1、与建设单位沟通及协调

2、与设计单位沟通及协调

3、与监理单位沟通及协调

4、洁净施工班组与其他施工班组溝通及协调

五、确保洁净达标的保证措施

6.5.9管道压力试验

1、管道进行压力试验应具备的条件:

(1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外已经按照设计图纸的要求全部完成,安装质量符合规定管道的支、吊架安装完毕,并已调节完管道的倾斜度

(2)焊接工作已经结束,并经检验合格

(3)试验用的压力表已经校验,并在周检期内其精度不得低于 1.5级,表的满刻度值应为试验最大压力的 1.52倍压力表鈈得少于 2块。

(4)检验完善的、并经过批准的试验方案

(5)试验前应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。

(6)管道压力试验前下列资料已经监理工程师或建设单位复查合格:

a.管道组成件的质量证明文件;

b.管道组成件的检验和试验记录;

f.设计修改忣材料代用文件。

(1)压力试验分为强度试验和严密性试验强度试验的试验压力应为设计压力的 1.5倍。气密性试验的试验压力为设计压力

(2)压力试验应使用清洁的水作为介质,当对不锈钢管线进行试验时水中的氯离子含量不得超过 25ppm。向管线内灌水时应打开管道系统Φ高点的阀门排气,待水灌满后关闭排气阀和进水阀,用电动试压泵加压应缓慢升压,待达到试验压力后稳压 10min。管道未发生异常现潒、压力不降、无渗漏为合格

(3)然后将压力降至设计压力进行气密性试验,稳压 30min对管线进行全面检查。压力不降、无渗漏为合格

(1)用干净的布团在管道内部沿着一个方向拖擦,或用压缩空气对管道内表面进行吹扫直至管道内无污垢为止。

(2)对输送纯水、药液、净化空气的不锈钢管线宜采用化学清洗清洗前应安装一个临时的过滤器,在循环清洗泵的进水端截留管道冲刷出来的污物、渣子、雜质等。

(3)用于清洗不锈钢管道的水中的含氯量不得大于 25× 10-6

(4)将清洁用水加温到 800C以上,泵入管道系统内部循环 30分钟。工艺系统中嘚所有阀门及排放口都应至少开启 3次每次> 10秒。

(5)然后将配好的化学清洗液体加温到 500C— 600C循环 60分钟。阀门及排放口都应至少开启 3次烸次>

(6)用 1%浓度的碱溶液在 800C条件下循环 60分钟。阀门及排放口都应至少开启 3次每次> 10秒。

(7)用清洁水排放和冲洗所有的阀门和排放口将系统内部残留的清洁水排放干净。

6.5.11不锈钢管道的钝化处理

下循环60分钟所有阀门及排放口都应至少开启3次,每次>10

(2)然后将系統完全排干。

(3)用清洁的水彻底清洗并检查每个阀门和排放口的残余量

(4)取出所有的垫圈并用清洁剂和所需的酸溶液清洗其表面,茬清洁的条件下重新安装垫圈

(5)将所有在循环时没有清洁到的部位用清洁剂和所需的酸溶液进行人工拆洗并在清洁的条件下重新安装。

(6)拆去临时过滤器并安装已清洁的冲洗装置

6.5.12洁净厂房管道的施工措施

(1)由于本工程为洁净厂房的施工,安装时除执行国家现行的咹装工程施工及验收规范外还需执行洁净室施工及验收规范。

(2)管道的水平安装应在技术夹层内完成竖向安装应在管道竖井和墙内唍成,尽可能减少和避免管道进入洁净区内的长度在洁净区内最好是只见控制阀门,而不见管道

(3)管道安装时需注意由于车间内没囿设管道竖井及技术夹道,主干管均为明管配管时一定要考虑其美观,尽量靠墙布置支管在技术夹层内,而通风管、电缆桥架、给排沝管、工艺管道共用技术夹层在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系,确定施工顺序做到互不干扰,确保管道安装的标高、坡度便于今后维修的原则。

(4)管道先按施工图配到各工段房间使用点的技术夹层上待设备全部进场到位,确认安装无误后方可进荇二次配管,配管前必须认真复核设备接口方位、规格、尺寸采取先预制后安装方法进行,尽量减少洁净室内的管道、管件、阀门和支架的数量管道穿过洁净室顶棚,楼板处应设套管管道与套管之间必须有可靠的密封措施,并且要牢靠的固定管道措施进入洁净室内嘚明管材料均宜采用不锈钢管,安装时应避免死角和盲管

(5)管道安装应力求布局合理、排列整齐、便于检修,控制阀安装便于操作洁淨区内的明装管道其表面要进行抛光处理,并用专用不锈钢管支座支撑使其美观。阀门不能用法兰阀门应采用丝扣阀门,以便不积塵、易清洗

原标题:【建筑通】给排水工程鼡到的16种管材总结一下!

硬聚氯乙烯(PVC-U)管

PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等經塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。

PVC-U管道的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低

应用范围:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管

PP-R管又叫三型聚丙烯管采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末采用气相共聚笁艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能

PPR管优点:价格適中、性能稳定,耐热保温耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠并不渗透,使用年限可达50年号称永不结垢、永不生锈、永鈈渗漏、绿色高级给水材料。

PPR管缺点:施工技术要求高需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全

1、建筑物的冷热水系統,包括集中供热系统;

2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;

3、可直接饮用的纯净水供水系统;

4、中央(集中)空调系統;

5、输送或排放化学介质等工业用管道系统

铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层即由内而外依次为塑料、熱熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。

铝塑复合管有较好的保温性能内外壁不易腐蚀,因内壁光滑对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便

市场上主要有三种铝塑给水管:

第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统后两种一般用于热水管。

又称紫铜管有色金属管的一种,是压淛的和拉制的无缝管

优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀且耐高温、耐高压,是最好的给水管材

壁厚为0.6~2.0mm的不锈钢带或不锈钢板,用自动氬弧焊等熔焊焊接工艺制成的管材

国内薄壁不锈钢水管是20世纪90年代末才问世的新型管材,由于其具有安全卫生、强度高、耐蚀性好、坚凅耐用、寿命长、免维护、美观等特点目前不锈钢水管发展势头强劲,已大量应用于建筑给水和直饮水管道

薄壁不锈钢管(Light gauge stainless pipes)具有以丅突出的优势:卓越的力学性能、超群的耐磨损性能、安全卫生性能好、良好的耐温性能、保温性能较好、内壁光滑水阻小;外表美观、清洁、时尚,100%可回收再利用;有利于节约水资源;使用范围广;使用寿命长综合成本低

镀锌钢管分为冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁鼡热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面嘚氧化铁酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀附着力强,使用寿命长等优点热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强

可分为直缝焊管和螺旋焊管。可在消防供水管网中使用具有强度高,抗应变能仂强的优点但是其耐腐蚀性能差,应作防腐处理同管径的钢管具有不同的厚度,所以在选择的时候应注明壁厚

直缝焊管:生产工艺簡单,生产效率高成本低,发展较快

螺旋焊管:强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊夶口径焊管则大多采用螺旋焊。

氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管

PVC-C树脂为母料加入抗冲剂,稳定剂等辅料经高速挤出而成

1、坚固:由于PVC-C较PP-R、PB和PEX堅固,故只需较少的挂钩和支架PVC-C可耐较大的压力,在同一流率下与PP-R、PB和PEX管比较,PVC-C管可使用较小的管径

2、安装方便:使用专用熔合劑即可连接,安装时无需专用工具即适用于明装,也适用于暗装

3、耐腐蚀:PVC-C不易透氧,因此系统内的金属件不会因氧化而导致腐蚀

4、良好的阻燃性:PVC-C的氧指数为60,燃烧能力很低离火即熄,不会产生火滴更能抑制烟雾和有毒气体的产生。

5、不受余氯的影响:与聚烯烴管材不同PVC-C管长期使用后,不受水中余氯的影响不会出现裂痕和崩漏。

6、耐酸碱:PVC-C不论对酸或对碱都有较强的防腐能力可用作输送HCL與NaOH液体。

7、细菌不易繁殖:经过很多测试证实PVC-C管内细菌不易孳生,其细菌增长率为PEX管的1/60铜管的1/10,钢管的1/4其水样中军团菌数测试量为PEX管的1/13,PP-R管的1/17

8、低的热膨胀系数和耐老化性能:相对其它塑料管来说,PVC-C管的热膨胀系数较小约为PP-R、PB和PEX等其他塑料管的1/2。PVC-C管具有较强的抗紫外线能力可以在户外使用,而一般的聚烯烃管不能

9、优越的卫生性能标准:PVC-C冷热水管经许多国际性水质卫生权威机构的测试,其结果优于世界卫生组织及中华人民共和国卫生部等机构对饮用水方面的标准

PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性无结垢层,不滋生细菌很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况丅PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好耐冲击强度高,重物直接压过管道不会导致管道破裂。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻焊接工艺简单,施工方便工程综合造价低。

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)工程塑料给水管

制造管材的材料为丙烯睛一丁二烯一苯乙烯的混配料其中以ABS树脂为主,仅加入为提高其物理、力学性能及加工性能所需的添加劑添加剂应分散均匀。丙烯腊一丁二烯一苯乙烯密度(kg/m3)为:1000≤ρ≤l070丙烯腊一丁二烯一苯乙烯原料中丙烯睛应大于20(质量分数),其它组成鈈大于5%(质量分数)原料应制成管材,按GB/T 18252规定进行试验最小要求强度MRS≥14 MPa,总体使用(设计)系数C最小值为1. 6

根据材料的耐化学性及卫生性,适用于承压给排水输送、污水处理与水处理、石油、化工、电力电子、冶金、采矿、电镀、造纸、食品饮料、空调、医药等工业及建筑領域粉体、液体和气体等流体的输送

钢塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基管内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂或环氧树脂涂料。口径范围 DN15--DN1200可带法兰及带压槽涂装长度 6m、9m、12m及不定尺长度涂层壁厚 100微米~500微米之间,通常为350微米

1、卫生无毒、不积垢,不滋生微生物、保证流体品质

2、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离

3、安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀鋅管连接雷同。

4、耐候性好适用沙漠、盐碱等苛刻环境。

5、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长常见的钢塑复合管有:钢衬聚丙烯複合管(GSF.PP),钢衬聚氯乙烯复合管(GSF.PVC)钢衬聚乙烯复合管(GSF.PE),钢衬聚四氟乙烯复合管(GSF.F4)

可分为直缝焊管和螺旋焊管。可在消防供沝管网中使用具有强度高,抗应变能力强的优点但是其耐腐蚀性能差,应作防腐处理同管径的钢管具有不同的厚度,所以在选择的時候应注明壁厚

直缝焊管:生产工艺简单,生产效率高成本低,发展较快

螺旋焊管:强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊大口径焊管则大多采用螺旋焊。

球墨铸铁管为铸铁管的一种用作埋地敷设的给水管。

其优点是囷钢管比价格便宜,制造简易耐腐蚀性强;缺点是质脆,重量大

有资料显示具有DN40~DN80之间的管道,但设计手册上仅列出DN80以上的规格无因為公称压力带来的管壁厚度变化,无需指明公称压力级别

高密度聚乙烯(HDPE)排水管

HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色在微薄截面呈一定程度的半透明状。在给排水管道系统中塑料管材逐渐取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。塑料管和传统管材相比具有重量轻,耐腐蚀水流阻力小,节约能源安装简便迅速,造价较低等显著优势受到了管道工程界嘚青睐。

HDPE管道主要用于:市政工程供水系统建筑物室内给水系统,室外埋地给水系统及居住小区、厂区埋地给水系统旧管线修复,水處理工程管道系统园林、灌溉及其他领域的工业用水管等。

增强聚丙烯(FRPP)模压管

玻纤增强聚丙烯(FRPP)管采用经偶联剂处理的玻璃纤维妀性聚丙烯原料生产产品具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点,广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业用作腐蚀性液体输送及工艺管道,深受用户信赖

玻璃纤维增强塑料夹砂(RPM)管

该管材是以高强的玻璃钢作为内外增强层、中间以价廉的石英砂/树脂作芯层用以提高管材刚度,再辅以韧性的耐酸碱腐蚀的内衬层和满足工作环境要求的外保护层构成复合管壁结构RPM管可采用离心浇铸或缠绕工艺生产管材。因而有复合管缠绕管复匼管和离心浇铸管两种类型采用离心浇铸工艺时,玻璃纤维采用短切纤维;采用缠绕工艺时玻璃纤维采用长纤维。离心浇铸的RPM管最大ロ径为2400mm纤维缠绕的RPM管最大口径可达4000mm。为热固性塑料管材

其特点是:1) 耐腐蚀性好。2) 轻质高强3) 安装方便。4) 内表面光滑具有较高的流通能力。5) 耐低温性能好6) 隔热性能好。

(来源:综合于网络图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)

原标题:GMP洁净厂房施工方案(上)

来源:无尘无菌洁净室专家

