按16G101-1图集的说明似乎应该是梁的加腋做法,但是标注方法不完全相同
人防地下室梁梁上部有2排3排贯通。梁的下部钢筋标在柱头处是代表什么意思下筋16根25‘在柱头标注2/7/7。2排和3排是在柱头的三分之一和四分之一还是全部贯通。
答:问题:下筋16根25‘在柱头标注2/7/7和插图kl27(12)500×900,原位标注是:12φ25
答:原位标注16φ25
2/7/7表示梁在柱下区域底部配置非贯通纵筋第一排2φ25,伸出长度各ln/3;第二排7φ25伸出长度各ln/3;最下一排是7φ25,无法知道是全部贯通或局部非贯通几根按集中标注来区分,非贯通筋伸出长度各ln/3
梁顶部配置贯通纵筋上一排为7φ25,下一排为3φ25共10φ25。
第二插图kl31由枫颜冷笑
有16跨,截面尺寸宽500高900
表示φ8箍筋在加密区为
100,在非加密区为200
b表示底蔀贯通纵筋为4φ25钢筋
t是顶部贯通纵筋为4φ25钢筋
表示梁两侧的构造钢筋,每侧2φ14
下钢筋13根25的6/7怎么排步?下7根贯通二排6根要贯通吗
jshazgx的一問一答基是好的。
追问下部第一排7根要全步贯通吗(稍有毛病当梁端或梁在柱下区域的底部纵筋多于一排时,用“/”将各各排纵筋自上洏下分开“故第一排不太确切了”,但结合数字尚能理解)
回答不需要全部,除了集中标注的钢筋外不需要贯通(准确)
追问那上蔀钢筋如果在跨中表注是7/2要全部贯通吗。没有1/3和1/4之分吧
回答跨中标注的要贯通(准确)
追问一般的理解都是上部钢筋有1/3和1/4。下部贯通現在反过来了。在什么规范上能够看到这个说明谢谢。
未答给他补上,从受力结构原理上基础梁跟框架梁本耒就倒过耒理解。可见11g101—3第71页给您的问题理到这里为止,我认为图纸把这些称为kl欠妥!应称其为jl就好理解理了一个上午。可能还有很多不到之处
是梁的底筋吧,二排三根25不伸入梁支座下排6根25
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案