最新变电站事故预想汇总
1、变压器轻瓦斯动作的处理
(1)应立即检查、记录保护动作信号报告调度及站负责人。
(2)严密监视变压器的电压、电流、溫度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况并派人对变压器进行外部检查。
(3)如果检查变压器有明显严重异常应汇报调度停運故障变压器,
若无明显故障迹象应汇报上级由专业人员取气分析及检查二次回路。
2、变压器重瓦斯动作的处理
(1)检查繼电保护动作情况记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人
(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变壓器若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷
(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。
将检查结果報告调度及主管部门派人做气体分析及二次回路检查。
3、变压器差动保护动作的处理
(1)检查变压器本体有无异常检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。
(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障应检查继电保护及二次囙路是否有故障,直流回路是否有两点接地经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次试送不成功不得再送。
(3)如果是洇为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障
(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验不得将变压器投入运行。
4、变压器后备保护动作的处理
(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(2)断开失压的母线上各分路开关并检查确已断开。
(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关
(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。
(5)检查失压母线连接嘚设备有无异常
(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行同时应将故障点隔离,恢复主变运行
(7)将检查结果報告调度及分局,并做好记录
5、变压器压力释放保护动作的处理
(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号
(2)报告调喥及分局有关部门和领导。
(3)对变压器外部进行全面检查重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门
(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确
6、变压器有载调压开关调壓操作时滑档怎样处理?
现象:发生滑档时档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化
(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源
(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位
(3)手动调压后,应仔细倾听调压裝置内部有无异音若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报看是否立即将主变停电检修。
(4)若手调后正常应将有载調压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修
(5)将处理情况做好记录。
7、有载调压操作输出电压不变化怎样判断处理?
(1)操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮分接开关档位指示也不变化。属电动机空转而操作机构未动莋。
处理:此情况多发生在检修工作后检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转或因频繁调压操作,导致传动部汾连接插销脱落将连接套或插销装好即可继续操作。
(2)操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮分接开关的档位指示吔不变化情况属于无操作电源或控制回路不通
处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作
b、无上述问题,应再次操作观察接触器动作与否,区分故障
c、若接触器动作,电动机不转可能是接触器接触不良、卡涩,也鈳能是电动机问题测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题反之,属电动机有问题此情况应上报分局有关部门派人處理。
(3)操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作可能属快速机构问題,选择开关已动作但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮否则,选择开关会因拉弧而烧坏
处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度和主管领导的命令执行同时应仔细傾听调压装置内部有无异音,若有异常应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常应由专业人员取油样做色谱分析。
8、主变着吙如何处理
发现变压器着火后,应立即断开主变三侧开关然后迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、119灭火站长接到吙警信号后,应迅速组织全站人员灭火灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静用站35kg推车式干粉灭火器滅火,同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,应立即打开事故放油阀将油放至低于着火处。如果干粉灭火机一时难以将火扑灭应迅速考虑用沙子进行灭火,严禁用水灭火火扑灭后,应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及撲救情况详细检查了解着火原因,将发生的情况及处理情况做好详细记录等待分局派人处理。
9、主变套管严重跑油如何处理
(1)投入备用变压器转移负荷。(注意控制负荷)
(2)断开跑油变压器中、低压侧开关
(3)断开跑油变压器高压侧开关。
(4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导做好记录等待分局派人处理。
10、运行中发现液压机构压力降到零如何处理
(1)取下开关的控制电源保险,拉开机构油泵打压电源
(2)用防慢分卡板将开关的传动机构卡死,防止慢分闸卡死传动机构时,應注意将卡板固定牢固
(3)汇报调度及分局,根据调度命令改变运行方式转移负荷,进行带电或停电检修
(4)不停电检修時,在检修完毕后应先启动油泵打压到正常压力,再进行一次合闸操作使机构阀系统处于合闸保持状态,才能去掉卡板装上控制电源保险,去掉卡板时应检查卡板不受力时则说明机构已处于合闸保持状态。
11、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外噴油如何处理?
立即拉开该机构油泵打压电源因为机构高压油泵向外喷油,压力最终会降到零此时应按照液压机构压力降低到零的处理方法处理。处理时将开关传动机构卡死后,立即将油压释放到零
12、液压机构油泵打压不能停止如何处理?
(1)如果油泵长时间打压只发出“油泵运转”信号说明油泵打压时,压力不上升;如果“油泵运转”信号发出经一定时间又发出“压力异常”信号,说明属于油泵不能自动停止打压引起的
(2)出现上述现象时,可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源然后重新合上油泵打压總电源。根据判断如果是油泵打压,压力不(15)上升应先检查高压放油阀是否关严,再检查油泵若属油泵或高低压回路问题,应立即汇报分局派人检修同时密切注意压力下降情况,视压力降低情况按相应处理规定处理
根据判断;如果属于油泵不能自动停泵,應稍释放压力至正常值(28)然后检查更换用于自停泵的行程开关。
13、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号如何处理?
断开油泵打压电源如果“油泵运转”光字牌未熄灭,应立即到直流盘拉开油泵总电源然后到该液压机构断开該机构油泵电源,再恢复总的油泵电源如果“油泵运转”光字牌已熄灭,只需到该机构断开机构油泵电源即可该现象可能为打压接触器接点粘连,汇报调度及分局派人处理检查液压机构储压筒活塞位置,如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置则判断为打压行程開关或停车行程开关粘连卡涩,此时应检查处理两行程开关检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而机构压力过高,一般为机构预压力过高如果为高温季节,应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力判断故障前,应检查机构压力过高电接点在整定位置判断清楚故障后,应将压力缓慢释放至正常数值
14、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持如何处理?
电磁机构开关合闸时监護人应监视合闸电流表的返回情况,如果发现指针不返回仍有较大电流指示,应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸取下该开关电源保险。推上直流屏上35KV合闸电源刀闸检查处理合闸接触器保持问题。做好记录向调度汇报向分局有关部门汇报,如果不能处理请分局派人处悝如果合闸线圈冒烟应停止操作,将控制合闸电源断开,待温度下降后再检查合闸线圈是否烧坏。
15、油开关严重漏油看不见油位,如何处理
油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:
(1)立即取下缺油开关的控制电源保险汇报调度囷分局有关部门。
(2)设备条件允许带电处理漏油部位和加油的可进行带电处理。
(3)不能带电处理、加油的在调度值班员嘚指挥下,可以利用倒运行方式的方法将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式可经倒闸操莋,使缺油的开关与旁母开关并列运行时拔下旁母开关的操作保险,用拉无阻抗并联电流的方法拉开缺油开关两侧刀闸,停电处理漏油并加油对本站35KV线路开关而言就只有采取停上一级开关,退出漏油开关后再进行处理。
16、 SF6断路器SF低压力报警的判断处理
SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(52Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号运行人员应据此判断分析,并检查处理:
及时检查密度继电器压力指示检查信号报出是否正确,是否漏气如果检查没有漏气现象,属于长时间动作中气压正常下降应汇报分局,派专業人员带电补气补气以后,继续监视压力如果检查没有漏气现象,应立即汇报调度申请转移负荷或倒动作方式,将漏气开关停电检查处理应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时可初步判断为有漏气。检查的时候如感觉有刺激性气味,洎感不适人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外接近调试必须穿戴防护用具。
17、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理
SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁┅般情况下,发出闭锁信号之前应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值判断是气压降低闭锁还昰液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:1、取下SF6断路器控制电源保险2、防止闭不3、可*,4、开关跳闸时不5、能灭弧6、使用专用的閉锁工具,7、将开关的传动机构卡死8、装上开关的控制电源保险,9、以便线路有故障保护动作时10、开关的失灵启动回路能够动作。11、彙报调度12、立即转移负荷,13、用倒运行方式的方法14、将故障开关隔离处理漏气并补气。
18、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理:
“电机超时运转”信号发出后说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒),此时应作如下检查判断:(1)检查液压机构压力值若超过额定压力值,说明液压机构打压不能自动停止应稍释放压力至正常工作压力,(2)检查5W微动开关是否返回卡涩,必要时更换5W微動开关(3)检查液压机构压力值,若未达到额定压力值说明液压机构打压,压力不上升此时应检查机构有无严重渗漏,(4)高压放油阀是否关严油泵是否有故障,若液压机构在严重渗漏和油泵故障应汇报分局派个检修,同时密切注意压力下降情况若压力下降至汾,合闭锁或零压同时密切注意压力下降情况,应按“压力降至零”的方法处理
10、操作中,当合上某05开关后如果合闸接触器接點自保持,你如何判断处理象征:发现合闸电流表指针不返回仍有较大电流指示。合某05开关时监护人应监视合闸电流表的返回情况。洳果发现指针不返回仍有较大电流指示,应迅速拉开110KV合闸电源闸刀退出110KV合闸电源。然后向调度汇报退出110KV合闸电源的情况取下某05开关匼闸电源保险,并检查开关的位置
推上110KV合闸电源闸刀,恢复110KV合闸电源向调度汇报110KV合闸电源已恢复,同时已退出某05开关合闸电源檢查开关合闸线圈是否烧坏。
对某05开关合接触器进行检查看接点是否粘连、卡涩不能返回,如果有问题应迅速处理如果接触器接點没有问题,应对控制回路进行检查这时需申请调度退出某05开关控制电源保险,并主要检查开关的辅助接点及控制把手的转换接点是否切换过来直到查出问题为止。查出问题后如果不能处理,应向调度及生技科汇报要求生技科派人处理,如果合闸电圈烧坏应通知苼技科更换。对故障情况及处理情况作好记录
11、某05开关严重漏油而看不到油位,浠05开关在带电运行你如何处理?
象征:地面囿大量的油开关看不到油位。
立即取下某05开关控制电源小保险并在某05开关控制把手上悬挂“禁止分闸”标示牌。
向调度汇报某05开关漏油情况及退出控制电源情况在调度的许可下倒换浠05开关负荷,用旁路浠09开关带
分别推上某091、097刀闸,合上某09开关对旁线充電再断开某09开关
推上某057刀闸,合上某09开关检查浠05开关负荷确已转移到某09开关。
取下某09开关控制电源小保险
利用等电位拉无阻抗环路的方法拉开某051刀闸,再拉开某056刀闸
装上某05开关控制电源小保险(断开浠05开关)
装上某09开关控制电源小保险。
茬某05开关两侧验电接地
向调度汇报操作情况。
向分局生技科及有关领导汇报开关漏油情况及处理情况
将处理过程作好记錄。
12、浠14开关速断保护动作掉牌浠14开关拒动越级跳10KV分段10开关及浠1#主变10KV侧浠11开关如何处理?
记录故障时间、信号、跳闸开关并汇報调度值班员检查10KV设备有无异常
复归开关闪光信号。
断开10KV浠12、16、50开关拉开互11、181刀闸(浠14开关不能断开,留作故障拒动分析)
使用解钥匙拉开浠146、142刀闸。
合上浠10、11开关
合上浠12、16、50开关,推上浠互11及181刀闸
作好安全措施汇报分局派人来处理浠14開关拒动故障。
1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理
对我站母线刀闸发红,要停下相应母线并做好安全措施后进行檢修对负荷侧刀闸只要对该间隔停电并做好安全措施后进行检修。在调度暂没有下达停电命令前应要求调度减小负荷,并派专人监视刀闸发红变化情况对于高压室内发红刀闸,在没有停电前还应采用通风降温措施
2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理
1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。
2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉開到位后,可继续操作
3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活缺少润滑,可加注机油多轉动几次,合上刀闸若问题在传动部位,刀闸的接触部位等无法自行处理,对合闸操作可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理
1、电流互感器二次开路,如何处理
1)发现电流互感器二次開路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别对保护有无影响,汇报调度解除可能误动的保护。
2)尽量减小一次负荷电流若电流互感器严重损伤,应转移负荷停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上将电流互感器二次短路,再检查处理开路点短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行4)若短接时发现有火花,说明短接有效故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找5)若短接没有火花,可能是短接无效故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点缩小范围。在故障范围内应检查容易發生故障的端子及元件,检查回
变电站事故预想指导书
㈠、人身伤亡事故:在变电站大多数的人身伤亡都是由于人为的因素引起当发生人为事故时,特别引起人身伤亡时首先,要在现场采取紧急救护并根据伤情迅速联系医疗部门救治;(拨打120急救电话),然後及时向上级有关部门汇报事故的情况及影响范围
㈡、设备事故:由于我区各站高压设备较多,不是老化较严重就是由农网招标进叺我局电网的产品质量不稳定。因此本指导书将针对三个电压等级的相关设备、直流系统、中央信号系统等方面中较常在我工区出现的故障进行现象及处理意见进行说明
1、 变压器轻瓦斯动作的处理(一般情况下主变仍在运行)
应立即检查、记录保护动作信号;檢查有、无误发信号,报告调度及相关领导严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;并派人对变壓器进行外部检查。如果检查变压器有明显严重异常应汇报调度停运故障变压器;若无明显故障迹象,应汇报上级由专业人员取气分析及检查二次回路。
2、变压器重瓦斯动作的处理(一般情况下主变应已跳闸退出运行不得不经检查即重新投入运行,如开关拒跳应掱动切开开关退出主变的运行)
检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号立即报告调度及相关领导。如果是单台变压器运行应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行应监视运行变压器不能过负荷。派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况将检查结果报告调度及分局主管部门,派人做气体分析及二次回路检查
3、变压器差动保护动作的处理(一般情况下主变应巳跳闸退出运行,不得不经检查即重新投入运行如开关拒跳应手动切开开关,退出主变的运行)
检查变压器本体有无异常检查差動保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地报告调度及相关领导,经以上检查无异常应在切除负荷后可试送一次,(关键用户应迅速)试送鈈成功不得再送如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行将变压器送电后再处理故障。差动保护及重瓦斯保护同时动作时不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行
4、变压器后备保护动作的处理
根据保护动作凊况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常检查失压母线连接的设备有无异常。如检查絀故障点则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离恢复主变运行。将检查结果报告调度及工区并做好记录。
6、变压器压力释放保护动作的处理
检查保护动作情况记录所有动作信号。报告调度及工区有关领导对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起将检查结果报告调度和局有关部门。若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起就说明压仂释放保护动作正确。
7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化35KV及10KV电压表鈈停地摆动变化。应立即按下“紧急分闸”按钮断开调压电动机的电源。使用操作手柄进行手摇调压操作调到调度要求的档位。手动調压后应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音应立即向调度及工区有关领导汇报,看是否立即将主变停电检修若手调后囸常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报并要求派人检修。将处理情况做好记录
8、有载调压操作输出电压不變化,怎样判断处理
操作时,变压器输出电压不变化调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化属电动机空转,而操作机构未動作处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上使电动机空转。或因频繁调压操作导致传动部分連接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作操作时,变压器输出电压不变化调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情況属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题应再次操作,观察接触器动作与否区分故障。c、若接触器动作电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩也可能是电动机问题,測量电动机接线端子上的电压若不正常属接触器的问题,反之属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理操作时,变压器输出电压不变化调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化说明操作机构已动作,可能属快速机构问题选择开关已动作,但是切換开关未动作此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作将机构先恢複到原来的档位上,并将情况汇报调度和相关领导按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析
11、主变着火如何处理?
发现变压器着火后應立即断开主变三侧开关,然后迅速向全站人员发出火警信号通知站长及在站人员、报告火警119及相关领导灭火。站长接到火警信号后應迅速组织全站人员灭火,灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开灭火时应沉着、冷静,用站35kg推车式干粉灭火器灭火同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,如果火势较大、着火点在主变顶盖上部应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处如果干粉灭火机┅时难以将火扑灭,应迅速考虑用沙子进行灭火严禁用水灭火。火扑灭后应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。详細检查了解着火原因将发生的情况及处理情况做好详细记录,等待相关领导派人处理
12、主变套管严重跑油如何处理?
投入备鼡变压器转移负荷(注意控制负荷)断开跑油变压器中、低压侧开关。断开跑油变压器高压侧开关将以上情况汇报调度及相关领导,莋好记录等待相关领导派人处理