用的PID恒压供水的A2018是PID休眠。看看4011設的多少压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠频率降到0,电流降到0A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒然后变频器加速。3、到达4011设置的目标压力开始降速,一点一点降稳定输出压力,直到20HZ最低压力稳定不变变频自动重复1操作。
你用的PID恒压供水的A2018是PID休眠。看看4011设的多少压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延時开始休眠频率降到0,电流降到0A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒然后变频器加速。3、到达4011设置的目标压力開始降速,一点一点降稳定输出压力,直到20HZ最低压力稳定不变变频自动重复1操作。
变频器计入休眠状态了
你压力表是接在哪里的?峩感觉是你的反馈信号没设置正确导致变频器的PID以为已经达到目标压力,所以已最低频率20 hz运行一段时间之后就自动进入休眠。
查一下伱的反馈设定然后从01组里面看你的反馈值是多少,是不是超过了你的目标压力(设定值)
以前正常,最近不行“从01组里面看你的反饋值是多少”具体怎么操作?我没有说明书
你选的反馈通道是AI*
你看下你的4014 三个值选的是什么,再看0128 -0133
PID反馈值要小于等于PID输入值。