顶楼主煤气管道泄露怎么堵漏跑风什么状态是正常的
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2016-10-29 08:20
标签:
煤气管道泄露怎么堵漏
|
好吧…楼主是装修小白,对于房屋和装修知识真的是一窍不通!新房装修是交给发小帮忙弄的。她负责设计(她是做豪宅和工装设计的),然后帮忙联系了DYRS很有名的一个项目经理帮忙做的施工。师傅的手艺确实没话说,也没的挑剔。在比市价便宜很多的情况下做了我们家房子的半包工程。本来一切都很顺利…装修谈不上100%满意,但就我们花的钱来说也算是值了。
才入住半年,房屋居然有两次漏水情况!
第一次耗时半个月没查出漏水点,把上下水管道全部重新弄了回填封了。
好景不长…过了一个月,楼下的又找上来了,说又漏…
没办法,又把项目经理喊来看原因,物业跟我们分析了几个情况…意思就是说有可能是主管道漏水…真的是不问不知道,一问吓几跳!
我们的主管道是铁的不说,有9个接头!相当于如果是主管道的问题话,就有9个漏水点!!!我闺蜜装修这行做了快10年了。她说很少有楼盘现在还用铁管,现在基本都是PVC管道!因为铁管的话,跟洁具的PVC管道结合本来接口都容易漏水!哎!
物业现在就把责任全部推装修公司身上,装修公司觉得冤枉又不愿意搞!觉得主管道就是开发商的问题,就应该物业来弄!并不是我的项目经理不愿意承担这个责任,而是整修这个主管道真的是特别麻烦!!!
哎……咨询了别的楼盘的销售和开发商朋友,都说一旦房屋验收了,动了工装修,任何问题跟他们就一定关系都没有。有问题也是“装修失误”!我并不怪物业不认这个(毕竟我们小区这个漏水情况听说不止几家,10几家都是这个问题,都自己认栽自己修)。
|
-
|
|
|
|
小学四年级, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
|
|
体验店:武昌螃蟹甲友谊国际1号楼1122室 微信&电话:
|
|
|
|
感觉铁管应该比PVC管贵些也麻烦些吧?搞不懂开发商为么思要用铁管??
|
|
|
|
|
|
真的是花钱买教训啊!!这是拍的楼上没装修的主管道,看的我都醉了9个漏水点。如果是三通的话才是麻烦呢!!
|
|
|
|
|
|
奉劝还没买房的朋友看房的时候一定要注意~已经买了的装修前记得提醒师傅拧紧水管的接口!!!
|
|
|
|
|
|
现在只能花钱请师傅来检漏…厕所全部拆它地面墙面都要挖!损失惨重啊!!
|
|
|
|
|
小学六年级, 积分 194, 距离下一级还需 106 积分
初中二年级, 积分 525, 距离下一级还需 175 积分
硕士一年级, 积分 5474, 距离下一级还需 1026 积分
高中三年级, 积分 1969, 距离下一级还需 31 积分
|
你闺蜜做了十年不晓得?超高层都是用的铸铁的管子,更稳固些。 当时装的时候用了堵漏王没? 不过为毛有9个接口?
|
|
|
|
|
|
不是防水的问题……是靠顶上的主管道………谁会想到主管道漏水啊!!!
|
|
|
|
|
高中一年级, 积分 1120, 距离下一级还需 180 积分
|
中国的开发商只管赚钱,才不管你其他的咧…我真的是烦死了,屋里整改施工得有人,厕所淋浴房又不能用……真的是蛮烦!!
|
|
|
|
|
大学四年级, 积分 3881, 距离下一级还需 1119 积分
大神门,我是5楼顶楼。现在装修,卫生间和厨房室内分别有根主排水管(通往屋顶,屋顶外还凸出一部分),装修的的说:这根管子对顶层没什么用,主要是排气。然后把这两根管子锯掉了,腾... 大神门,我是5楼顶楼。现在装修, 卫生间和厨房室内分别有根主排水管(通往屋顶,屋顶外还凸出一部分), 装修的的说:这根管子对顶层没什么用,主要是排气。
然后把这两根管子锯掉了,腾出空间装修。 改在是这样的:1、卫生间,从底部拐弯连根管子,90度从侧面墙开个洞,伸出去起到排气作用。2、厨房那根,底部直接链接上橱柜水槽下水了。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
采纳数:370 获赞数:745
建筑水、市政水设计经验丰富
首先,通气管是有用的,是排水通畅的保证。如果你堵起来了,你可以试试,排水就不会那么通畅了。
其次,卫生间通气管,你是说你在侧面开个洞排出去了。可以,但是,提醒你,卫生间的通气管里常年溢出的是化粪池那种臭味,为什么要伸到屋顶?就是为了不让臭气进入家里。(你现在已经锯了,你可以闻闻气味)如果你在接口处没有封闭处理,到时候家里会有臭气的。
所以,锯掉通气管可以,但是不能堵起来,一定要再接出去到室外,且做好密封处理。
那厨房那个呢? 厨房那根上半都锯掉了,只留下半,直接当成橱柜水槽的下水管道了。这样可以吗??
厨房也一样啊,如果不通气,则降低排水能力,如果水槽下水处与管道连接处不封死,则臭气溢出到家里。(你已经锯了,你可以闻闻),但厨房总归比厕所好,不会气味那么强烈。
我猜一下,你水槽接入主管的方式,应该就是管子插进去的吧,也没密封。(小装修队一般就这么干),你可以试试把水槽放满水,然后去掉塞子,你看看排水情况,以及气味。
厨房那根应该没什么臭气吧?楼下就4户,主要是洗菜、洗碗等下水。 关键是卫生间那根,我一定要叫他90度转到墙外。不能封死。 谢谢你
有点臭气,但问题不大,因为。。。我家就是这样,但是我没锯伸顶通气管,我是从侧面接进去的,但是接头处没封好。、
厕所的,因为排水量很大,管径De110,如果没有通气,是很影响排水的,而且不仅影响你家,整栋楼用这根管子的人都会影响。
如果具体要查资料确认的话,你可以查《建筑给排水设计规范》2009年版,第4.6通气管那一章节。网上都有下载。
如果用小点管径通气可以吗? 原来管子好粗(估计110)。用50可以吗?
《建筑给水排水设计规范》第4.6.15条规定,伸顶通气管径应与排水立管管径相同。
说实话,我们一般设计都不会改小。
其实你可以这么考虑,通气管不变 优于 通气管改小 优于 通气管封死。
所以,如果说De110你做不到,那只能改小,具体是改成75的还是50的,就看你怎么操作可行了。但肯定是比封死要好的。