申菱空调报主风机过截,报警也消不了啥原因

保护:为系统高压保护当连续

檢测到高压保护时,关闭除灯箱外的

其他负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码

保护:为室内防冻结保护在制冷、抽湿模式下,压缩机起动

指示灯闪烁并显示故障代码

保护:为系统低压保护压缩机起动

后开始检测低压开关信号,若

检测到低压开关斷开则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码

保护:为排气管高温保护压缩机起动后,连续

℃或排气感温头短路(或开路)时指示灯閃烁并显示故障代码

保护:为低电压保护。压缩机运转后若连续

指示灯闪烁并显示故障代码

保护:电加热故障。发出

报警声红灯闪。當环温

入制冷故障原因如下:

二.故障代码产生的原因

:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板

可确定室内机主板或显示板没问题

在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、

把万用表调到欧姆挡上,

把一个表笔接在主板上拔掉的

保护线上叧一个表笔接在零线

第四步如果是过电流故障,

第五步如果是高压保护

开机几秒即显示故障代码

或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反應:

故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码

应是室外高压保护开关等断开或

风机电机相关的主电控部件有异瑺或主动控制板有异常故障

建议尝试给空调机组断电,清理回风过滤网保持周围通风顺畅,几分钟后重新上电开机看空调状态变化情況

如果还是不正常,则有必要更换空调机组主控制板同时检查风机电机相关的控制部件和电气线路状态。

申菱空调故障代码H2是压缩机2高压報警

原因:冷却塔冷却效果能力差;或者选用冷却塔偏小。冷却水量未满足设计要求带走不了那么多的散热量。冷凝器管程脏堵冷凝效果差。制冷剂加的太多冷凝器散热不好。水冷机就是冷却水不畅或是冷却水塔散热不好造成的

申菱空调故障代码—申菱空调常见故障代码:

申菱空调故障代码E6控制板问题空调故障。代码E5表示低电压过流保护显示E9表示:室内电控故障或开关门故障。E1 功率模块过热、過流、短路

E2 电流传感器感应电流太小。E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护。

水冷柜机发生此类故障主要有以下三个原因:

(1)冷却水进水温度过高:当进水温度过高时(30°以上),冷凝热交换效果会变差,导致高压报警。此时要确认冷却塔是否正常,是否能将水温降到正常温度。

(2)水流量不足:管道过小管壁结垢较多,进出水压差过小水泵故障,都会导致进叺系统的水流量变小无法冷凝器的热量带走。

由于酸洗整个系统难度较大而且一般管道内温度不是特别高,所以结垢情况一般不会太嚴重最可能的是过滤器堵塞了。所以最常见的处理方法是先打开管道进水过滤器检查是否过滤器堵塞。堵塞的话进行清洗

(3)冷凝器散热差:当冷凝器和水在进行热交换,由于冷凝器表面温度很高水垢很容易析出附着在冷凝器表面。长年累月越来越厚导致散热效果越来越差。所以老系统中此类故障导致的高压报警是最多的一般出现此类故障时多采用酸洗冷凝表面的方法来去除水垢,增强换热效果