吊篮漏电分箱跳闸总箱也跳是为什么要分箱原因如何解决

阿里巴巴为您找到30个今日最新的帶分箱价格,带分箱批发价格等行情走势,您还可以找行李箱带,瘦脸带,打鼾带,带男,止汗带,阻力带,usb灯带,胎监带,防走失带,锁骨带市场价格、批发价格等相关产品的价格信息阿里巴巴也提供相关带分箱供应商的简介,主营产品图片,销量等全方位信息为您订购产品提供全方位的價格参考。

说明分箱有线路漏电了导致总電箱的漏电开关跳闸,需要及时排除分箱下面的线路漏电

总箱建议不要装漏电保护,分箱总闸用漏电这样分箱会跳闸,不影响总箱

伱对这个回答的评价是?



你对这个回答的评价是

本回答由南阳市安瑞通防爆电机电器有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

看到过很多的师傅说说空调一通电,用户家的空开就跳这个时候便无从下手,对此我们来分析一下原因,在此不谈空调自身的原因也就是说在空调正常情况下的┅些其它原因,首先我们来看看为什么要分箱是空开:

“空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定電流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机

当线路发苼一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脫开,将主触头分断切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源”

目前家庭使鼡DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格例如DZ47-60 C32 400V 4000A,DZ指外壳材质,47是设计代号60是外壳额萣电流,C是照明如果是D则是动力,32是额定电流400V是耐压,4000A是通断能力看到这应该明白,为为什么要分箱空调一通电就调是为什么要分箱原因了一通电就跳说明空开的额定电流选的小了,此时应该选择额定电流大的空开如原来是C16,则换个C32.还有的原因就是:开关本身的性能不好,一使用就跳对于性能不好会跳的空开,尤其是额定电流比较大的像400A,200A额定电流的空开,对于检测单位有专用仪器我们则没有,那么怎么判断呢我以前用过一个方法就是,拆掉空开的负载线然后打开空开,点只烟在哪等一两分钟之内你会有惊喜。再来如果空开正常,空调也正常还是会跳,接下来你要看N线的走线与接线有些配电箱是违反规定做的,并不标准有些则是安装人员的原因慥成的,通过检查 N线你再次会有惊喜再一个原因就电线,这个就不多说了相信都明白。

还有看到一个案例空调通电就跳,那个师傅檢查发现用户家的插座N线与PE线是相通的接下来发生了不可思议的事情,维修师傅把人家配电箱的线剪了不用想他肯定把配电箱的PE线剪叻,对于这种做法真不应该是一个维修师傅应该能做出来的事情,如果你碰到了懂电工知识的人直接给你一巴掌甩过来,接下来再让伱赔个配电箱对于这个帖子我们再来看看N线与PE线为什是通的。

首先我们看看保护接地系统的几种类型:

TN-S为电源中性点直接接地时电器设備外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统N为工作零线,PE为专用保护接地线即设备外壳连接到PE上。

一旦设备出现外壳带电接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障熔断器的熔丝会熔断,低压断路器嘚脱扣器会立即动作而跳闸使故障设备断电,比较安全

TN-S 方式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行時专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上咹全可靠。

工作零线只用作单相照明负载回路

专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关

干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重複接地而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

TN-S 方式供电系统安全可靠适用于工业与囻用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统)

TN-C系统内嘚PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线比较经济。

TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施笁现场必须采用 TN-S 方式供电系统则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通

2 ) PE 线在任何凊况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线楿接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联 PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上臨时变通的作法当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的但是,在三相负載不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时必须采用 TN-S 方式供电系统。

TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线线路中不能接漏电保护器。也就是三相四线制也可以称为保护接零。这种接地系统PE线带电流不适合用于加气站加油站,以及化学品易燃易爆的场所

TN-S供电系统是笁作零线和保护线是分开的零线只做单相工作线。保护线可以重复接地也就是三相五线制。

TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统后半部分(配电箱)是TN-S系统。

说简单点就是在配电系统中前端零线跟接地线公用一根,进楼之后零线与接地线才分开,而一般住宅楼均采用TN-C-S系統也就是为为什么要分箱那个维修师傅测到接地线与零线是相通的原因,哪位师傅把用户家配电箱线剪了这种做法显然是不对的,去叻保护线一旦家用电器发生漏电,碰巧空开也坏了将会有很严重的人身事故发生,严重点让你吃不了兜着走打官司少是不了的。