170千瓦用电量,负荷隔离开关o位是开吗和空气开关中间的软连接需要多少平方的线

你好请问380伏225千瓦高频炉用多大铜芯线,170千瓦高频炉用多大铜芯线_百度知道
你好请问380伏225千瓦高频炉用多大铜芯线,170千瓦高频炉用多大铜芯线
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
低调_路过1681
低调_路过1681
采纳数:53
获赞数:36
擅长:暂未定制
如果供电距离很近的话,225千瓦的用VV3*185+1*95,170千瓦的用VV3*150+1*95。距离稍微远点的话,225千瓦的用VV3*240+1*120,170千瓦的用VV3*185+1*95。 距离超过100米的话要具体算一下压降。希望采纳
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,..._百度知道
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,...
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,能列出公式计算吗?求高手解答...
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,能列出公式计算吗?求高手解答
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
guohui5841
guohui5841
采纳数:172
获赞数:950
没必要分开算,总功率可以视为170kw但是其中的60kw单相负载必须,平均分配到ABC三相上,因为变压器低压侧都是星型连接,中心点引出做N线,如果经过三相平衡后的单相负载同时工作,可以视为380v三相负载。假如经过平衡分配后的单相负载,只有一相负载工作,那么单相负载最大功率可以视为只有20kw。所以,110kw×2A/kw=220A(60÷3)×4.5A/kw=90A220A 90A=310A如果60kw的单相负载经过平衡分配后同时工作,可以视为380v三相负载所以,60kw=√3×380×I
I=91.16A220A 91.16A=311.16A电缆用铜芯3×150 2×95以上的如果长期使用考虑以后有可能增加少量负载,建议选用185以上的以上只是估算,仅供参考
来自科学教育类芝麻团
采纳数:1515
获赞数:6273
参与团队:
三相用电按实计算,单相负荷分到三相中,应按最大相的负荷计算,假设各相分别为15kW,20KW,25KW,则按最大相25KW计算各相的负荷,110kW+25KW*3=185KW来选择电缆。线路不远的话,选YJV1(3x185+1x95).
想你365天99
想你365天99
采纳数:17
获赞数:61
最简单的就是求出总功率的电流,再除去铜芯线或铝芯线的每平方可带负荷。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电表一小时显示 170度电,功力因是多少 kw,因用多少平方的电缆线。_百度知道
电表一小时显示 170度电,功力因是多少 kw,因用多少平方的电缆线。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
获赞数:11
当然是170kw了!一度电即一kw.h
lxjia660930
lxjia660930
获赞数:64
电表1小时显示170度电,功率应该是170KW,50平方的电缆线
170KW每相因是多少电流,用50平方线是不是太细了。
okzhouxiaohong
okzhouxiaohong
擅长:暂未定制
1000w每小时一度电,建议用75平方的铜芯电缆线
175KW每相的电流可能要340A呢,75平方的安全载流是多少你看行吗
是400多A,可以了欧姆定律:I=U/R
没听说过75平方线能用400多安培呢?你有没有用过。
可以用,要看你的设备,还要看你的总的用电量,当然也可以用大点的线缆,安全系数高些,本来75平方的电缆3相4线,完全可以带得起175kw的,但是要多估计它的功率,启动电流时是比较大的,启动电流时是额定电流的1.5倍这个你要考虑进去!
知道贡献者0359
知道贡献者0359
采纳数:1260
获赞数:58969
擅长:暂未定制
有互感器吗?如果没有,170KW,如果是100米之内,需要185平方铝线。
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。总用电量170kw,分为4个回路
①AL-Z照明电40kw
(YJV22-4×35电缆)
②AP_百度知道
总用电量170kw,分为4个回路
①AL-Z照明电40kw
(YJV22-4×35电缆)
总用电量170kw,分为4个回路①AL-Z照明电40kw(YJV22-4×35电缆)②AP-Z动力电120kw(YJV22-4×95电缆)③装饰间5kw(YJV电缆)④洗车房5kw(YJV电缆)在室外做一个...
总用电量170kw,分为4个回路①AL-Z照明电40kw
(YJV22-4×35电缆)②AP-Z动力电120kw(YJV22-4×95电缆)③装饰间5kw
(YJV电缆)④洗车房5kw
(YJV电缆)在室外做一个落地不锈钢配电柜,请问应该选用什么型号规格的配电柜,里面开关如何配置???
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:1449
获赞数:2102
参与团队:
使用户外型XL21型配电柜,要求防护最低IP33D级,如果室外环境比较差,可以考虑IP54级的进线使用400A/4P的塑壳断路器,使用常规N型分断就行了出线1,使用100A/4P塑壳断路器,出线2 使用250/3P的塑壳断路器,出线3/4使用20A/4P的微型断路器就行另外进线侧建议加装一组SPD就是浪涌保护器。上海地区可以Q我,1957五九680
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
110千瓦的空压机选用250安的空气开关可以吗?为什么运转不到四秒老跳闸?
浏览次数:2163
用手机阿里扫一扫
最满意答案
110千瓦的空压机电流=110KW/(1.73*380*0.85)=197A选择空气开关=197A*1.25=246A选用250安完全合适。为什么运转不到四秒老跳闸?请从以下几个方面检查(1)空气开关的整定值它小,调大整定值。(2)减压启动电流还过大,再降低启动电压值。(3)热继电器整定值应该是额电流的1.1倍是否过小。(4)变压器到电机的线截面过小浪涌严重,导线要增加截面。(5)变压器容量小,而负载过多。&