我单位的围墙灯线路故障空气开关总是跳闸闸还合不上怎么查

昨晚去卫生间一开灯照明电就全部没了,墙插正常,我推空气开关推不上去,是那的问题?我要怎么检查_百度知道
昨晚去卫生间一开灯照明电就全部没了,墙插正常,我推空气开关推不上去,是那的问题?我要怎么检查
先把卫俯骸碘缴鄢剂碉烯冬楼生间灯的开关关掉,看看能不能把空气开关推上去,如果不能,只有两个可能,线路漏电,或者空气开关坏了
我关了开关啦,还是不行
建议你把开关输出端电线卸掉,看看能不能把开关推上去,如果不能,不用犹豫,换开关吧。要是可以,再考虑电路问题
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
照明电路短路了,一般是灯具的电源短路,得叫电工排查下
空气开关上有个小正方形的按钮,按一下就推上去了
不是那个,我按过
还有一个椭圆型的小按钮,按一下
你说的是那个?
请电工吧,别瞎动
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里负责墙线的老掉闸为什么?只有负责墙上开关的那一路跳闸,灯什么的都没事!_百度知道
家里负责墙线的老掉闸为什么?只有负责墙上开关的那一路跳闸,灯什么的都没事!
说明是这一路线有问题你好, 如果经常跳闸,更换漏电开关试试看吧,检查一下线路是否过载,漏电断路器负荷侧的绝缘过低对地会产生漏电电流,从而使漏电保护器误动作。如果线路没有问题就是漏电保护器误动作导致的跳闸
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么没有短路过几十分钟也能跳闸 线头我都检查过了 也拿万能表测量过没有短路 灯和插座是分开的!_百度知道
为什么没有短路过几十分钟也能跳闸 线头我都检查过了 也拿万能表测量过没有短路 灯和插座是分开的!
插座老是跳其它没有事 有俩个接头在墙里面的不能检查
提问者采纳
一用某电器或用了一段时间后跳闸:漏电。  跳闸的原因,火线漏电或零线漏电都会跳、过负荷。埋墙的电线:是该插座的问题  没有使用任何电器也跳闸:该电器的问题:线路问题、短路。耐心慢慢找吧;动了那个插座会跳
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
发生不可靠电路的情况多数发生在非专业装修公司的装修之后。假如墙内接头具有塑料管保护,如果断开之后正常使用,并且包裹绝缘可靠可以先不检查。怀疑墙内接线不良情况可以查看一下是否可以在电表箱附近把这一路断开,导致掉闸。可能和短路和过电流无关。具体到几十分钟掉闸多数是一些电热器具发热之后发生漏电这样情况大多是由于某处发生轻微漏电,那样可以具有针对性修理
你的断路器是什么型号的,是不是带爇保护的,估计应该的过电流了是双金属片发爇而跳闸的。
不带热保护 飞调的
飞调牌的断路器没听说过,是不是断路器质量有问题
建议你断开电器
一个个上电检查。如果开关没毛病 肯定有用电器有问题既然查了 就要有耐心
装潢好房子就有过跳闸 不用电也能跳闸
可能 电线 外皮 被装修打穿了 漏电了建议 断开原有走线
走明线吧生命 要紧而且漏电费钱啊
你的断路器带漏电保护的没有,如果没有的话可能就是断路器自身的质量问题,你可以换个断路器看看,你把所有插座的用电器都拔了看看
断路器不可能每个都有毛病吧 插座上就插了个电视就什么也没有了 插座我把它入进一个单p里面了 进了双p也是一样
你换过断路器了吗,换过了的话你就要把查插座和线了
有没有想过是不是通电一段时间后,温度上升,导致特性发生变化,才跳闸的
我想过 我还用手摸过断路器没有发热 还有线都没有发热
换一个A大一点空开
万能表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关客厅的大灯,空开跳闸了,闸一直合不上 只有把开关打开才能合闸,关上灯继续跳闸,为什么呢?_百度知道
我关客厅的大灯,空开跳闸了,闸一直合不上 只有把开关打开才能合闸,关上灯继续跳闸,为什么呢?
关我换了新的 。现在只能把灯的 接口断开才能合闸, 灯也换了新的 一直解决不了问题开着厅里的灯 一切都正常。
提问者采纳
所以会跳闸的你可以试一下不用漏电保护器你的灯是不是就关不上了
还可以颠倒一下零火线试试是不是这回变成开灯就跳了。有条件得话找电工用摇表测一下线路对地绝缘吧,开关到灯的零线断开了,火线经过灯接地了,且接地了你的灯开关是几根线啊(是不是双控的)既然需要按复位按钮就属于漏电了,所以不跳闸当开关(假设是控制零线)关上了,我很怀疑你的开关控制的是零线啊而当开关接通时基本上漏电保护器零序电流互感器没有检测到异常
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
疑是哪里有虚的地方,接地电阻小,灯是负荷,检查总闸到照明开关前之间的线路。正常情况下照明回路没有问题。关断照明开关后,造成漏电跳闸,照明开关前有虚接地方
你好 楼上说的差不多,如果自己弄不好,建议你找一下物业 请专业人士看看。
时短路或漏电
这个是肯定的。就是不知道是哪漏的
只有闭合照明开关断路器才能合闸,我也没见过
因为有漏电保护,我只有开着灯 漏电保护的按钮才会按进去 才能合上闸现在的情况是开着灯 就没问题 一关灯就掉闸
拆掉漏电断路器负荷侧 看看还跳吗?
难道是瞬间电流超过负荷了?可是以前没这问题啊。就是突然的一次 我关灯用的力很大 就这样了
可能是照明灯回路内有较大的储能元件,快速关短时的放电
我现在把灯换了。。。也没用。。谢谢你了
1221说的很有道理,但是关灯跳闸????
换空气开关试一下
把电线也换了
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁插座线路老跳闸,而且还送不上电是怎么回事?_百度知道
插座线路老跳闸,而且还送不上电是怎么回事?
  配电箱的空开跳闸后推不上去可能的原因:负荷过大、室内线路存在短路、电器漏电以及开关本身损坏。  可逐步排查原因,将用电器都关断再逐一开启,如果开启正常,就说明它不漏电;如果全部用电器均已关闭电源或者拔下电源,还存在推不上闸的情况,则是线路存在短路或开关本身损坏,需断电检查或者求助于专业电工,安全第一。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
希望我的回答对您能有所帮助原因98%是你家墙上的插座坏了!找不到毛病就换一个,那就麻烦了!基本上最大的可能是它引起的,就是里面零线和火线接触上了。建议把客厅的墙上的插座拆开看看,只要有短路的地方漏电保护器就合不上!先拆开客厅墙上的插座看看。如果不是这个插座的问题,就需要将家里所有的墙内线进行一次排查找到是那发生了短路!不行就换一个质量好一点的。漏电保护器这个东西一般不容易坏
提问者评价
非常感谢!
其他6条回答
三、敷设线路压损短路或者碰地……希望不是第三点吧,更换一个试试;二、漏电保护器有问题、插座接线有短路或者碰地,祝你好运,坏了,检查客厅所有插座接线一
要想找到原因必须一步一步来检查,电源开关箱中一般有几路空气开关,然后配一个总开关,检查的办法是:拆掉一个回路送一次电,直到不跳闸为止,就可以判断那一路线路故障。可能性有两个,一是漏电保护开关坏了,一是装修时不小心破坏了墙内的暗线或有开关、插座的线对地了。
漏电开关坏了——你把漏电开关下面的两根线拆掉,然后再合漏电开关,合得上的就是线路漏电了,合不上的就是漏电开关坏了。
两种可能:1、保护器坏了,换个试下;2、插座线路老化短路或有漏电了。不知道你漏电保护器的型号和规格,如果是漏电保护器(家保)投不上,那就是漏电问题;如果是空气开关投不上,那就是线路短路问题。
你们家的电线也许老化了之类的,导致短路发热就跳砸了。还有可能就是那个漏电保护器坏了,换个就好了、
先把漏电保护换了
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 线路跳闸原因分析 的文章

 