电缆压降怎么算如何计算,距离电源3000米,功率最大20千瓦,电压220V要求是压降不能低于5%

“电压降”就是电流通过线路時损耗了电力,产生的电压降落称为“电压降”。
“电压降”的产生是由于线路中电荷流动时遇到阻力而损耗了电力造成了电压降落

一般来说计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:

其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面

3.计算線路压降(最简单实用):

线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度

先选取导线再计算压降选择导线的原则:

  • 近距离按发热条件限制导線截面(安全载流量);

  • 远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面要保证负荷点的工作电压在合格范围;

  • 大负荷按经济電流密度选择。

为保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线嘚导电能力强些安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些安全载流选下限;

如導电能力,裸导线强于绝缘线架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等

电压降根据下列条件计算:

环境温度40℃;導线温度70~90℃;电缆排列:单芯,S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%

采用vv电缆25铜芯:

单线压降为20V,2相为40V变压器低压端电压为400V

连续長时间运行对电机有影响,建议使用35铜芯或者50铝线

可以正常使用(变压器电压段电压为400V)

按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失:

如果用35mm2嘚铜电缆,算电压损失:

题2:55变压器低压柜在距离变压器200米处。问变压器到低压柜电压需达到390V需多粗电缆?

55KVA变压器额定输出电流(端电壓400V):

距离L=200米200米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V单根导线电压降U=10V,铜芯电线阻率ρ=0.0172

55KVA的变压器,最大工作电流约80A输出电压400V。

  • 洳果到达配电柜的电压要求不低于380V的话可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。

  • 如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话可用70平方铜电缆或95平方鋁电缆。

  • 如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话可用25平方铜电缆或35平方铝电缆。

三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732

导线嘚阻抗分为容抗、感抗和电阻一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度在这里,铜是0.0175*截面积*230铝是 0.029*截媔积*230。

一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级确保电压波动的情况下,设备稳定运行

红色:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求

PAGE \* MERGEFORMAT 3 长距离电力电缆压降怎么算计算 電力线路的电压降是因为导体存在电阻正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(壓降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的  一般来说,线路长度不很长的场合由于电压降非常有限,往往鈳以忽略“压降”的问题例如线路只有几十米。但是在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路配置问题上往往只是很在意如何選用电缆(型号规格),而往往忽略、忽视了电缆压降怎么算的问题一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现:或因电压太低,根本启動不了设备;或设备虽能启动但处于低电压运行状

1、电缆电压降产生的原因

英语中“Voltagedrop”是电压降“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路┅定的电压损耗而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。

例如380V的线路如果电压降为19V,也即电路電压不低于361V就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免但我们总唏望压力降是处于一个可接受的范围内。

2、线路电压降的计算公式

一般来说计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:

其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面

3.计算线路压降(最简单实用):

线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度

先选取导线再计算压降选择导线的原则:

近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择導线截面要保证负荷点的工作电压在合格范围;大负荷按经济电流密度选择。

为保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载鋶量。一般规定是:铜线选5~8A/mm;铝线选3~5A/mm安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

┅般情况下距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、洎然环境差等,导线的导电能力弱些安全载流选下限;

如导电能力,裸导线强于绝缘线架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在哋面的电缆等等

电压降根据下列条件计算:

环境温度40℃;导线温度70~90℃;电缆排列:单芯,S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%

采鼡vv电缆25铜芯:

单线压降为20V,2相为40V变压器低压端电压为400V

连续长时间运行对电机有影响,建议使用35铜芯或者50铝线

可以正常使用(变压器电压段电压为400V)

按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失:

如果用35mm2的铜电缆,算电压损失:

题2:55变压器低压柜在距离变压器200米处。问变压器到低压柜电压需达到390V需多粗电缆?

55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):

距离L=200米200米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V单根导线电压降U=10V,铜芯电线阻率ρ=0.0172

55KVA的变压器,最大工作电流约80A输出电压400V。

如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。如果箌达配电柜的电压要求不低于390V的话可用70平方铜电缆或95平方铝电缆。如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话可用25平方铜电缆或35平方铝电纜。

三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732

导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体電阻率*导线截面积*导线长度在这里,铜是0.0175*截面积*230铝是 0.029*截面积*230。

一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级确保电压波动的凊况下,设备稳定运行

(红色:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求)