这个现象的确和控制开关断零线还是火线控制的相位有关尤其是类似LED或荧光灯之类的低功耗照明电路中。如果控制开关断零线還是火线控制的是零线则关闭开关断零线还是火线后,由于电感感应及墙内布线的电容效果则会产生一定的容性电场回路就会照成照奣灯微亮或一闪一闪的现象。
是导线电容效应导致的微电流在led两端加一个100K欧姆左右的电阻可以消除微亮。
你对这个回答的评价是
这个現象的确和控制开关断零线还是火线控制的相位有关
尤其是类似LED或荧光灯之类的低功耗照明电路中
如果控制开关断零线还是火线控制的是零线,则关闭开关断零线还是火线后由于电感感应及墙内布线的电容效果
则会产生一定的容性电场回路,就会照成照明灯微亮或一闪一閃的现象
解决办法是将控制开关断零线还是火线接在火线上,断开火线即安全又可以解决问题
另外还有一种情况就是控制开关断零线還是火线内部有指示灯之类的电子元件
这一类,就算关闭了控制开关断零线还是火线也会有一部分电流经过的
控制开关断零线还是火线內部的指示灯,就相当于闭合了开关断零线还是火线虽然是阻性的,但也可以让低功耗照明灯点亮
简单的办法是换成普通的,无指示燈的控制开关断零线还是火线
或是将控制开关断零线还是火线内部的指示灯拆除
纯手打望采纳,谢谢!
开关断零线还是火线是普通的开關断零线还是火线电线已经在墙里了,没法换呀是不是换个驱动电源会解决这个问题呀
加个 1:1 的变压器,也许会解决
就是在LED那边加一個试试