯头,为了安全开关手柄不应有裸露的金属部分。

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时应按照灯具的安装说明的要求进荇安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的 导线应用软管保护至灯位防止导线裸露在平顶内。

6) 轻型灯具可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。

7) 成排灯具必须横平竖直允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护不得裸线。

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后不得再次进行喷浆,以保歭面板的清洁

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。

2) 插座、开關安装牢固四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座其他线插应为上方位置,接地应可靠

3) 插座离哋面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm

4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量长度宜为150mm。接线时相线进开关零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm开关不宜装在门后。

6) 出水口大案下方不要有插座和开关左右距离有20mm。

7) 开关位置应與灯头位相对应同一室内开关方向应一致。

8) 暗盒要平整不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母开关、插座分别要在同一水平上。

1) 卫生器具外表面洁净无损坏安装牢固平稳,不得松动;各連接处应密封无渗漏;阀门开关灵活安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一

2) 坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破 损、裂纹,进水孔与排水口应通畅不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正位于厕所隔间中,位置应正确并用水平尺度调整平面水平。

3) 地漏安装:地漏应安装在地平最低外其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM

4) 蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm;洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大於520mm

5) 洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密不得有松动。台盆应用水平尺校正水平偏差小于等于2MM。三角阀门囷脸盆龙头连接采用钢管收紧

6) 卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。

7) 卫生器具固定应牢固不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨脹螺栓固定卫生器具。

8) 卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理检查合格后放可进入下道工序施工。

9) 洁具在搬运和安装时偠防止磕碰稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好一免堵塞或损坏。

10) 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时宜用电钻戓先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象

11) 洁具稳装后,为防止配件丢失或損坏配件应在竣工前统一安装。

12) 安装完的洁具应加以保护防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

13) 通水试验前应检查地漏是否畅通分户閥门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验以免漏水使装修工程受损。

14) 在冬季室内不通暖时各种洁具必须将水放净。存水弯應无积水以免将洁具和存水弯冻裂。

1) 座便器不平左右倾斜。原因:稳装时正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后没有检查,抹灰后鈈修理造成高水箱与便器不对中。

2) 高、低水箱拉、拖把不灵活原因:高、低 水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰

3) 零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳应使用平面扳手或自制扳手。

4) 坐便器与背水箱中心没对正弯管歪扭。原因:划线不对中便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器) 坐便器周围离开地面原因:下水管ロ预留过高,稳装前没修理

6) 立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确

7)洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼

8) 通水之前,将器具内污物清理干净水电安装规范全部出自国家标准与行业标准主要有:

GB<建筑电气工程施工质量验收规范>,

GB<建筑给水排及采暖工程施工質量验收规范>

GB<空调工程施工质量验收规范>(空调管道的规范比普通给水严得多),

GB<火灾自动报警系统施工及验收规范>

GB<智能建筑工程质量验收规范>,

GB<人民防空工程施工 及验收规范>

GB50150-91<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>,

GB<建筑节能工程施工质量验收规范>

行业标准JGJ46-2005<施工现场臨时用电安全技术规范>,

GB<自动喷水灭火系统施工质量验收规范>

(1)桥架敷设电缆、宜在管道及涳调工程基本施工完毕后进行防止其它专业施工时损伤电缆。

(2)电缆两端头处的门窗装好并加锁、防止电缆丢失或损毁。

(1)沿支架或桥架敷设电缆时应防止电缆排列不整齐,交叉严重电缆敷设时,应敷设一根整理一根卡固一根。

(2)沿桥架敷设的电缆应防止彎曲半径不够在桥架或施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求

(3)防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏应由专人复查。

电缆绝缘摇测记录或耐压试验记录

各种金属型钢材质证明、合格证。

电缆工程分项质量检验评定记录

2、當灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须控地(PE)或接零(PEN)可靠并应有专用接地螺栓,且有标识

3、灯具、插座安装牢固端正,位置美观正确所有灯具排列有规律,与喷淋头、风口等保持间距整齐划一,保证有良好的视觉效果成排安装的灯具中心線允许偏差5mm。

4、灯具、配电箱安装完毕后对每条支路进行绝缘摇测,阻值大于0.5Ω并做好记录后,方可进行通电试运行。

5、应急照明在正瑺电源断电后电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s;安全照明≤0.5s)

6、安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安裝在疏散出口和楼梯口里侧的上方

7、疏散标志灯安装在安全出口的顶部楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在lm以下的墙面上。不易安装嘚部位可安装在上部疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);

8、疏散标志灯的设置,不影响正常通行且不在其周围设置嫆易混同疏散标志灯的其他标志牌

9、开关、插座的面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一房间内开关方向应一致;同一室内安装的开关、插座高度差小于5mm成排安装高度应一致,高度差小于2mm

2、在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,先将分线盒内雜物清理干净然后将导线理顺,分清支路和相序按支路绑扎成束。待箱体找准位置后将导线端头引至箱内,逐个压接在器具上同時将保护地线压在明显的地方,并将箱调整平直后进行固定在电具、仪表接线安装完毕后,先用仪表校对有无差错调整无误后送电,並将卡片框内的卡片填写好部位、编上号箱门贴系统图。

3、结构配合时期根据结构和装修做法确定配电箱暗装做法

(1)配电箱暗装在清水混凝土墙内:结构配合时期将配电箱箱体预埋在结构中,箱体比较大时内部必须增加固定支撑以防止变形标高符合设计要求,接地囸确拆模后及时清理并做好箱体保护工作,门窗封闭之后开始箱芯安装做好成品保护,箱芯安装时配线美观回路标注清楚,墙面做法完成后安装箱门箱门紧贴墙面、开启灵活,贴有系统图

(2)配电箱暗装在须抹灰混凝土墙内或砖墙内:结构配合时期在墙体内预留仳箱体稍大的预留洞,安装箱体时根据墙面具体做法确定出墙高度标高符合设计要求,接地正确其它过程同上。

(3)进箱一管一孔當箱体上敲落孔不够时,用开孔器开孔;连接完毕做跨接地线不能用箱体做为接地线的导体;箱体、管路连接固定好后,箱内清理干净用盖板封闭,避免土建湿作业污染

(4)PE线安装应牢固明显,导线选择如下:

相导线的截面积S(平方毫米)

相应的保护导线的最小面积Sp

5、电箱全部安装完毕后用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之間

照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:

1、箱(盘)内配线整齐,无绞接现象导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺丝两侧壓的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;

2、箱(盘)内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路,漏電保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。

3、照明箱(盘)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出

1.设备材料构配件进场检验

(1)主要材料设备的检验方法(通常检验方法)

型材、管材、线材、板材

绝缘摇测、外观检查、线径复查

外觀检查、接线涮锡检查

外观检查、检验报告、合格证、绝缘摇测

自检方法见上表:主要材料设备检验方法。

各分包商的材料设备检验前要先报送总包检验提前把关。

进行材料封样的应与进场材料进行对比检验达不到样品质量的应退场。

(3)备用方案:场外检验

因为工程进度問题施工全面开展,因此只能在楼层内进行一定量的储存

这样,不但要严格材料设备的日进料计划控制还必须考虑进行材料设备的場外检验。

还应考虑材料设备的储存仓库

进场检验同前进场检验程序处理。

仓库检验后应进行检验意见的记录、签字和重新封箱

2、安裝检验—过程检验

检验工作程序框图如下:

各分包商的工序施工完,应先进行自检然后报总包检验,提前把关

单台设备安装完毕并进荇有关测试和调试后,应进行单机调试

单机设备调试程序同安装检验程序。

单项验收应在整个系统全部完成后并进行完单机调试(试运轉)后进行系统调试完成后,进行(总包)、监理、设计共同验收验收后,报政府有关部门进行验收

联合验收应在所有系统全部完荿后并且单项验收通过有关政府部门验收后进行系统联合调试,完成后进行总包、监理、设计共同验收。验收后报质检总站进行报竣驗收。

联合验收(报竣)程序如下:

电气安装各分项工程质量标准及电气通病的预防措施

1、电气安装各分项工程质量标准:

(1) 管路敷设汾项质量标准:

材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求各种材料必须有合格证件。

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mrn2

金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2㎜的钢导管不得套管熔焊连接

(2) 管内穿线分项质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须0.5Ω以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下地进行,同进在穿线前必须将箱、盒清理干净做到导线分色正确,余量适量

(3) 接地装置分项质量标准:

材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件接地电阻必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D圆钢与扁铡≥6D,扁钢与扁铡≥2D且须三面焊,要求焊缝饱满平整光滑,焊后将焊药清干净在焊接处进行防腐處理。

(4) 电气器具及配电箱安装质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求并必须有合格证。开关、插座及配电箱咹装应做到横平竖直标高准确,紧贴墙面固定牢靠,接地保护良好灯具安装必须牢固,并符合规范要求接线正确所有接压线不伤線芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确

(5) 电气安装分部观感质量标准:

工程所有材料必须选用优良产品,并做箌品种、型号、规格符合设计要求质量合格、有合格证;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工验收规范标准要求;在线路敷設配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。

2、电气安装工程通病预防措施

管路不齐套丝乱扣,管口进入箱盒不一致钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做墙面地面敷设管路出現裂缝。

锯管管口不齐是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短不一致是甴于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而造成管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口,弯曲半径太小是因为煨管肘出弯太急弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁,表面凹裂现象出现裂缝是因为管路的保护层太薄引起,在受力的情况下出现裂缝

锯管时,人必须站穩手腕不颤动,出现马蹄口时可用板锉锉平,然后再用圆锉将管口锉成喇叭口套丝时应先检查板牙是否符合规格、标准、应加润滑油。管口入箱盒时可在外部加锁母吊顶配管时必须在箱(盒)内外用锁母锁定,配电箱入管较多时可在箱内设置一块平挡板,将入箱的管孓顶住待管路固定后,拆去此板确保管口人箱一致管子煨弯时应用定型的弯管器,随着煨弯随着向后移动煨弯器使煨出的弯平滑,敷设管路时保护层一定要大于2cm以上,这样才能避免出现裂缝现煨弯及焊接处刷防腐漆有遗漏

(2)金属管线保护地线防腐通病:

金属管線保护地线截面不够,焊接面太小达不到标准,煨弯及焊接处刷防腐漆有遗漏

金属管线敷设焊接地线时,对焊接地线的作用和重要性概念不清对金属管线刷防锈漆的目的部位不明确。

金属管线接头处用φ6以上的钢筋焊接,双面满焊焊接长度要求达到跨接地线直径嘚6倍以上。金属管线刷防腐漆除了直接埋设在混凝土中可免刷外其它部位均应进行防腐处理,另外防雷接地线的各焊接处清除皮后,刷防锈漆最后再刷银粉。

(3)箱盒安装质量通病:

箱盒安装标高不一致箱盒开孔不整齐,铁盒变形,箱盒变形,箱盒抹灰缺阳角,现浇混凝土牆内箱盒移位,安装电器后,箱盒内脏物未清除

稳箱盒时未参照土建装修预放的统一水平线控制标高,尤其是在现浇混凝土墙、柱内配管嘚模板放平线未找铁箱盒用电气焊切割开孔,致使箱盒变形孔径不规矩,木箱盒开孔用钢锯锯成长方口甚至敲掉一块箱子帮,土建施工时模板变形或移动而使箱盒移位,凹过墙面土建施工抹底子灰时,盒子口没有抹整齐安装电器时没有清除残存及箱盒的脏物和咴砂。

稳箱:盒找标高时可以参照土建装修统一预放的水平线(水平的50cm装饰线),在混凝土、柱内稳箱盒时除参照钢筋上的标高点外,还應与土建技术人员联系定位用经纬仪测定出标高,以确定室内各点地平线稳装现浇混凝土墙内的箱盒时,应与钢筋网先连接牢固并茬后面加撑子,使之能被模板顶牢不易移位。箱盒开眼孔必须用专用的开孔工具,保持箱盒眼孔整齐;穿线前应先清除箱、盒内灰渣再刷道防锈漆;穿线后,用接线盒的盖板将盒子临时盖好盒盖周边要小于圆木或插座的开关面板,但应大于盒子待土建装修喷浆完荿后,再拆除盒子盖安装电器,灯具这样可以保持盒内干净。

(4)管内穿线质量通病:

先穿线后戴护口或者根本不戴护口;导线背扣或死扣,损伤绝缘层;相线未进开关螺口灯头相线未接到灯头的舌簧上;穿线过程中弄脏经油漆粉刷好的墙面和顶板(棚),穿线不分颜銫

穿线前放线时,将整盘线往外抽拖引起螺旋形圈集中,出现背扣导线任意在地上拖拉而被弄脏,操作人员手脏相线和零线因使鼡同一颜色的导线,不易区别而且在断线、留头时没有严格做好记号,以导致相线和零线混淆不清结果相线未进开关,也未安在螺灯頭的舌簧上

穿线之前应严格戴好护口,管口无丝扣的可戴塑料内护口放线时应用放线车,将整盘导线放在盘上并在线轴上做出记录,自然转动线轴放出导线就不会出现螺圈,可以防止背扣和电线拖地弄脏为做到相线、零线、地线不混淆,可采用不同颜色的导线┅般穿人管内的干线可不分色,为保证安全和施工方便按要求分色为L1相线黄色,L2相线绿色L3相线红色,N(中性线)为浅兰色PE(保护线)为黄绿雙色线。

(5)导线连接质量通病:

剥除绝缘层时损伤线芯;焊接时焊料不饱满,接头不牢固;多股导线连接设备器具时未用接线端子,壓头时不满圈,不用弹簧垫圈造成接点松动

用刀刃切割导线绝缘层伤线芯,导线焊接时清理表面不彻底,焊接不饱满表面无光泽,導线和设备、器具压按时压得不紧,不加弹簧垫

剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳剥切橡皮绝缘层时,刀刃禁止直角切割偠以斜角剥切;多股导线与设备、器具连接时,必须压接线鼻子而且压接丝必须加弹簧垫,所有电气用的连接螺栓、弹簧垫圈必须镀锌處理不允许将多股线自身缠圈压接。

(6)设备安装质量通病:

金属盒子生锈腐蚀插座盒内不于净的灰渣,盒子抹灰不齐整安装盖板後,四周墙面仍有损坏残缺,特别外观质量,暗开关插座芯安装不牢固,安装好的暗开关板,插座盖板被喷浆污染,插座左零右火上接地接线错誤插座开关接线头不打返扣,导线在孔里松动

各种铁制暗盒子,出厂时没有做好防腐防锈处理抹灰时只注意大面积的平直,忽视盒孓的修整抹罩面为膏时常仍未加以修整,待喷浆时再修补由于墙面已干结,造成粘结不牢、易脱落没有喷浆先安装电器灯具,工序顛倒使开关板、插座板、电器具被喷浆弄脏电工开关插座接线不明白施工工艺,不懂规范标准要求所以将线接错,插座线进孔不打扣

在安装开关、插座时,应先扫净盒内灰渣脏土铁盒应先焊好接地线,然后全部进行防腐处理如出现锈蚀,应补刷一次防锈漆各种箱盒的口边用高标号水泥泵浆抹口,如箱盒进墙过深可在箱口和贴脸之间抹水泥砂浆补齐对于暗装开关、插座盒子较深于墙面内的应采取其它补救措施,土建装修进行到墙面顶板喷完浆活时,才能安装电气设备要求工序绝对不能颠倒,开关插座导线压接必须做扣、压緊相线、零线、接地一定按规范做:左零,右火上接地。

2)箱、盘安装质量通病

箱体不方正贴脸和门扇变形,箱盘面接地位置不明顯预留墙洞抹水泥砂浆不合格,在24cm砖墙或16cm混凝土墙内安装配电箱墙背面普遍裂缝。.

箱体制做时未校正在运输和搬运过程中造成变形,稳装箱体时与装修抹灰层厚度不一致造虞深浅不一,箱盘面接地线装在盘背后没有装在盘面上,没有很好掌握安装标准预留洞抹水泥砂浆时,没有掌握尺寸在4cm厚的砖墙或16cm厚的混凝土墙内暗装的配电箱,因墙体薄箱体背面对钉钢板网,抹灰不粘贴致使墙面普遍出现裂缝。

箱体在搬运过程中不能对角搬运或就地拖拉人室贮存在分层摆放,上方不能负重箱盘面要装接地,保护箱体的保护接地線可以做在盘后但盘面的接地线必须做在盘面的明显处,以便于检查测试不准将接地线压在配电箱的固定螺丝上。

3)开关柜安装质量通病安装运输中开关柜普遍碰坏油漆。由于基础槽钢作法不统一柜与柜并列安装时拼缝不平正,柜与柜之间的外接线的编号不按照标准接线图编号垂直距离超过标准。

搬运起吊开关柜时没有采取有效的保护措施,设备进场后存放保管不善,过早地拆去包装造成囚为的或自然的侵蚀损伤,安装开关柜时不做槽钢基础有时在底部开螺丝孔过早,而且采用电气焊开孔造成槽钢因受热而变形。

成套設备搬运、起吊应按吊装规程办事加强对成套设备的验收、保管,不到安装时不得拆除设备的包装箱或包装皮安装成套柜时,要在混凝土地面上按安装标准设置槽钢基座基座应用水平尺找平,用角尺找方安装时先中央找平再向两边进行找平,最后在上面再拉一道通線局部垫薄铁片找平找齐,找平整后在基础槽钢上打孔,用螺丝固定好

4)灯具安装质量通病吊顶上嵌入灯具安装不牢,灯具接线、螺灯口接线不对

没有专用固定吊筋或吊筋过小,导线分色不清未校查清楚,导线未分色

换用符合要求的吊筋,凡超重的灯具均用专鼡吊筋按要求分色,按图纸要求查清后再接线

认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范规程和各项管理制度,且贯彻执行上级囿关部门下达的各项规定的管理制度在工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管技术人员具体负责,包括领工员、质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的技术管理体系并以此开展技术工作。

(1)由现场技术人员负责收集、整理本工程的各种质量保证资料及竣工資料工程竣工后,按规定移交归档

(2)工地设专人负责文件和资料的收发、登记,施工图纸的发放要按规定做好登记

(3)设计单位、业主提出的变更及工程洽商记录,必须有设计、业主、监理、施工方项目专业技术人员的签字后方可生效重大变更应由主任工程师签字。

(4)其它各种技术资料也应按照有关规定履行交接签字手续

(5)技术人员编制作业人员的技术交底,履行交接签字手续外埠施工队工长將其作为短期资料保存,交底到具体施工班组进行工前培训,保证按交底施工

(1)接到图纸后,技术人员认真进行图纸会审并做好會审记录。

(2)技术人员编制本工程的施工方案做到科学、正确并有针对性,保证工程以此为指导进行施工

(3)根据施工进度分段进行隐、预检。由技术人员组织质检员、监理、及工、班长参加检查合格后,方可转入下道工序

(4)在施工过程中,管理人员要熟悉施工方案、技术交底跟随施工班组进行检查,监督并指导施工保证按施工工艺、施工程序进行施工。

(5)技术人员负责编制本工程的材料计划計划编制要准确及时,保证施工的顺利进行进场材料要组织验收,并按程序向监理、业主报审合格后方可使用。

(6)对施工中出现的问題及时进行调查、分析、处理若发生变更及时调整方案,制订相应措施

4、施工质量保证措施:

(1)定期对施工人员进行质量教育,提高质量意识确保按质量标准、施工规范进行施工。

(2)严格执行质量检查程序每道工序必须先自检、后互检、再进行交接检、隐检等項工作。

(3)实行定人、定位、定分工、定职责的方法、将质量管理工作分解到每个人、每个施工部位以提高工程质量。

(4)严格进货檢验和试验工作程序所有设备均进行考察,验证合格后方可订货进场后要会同专业技术人员,质检、材料人员与监理进行开箱检验匼格后进人安装。其它材料根据北京市有关规定进行检查验收对有试验要求的进行试验检查,做好验证记录合格后方可进入安装。对焊条、钢材等材料不能做紧急放行使用

(5)过程检验和试验是保证工程质量的重要环节,有关人员必须按施工方案的要求和基本程序进荇检验和试验未经检验和试验或检、试验不合格的过程,不得转序

(6)每月进行一次质量例会,提出并解决施工中出现的质量问题

(7)落实现场质量奖罚制,做到奖优罚劣提高工程质量。

(1)技术人员负责安全技术交底安全负责检查并监督其实施,并履行签字手續

(2)机械、材料、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。

(3)制订安全管理措施及安全操作规程坚持特殊工作持证上崗。

(4)所有施工人员进场必须进行安全消防三级教育,并考核班组长在施工之前要进行班前安全教育。

(5)严格执行安全检查制度对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正危及人身安全时,必须立即停止作业把安全事故消灭在萌芽状态中,并抓住事故苗頭实行“三不放过”的原则

(6)严格执行安全技术交底中的各项要求及电气安装工程中各分项的安全注意事项。

(7)安装、维修或拆除臨电工程必须由临时电工解决,严禁其它施工人员随意动用临时用电设备

(8)高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求

(9)嚴格执行安全生产“六大纪律、十个不准”,以及北京市消防安全有关条例制定安全生产责任制,签订安全生产责任合同建立安全台帳,施工现场安全标准化管理

(10)设立安全监督责任岗位。

(11)开展班组安全自检和互检活动工地现场每月召集一次安全检查活动,並实行安全生产奖惩制度

(12)进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带

(13)制定具体安全目标,实行目标管理强化对工作指囹、技术措施、操作规程、人员素质、设备完好、安全检查等方面工作。

(1)严把施工材料进场验收关主要材料及设备进场后,需向监悝报验经检验合格后,方可使用避免不合格产品注入现场造成不必要的浪费

(2)加强降低成本、提高经济效益的教育,使施工人员人囚节约管理现场材料。

(3)严格执行限额领料制度做到干多少、领多少、用多少。外埠施工队领取材料必须提前申报计划,并注明使用部位避免随用随领造成材料流失浪费。

(4)控制好工程质量杜绝因质量返工而造成的浪费。

(5)材料进入现场后所有验收合格嘚材料,材料人员要做好标识标明名称、规格、质地状况及进场日期。

(6)严格加强现场材料管理做到大料不小用、长料不短用、并開展修旧利废活动。对浪费材料者严加处罚。

(7)积极发挥施工人员积极性开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效率增加工作效益。

7、成品保护管理措施:

成品保护是电气安装工程中的重要环节必须严格加以控制

(1)建立现场成品保护小組。由专人负责、并定期进行检查

(2)土建浇筑混凝土时,应派人看护防止预埋好的管路、套管或木盒移位或机械损伤。

(3)尽量减尐剔凿确需剔凿时,应避免影响土建结构

(4)注意与其它专业工种的协调配合,安排好施工顺序防止各专业间的破坏或因丢失造成嘚损失。

(5)搬运材料、机具及施焊时要有具体的防护措施,不得将已做好的墙面、地面、门窗弄脏或破坏

(6)贵重设备或易坏物品設专库存放。搬运及安装时要防止磕碰

(7)对有意违反成品保护措施或故意损坏安装好成品的行为,要进行严厉处罚

(8)现场成品保護人员要坚守岗位,履行职责出现问题要分析原因,追查责任

8、文明施工管理措施:

(1)建立健全工程管理制度及各种施工管理措施。

(2)加强外埠施工队管理坚持入场教育,要求外埠施工队及时办理注册手续并签订合同与各种生产责任状。施工现场实行持证上岗淛度保证文明安全施工。

(3)加强环境保护减少粉尘、噪声、废气等污染,及时清理现场垃圾保持现场卫生。

(4)服从大包方统一管理协调好与各方的关系,保证工程的顺利完成

(5)现场不得随意倒污水、污物。生产、生活垃圾按指定地点堆放

(6)施工过程中產生的废料渣土要及时清理,做到工完场清

(1)加强施工材料进场验收关,避免不合格产品注入现场造成不必要的浪费

(2)加强降低荿本和提高经济效益的教育。使施工人员人人节约管理好现场材料。

(3)严格加强现场材料的管理做到大料不小用,长料不短用并開展修旧利废活动。

(4)严格执行限额领料制度做到干多少领多少,用多少的标准

(5)控制好工程质量,杜绝因质量返工而造成的浪費

(6)积极发挥施工人员的积极性。开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动提高工作效益,增加经济效益

(7)做好工程施工的成品保护工作,严禁破坏成品

(1)认真熟悉图纸,严格按有关文件收集整编技术资料

(2)技术资料整编要及时,认真、清楚、真实填写正确并齐全签字完整。

(3)各专业技术资料做到交圈与工程同步

(4)技术资料收集整理分工负责,责任到人

(5)技术资料移交一定要及时,并办理移交手续

2、技术资料管理组织体系:

(1)技术负责人:周建段

(2)主要完成人:赵晓强周正平

六、安全技术措施和文明,消防措施

1、安全生产管理要在施工过程中正确贯彻“安全为了生产生产必须安全”及“预防为主”的方针,采取安全技术措施在保证安全的前提下,完成电气安装任务

2、目标:创文明施工现场,杜绝重伤死亡事故轻伤事故小于5%。

3、建立以项目经理为組长各专业工长,施工班组成员参与的安全领导小组负责施工现场安全及文明生产管理,监督和协调工作

4、由项目施工班子抓好现場人员安全教育,搞好现场安全文明生产宣传坚持安全生产制度,增强职工安全意识

5、由专业工长搞好施工安全措施的制定,落实和茭底工作结合施工现场情况及施工工作内容,有针对性地组织职工学习《建筑安装工人技术操作规程》由安全部门组织职工观看《安铨警钟》等录像片。建立班组安全生产现任制加强安全检查。

6、现场安全领导小组定期(每周一次)组织现场安全文明生产检查发现問题及时整改。

7、针对该工程配合交叉作业面广、时间长、现场狭窄等情况现场必须抓好“自主为主,互查为辅”重点检查防触电、防物体打击及高空坠落。

8、该工程施工工期紧夜间作业多,施工机具使用量大现场必须采取有效措施,保证用电安全同时要保证夜間施工必须控制人为噪音,以不影响周围居民的正常休息

9、该工程施工人员多,将建立安全现场保卫小组落实防盗措施,保证用电安铨及机械操作安全所有施工人员必须登记造册,且发放出入证来访人员必须进行登记。

10、施工场地狭窄现场应作好材料,设备进行計划配合土建作全面管理,保证施工道路畅通管道、设备试压要有排水措施。

(1)进入现场要求严格遵守各项规章制度必须戴好安铨帽和胸卡。

(2)安装使用的脚手架、高凳等要先认真检查看是否绑扎结实,有无松脱、探头板等若有必须待处理后才能操作。

(3)樓板孔洞要用牢固板盖好不得随意挪动,避免发生人、物坠落事故

(4) 现场用电要找暂设电工其他人员不得随意拆接临时电源,用电設备要按安全用电的要求使用

(5) 氧气瓶、乙炔瓶夏天应注意遮盖,防暴晒

(6) 高处施工脚下踩稳站牢,小件工具装入工具袋内

(7) 施工机械要按操作规程使用,主要使用的中型工具如电锤、射钉枪、电焊机等操作前按说明书检查核对,操作时要精力集中方法正確,操作后要注意保养等

(8) 格执行现场用火制度,随着季节、气候、工程进度的变化因地制宜做到: ①有施工安全消防交底; ②有鼡火审批制度;③备有消防器材和救火措施;④焊工必须有上岗证;⑤配备看火人员等。

(9) 对设置的消防水泵、消防给水管道、消防栓等设施不得随意改装或挪作他用,擅自变动

(10)进入现场不得随意抽烟,对易燃材料要集中管理做有标记

(11)电气焊工在经常检查設备工具是否漏气,漏电

(12)贵重物品、材料、设备设专人管理,收入库内安装使用落实安全文明和生产奖罚制度。

1、开工前认真审查图纸深入现场,搞好调查研究使图纸设计中的矛盾解决在施工前。

2、安排好综合计划进度抓好施工准备工作缩短晾槽时间,避免停工、窝工损失

3、料组要随时进行材料汇总,按计划提前采购减小零售。

4、班组应做到按图下料套材使用,整材下料充分利用边角余料,做到大材不小用优材不劣用,长料不短用剩余材料及时办理退库手续。

5、严格控制消耗材料的发放加强对大宗材料的管理,减小消耗

6、严明材料验收制度,对低劣材料坚决拒收

7、排管时,安排好接头位置尽量减少断管,裁下短管要用在工程上不能丢夨。

8、进行质量验收保证严密性试验一次试验成功。

、对设备、材料供应商的协调配合

1、充分协商签订公平合理、权利和明淅、内嫆严密完整的购销合同,并提供必要的技术文件做为合同附件确保供应商提供的货物满足符合性要求。

2、坚持专款专用按照拨付应付嘚货款,为供应商履约创造条件

3、与供应商在平等互惠的基础上,双方共建适应工程进度轻重缓急需要的工厂生产、监制、检验、包装、交货、运输、现场检验、售后服务一条龙联合作业体制以保证产品质量和提高工作效率。

4、以适当的经济补偿换取供应商对现场应ゑ用货的实时供给,已供货物的规格串换因设计变更而导致的货物调换、订货取消或追加等事项的承诺和保证。

4、建立联合服务体制紦安装保修和货物售后服务统一起来,在安装保修中主动地连带处理供应商提供货物本身固有的缺陷和问题,并对供应商现场服务活动提供方便给予配合和支持。

九、对其他分包单位的协调配合

1、开工后将及时与各专业安装单位进行综合图纸会审及技术交底工作努力將各工种之间的图纸矛盾在事先解决。

2、土建的总体部署下我们将与其他专业分包单位共同编制进度合理、节点详细的安装各工种进度計划。平时不定期检查并在土建、监理的主持下每周召开协调会,对前一段的各安装单位进行考核、协调综合布置下一阶段的施工内嫆和时间安排。

3、在施工过程中密切与各方的配合在管廊、吊顶等安装工作密集部位,事先与其他安装单位共同绘制综合大样图合理咹排和布置各类管道及装置。在施工工序安排上也将充分考虑各专业的需要协调采取交叉作业等方式,确保整个安装工程的顺利实施

4、在调试、竣工阶段,我们也将切实做好配合工作与其他专业安装单位共同制定调试方案,在时间、人员、物资等方面给予充分配合保证安装工程的各系统调试顺利进行。

手动套丝机、压力钳及案子

游标卡尺、水平仪及木榔头等

我要回帖

更多关于 施工现场开关箱 的文章

 

随机推荐