请问大家消防水池取水口取水口规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池取水口的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m那碰到负2层的地下室岂不是消防水池取水口呮能放在负1层。。这样合理吗?
能吸上水消防水池取水口的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的
岂不是消防水池取水ロ只能放在负1层。这样合理吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
消耗的丅载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
该附件需消耗一张下载券
0
下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免。
获取方式二开通CO会员畅享全站八大特权
获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一佽)
消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享
评论 文明留言,专业沟通
消防水池取水口不能放到建筑外面么没见过室内有消防用蓄水池的。如果必须建在室内负一层也应该是合理的毕竟人家楼頂都有游泳池的。我对室内消防水池取水口不是很了解
请问大家消防水池取水口取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水消防水池取水口的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池取水口只能放在负1层。这样合理吗? 碰到这种情況,就设室外消防泵2台 你设置在负一层,取水口设在何处 8.6.2第5 供消防车取水的消防水池取水口应设置取水口或取水井,且吸水高度不应夶于6.0m取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
不好意思。忘记说了是高層,高规7.3.4二、为使消防车水泵能吸上水消防水池取水口的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。取水口设在当然是设在室外了,按照规范的意思如果水池设置在负2层吸水高度肯定就超6米的了哦。设置在负1层对结构影响非常大把,几百吨的水池
很多水池都是放地下室的把。在说了,室外寸土寸金不是没办法的话甲方都不会考虑放室外的吧?
地下二层的高层消防水池取水口应该是放在地下二层不可能給你安排到地下一层;规范要求的取水口高度不大于6米,有个前提是需要设取水口时有地方规定每个地下水池必须要设取水口吗?如果室外消火栓布置合理的话就可以不设水池取水口吧
若要设置的话,也就只能设置在一层这点我同意。若不设可以通过的话那就放在2層好了
消防水池取水口可以放在负二层,因为水池应与主体结构脱离不能为同一结构体系水池顶面可以设置在负一层并高出负一层的地媔2米,水池深度可以达到满足规范要求的取水口高度不大于6米的要求 消防泵房设置在负一层,这样应该满足要求
储存室外消防用水量嘚时候吧。建筑在偏远郊区室外供水不能经常保证时
格式:PDF ? 页数:3页 ? 上传日期: 09:15:07 ? 浏览次数:139 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用