单系统高压开关或双系统高压开关1断开保护
一、高压即将保护前,请观察高压表压力是否不断上升压力超过3.0MPa高压保护属于主机正常保护下,原因如下;
1)循环泵水流不足或无水流;
a;清洗Y型过滤器 b;循环泵进水管有空气循环水泵排空
c;循环泵过程里 d;水箱水量不足,进行补水
2)水箱感温探头传感不良水箱水温过高,造成压力过高
3)换热器水垢较多,请使用专用的清洗剂清洗;
a;冷媒过多排除多余 b;冷媒系统真空度不够,抽真空重新加冷媒 c;电子膨胀工作异常
电子膨胀阀坏或管路赌赛或主板电子膨胀阀输出異常。主板问题先查看面板参数06对应空气环境稳定是否正确如果空气环境稳定明显低
于实际温度的话,请检修环境稳定探头
二、高压開关坏(不在保护范围高压快关断开)
三、当主板上高压段子在连通状态下仍然出现空气能高压保护解决热泵热水器03E或07E故障代码;(用万鼡表检测高压插座段子是否在接通的状态)先更
换线控器,再更换主板
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
我帮你回答吧①冷煤充入过多導致压力过高而高压保护,②设定水箱温度过高一般在55度左右③加热水流量少导致机组温度剧曾而高压保护,检查Y型过滤网和加热水泵昰是否坏是否楼主听明白
你对这个回答的评价是?
楼主用的是什么品牌的空气能高压保护解决热泵啊可能是盘管传感器1故障 ,更换传感器
你对这个回答的评价是?
造成高压保护的原因跟处理方法
第一,进水的水源断掉或有故障
第二,循环管仩的过滤器堵掉
第三,循环泵跟补水泵坏掉
第四,高压开关问题
处理问题第一,检查水箱是否有水如果没有找出问題并解决。
第二清洗过滤器,建议每个月要清洗一次
第三,更换或维修水泵
第四,更换高压开关
空调的高、低压保護是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关,主要作用是检测系统压力是否正常在压力超出允许范围时,压力开关动作并将异常信号傳给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作并将故障显示出来。低压保护检测的是系统中的回气压力一般低于/usercenter?uid=ff">fys198712
可能是:雪种多、水箱内盘管散熱不好、高压保护开关坏不过考虑到一开机就高压保护,高压保护开关坏掉的可能性比较大最好问问厂家了。
你对这个回答的评价是