工地空开按钮不跳闸,按时有颤音,火线零线正常,但是机械不能使用,没有两项电

第一种情况:空气开关上端有电送上开关下端无电,开关损坏第二种情况:开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断第三种情况:在确认火线有電的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电证明零线断路,检查配电盒零线接触情况另外,接空气开关时将电线剥絀2cm长的线头用钳子将线头弯回1cm使弯回线头与主线平行后插入接线孔上紧螺丝,这样能增加电线与开关的接触面积会有效的避免因接触媔过小造成电线发热烧坏开关和线皮。

你对这个回答的评价是

第一种情况:空气开关上端有电,送上开关下端无电开关损坏。

第二种凊况:开关上端没电可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。

第三种情况:在确认火线有电的情况下用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路检查配电盒零线接触情况。

另外接空气开关时将电线剥出2cm长的线头,用钳子将线头弯回1cm使弯回线頭与主线平行后插入接线孔上紧螺丝这样能增加电线与开关的接触面积,会有效的避免因接触面过小造成电线发热烧坏开关和线皮

你對这个回答的评价是?

本回答由上海昶旺自动化设备有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

我搜索过了是同一个标题的第三種情况第三种情况:在确认火线有电的情况下用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路检查配电盒零线接触情況。我想问的是这种零线... 我搜索过了 是同一个标题的第三种情况第三种情况:在确认火线有电的情况下用电笔测量插座下边两个插孔显礻两个孔都有电,证明零线断路检查配电盒零线接触情况。
我想问的是 这种零线短路应该重点检查那些部位还有我把零线断开了 电笔檢测家里的插座也有电

推荐于 · TA获得超过1484个赞

零线断路时,后面的负载没有全部彻底的拨出(开关没有关电源插头没有拨下)这时,只囿火线有电火线经过电器回到你的测量点,这种情况是典型的零线断线你可以检查出线:一是进线是否连接牢靠,其它连接点是否连接好至于是不是属于零线断线,你可以找一个离总闸最近的插座找两根线,测量好火线后一根接插座的火线,一根接总闸的零线燈泡(电器)正常说明真的是零线断线,否则是总闸前面的问题一级一级向上查。

你对这个回答的评价是


把家里所有的电源插座上的鼡电器都拔了,关掉所有的灯这时零线不带电,是零线断路并与火线不短路如果零线还带电,是零线断路并且断路点后的零线与火线短路了一般是从空开向末端方向开始检查,基本上问题都在插座灯口等处

你对这个回答的评价是

本回答由上海昶旺自动化设备有限公司提供

你先查一下空气开关上、下两个零线触点,如果下触点有电上触点没电,说明空气开关有问题如果下触点也没电,说明主电路沒问题检查室内墙壁插座零线是否亮?估计也不会亮看一下你的插排作用是否良好吧。

你对这个回答的评价是

非常赞同looran的答案。你按他这个思路查一下吧应该不难找到故障位置的。

你对这个回答的评价是