22千瓦用380三相电一千瓦几个电流,请问10平方的电缆行吗?

11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线,11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线
来源:网络
关键字: 电机1000米
更新时间:
延伸:本文除了聚合《11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线》,免费提供的有关电机1000米和11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
11千瓦的3相电机1000米距离要用25平方的3芯铜电缆线。11KW电机的额定电流为I=P/(1.7网友1的回答
11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线 .网友2的回答
11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线 .网友1的回答
11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线 13 更多首先需要网友0的回答
一般设计要大于设备口径的,只是20米与锅炉连接至少用DN80,PPR主管最好用902620网友1的回答
11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线 132011-网友2的回答
我国0.38kv线路的传输距离要求在0.6km以下。稍微远点虽然问题不大。但压降会大。还考虑到,你的电缆需要做短路校验,并不单考虑负荷电流。短路校验,较复杂。你的电流是20个左右,其实16平方就可以满足∩是你距离太远了,我查了资料,我推荐你使用35平的。这样压降也小。我没有实际经验,你还是找个有实际经验的电工问问。25的我估计也是可以的如果明敷。网友11的回答
猜你感兴趣
相关关键词
回答问题赢iPhone 6三相电240kw需要多大平方电缆_百度知道
三相电240kw需要多大平方电缆
铜导线载流量(35℃) 截面(mm&#178二;) 1
1.5 2、 抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm&#178.5
95 载流量(A)
85 110 136 170 216 263 三
其他类似问题
为您推荐:
三相电的相关知识
其他2条回答
,,24平方,,,,,,
三相线电压是多少伏呢?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V三相电10KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?_百度知道
380V三相电10KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
提问者采纳
380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用6平方MM的电线就够了,选用25A的空气开关。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
20A的电流不需要4平方的就能吃32A的电流了!可以选用4平方的电线!然后空开稍微可以大点选25-32A都可以20A左右的电流
380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安全
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
阅读权限10
在线时间 小时
应选用150mm2铜芯电缆线,三相千瓦两倍安,160KW的负载320A,铜线升级算,150平方毫米的电缆线能载流370A。
阅读权限30
在线时间 小时
380的1千瓦运行2.5A左右是400A,铜线1平方带6A,计算66平方,选70平方毫米的就够用了
阅读权限10
在线时间 小时
国强 发表于
可否用YJV--3*70+1*35的五芯电缆吗--谢谢
可以的没问题的
阅读权限35
在线时间 小时
首先你要考虑负载的性质,是感性,还是阻性.第二如果是感性还要考虑启动方式,第三,距离,如果超过500米要加大,还有变压器的容量.如果是电机那110KW那额定电流在220A左右,那它的启动电流是额定电流的4到7倍所以综合以上,用150的线是肯定没有问题的.还有,走线方式和用电缆还是架空走也有区别.所以不能太小.
阅读权限15
在线时间 小时
同意11号,三相供电一个千瓦2个电流160乘以2A,就是320A,如果是近距离就按每平方毫米4个电流估算320A/4=80选择95的电缆,反之线稍长320/3=107选择120的铜芯电缆。仅供参考。
阅读权限40
在线时间 小时
不知道你 的 线长多少?,120足够了!
在线时间 小时
3*120的铜电缆就ok
阅读权限30
在线时间 小时
要选经济适用的电缆与它的使用环境有很大关系,如温度,距离,负荷率,架设方式都直接影响电缆截面的选择;具体情况具体对待。3*70+1的铝芯电缆只有在近距离,5-60%的负荷以下可安全使用。仅供楼主参考
在线时间 小时
你们选的都有点小,150平方差不多。
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 ww5063128 于
10:16 编辑
cbqp 发表于
选择导线截面大小,按经验要看用电负荷的特征,实际载率高底,还有考虑一下非线性负荷,(非线性负荷会产生大 ...
准确算:额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。在380V电压下,按一般功率因数×效率=0.75左右,粗略算:2安/千瓦;
这样的话:额定电流在320A左右,考虑到三相、起动电流大,一般架空用90-100平方毫米优质铜线足够了,如果有连续使用、频繁起动、距离较远或散热环境不好等等不利因素,长期使用(不是临时应急)应当先110-150的线为好。架空单线可以选的小一些,多芯电览要选的大一些。
最终可靠性检验:以额定功率连续(不是空载)运行1小时,长期电路线的温升大约3-5度时最为经济,临时线路最多不得超过9度,要兼顾经济和安全。