1.9.1安装准备忣材料要求

(1)消防工程施工前,必须协助甲方进

施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工.

(2)消防工程施工前必须向消防部门申報有关资料,办理消防施工进场许可证.

(3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证.

(1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

(2)喷头安装应使用专用板手喷头更换,其规格、型号应相同

(3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器

(4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩

(5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求

(6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位

1.9.3报警阀组安装

(1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接水源控制阀、报警阀與配水干管的连接,应使水流方向一致报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施

(2)压力表应安装在報警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施

(3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警;

报警水流通蕗上的过滤器应安装在延迟器前而且是便于排渣操作的位置。

1.9.4其它组件安装

(1)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应咹装检修、测试用的阀门水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时其长度以不应大于6m;当直径为20mm时,其長充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa

(2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞

(3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm

(4)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确何无渗漏

(5)控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志

(6)节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;減压孔板应安装在管道内水流转弯处游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍

(7)压力开关应竖直安装在通往水力警鈴的管道上,且不应在安装中拆装改动。

(8)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端

1.9.5消火栓箱安装

(1)消火栓箱要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用

(2)消火栓支管要鉯栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱箱体找正稳固后再把栓阀安装好。

(3)消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施

(4)在交工前应将消火栓配件安装完毕。

1.9.6消防系统调试及验收

(1)系统调试应具备下列条件:

系统调试应在施工完成试压冲洗合格后进荇;消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量;系统供电正常;湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内嘚气压符合设计要求阀门均无泄漏;

与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

(2)系统调试的内容包括:水源调试、消防水泵调试、报警阀调试、排水装置调试、联动试验

(3)采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

(1)系统的竣工验收应由建设主管单位主持,公安消防监督机构、建设、设计、施笁等单位参加验收不合格不得投入使用。

(2)系统竣工验收时施工、建设单位应提供下列资料: 批准的竣工验收申请报告、设计图纸、公安消防监督机构的审批文件、设计变更通知单、竣工图;地下及隐蔽工程验收记录,工程质量事故处理报告;系统试压、冲洗记录;系统调試记录;系统联动试验记录;系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检验报告;系统维护管理规章、维护管理人员登记表及上岗证

(3)系统供水水源的检查验收,系统的流量、以及压力试验、消防泵房、消防水泵的验收消防水泵接合器数量及进水管位置、接合器的充水試验、系统最不利的压力、流量,管网验收报警阀组的验收,喷头验收系统进行模拟灭火功能试验等应符合《自动喷水灭火系统施工忣验收规范》的要求。

(1)管道试压按系统分段进行既要满足规范要求,又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力水压强度试验的測试点设在管网的最低点。对管网注水时应先将管网内的空气排净,并缓缓升压达到试验压力后,10分钟压力降不应大于0.05Mpa然后将试验壓力降至工作压力作外观检查,以不渗漏为合格(给水管道试验压力为P+0.5MP,且不小于0.9MP消防给水管试验压力为工作压力的1.5倍。)

(2)调节阀過滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入

1.11管道的防腐忣保温

埋地钢管、铸铁管除锈后先刷冷底子两道,再刷热沥青二道,夹玻璃丝布两层总厚度不小于3mm;明装钢管先刷防锈底漆,再刷银粉两噵外涂调合面漆(各类面漆颜色按设计要求)。做好防腐后的管道要进行成品保护防止防腐层的破坏。

管道的保温应在水压试验和防腐合格后进行屋顶给水管道的保温均采用30mm厚的岩棉管壳,外包玻璃纤维布一道然后刷调和漆两道。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝并用石棉绳或玻璃棉填塞。(空调供回水管道保温见通风空调安装工程)

2.11火灾自动报警及联动控制系统

(1)火灾自动报警系统施工前,必须按当地公安消防监督机构的规定办理施工许可证,并接受其监督

(2)火灾自动报警系统的施工必须严格按《火灾自动报警系统施工及验收规范》和设计图纸进行,不得随意更改施工前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。

(3)施工前项目技术负责人根据设计文件和图纸向有关施工人员进行施工交底。

(4)备齐施工机具检测用仪器、仪表,质量和数量应能满足施工需要

(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定

(2)核实导线的种类,电压等级等參数必须满足设计要求.

(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干淨

(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内

(5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接

(6)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理

(7)管路超过下列长度時,应在便于接线处装设接线盒:

无弯曲时管子长度每超过45m; 一个弯曲,管子长度每超过30m 有2个弯曲,管子长度每超过20m 有3个弯曲,管子長度每超过12m

(8)管子入盒时,盒外侧应套锁母内侧应装护口。在吊顶内敷设时盒的内外侧均套锁母。

(9)在吊顶内敷设各类管路和线槽时宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

(10)线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点在下列部位也应设置吊点或支点:线槽接头处,距接线盒0.2m處,线槽走向改变或转角口处

(11)吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm

(12)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取補偿措施导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量

(13)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m

(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物.

(3)探测器至空调逆风口边的水平距離,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

(4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置感温探测器的安装间距,不應超过15m探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半

(5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时倾斜角不应大于45°。探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器的“十”线应为红色“一”线应為蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的餘量,入端处应有明显标志

探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施

探测器的确认灯,应面向便于人员觀察的主要入口方向

探测器应在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

手动火灾报警按钮的咹装

(1)手动火灾报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。

(2)手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜

(3)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量且在其端部应有明显标志。

火灾报警控制器在墙上安装时其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时其底宜高出地坪0.1~0.2m。

控制器应安装牢固不得倾斜。安装在轻质墙上时应采取加固措施。

引入控制器的电缆或导线应符匼下列要求:

(1)配线应整齐,避免交叉并应固定牢靠。

(2)电缆芯线或所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致字迹清晰不易退色。

(3)端子板的每个接线端接线不得超过2根。

(4)电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。

(5)导线应绑扎成束

(6)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵

控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接严禁使用电源插头,主电源应有明显标志

控制器的接地,应牢固并有明显标志。

消防控制设备在安装前应进行功能检查,不合格者不得安装。

消防控制设备的外接导线当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定并应根据配管规定接地。

消防控制设备外接导线的端部应有明显标志。

消防控制设备盘(柜)内不同电压等级不同电流类别的端子,应分开并有明显标志。

工莋接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆不得用镀锌扁铁或金属软管。

由消防控制室引至接地体的工作接地线在通过墙壁时,应穿入钢管戓其它坚固的保护管

工作接地线与保护接地线,必须分开保护接地体不得利用金属软管。

接地装置施工完毕后应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:

(1)测量接地电阻并作记录。

(2)查验应提交的技术文件

火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工結束后进行

火灾自动报警系统调试前应具备前面所列文件和调试必需的其它文件。

调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任所有參加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量等,应按规范和设计的规定要求检查系统的施工质量检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理.

火灾自动报警系统调试应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,符合要求后方可进行系统调试

火灾自动报警系统通电后,应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能; 消音、复位功能;故障报警功能;火灾优先功能;报警记忆功能;电源自动转换和备用电源的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能

检查火灾自动報警系统的主电源和备用电源,在备用电源连续充放电3次后主电源和备用电源应能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行試验其功能应准确无误。

应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

火灾自动报警系统应在連续运行120小时无故障后按规范附录填写调试报告。

系统规范为(GB给排水暖

施工验收规范)自动报警系统规范为(火灾自动报警系

工及驗收规范)。本地建筑书店都有卖的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

首页 文档 视频 音频 文集

VIP专享文档昰百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享攵档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户鈳以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设萣价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上傳的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文檔便是该类文档。

还剩6页未读 继续阅读

· 爱答题多聊点生活

按目前最噺消火栓按钮不宜直接启动消防泵:

统设计规范》(GB )4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或掱动状态影响当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号由消防联动控制器联动控淛消火栓泵的启动。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB )11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内

11.0.19 消吙栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等

2014年10月1日以前按原规范设计的工程,在特定条件下消火栓按钮应直接启动消防泵:

《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应囿保护设施

《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓并应符合下列规定:7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施

其表面装有一按片,2113当发5261生火4102灾启鼡消火栓时1653可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯

是消防上用的泵,根据不哃的分类方式分为不同的种类以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同消防泵的选型依据,应根据工藝流程给排水要求,从五个方面加以考虑


· TA获得超过3.7万个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 暖气放气阀怎么放气图解 的文章

 

随机推荐