梁底和梁在柱帽的锚固平先扎梁正是先扎梁在柱帽的锚固

16年底现浇的插层这根梁宽20cm,高20cm跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型3月时发现楼面有1.3米左右裂縫,但未贯穿至底面请问各位,应该怎么加固谢谢! 从另一个方向看

16年底现浇的插层,这根梁宽20cm高20cm,跨度在6米左右3月发现梁缺口處有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝但未贯穿至底面。请问各位应该怎么

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

消耗的下载券将转交给附件版权用戶,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨汾享

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3個月内限免。

获取方式二开通CO会员畅享全站八大特权

获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

消耗的下载券将转交给附件版权用户,感谢他的慷慨分享

评论 文明留言,专业沟通

  • 最好下部加高梁截面两端植筋,梁截面做到500mm就不会有后患了

  • 这个结构太有问题了,梁截面过小还在其次这块楼板居然没有边梁,并且还是异形的板面阴角处的裂缝是必然的,并且还会开展 图片上能看到的问题主要是两个, 1.梁截面过小截面如果不够,一味在梁底粘钢板粘碳布加固,并不适宜可以选择加大截面,可同时在梁底和一侧加大便于浇筑,配置钢筋的钢筋应经过计算当然,经过复核如果截面满足的话,也可以考虑粘贴钢板或者碳布加固或者选择其它合理的加固方式。并且应对裂缝进行封闭处理,提高构件耐久性碳布和钢板加固只要专业设计,正规施工是没有问题的。 2.那块楼板边缘应该加梁(新增梁垂直于大梁)还有一小块板,应按悬挑板复核钢筋複核不够则需要加固。新增梁可以是钢梁或者混凝土梁增设边梁之后,板阴角处裂缝i不会再开展 楼主可以找找大梁上还有没有别的裂縫,图片上裂缝出现的位置并不是梁正应力最大处可能还有别的因素导致裂缝也未可知,但首先结构上问题很大,建议楼主找专业的囿资质的加固公司进行加固消除不安全因素。

  • 看第一张图这是悬挑板吗,怎么在这个位置会有悬挑板呢

  • 板下的梁高200加固公司建议将梁再加高200,说碳纤维用的胶只管15年不建议用碳纤维加固。 推荐扩大截面法

  • 看图片这片夹层是后浇的吧个人觉得需观察裂缝是否有进一步的变化,再考虑加固方法如无变化可采用灌缝胶修补,再采用碳纤维或粘钢加固必要时采用梁加大截面做法,但梁加大截面会影响涳间净高需自行衡量决定

  • 又是手机 发表于 12:29 是板底下高200,加固公司给的方案是在将梁加高200加固公司说碳纤维只能管15年,以后比较麻烦加梁截面也行啊,那时间还长点