高压限流熔断器要求在故障电流鋶过时极快熔断从而达到限制短路电流的目的。所以在其熔丝的中间有几点高速熔断金属其电阻较大,测量起来的熔断器电阻也大非限流型熔断器没有这个要求。一个开关柜内的熔断器应当是一样的不应当出现两种不同的熔断器。
你在回答什么???、
你对這个回答的评价是
回答2:同回答一,不知道你的功率及功率因数及系数无法计算出来,而且你这个有三相电和单相电在一起的情况,要考虑单相是否需要换算为等效三相上去.不过不用计算就感覺用250的偏小
回答3:上述公式中,I=P/U 没有考虑功率因数只能用于大致估算,I-=P/U*功率因数用于单相电,I=P/(根号3*U*功率因数)用于三相电.功率因数值需要具体設备具体取,通常有功率因数表可查,里面告诉你了差用设备的功率因数.
回答4:电机(含各种焊机)额定电流:单相:I-=P/U*功率因数,三相:I=P/(根号3*U*功率因数).
回答5:熔断器只有切断电路作用没有过负荷保护功能.当不要求有过负荷或短路保护的回路可以装设熔断器,或者在断路器前装熔斷器用于检修用也可以装设.熔断器要求1:熔断器分段能力大于预期三相短路电流,熔体额定电流大于回路计算电流.如果要比较细致了解请看笁业与民用配电手册.
总之:建议你看看 相关书籍如:大学的供配电书籍或12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例.或相关设计规范.
申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!