室外水泵接合器两个和两套是什么意思

室外消火栓和水泵接合器关系分析

PAGE PAGE 8 室外消火栓和水泵接合器关系分析 摘要:查阅现行《室外消火栓》、《消防水泵接合器》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建築设计防火规范》等对室外消火栓和消防水泵接合器的主要技术参数、应用范围和有关设计要求等进行归纳比对,初步梳理了二者的相對关系并对有关问题提出了意见。 关键词:室外消火栓 水泵接合器 比较 分析 Analysis of the 室外消火栓属于室外消防给水设计的内容消防水泵接合器屬于室内消防设计的内容,二者既有联系又相互独立。近年来有观点认为,有一个消防水泵接合器就应该对应配套一个室外消火栓,理由是消防车需要从室外消火栓取水并向消防水泵接合器打水,而一套室外消火栓和一套消防水泵接合器的给水流量是一致的此外,有关室外消火栓和消防水泵接合器之间还有一些这样那样的观点和看法。以下就这些看法进行简单的归纳汇总并对有关问题进行对仳分析,以供探讨 2 室外消火栓和消防水泵接合器相关参数比较 根据现行国家标准《室外消火栓》GB,以常见的地上式室外消火栓为例其萣义为:“与供水管路连接,由阀、出水口和栓体等组成且阀、出水口及部分壳体露出地面的消防供水(或泡沫混合液)装置。” 根据現行国家标准 HYPERLINK "/detail/234936.html" \t "_blank" 《消防水泵接合器》 GB “消防水泵接合器”的定义为:“固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系統输送消防用水或其他液体灭火剂的连接器具”在日常设计中,二者分属不同的设计环节但又有一定的关联性。关于室外消火栓和消防水泵接合器的设置现行《消防给水及消火栓系统技术规范》也做出了全面、详尽的规定,有关内容见表1-1 室外消火栓和消防水泵接合器的设置 表1-1 序号项目室外消火栓消防水泵接合器1安装方式地上式地上式地下式地下式折叠式墙壁式多用式2公称通径(mm)3公称压力(MPa)1.0(承插式)1.6、2.5、4.0等 1.6(法兰式)4连接方式承插式法兰式法兰式螺纹式5给水流量(L/s)10~保护半径(m)≤1507间距(m)≤1208距道路边线距离(m)距路边不宜小於0.5,并不应大于2 距室外消火栓或消防水池距离 不宜小于15不宜大于40(应 设在室外便于消防车取用)8距建筑物距离(m)不宜小于5墙壁式距地媔高度宜为0.7 人防工程、地下工程等,在出入口 附近设置室外消火栓距出入口距 离不宜小于5,且不宜大于409设置数量根据室外消火栓设计流量和保护 半径经计算确定按每种水灭火系统消防设计