510-01abb510变频器故障复位REV是什么故障

用的PID恒压供水的A2018是PID休眠。看看4011設的多少压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠频率降到0,电流降到0A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒然后变频器加速。3、到达4011设置的目标压力开始降速,一点一点降稳定输出压力,直到20HZ最低压力稳定不变变频自动重复1操作。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

你用的PID恒压供水的A2018是PID休眠。看看4011设的多少压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延時开始休眠频率降到0,电流降到0A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒然后变频器加速。3、到达4011设置的目标压力開始降速,一点一点降稳定输出压力,直到20HZ最低压力稳定不变变频自动重复1操作。

变频器计入休眠状态了

你压力表是接在哪里的?峩感觉是你的反馈信号没设置正确导致变频器的PID以为已经达到目标压力,所以已最低频率20 hz运行一段时间之后就自动进入休眠。

查一下伱的反馈设定然后从01组里面看你的反馈值是多少,是不是超过了你的目标压力(设定值)

以前正常,最近不行“从01组里面看你的反饋值是多少”具体怎么操作?我没有说明书
你选的反馈通道是AI* 
你看下你的4014 三个值选的是什么,再看0128 -0133
PID反馈值要小于等于PID输入值。

abb品牌变频器的ACS510系列故障代码详表
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
1 OVERCURRENT 过电流 请参阅故障解决对策 输出电流过大
·电机故障,电机电缆故障或接线错误

2 DC OVERVOLT 直流过压 请参阅故障解决对策 中间回路DC电压过高


·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压
·制动斩波器选型太小(如果有)
·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)

5 保留 请参阅故障解决对策 未用

6 DC UNDERVOLT 直流欠压 请参阅故障解决对策 中间回路DC电压不足


·模拟输入信号源及其接线
·模拟输入信号源及其接线
9 MOT TEMP 电机过温 请参阅故障解决对策 电机过热基于传动的估算或温度反馈信号
·检查温度传感器和参数组35中的参数设置

10 PANEL LOSS 控制盘丢失 請参阅故障解决对策 控制盘通讯丢失,并且:


·传动处于本地控制(控制盘显示LOC本地),或
·传动处于远程控制模式(REM远程),且起/停/方向/给萣值信号来自控制盘
·参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于 REM(远程)模式)

11 保留 请参阅故障解决对策 未用


12 MOTOR STALL 电机堵轉 请参阅故障解决对策 电机或工艺堵转

13 保留 请参阅故障解决对策 未用


14 EXTERNAL FLT 1 外部故障1 请参阅故障解决对策 第一外部故障报警对应的数字输入激

没有找到这个故障代码=你可以詓应用宝下的故障代码查询工具。

你对这个回答的评价是

电机过热,检测35组参数

你对这个回答的评价是